tl;dr: radiator sluit niet bij om het even welke thermostaatkraan. sluit wel met dichtgeduwde pin dmv euromunt. vorstbeveiliging onwaarschijnlijk gezien het 18-20 graden in de kamer is.
Hallo UB'ers!
Ik heb de indruk dat enigen onder jullie graag klussen, dus dacht ik de vraag misschien te stellen op UB in plaats van een andere forum. But no fret, indien hier geen kenners zal ik een ander forum proberen
Ik ben dus onlangs verhuisd en heb nu een eigen CV ketel (+boiler) in plaats van een grote stookolie CV in de kelder voor het gans gebouw. Ik heb al uitgezocht hoe ik algemene instellingen kan veranderen zoals warm watertemperatuur en CV(verlaagd naar 50) watertemperatuur voor in de radiatoren (verlaagd naar 65).
Nu heb ik de slaapkamer waar ik eigenlijk nooit de verwarming aan wil hebben (wellicht een beetje in de winter, maar het huis is goed geïsoleerd dus zo koud zal het niet worden denk ik) en nu is net hier een radiator die niet dicht wil.
Dus in de slaapkamer wordt het niet alleen ongewenst warm, er is ook nog eens energieverspilling.
De thermostaatkraan is denk ik niet defect, want wanneer ik deze wissel met een van een andere radiator is precies hetzelfde probleem. Je zou dus zeggen dat de radiator defect is, maar wanneer ik het pinnetje dicht duw en dicht houd met een euromunt, dan wordt hem niet warm. De radiator kan dus wel degelijk afgesloten worden dmv het pinnetje, maar helaas gebeurt dit niet door om het even welke thermostaatkraan die ik gebruik (en vorstbeveiliging zou niet aan moeten slaan want het is daar wel degelijk 18 a 20 graden).
Daarnaast hebben alle radiatoren ook nog een naregeling/zijn inregelbaar, dus ik weet niet of daar een fout in kan zitten. De informatie van danfoss die ik kan vinden over naregeling gaat mij iets te boven.
Ik zit te denken om evohome te installeren, maar als de radiator vervangen moet worden, dan wil ik me daar eerst mee bezig houden. En gezien dit een defect was voordat we verhuisd zijn, hoop ik deze kosten wel te recupereren bij de verhuurder (ik ben pas 10 dagen echt verhuisd).
Hebben jullie enige tips?
Alvast alle dank!
Stijn
Radiatorkraan Danfoss sluit radiator niet
-
- Member
- Berichten: 91
- Lid geworden op: 02 jun 2014, 22:21
- Uitgedeelde bedankjes: 23 keer
- Bedankt: 8 keer
- honda4life
- Elite Poster
- Berichten: 5659
- Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
- Locatie: 127.0.0.1
- Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
- Bedankt: 315 keer
Je kan die radiatorkraan afzonderlijk vervangen hoor door even het water van je cv af te laten.
Je kan ook de aan de andere kant waar het water terugdraait de stelkraan toedraaien met een inbusssleutel.
(maar in theorie zijn deze wel afgeregeld voor de optimale warmteverdeling)
Het is wel zo dat radiatorkranen in principe niet de volledige "slag" nodig hebben om te openen of te sluiten.
Zelf ben ik héél tevreden van zulke universele programmeerbare thermostaatknoppen (temperatuur / tijdstip).
Ideaal voor in de weinig gebruikte ruimte (maakt beetje geluid bij regelen, batterijen gaan best wel lang mee).
Je kan ook de aan de andere kant waar het water terugdraait de stelkraan toedraaien met een inbusssleutel.
(maar in theorie zijn deze wel afgeregeld voor de optimale warmteverdeling)
Het is wel zo dat radiatorkranen in principe niet de volledige "slag" nodig hebben om te openen of te sluiten.
Zelf ben ik héél tevreden van zulke universele programmeerbare thermostaatknoppen (temperatuur / tijdstip).
Ideaal voor in de weinig gebruikte ruimte (maakt beetje geluid bij regelen, batterijen gaan best wel lang mee).
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
- Joe de Mannen
- Elite Poster
- Berichten: 5339
- Lid geworden op: 22 feb 2005, 12:46
- Uitgedeelde bedankjes: 487 keer
- Bedankt: 556 keer
Kan je er geen eurocent muntje tussensteken ?
J.
J.
Ik ben alleen verantwoordelijk voor mij eigen uitspraken, niet voor wat anderen ervan maken of aan toevoegen...
-
- Starter Plus
- Berichten: 36
- Lid geworden op: 24 sep 2013, 19:06
- Uitgedeelde bedankjes: 1 keer
- Bedankt: 2 keer
Er zijn verschillende soorten radiator kranen ( stap van de thermostaat knop zelf en de soort koppeling)
Het zou kunnen dat je de verkeerde kop hebt voor je kraan.
Als nood oplossing kan je misschien de retour kraan toedraaien ( inbus sleuteltje)
[ Post made via mobile device ]
Het zou kunnen dat je de verkeerde kop hebt voor je kraan.
Als nood oplossing kan je misschien de retour kraan toedraaien ( inbus sleuteltje)
[ Post made via mobile device ]
- honda4life
- Elite Poster
- Berichten: 5659
- Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
- Locatie: 127.0.0.1
- Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
- Bedankt: 315 keer
Vermits hij een radiatorkraan uit een andere ruimte probeert, lijkt me de kans toch wel klein dat dit aan ander type aansluiting zou zijn én dat het bovendien nog mooi zou passen én het verschil niet merkbaar is.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
-
- Member
- Berichten: 91
- Lid geworden op: 02 jun 2014, 22:21
- Uitgedeelde bedankjes: 23 keer
- Bedankt: 8 keer
Ik heb een aantal foto's gemaakt om het misschien beter te tonen.
Honda4life, ik heb de stelkraan onderaan gevonden en ze lijken gemakkelijk te bedienen inderdaad. Maar zoals je zegt draai ik daar niet liever aan gezien jij zegt dat deze al afgesteld zouden moeten zijn. Denk dat de radiator dan ook altijd bedient moet worden hiermee gezien deze de radiator dan sluit of opent.
Joe, een muntje zat ik ook zelf te denken. Zou het kunnen dat de functie van de pin verslechterd is? Het extra induwen van het pinnetje lijkt me dan te werken inderdaad. Misschien wat olie/siliconenspray ook? Maar indien de pin/kraan zijn wat versleten is, kan ik misschien best de kraan vervangen zoals honda4life zegt.
Boysim, denk niet dat de sluiting/thermostaatregeling(kraan) onjuist is gezien alle radiatoren en thermostaatknoppen gelijk zijn door gans het huis.
Zou ik kunnen besluiten dat de kraan niet meer optimaal functioneert en deze vervangen moet worden en in de tussentijd misschien een eurocent muntje ertussen?
Dank allen!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Honda4life, ik heb de stelkraan onderaan gevonden en ze lijken gemakkelijk te bedienen inderdaad. Maar zoals je zegt draai ik daar niet liever aan gezien jij zegt dat deze al afgesteld zouden moeten zijn. Denk dat de radiator dan ook altijd bedient moet worden hiermee gezien deze de radiator dan sluit of opent.
Joe, een muntje zat ik ook zelf te denken. Zou het kunnen dat de functie van de pin verslechterd is? Het extra induwen van het pinnetje lijkt me dan te werken inderdaad. Misschien wat olie/siliconenspray ook? Maar indien de pin/kraan zijn wat versleten is, kan ik misschien best de kraan vervangen zoals honda4life zegt.
Boysim, denk niet dat de sluiting/thermostaatregeling(kraan) onjuist is gezien alle radiatoren en thermostaatknoppen gelijk zijn door gans het huis.
Zou ik kunnen besluiten dat de kraan niet meer optimaal functioneert en deze vervangen moet worden en in de tussentijd misschien een eurocent muntje ertussen?
Dank allen!
Sent from my iPhone using Tapatalk
-
- Member
- Berichten: 91
- Lid geworden op: 02 jun 2014, 22:21
- Uitgedeelde bedankjes: 23 keer
- Bedankt: 8 keer
Ahja, de foto's.
Sent from my iPhone using Tapatalk
De instelkranen vermoed ik.
De naregeling, maar ik denk niet dat deze een rol speelt. Thermostaat knop klikt vast via Danfoss RA sluiting.
Danfoss RA sluiting: thermostaatknop komt los door pinnetje te verwijderen en naar rechts te draaien.
Dus op deze stand 'vorstbeveiliging' wordt de radiator nog heet. Bij zelf het pinnetje induwen, met e hand, kan ik het heet worden voorkomen.Sent from my iPhone using Tapatalk
Laatst gewijzigd door stijnkoppelmans 28 apr 2015, 19:09, in totaal 1 gewijzigd.
- honda4life
- Elite Poster
- Berichten: 5659
- Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
- Locatie: 127.0.0.1
- Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
- Bedankt: 315 keer
't kan goed zijn dat die stelkranen nooit ingeregeld zijn hoor.
Je kan natuurlijk een streepje zetten en tellen hoe veel toeren je kan indraaien.
Als je wisselt dan weet je toch direct of het de bediening of het lichaam is dat niet goed werkt, ik veronderstel toch dat het dezelfde zijn
Ik heb hier zo ook wat verduurde stelkranen gehad, en die draaiden van binnen zot, als dat pennetje dan wat stroever gaat werkt het misschien op de ene wel en de andere niet.
Edit: Echt peanuts om te vervangen omdat ze bovenaan de radiator zitten.
Druk van de ketel, dweil erbij nemen en wisselen maar.
Je kan natuurlijk een streepje zetten en tellen hoe veel toeren je kan indraaien.
Als je wisselt dan weet je toch direct of het de bediening of het lichaam is dat niet goed werkt, ik veronderstel toch dat het dezelfde zijn
Ik heb hier zo ook wat verduurde stelkranen gehad, en die draaiden van binnen zot, als dat pennetje dan wat stroever gaat werkt het misschien op de ene wel en de andere niet.
Edit: Echt peanuts om te vervangen omdat ze bovenaan de radiator zitten.
Druk van de ketel, dweil erbij nemen en wisselen maar.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
-
- Member
- Berichten: 91
- Lid geworden op: 02 jun 2014, 22:21
- Uitgedeelde bedankjes: 23 keer
- Bedankt: 8 keer
Jammer, de muntjes nood-oplossing gaat helaas niet vanwege de danfoss RA sluiting. De knop gaat niet terug op de kraan met muntjes ertussen. Ik zou iets kleiners moeten proberen, maar dan loop ik het risico de thermostaatknop te breken.Joe de Mannen schreef:Kan je er geen eurocent muntje tussensteken ?
J.
-
- Member
- Berichten: 91
- Lid geworden op: 02 jun 2014, 22:21
- Uitgedeelde bedankjes: 23 keer
- Bedankt: 8 keer
Ik denk inderdaad dat de bediening niet goed werkt, ik hoopte er gewoon op van niet vanwege het werken met CV waterdruk.honda4life schreef:'t kan goed zijn dat die stelkranen nooit ingeregeld zijn hoor.
Je kan natuurlijk een streepje zetten en tellen hoe veel toeren je kan indraaien.
Als je wisselt dan weet je toch direct of het de bediening of het lichaam is dat niet goed werkt, ik veronderstel toch dat het dezelfde zijn
Ik heb hier zo ook wat verduurde stelkranen gehad, en die draaiden van binnen zot, als dat pennetje dan wat stroever gaat werkt het misschien op de ene wel en de andere niet.
Edit: Echt peanuts om te vervangen omdat ze bovenaan de radiator zitten.
Druk van de ketel, dweil erbij nemen en wisselen maar.
Vervangen lijkt me dan de beste optie. Is dit dan enkel het gedeelte van messing eraf halen na de druk te verlagen?
- honda4life
- Elite Poster
- Berichten: 5659
- Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
- Locatie: 127.0.0.1
- Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
- Bedankt: 315 keer
Inderdaad
Als je het met je vinger kan induwen lijkt me er toch niks mis mee hoor.
Die rode ring met die nummertjes daar heb ik geen idee van voor wat dat dient.
Als je het met je vinger kan induwen lijkt me er toch niks mis mee hoor.
Die rode ring met die nummertjes daar heb ik geen idee van voor wat dat dient.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
-
- Pro Member
- Berichten: 246
- Lid geworden op: 12 maa 2008, 20:16
- Uitgedeelde bedankjes: 3 keer
- Bedankt: 6 keer
U warm water verhogen naar 60 of meer. U riskeert leginela in u leidingen. je warmt water op en laat het afkoelen in de leiding maar je komt op geen enkel moment boven de temp waardoor de bacterie sterft.
-
- Premium Member
- Berichten: 723
- Lid geworden op: 28 jan 2006, 18:21
- Uitgedeelde bedankjes: 23 keer
- Bedankt: 65 keer
Je kan gewoon de voetventielen dichtdraaien, dan zit er geen druk meer op en kan je de thermostaatkraan demonteren.
Je zal hierdoor een minimum aan water verliezen.
Nadien gewoon ontluchten en de druk checken en evt wat bijvullen.
^^ legionella.. inderdeed, maar de CV kring is meestal gescheiden van de WTW.. If not, dan is er geprutst .. Hoe ga je dat anders arrangeren met bv vloerverwarming ? (~30-45 °C) ?
Je zal hierdoor een minimum aan water verliezen.
Nadien gewoon ontluchten en de druk checken en evt wat bijvullen.
^^ legionella.. inderdeed, maar de CV kring is meestal gescheiden van de WTW.. If not, dan is er geprutst .. Hoe ga je dat anders arrangeren met bv vloerverwarming ? (~30-45 °C) ?
-
- Pro Member
- Berichten: 246
- Lid geworden op: 12 maa 2008, 20:16
- Uitgedeelde bedankjes: 3 keer
- Bedankt: 6 keer
In beginpost staat dat hij warm water verlaagd heeft naar 50 en cv naar 65.
-
- Premium Member
- Berichten: 723
- Lid geworden op: 28 jan 2006, 18:21
- Uitgedeelde bedankjes: 23 keer
- Bedankt: 65 keer
Op de foto staan er nochtans 2 op zulle.. Of je moet die aanzien als 1
Als je beiden dicht zet, kan je de rad demonteren. (of eraan werken)
Waar is diene bovenstaande post van Honda naartoe ?
Als je beiden dicht zet, kan je de rad demonteren. (of eraan werken)
Waar is diene bovenstaande post van Honda naartoe ?
-
- Member
- Berichten: 91
- Lid geworden op: 02 jun 2014, 22:21
- Uitgedeelde bedankjes: 23 keer
- Bedankt: 8 keer
Legionella klopt inderdaad, maar dit is enkel van toepassing voor zelden gebruikte leiding. Indien je lang van huis bent, is het verstandig deze heter te zetten of lang door te spoelen, maar bij dagelijks gebruik mag dit geen probleem zijn.StarWing schreef:niet gezien... sry :/
WW moet idd hoger staan.
Je ziet legionella bij slecht onderhouden watertorens en (deels) opwarmen via solaire opwarming, maar niet met gesloten WW systeem (aldus m'n cursussen microbiologie en handleiding CV ketel).
-
- Member
- Berichten: 91
- Lid geworden op: 02 jun 2014, 22:21
- Uitgedeelde bedankjes: 23 keer
- Bedankt: 8 keer
Slim van die voetventiel dichtdraaien om de kraan te vervangen! Scheelt een stuk werk. Bedankt!StarWing schreef:Je kan gewoon de voetventielen dichtdraaien, dan zit er geen druk meer op en kan je de thermostaatkraan demonteren.
Je zal hierdoor een minimum aan water verliezen.
Nadien gewoon ontluchten en de druk checken en evt wat bijvullen.
^^ legionella.. inderdeed, maar de CV kring is meestal gescheiden van de WTW.. If not, dan is er geprutst .. Hoe ga je dat anders arrangeren met bv vloerverwarming ? (~30-45 °C) ?
-
- Member
- Berichten: 91
- Lid geworden op: 02 jun 2014, 22:21
- Uitgedeelde bedankjes: 23 keer
- Bedankt: 8 keer
Nogmaals bedankt iedereen!
Ik heb de te vervangen element denk ik gevonden. (http://images.badkamermarkt.nl/pimg/gen ... 570813.jpg)
Zodra ik hem vervangen heb, laat ik het resultaat horen.
Ik heb de te vervangen element denk ik gevonden. (http://images.badkamermarkt.nl/pimg/gen ... 570813.jpg)
Zodra ik hem vervangen heb, laat ik het resultaat horen.