AR111 osram halospot vervangen door LED

Heb je vragen of wil je een ervaring delen over elektrische apparaten? Dat kan hier!
Plaats reactie
Doktor Avalanche
Premium Member
Premium Member
Berichten: 712
Lid geworden op: 21 dec 2010, 10:17
Locatie: Oostmalle
Uitgedeelde bedankjes: 122 keer
Bedankt: 70 keer
Contacteer:
Provider

Ik had hier nog 20 lampen van 12V 50W hangen (https://www.lampdirect.be/nl/osram-4183 ... g53-fl-24d)
Deze heb ik nu vervangen door LED lampen 12V 7.3W (https://www.lampdirect.be/nl/noxion-luc ... places-50w)
Qua specificaties was dat bijna een 1 op 1 copy, echter na installatie bleken de nieuwe led lampen nogal veel licht te geven, dus wou ik daar een dimmer tussen hangen.
De 20 lampen zijn in 3 groepen aangesloten (4 stuks en 2x 8 stuks).
Voor de 4 lampen (4 x 7.3W = 29.3W) had ik een Mean Well transformator aangesloten (IDLV-45A-12) 12V, 36W en dit werkt zoals het hoort
Voor de 8 lampen (8 x 7.3W = 58.4W) had ik een Mean Well transformator aangesloten (MW HLG-80H-12AB) 12V, 80W (eigenlijk minder want output is 5A en 12V = 60W) en dit werkt niet.
Als ik 4 van de 8 lampen verwijder werkt deze wel, het lijkt erop dat deze transformator niet zwaar genoeg is, maar volgens de specificaties zou dat wel moeten werken.
Doe ik iets fout? Is deze transformator niet geschikt?

Dit is de datasheet
https://www.meanwell-web.com/content/fi ... H-spec.pdf
Enige hulp is welkom...
Alvast bedankt
"The Internet is allergic to truth, reason and humour."
Gebruikersavatar
cadsite
userbase crew
userbase crew
Berichten: 6839
Lid geworden op: 20 jan 2015, 16:10
Locatie: Kortrijk
Uitgedeelde bedankjes: 311 keer
Bedankt: 710 keer
Recent bedankt: 6 keer
Provider
Te Koop forum

Welke kabels heb je gebruikt (sectie) , en welke lengte hebben die?
Doktor Avalanche
Premium Member
Premium Member
Berichten: 712
Lid geworden op: 21 dec 2010, 10:17
Locatie: Oostmalle
Uitgedeelde bedankjes: 122 keer
Bedankt: 70 keer
Contacteer:
Provider

2.5mm² over een afstand van ergens tussen de 10 en 13m.
Er gaat inderdaad wel wat spanningsverlies zijn, maar de 4 lampen waarbij het wel werkt hangen het verst (+/- 17m)

Naar elke lamp is apart een kabel getrokken, en de lampen trekken +/- 0.6A, dat is op een lengte van 25m iets minder als 0.5V verlies.
"The Internet is allergic to truth, reason and humour."
Gebruikersavatar
honda4life
Moderator
Moderator
Berichten: 6132
Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
Locatie: 127.0.0.1
Uitgedeelde bedankjes: 213 keer
Bedankt: 391 keer
Provider

Het was niet noodzakelijk je transformatoren te vervangen.
Ze mogen dan wel wat groter zijn, de verliezen wegen niet op tegen de prijs van je nieuwe transformatoren.

Deze laten zich vermoedelijk niet dimmen omdat je het foute type gekozen hebt. En het dimmen op een heel andere manier werkt als met klassieke transformatoren.
Klassieke dimmer? Je mag al van geluk spreken dat je één kring kan dimmen.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Plaats reactie