Hi

Ik kwam hier in een doos 2 relais tegen.
Finder 22.22.8.008.4000 https://gfinder.findernet.com/public/at ... 3_24NL.pdf
Finder 55.34.8.230.0040 https://gfinder.findernet.com//assets/S ... /S55NL.pdf, die zit op een Relaissocket 94.04

Ik wil begrijpen wat die nu juist kunnen doen.

Van die 22, heb ik een idee:
230v L+N, de L wordt op A1 en A2 aangesloten.
Indien er stroom gaat door L, dan sluiten 1+2 en 3+4, anders zijn ze open.
Klopt dat?

Van die 55 begrijp ik het helemaal niet.

Help ?
I'm a bilingual. I'm a bilingual illiterate. I can't read in two languages.
Gebruikersavatar
Joe de Mannen
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 6919
Lid geworden op: 22 feb 2005, 12:46
Uitgedeelde bedankjes: 523 keer
Bedankt: 673 keer
Recent bedankt: 2 keer
Provider
  • Citeer
  • Citeer
  • Topic 20 laatste posts samenvatting

Het staat er toch gewoon bij, wisselcontact.
J.
Ik ben alleen verantwoordelijk voor mij eigen uitspraken, niet voor wat anderen ervan maken of aan toevoegen...
philippe_d
Moderator
Moderator
Berichten: 18369
Lid geworden op: 28 apr 2008, 11:22
Locatie: Waregem
Uitgedeelde bedankjes: 1001 keer
Bedankt: 3720 keer
Recent bedankt: 19 keer
Provider
  • Citeer
  • Citeer
  • Topic 20 laatste posts samenvatting

22.22 = 2 maak contacten
Indien spanning tussen A1 en A2:
  • - dan sluiten 1+2 en 3+4
55.34 = 4 wissel contacten
Indien spanning tussen A1 en A2:
  • - dan sluiten 9+5, 10+6, 11+7, 12+8
Indien geen spanning:
  • - dan zijn 9+1, 10+2, 11+3, 12+4 gesloten
ygeffens schreef:230v L+N, de L wordt op A1 en A2 aangesloten.
Dat hangt ervan af welke spoel erin zit:
  • 6 - 12- 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 V. AC of
    6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220 V. DC
Je kan er zomaar niet vanuit gaan dat je hierop 230V kan aansluiten :wink: .

[EDIT]
8.230 wil zeggen 230 V AC
VoIP: EDPnet (gratis vaste lijn), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip.
Provider: EDPnet Fiber XS (150/50 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 5590 Fiber, OS 8.03, Fritz!SFP GPON aangesloten op Proximus ONTP.
Telefoon centrale: Euracom 181 achter FritzBox So. 3 Fritz!DECT toestellen
TV: Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
ygeffens
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1711
Lid geworden op: 08 sep 2011, 19:19
Locatie: Arendonk
Uitgedeelde bedankjes: 148 keer
Bedankt: 108 keer
Recent bedankt: 2 keer
Provider
Te Koop forum
  • Citeer
  • Citeer
  • Topic 20 laatste posts samenvatting

philippe_d schreef:22.22 = 2 maak contacten
Indien spanning tussen A1 en A2:
Ah, dus L gaat op A1 en N op A2 ?

Verder was het duidelijk :-)

Thanks !
I'm a bilingual. I'm a bilingual illiterate. I can't read in two languages.
Gebruikersavatar
mailracer
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 3872
Lid geworden op: 23 feb 2010, 21:03
Uitgedeelde bedankjes: 217 keer
Bedankt: 315 keer
  • Citeer
  • Citeer
  • Topic 20 laatste posts samenvatting

Oppassen, elektriciteit kan levens verwoesten als je er niets van kent en gaat experimenteren. Hopelijk werkt je differentieel goed. :roll:
Gebruikersavatar
willem2
Member
Member
Berichten: 89
Lid geworden op: 31 mei 2011, 14:56
Locatie: 2830
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 13 keer
Provider
Te Koop forum

ygeffens schreef: Ah, dus L gaat op A1 en N op A2 ?

Verder was het duidelijk
"Finder 22.22.8.008.4000" heeft een spoelspanning van 8 Volt AC :student: