P1mon

Discussieforum over energiebedrijven (elektriciteit en gas), zonnepanelen, windenergie en andere.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
heist_175
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 13045
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
Bedankt: 856 keer

Ik heb sinds enige tijd een slimme meter.
Een paar dagen geleden een Pi gepakt om een P1MON image erop te zetten.

Image staat erop, RPI start op en is consulteerbaar via de webinterface:
Afbeelding

Dan bij Amazon een P1 kabel gekocht, met een "FT232R chip", zoals vermeld op de P1MON pagina.
Afbeelding

Afbeelding

Dus RJ11 in de P1 poort, en de USB in de RPI en... het werkt niet.
De kabels steken al zeker sinds deze voormiddag in.

De poort staat ook open, volgens Fluvius:
Afbeelding

Ook de digitale meter zelf geeft aan dat de "gebruikerspoort" open staat:
Afbeelding

Ik kan ook nog de "seriële instellingen" aanpassen, maar geen idee of de huidige (standaard) waarden de juiste zijn of niet?
Afbeelding

Iemand suggesties, tips?
luukske
Plus Member
Plus Member
Berichten: 147
Lid geworden op: 10 mei 2020, 12:33
Locatie: Hasselt
Uitgedeelde bedankjes: 86 keer
Bedankt: 17 keer

Eerst maar met de stomme dingen beginnen: de meter heeft zowel een s1 als een p1 poort. Ben je zeker dat de kabel in de p1 poort steekt?
Snelheid van seriele verbinding is inderdaad 115200 baud.

Wat geeft volgend commando: cat /dev/ttyUSB0 ?
StarWing
Premium Member
Premium Member
Berichten: 723
Lid geworden op: 28 jan 2006, 18:21
Uitgedeelde bedankjes: 23 keer
Bedankt: 65 keer

Hoe lang staat de poort al open op de website van fluvius ? Ik heb een dikke week moeten wachten vanaf het moment van open zetten op de website tot het effectief aktief zijn van de poort op de meter.
axs
Moderator
Moderator
Berichten: 2548
Lid geworden op: 18 dec 2010, 11:56
Uitgedeelde bedankjes: 445 keer
Bedankt: 215 keer

Ook hier een aantal dagen moeten wachten voordat de poort effectief open was.
Wel te checken via de website van Fluvius. Eenmaal er daar data verschijnt, staat de poort zeker open.
Gebruikersavatar
heist_175
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 13045
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
Bedankt: 856 keer

luukske schreef:Eerst maar met de stomme dingen beginnen: de meter heeft zowel een s1 als een p1 poort. Ben je zeker dat de kabel in de p1 poort steekt?
Afbeelding
Wat geeft volgend commando: cat /dev/ttyUSB0 ?

Code: Selecteer alles

login as: p1mon
[email protected].*.*'s password:
Linux p1mon 5.10.17-v7+ #1421 SMP Thu May 27 13:59:01 BST 2021 armv7l

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
You have mail.
p1mon@p1mon(eth0=192.168.*.* wlan0=):~ $ cat /dev/ttyUSB0

En dan niets meer, geen output.
StarWing schreef:Hoe lang staat de poort al open op de website van fluvius ? Ik heb een dikke week moeten wachten vanaf het moment van open zetten op de website tot het effectief aktief zijn van de poort op de meter.
De website van Fluvius zegt dat het open staat, de meter zelf zegt ook dat het open staat (zie OT).
Het is ondertussen van maandag of dinsdag vorige week geleden dat ik het aangevraagd heb bij Fluvius.
axs schreef:Ook hier een aantal dagen moeten wachten voordat de poort effectief open was.
Wel te checken via de website van Fluvius. Eenmaal er daar data verschijnt, staat de poort zeker open.
Toen ik dat enkele dagen geleden wilde consulteren, kreeg ik een error.
Nu kreeg ik - na veel "volgende" klikken - wel data:
Afbeelding
luukske
Plus Member
Plus Member
Berichten: 147
Lid geworden op: 10 mei 2020, 12:33
Locatie: Hasselt
Uitgedeelde bedankjes: 86 keer
Bedankt: 17 keer

Ik heb het hier nog eens geprobeerd. Als ik op mijn Fluvius de p1 poort uitzet, dan verdwijnt de pijl bij de GP op de meter onmiddellijk en stopt de data van de p1 poort. Als ik de poort weer activeer, dan verschijnt de pijl en data weer zo goed als onmiddellijk. Ik ga er dus vanuit dat als de pijl bij GP in de meter actief is, er daadwerkelijk data uit de p1 poort komt.
Ik gebruik hier ook een (zelfgemaakte) kabel met ftdi chip en geinverteerde signalen. En pull-up weerstand. Dus die kabel die je gekocht hebt zou moeten werken.
Gebruikersavatar
honda4life
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5659
Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
Locatie: 127.0.0.1
Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
Bedankt: 315 keer

waarom heb je gekozen voor P1mon en niet DSMreader?
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
kdhoe
Plus Member
Plus Member
Berichten: 177
Lid geworden op: 14 dec 2011, 17:50
Uitgedeelde bedankjes: 5 keer
Bedankt: 25 keer

Draai eens het “lsusb” commando

Je zou dan iets in deze trend te zien moeten krijgen:

Code: Selecteer alles

 
p1mon@p1mon(eth0=192.168.0.32 wlan0=):~ $ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
Daarmee weet je direct dat je kabel al dan niet gedetecteerd wordt.
Gebruikersavatar
heist_175
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 13045
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
Bedankt: 856 keer

honda4life schreef:waarom heb je gekozen voor P1mon en niet DSMreader?
Kende ik niet.
kdhoe schreef:Draai eens het “lsusb” commando

Je zou dan iets in deze trend te zien moeten krijgen:

Code: Selecteer alles

 
p1mon@p1mon(eth0=192.168.0.32 wlan0=):~ $ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
Daarmee weet je direct dat je kabel al dan niet gedetecteerd wordt.

Code: Selecteer alles

p1mon@p1mon(eth0=192.168.*.* wlan0=):~ $ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
p1mon@p1mon(eth0=192.168.*.* wlan0=):~ $
Die FT232 staat er alvast tussen :)

Al rondklikkend in de menu's, kwam ik de logs tegen

Code: Selecteer alles

2021-09-01 20:47:44,612
CRITICAL
main_prod database niet te openen(1)./p1mon/mnt/ramdisk/e_serial.db) melding:file is not a database
Klinkt niet goed...

https://www.ztatz.nl/p1-monitor-download-201912-2/
Hier heeft ook iemand dat probleem, maar het gaat daar over een corrupte SD-kaart.
Ik heb de SD-kaart nog maar net (terug) in gebruik. Hoe zou P1mon kunnen werken vanop een corrupte SD-kaart?
Gebruikersavatar
honda4life
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5659
Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
Locatie: 127.0.0.1
Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
Bedankt: 315 keer

heist_175 schreef:Kende ik niet.
Wat is je beoogde doel, denk toch wel een aanrader.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Gebruikersavatar
heist_175
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 13045
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
Bedankt: 856 keer

honda4life schreef:DSMreader
https://dsmr-reader.readthedocs.io/nl/v ... quick.html

Dat is wel andere koek dan een image installeren en verbinden op de web-interface zoals bij P1MON, of zoals bij PiHole :).
honda4life schreef:Wat is je beoogde doel, denk toch wel een aanrader.
Het doel is de data zelf (ook) hebben.
Ik heb 7 jaar geleden een kWh-logger geplaatst en begin dit jaar kon ik de data goed gebruiken om een inschatting te maken van een PV+batterij-installatie. Ik kende namelijk mijn verbruik van de voorbije 7 jaar...
Gebruikersavatar
silentkiller
Pro Member
Pro Member
Berichten: 297
Lid geworden op: 24 jun 2008, 15:36
Locatie: Limburg
Uitgedeelde bedankjes: 17 keer
Bedankt: 26 keer

heist_175 schreef: Dat is wel andere koek dan een image installeren en verbinden op de web-interface zoals bij P1MON, of zoals bij PiHole :).
Bwoah, als ik zo'n dingen zie tegenwoordig, denk ik direct: "dat zal iemand al wel in een docker image gestoken hebben"

Bron

Code: Selecteer alles

version: '3'
services:
  db-dsmr:
    image: postgres
    container_name: db-dsmr
    volumes:
      - <dir>/db:/var/lib/postgresql/data
    restart: unless-stopped
    environment:
      - POSTGRES_USER=dsmrreader
      - POSTGRES_PASSWORD=dsmrreader
      - POSTGRES_DB=dsmrreader
    networks:
      - net-dsmr

  dsmr:
    container_name: dsmr
    image: ualex73/dsmr-reader-docker
    container_name: dsmr
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - ./dsmr/backups:/home/dsmr/app/backups
      - /dev:/dev
    environment:
      - DJANGO_DATABASE_HOST=db-dsmr
      - DSMRREADER_ADMIN_USER=admin
      - DSMRREADER_ADMIN_PASSWORD=password
    ports:
      - 8888:80
    devices:
      - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
    networks:
      - net-dsmr

networks:
  net-dsmr:
    driver: bridge
Gebruikersavatar
heist_175
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 13045
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
Bedankt: 856 keer

Met een ander SD-kaartje werkt het.
Of: ik krijg data te zien, we zullen er voorlopig maar vanuit gaan dat het correcte data is.

> We hebben nog geen gas verbruikt sinds ik het nieuwe SD-kaartje geplaatst heb, benieuwd of dat ook zomaar werkt.
> Kan ik daar ergens kwartierpiekwaarden zien?
Gebruikersavatar
seagull
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1910
Lid geworden op: 23 nov 2006, 08:55
Twitter: WimVerlinden
Locatie: Kortenberg
Uitgedeelde bedankjes: 51 keer
Bedankt: 91 keer
Contacteer:

FAQ Fluvius:
Wanneer is het piekvermogen gemeten?
De digitale meter zal automatisch je verbruik en je piekvermogen per maand bijhouden.
Wil je weten wanneer je piekvermogen gemeten werd, dan kan je best eerst je verbruik in kwartierwaarden activeren in Mijn Fluvius.
Het grootste verbruik per kwartier zal je piekvermogen zijn.
Wanneer je die verbruikswaarde in kWh maal 4 doet, krijg je het piekvermogen uitgedrukt in kW.
Maar die activering vind ik nergens terug in Mijn Fluvius.
Ik heb Fluvius om uitleg gevraagd ...
Business Fibernet 300 plus met Speedboost 1G Business- Proximus Internet Maxi fixed IP (failover)
Business Mobile Flex + (smartphone) & Business Mobile Flex (Mifi router) - 3CX/Teams Direct Routing - Proximus TV
luukske
Plus Member
Plus Member
Berichten: 147
Lid geworden op: 10 mei 2020, 12:33
Locatie: Hasselt
Uitgedeelde bedankjes: 86 keer
Bedankt: 17 keer

Onder de tab “verbruik” op mijn Fluvius, staat er rechtsboven een knop “verbruik aanvragen”.
Dan de juiste meter selecteren en kiezen voor kwartierwaardes.
Gebruikersavatar
heist_175
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 13045
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
Bedankt: 856 keer

Op de P1mon kan ik de kwartierwaarden niet vinden.
Bij Fluvius heb ik dat gisteren geactiveerd, maar volgens mij kreeg ik de melding dat ik een dag moest wachten eer het actief zou zijn.
kdhoe
Plus Member
Plus Member
Berichten: 177
Lid geworden op: 14 dec 2011, 17:50
Uitgedeelde bedankjes: 5 keer
Bedankt: 25 keer

heist_175 schreef:
> We hebben nog geen gas verbruikt sinds ik het nieuwe SD-kaartje geplaatst heb, benieuwd of dat ook zomaar werkt.
Data van gasverbruik werkte bij mij eerst ook niet. Niet via P1Mon en niet via de site van Fluvius. Na enkele weken begon dit opeens te werken. Niets moeten voor doen. Afwachten dus.
ITnetadmin
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 8445
Lid geworden op: 28 jan 2012, 18:22
Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
Bedankt: 618 keer

axs schreef:Wel te checken via de website van Fluvius. Eenmaal er daar data verschijnt, staat de poort zeker open.
Ik volg effe niet.
Als je de poort openzet, krijg je dus ineens ook al je data te zien via hun site?
luukske
Plus Member
Plus Member
Berichten: 147
Lid geworden op: 10 mei 2020, 12:33
Locatie: Hasselt
Uitgedeelde bedankjes: 86 keer
Bedankt: 17 keer

Nee, die twee dingen staan los van elkaar. Data op de site is altijd beschikbaar in grafiekvorm. Als je daarnaast extra data, zoals kwartierdata, wilt hebben, dan kun je dat op de site activeren. Dit komt dan beschikbaar als downloadbaar bestand.
En daarnaast kun je dan de p1 poort nog openzetten, zodat je zelf data kunt loggen.
ITnetadmin
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 8445
Lid geworden op: 28 jan 2012, 18:22
Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
Bedankt: 618 keer

Ah, ok.
Is er terzijde een manier om die site/Fluvius GDPR gewijs te verbieden mijn data te gebruiken en verwerken?
Want ik ben toch geen fan hiervan, eerlijk gezegd.
De bedoeling van de P1 poort is net dat *ik* aan de data kan, maar de rest enkel aan de meterstand voor verwerking van de factuur.
Gebruikersavatar
heist_175
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 13045
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
Bedankt: 856 keer

ITnetadmin schreef: De bedoeling van de P1 poort is net dat *ik* aan de data kan, maar de rest enkel aan de meterstand voor verwerking van de factuur.
Fluvius kan ook aan diezelfde data die jij uit de P1-poort krijgt, ze gebruiken die nl voor de facturatie.
Gebruikersavatar
honda4life
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5659
Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
Locatie: 127.0.0.1
Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
Bedankt: 315 keer

heist_175 schreef:
honda4life schreef:DSMreader
https://dsmr-reader.readthedocs.io/nl/v ... quick.html

Dat is wel andere koek dan een image installeren en verbinden op de web-interface zoals bij P1MON, of zoals bij PiHole :).
honda4life schreef:Wat is je beoogde doel, denk toch wel een aanrader.
Het doel is de data zelf (ook) hebben.
Ik heb 7 jaar geleden een kWh-logger geplaatst en begin dit jaar kon ik de data goed gebruiken om een inschatting te maken van een PV+batterij-installatie. Ik kende namelijk mijn verbruik van de voorbije 7 jaar...
De handleiding is zeer duidelijk, ik ben er zeker van dat je dat ook zou kunnen mits een beetje Google.
Plus, je hebt een goede cleane raspberry, die hopelijk wat toegangkelijker is er zelf aan de slag mee te gaan.

Ik in had trouwens ook geen waarden van gas eerst, m'n data kwam ook niet tot bij Fluvius.
Ik heb dan eens gebeld dat ik geen meterstanden meer ga noteren met een digitale meter... Het was rap in orde :-)
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Gebruikersavatar
heist_175
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 13045
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
Bedankt: 856 keer

DSMReader oogt niet zo easy peasy als de P1mon, maar de handleiding lijkt idd behoorlijk uitgebreid. Het zou me wel lukken.
Nu de P1mon werkt, weet ik niet zo goed wat de meerwaarde of het verschil is tussen P1mon en DSMReader?

Deze ochtend een douche gepakt en ik zie toch gasverbruik in de P1, dus het zal wel werken.
Afbeelding
ITnetadmin
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 8445
Lid geworden op: 28 jan 2012, 18:22
Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
Bedankt: 618 keer

heist_175 schreef:
ITnetadmin schreef: De bedoeling van de P1 poort is net dat *ik* aan de data kan, maar de rest enkel aan de meterstand voor verwerking van de factuur.
Fluvius kan ook aan diezelfde data die jij uit de P1-poort krijgt, ze gebruiken die nl voor de facturatie.
Klopt, dat is ook wat ik zeg.
Die data voor meer gebruiken dan de factuur, zonder expliciete toestemming van de klant, lijkt me echter een overtreding van de GDPR.
Ze mogen enkel die data opvragen en gebruiken die ze strict nodig hebben voor die facturatie, en niet meer.
Aangezien een tellerstand voorlopig genoeg is, mogen ze zeker niet zoveel data slorpen dat ze verbruiksgrafieken kunnen maken.
Of heb ik dat nu verkeerd voor?

Enfin soit, ik ga te ver offtopic hiermee.
Gebruikersavatar
heist_175
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 13045
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
Bedankt: 856 keer

ITnetadmin schreef:Ze mogen enkel die data opvragen en gebruiken die ze strict nodig hebben voor die facturatie, en niet meer.
Aangezien een tellerstand voorlopig genoeg is, mogen ze zeker niet zoveel data slorpen dat ze verbruiksgrafieken kunnen maken.
Of heb ik dat nu verkeerd voor?
Als je de stroom data ziet, zal hun GSM-module die in de meter zit, overuren moeten draaien om zoveel data te versturen.
Anderzijds, met verbruiksdata per kwartier, die denk ik met een dag vertraging verstuurd worden naar Fluvius, kan je een behoorlijk verbruiksprofiel samenstellen.
Dat wordt dan weer tegengewerkt door een batterij: wat zie je dan nog in de verbruiksdata?

https://mijn.fluvius.be/verbruik/

Aanmelden
Afbeelding

Afbeelding

En dankrijg je een overzicht van uw verbruik.
Gebruikersavatar
honda4life
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5659
Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
Locatie: 127.0.0.1
Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
Bedankt: 315 keer

Verbruik op kwartierbasis is reeds de standaard in de industrie. 96 intervallen per dag x 4 tellers... Laat het al 64 bit zijn is nog maar 9 kilobyte per dag.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Plaats reactie