Ik had hier nog 20 lampen van 12V 50W hangen (https://www.lampdirect.be/nl/osram-4183 ... g53-fl-24d)
Deze heb ik nu vervangen door LED lampen 12V 7.3W (https://www.lampdirect.be/nl/noxion-luc ... places-50w)
Qua specificaties was dat bijna een 1 op 1 copy, echter na installatie bleken de nieuwe led lampen nogal veel licht te geven, dus wou ik daar een dimmer tussen hangen.
De 20 lampen zijn in 3 groepen aangesloten (4 stuks en 2x 8 stuks).
Voor de 4 lampen (4 x 7.3W = 29.3W) had ik een Mean Well transformator aangesloten (IDLV-45A-12) 12V, 36W en dit werkt zoals het hoort
Voor de 8 lampen (8 x 7.3W = 58.4W) had ik een Mean Well transformator aangesloten (MW HLG-80H-12AB) 12V, 80W (eigenlijk minder want output is 5A en 12V = 60W) en dit werkt niet.
Als ik 4 van de 8 lampen verwijder werkt deze wel, het lijkt erop dat deze transformator niet zwaar genoeg is, maar volgens de specificaties zou dat wel moeten werken.
Doe ik iets fout? Is deze transformator niet geschikt?
Dit is de datasheet
https://www.meanwell-web.com/content/fi ... H-spec.pdf
Enige hulp is welkom...
Alvast bedankt
AR111 osram halospot vervangen door LED
-
- Premium Member
- Berichten: 692
- Lid geworden op: 21 dec 2010, 10:17
- Locatie: Oostmalle
- Uitgedeelde bedankjes: 121 keer
- Bedankt: 72 keer
- Contacteer:
"The Internet is allergic to truth, reason and humour."
-
- Premium Member
- Berichten: 692
- Lid geworden op: 21 dec 2010, 10:17
- Locatie: Oostmalle
- Uitgedeelde bedankjes: 121 keer
- Bedankt: 72 keer
- Contacteer:
2.5mm² over een afstand van ergens tussen de 10 en 13m.
Er gaat inderdaad wel wat spanningsverlies zijn, maar de 4 lampen waarbij het wel werkt hangen het verst (+/- 17m)
Naar elke lamp is apart een kabel getrokken, en de lampen trekken +/- 0.6A, dat is op een lengte van 25m iets minder als 0.5V verlies.
Er gaat inderdaad wel wat spanningsverlies zijn, maar de 4 lampen waarbij het wel werkt hangen het verst (+/- 17m)
Naar elke lamp is apart een kabel getrokken, en de lampen trekken +/- 0.6A, dat is op een lengte van 25m iets minder als 0.5V verlies.
"The Internet is allergic to truth, reason and humour."
- honda4life
- Elite Poster
- Berichten: 5659
- Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
- Locatie: 127.0.0.1
- Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
- Bedankt: 315 keer
Het was niet noodzakelijk je transformatoren te vervangen.
Ze mogen dan wel wat groter zijn, de verliezen wegen niet op tegen de prijs van je nieuwe transformatoren.
Deze laten zich vermoedelijk niet dimmen omdat je het foute type gekozen hebt. En het dimmen op een heel andere manier werkt als met klassieke transformatoren.
Klassieke dimmer? Je mag al van geluk spreken dat je één kring kan dimmen.
Ze mogen dan wel wat groter zijn, de verliezen wegen niet op tegen de prijs van je nieuwe transformatoren.
Deze laten zich vermoedelijk niet dimmen omdat je het foute type gekozen hebt. En het dimmen op een heel andere manier werkt als met klassieke transformatoren.
Klassieke dimmer? Je mag al van geluk spreken dat je één kring kan dimmen.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –