Hi

Ik kwam hier in een doos 2 relais tegen.
Finder 22.22.8.008.4000 https://gfinder.findernet.com/public/at ... 3_24NL.pdf
Finder 55.34.8.230.0040 https://gfinder.findernet.com//assets/S ... /S55NL.pdf, die zit op een Relaissocket 94.04

Ik wil begrijpen wat die nu juist kunnen doen.

Van die 22, heb ik een idee:
230v L+N, de L wordt op A1 en A2 aangesloten.
Indien er stroom gaat door L, dan sluiten 1+2 en 3+4, anders zijn ze open.
Klopt dat?

Van die 55 begrijp ik het helemaal niet.

Help ?
I'm a bilingual. I'm a bilingual illiterate. I can't read in two languages.
Gebruikersavatar
Joe de Mannen
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 6919
Lid geworden op: 22 feb 2005, 12:46
Uitgedeelde bedankjes: 523 keer
Bedankt: 673 keer
Recent bedankt: 2 keer
Provider

Het staat er toch gewoon bij, wisselcontact.
J.
Ik ben alleen verantwoordelijk voor mij eigen uitspraken, niet voor wat anderen ervan maken of aan toevoegen...
philippe_d
Moderator
Moderator
Berichten: 18369
Lid geworden op: 28 apr 2008, 11:22
Locatie: Waregem
Uitgedeelde bedankjes: 1001 keer
Bedankt: 3720 keer
Recent bedankt: 19 keer
Provider

22.22 = 2 maak contacten
Indien spanning tussen A1 en A2:
  • - dan sluiten 1+2 en 3+4
55.34 = 4 wissel contacten
Indien spanning tussen A1 en A2:
  • - dan sluiten 9+5, 10+6, 11+7, 12+8
Indien geen spanning:
  • - dan zijn 9+1, 10+2, 11+3, 12+4 gesloten
ygeffens schreef:230v L+N, de L wordt op A1 en A2 aangesloten.
Dat hangt ervan af welke spoel erin zit:
  • 6 - 12- 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 V. AC of
    6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220 V. DC
Je kan er zomaar niet vanuit gaan dat je hierop 230V kan aansluiten :wink: .

[EDIT]
8.230 wil zeggen 230 V AC
VoIP: EDPnet (gratis vaste lijn), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip.
Provider: EDPnet Fiber XS (150/50 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 5590 Fiber, OS 8.03, Fritz!SFP GPON aangesloten op Proximus ONTP.
Telefoon centrale: Euracom 181 achter FritzBox So. 3 Fritz!DECT toestellen
TV: Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
ygeffens
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1711
Lid geworden op: 08 sep 2011, 19:19
Locatie: Arendonk
Uitgedeelde bedankjes: 148 keer
Bedankt: 108 keer
Recent bedankt: 2 keer
Provider
Te Koop forum

philippe_d schreef:22.22 = 2 maak contacten
Indien spanning tussen A1 en A2:
Ah, dus L gaat op A1 en N op A2 ?

Verder was het duidelijk :-)

Thanks !
I'm a bilingual. I'm a bilingual illiterate. I can't read in two languages.
Gebruikersavatar
mailracer
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 3872
Lid geworden op: 23 feb 2010, 21:03
Uitgedeelde bedankjes: 217 keer
Bedankt: 315 keer

Oppassen, elektriciteit kan levens verwoesten als je er niets van kent en gaat experimenteren. Hopelijk werkt je differentieel goed. :roll:
Gebruikersavatar
willem2
Member
Member
Berichten: 89
Lid geworden op: 31 mei 2011, 14:56
Locatie: 2830
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 13 keer
Provider
Te Koop forum

ygeffens schreef: Ah, dus L gaat op A1 en N op A2 ?

Verder was het duidelijk
"Finder 22.22.8.008.4000" heeft een spoelspanning van 8 Volt AC :student: