Beste,

Heb enige dagen geleden een 60-tal meter UTP getrokken in een fabriekshal.
Ik heb die UTP getrokken in een bestaande kabelgoot, in die kabelgoot loopt ook laagspanning, 110volt, 230volt, 380volt en wat kabel voor sturing van professionele machines, alsook telefoniekabel.

Ik heb mijn UTP daarbijgelegd en via 'spanbandjes' bevestigd aan bestaande (dikke) kabels.

Nu werkt die UTP van mij niet!
Heb al een aantal keren nieuwe connectors genepen, maar het werkt voor geen meter.
Als ik aansluit langs weerzijden op switchen (auto sensing switching, dus dat is het probleem niet) knipperen de LEDjes heel even, en dan soms nog eens.

Iemand ervaring met dit soort probleem?
Zou dit elektromagnetische interfentie kunnen zijn (is de eerste keer dat ik hiermee in aanraking kom).

Hoe los ik dit het beste op? STP trekken, maar zou het daarmee opgelost zijn?

Dank!
Cyberbozzo
Gebruikersavatar
Splitter
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5866
Lid geworden op: 10 maa 2010, 12:30
Uitgedeelde bedankjes: 68 keer
Bedankt: 598 keer
Te Koop forum

kan het mss niet dat de kabel beschadigd is geraakt om een of andere vage reden?
of gewoon een defecte rol (of stuk daarvan) gebruikt?

wat zegt een lan tester, komen er uberhaupt paren door?
Gebruikersavatar
krisken
userbase crew
userbase crew
Berichten: 19763
Lid geworden op: 07 nov 2006, 12:11
Twitter: kriskenbe
Locatie: Massemen - 91WET0
Uitgedeelde bedankjes: 1857 keer
Bedankt: 1035 keer

Zoals splitter zegt : wat zegt de lan tester?

Internet = Orange 150/15Mbps + WirelessBelgië
Telefonie = EDPnet + OVH
GSM = Orange Go Extreme SE + Scarlet Red
TV = TVV App + Netflix + Disney+ + Streamz
Netwerk = Mikrotik + Ubiquiti
UBremoved9108
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 806
Lid geworden op: 27 sep 2007, 23:31
Uitgedeelde bedankjes: 31 keer
Bedankt: 29 keer

Zal vanavond eens mijn multimeter daartegen houden, eens zien wat die zegt. De kabel heeft bij het leggen inderdaad wel wat afgezien, maar zo extreem nu ook weer niet.
Gebruikersavatar
cptKangaroo
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 3269
Lid geworden op: 18 dec 2004, 14:33
Locatie: 053 Aalst
Uitgedeelde bedankjes: 748 keer
Bedankt: 250 keer
Provider
Te Koop forum

Gebruik je het juiste UTP schema B om de paren op de connectors te zetten? En de paren daarbij zoveel mogelijk getwist laten.
philippe_d
Moderator
Moderator
Berichten: 18369
Lid geworden op: 28 apr 2008, 11:22
Locatie: Waregem
Uitgedeelde bedankjes: 1001 keer
Bedankt: 3720 keer
Provider

Met een multimeter is dat wel lastig testen, je moet dan ieder draadje gaan uitmeten

Een LAN tester (zie afbeelding hieronder) is veel handiger. Je sluit de master aan aan één kant, en de remote aan de andere kant, en je ziet direct welk draadje er onderbroken is.

Indien je géén gigabit LAN nodig hebt, moet je goed contact hebben op 1-2-3-6
Eventueel kan je aan weerszijden de stekker opnieuw krimpen en kleur verwisselen naar een werkend paar.

In geval van gigabit LAN moeten alle 8 ledjes oplichten (of alle 9 als je een afgeschermde kabel gebruikt hebt (shielded))

Afbeelding

En of je nu UTP schema A of B gebruikt maakt niets uit, zolang je aan weerszijden de verschillende paren op dezelfde manier verbonden hebt in de RJ45 stekker.
VoIP: EDPnet (gratis vaste lijn), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip.
Provider: EDPnet Fiber XS (150/50 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 5590 Fiber, OS 8.03, Fritz!SFP GPON aangesloten op Proximus ONTP.
Telefoon centrale: Euracom 181 achter FritzBox So. 3 Fritz!DECT toestellen
TV: Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
ubremoved_15739
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 2831
Lid geworden op: 13 jul 2010, 13:21
Uitgedeelde bedankjes: 599 keer
Bedankt: 532 keer

Indien je zelf al aangeeft:
  • de kabel heeft afgezien bij installatie;
  • via 'spanbandjes' bevestigd;
  • aan bestaande (dikke) kabels.
Dan heb je alvast enkele belangrijke punten aangehaald die best niet waren gebeurd.

Je zou inderdaad eerst kunnen checken met het soort meter dat Philippe al weergaf.
Dit geeft je wel zekerheid of de kabeltjes verbonden zijn.
Doch dit geeft je geen zekerheid betreffende de bandbreedte die jouw kabel nog kan leveren.
Dit zou je kunnen verifiëren (en certificeren) met een Fluke CableIQ tester (of beter).
Zelfs als de "kabeltjes" met elkaar verbonden zijn (cfr tester van Philippe) vrees ik ervoor dat je nog over voldoende bandbreedte zal beschikken met deze kabel (dikke kabels en spanbandjes).
Daarenboven is zelfs de kans reel dat (de poorten op) de eindapparatuur aangesloten op deze kabel na verloop van tijd stuk zal gaan, afhankelijk van welke stromen er door deze "bestaande (dikke) kabels" lopen...
Let ook op dat er mogelijk een potentiaalverschil kan ontstaan tussen de eindapparatuur aan beide zijden van jouw kabel. Gevolg: intermitterende kwaliteit van de verbinding...

Ik ken deze fabriekshal niet doch indien er werkelijk sprake is van een "hostile environment": gebruik glasvezel tussen de eindapparatuur!
Gebruikersavatar
honda4life
Moderator
Moderator
Berichten: 6132
Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
Locatie: 127.0.0.1
Uitgedeelde bedankjes: 213 keer
Bedankt: 391 keer
Provider

Je kan testen zo veel je wil volgens mij zal het nooit lukken met UTP.
Met signaaldraden oké, maar met drijfkracht erbij geef ik het weinig kans.

In een goede onderhouden elektrische installatie proberen ze deze signalen zo goed mogelijk te scheiden.
(zo zie je kabelgoten van wel 80 cm breed, gegroepeerd als drijfkracht, signaal, en data)

In jouw geval kan je misschien proberen om de drijfkracht zo ver mogelijk van de netwerkbekabeling te plaatsen.
Je krijgt vreemde fenomenen hoor door elektromagnetische koppeling tussen kabels :wink:
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Gebruikersavatar
krisken
userbase crew
userbase crew
Berichten: 19763
Lid geworden op: 07 nov 2006, 12:11
Twitter: kriskenbe
Locatie: Massemen - 91WET0
Uitgedeelde bedankjes: 1857 keer
Bedankt: 1035 keer

ijkomend vraagje...hoe lang is die kabel? Toch niet meer dan 100m hoop ik?

Internet = Orange 150/15Mbps + WirelessBelgië
Telefonie = EDPnet + OVH
GSM = Orange Go Extreme SE + Scarlet Red
TV = TVV App + Netflix + Disney+ + Streamz
Netwerk = Mikrotik + Ubiquiti
ubremoved_15739
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 2831
Lid geworden op: 13 jul 2010, 13:21
Uitgedeelde bedankjes: 599 keer
Bedankt: 532 keer

@krisken
Er staat een 60-tal meter in de beginpost van TS.
Nog niet wakker? :wink:
Gebruikersavatar
krisken
userbase crew
userbase crew
Berichten: 19763
Lid geworden op: 07 nov 2006, 12:11
Twitter: kriskenbe
Locatie: Massemen - 91WET0
Uitgedeelde bedankjes: 1857 keer
Bedankt: 1035 keer

Woeps :)

Maar deze hangt vast aan "een dikke kabel", wat voor kabel is dat dan?

Internet = Orange 150/15Mbps + WirelessBelgië
Telefonie = EDPnet + OVH
GSM = Orange Go Extreme SE + Scarlet Red
TV = TVV App + Netflix + Disney+ + Streamz
Netwerk = Mikrotik + Ubiquiti
jackho
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 4330
Lid geworden op: 05 jun 2011, 21:00
Uitgedeelde bedankjes: 112 keer
Bedankt: 279 keer

Ik begrijp Kirsken maar al te goed want die ijlen lange posts doorlezen daar word je zo moe van :-D

mvg
Laatst gewijzigd door jackho 12 okt 2012, 11:50, in totaal 1 gewijzigd.
philippe_d
Moderator
Moderator
Berichten: 18369
Lid geworden op: 28 apr 2008, 11:22
Locatie: Waregem
Uitgedeelde bedankjes: 1001 keer
Bedankt: 3720 keer
Provider

eternum schreef:@krisken
Nog niet wakker? :wink:
krisken leest nooit het begin van de topic, maar reageert altijd op de laatste post :-D :-D
VoIP: EDPnet (gratis vaste lijn), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip.
Provider: EDPnet Fiber XS (150/50 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 5590 Fiber, OS 8.03, Fritz!SFP GPON aangesloten op Proximus ONTP.
Telefoon centrale: Euracom 181 achter FritzBox So. 3 Fritz!DECT toestellen
TV: Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
Gebruikersavatar
raf1
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 6151
Lid geworden op: 17 nov 2009, 22:39
Uitgedeelde bedankjes: 273 keer
Bedankt: 1934 keer

cyberbozzo schreef:Ik heb mijn UTP daarbijgelegd en via 'spanbandjes' bevestigd aan bestaande (dikke) kabels.
Toch geen 380 Volt-kabel waarop elektromotoren zijn aangesloten?

Indien ja: Natuurlijk is dit elektromagnetische interferentie! 99% zeker!

In zo'n fabriekshal moet je databekabeling in een kooi van Faraday steken.
Dit wil zeggen:
- aparte kabelgoot volledig afgeschermd door metalen omhulsel, een buis dus.
- minstens STP-kabel categorie 6 met afgeschermde connectoren.

Ofwel allemaal fiber leggen dan spelen elektromagnetische effecten geen enkele rol meer.
ITnetadmin
userbase crew
userbase crew
Berichten: 9510
Lid geworden op: 28 jan 2012, 18:22
Uitgedeelde bedankjes: 241 keer
Bedankt: 757 keer

Raf heeft gelijk.
In zo'n bedrijfshal staan wss zware machines, en die generen afaik nogal wat schommelingen op het stroomnet, en dus ook in de electriciteitskabels. Gevolg: interferentie.
Je ziet oa daarom vaak aparte kabelgoten en rode stopcontacten op aparte circuits voor IT materiaal, speciaal om ze volledig van de circuits die de zware toestellen gebruiken weg te houden.

Bij fiber weet ik zelf niet of er nadelige effecten kunnen zijn in hallen waar veel stof de lucht ingaat (optisch en stof hebben mekaar niet zo graag dacht ik).
Dettie
Premium Member
Premium Member
Berichten: 573
Lid geworden op: 27 aug 2006, 13:17
Locatie: Poperinge
Uitgedeelde bedankjes: 38 keer
Bedankt: 68 keer

http://uk.farnell.com/lapp-kabel/217048 ... dp/1491539

waar ik werk gebruiken we alleen FTP kabel met als reden de net aangegeven punten die je aanhaalde,deze hierboven wegens die enorm flexible en robuust is.
deze worden afgewerkt met een PANDUIT Mini Jack (zie afbeelding om dan in het rack geklikt te worden)
Afbeelding
Afbeelding

grote afstanden van bijna 100m, allerlei "vuile storing" kabels, 3G2.5mm² stopc, 3g1.5mm² verlichting,3x70+35 (grote verdeelborden) ,grote motoren (+- 20 over de fabriek verspreid die elk 400A trekken voor koeling diepvriezers -20°c ,frequentieregelaars ,telefoonkabels ,FTP kabel , branddetectie , brandsirene's , ...
meestal gebeurt dit in gescheiden kabelladders, maar soms kan je niet anders, daardoor die shield met shielded conectoren

Om de kabels te testen of die straight of crossed zijn,correct verbonden zijn en de afstand niet te lang is gebruiken wij dit toestel

http://www.flukenetworks.com/datacom-ca ... e-Verifier
wel een prijzig toestel indien je dit niet veel gebruikt
TomVH
Pro Member
Pro Member
Berichten: 373
Lid geworden op: 13 nov 2010, 18:30
Locatie: Zaffelare
Uitgedeelde bedankjes: 12 keer
Bedankt: 7 keer

http://www.siemon.com/us/white_papers/02-03-22-emi.asp

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=& ... pfNayiSpQg

in eerste link onderaan staat hoever kabels van vermogenkabels moeten verwijderd zijn afhankelijk van het soort kabel en het vermogen door de vermogenkabels.

Als het effectief electromagnetische problemen zijn moet je de UTP verwijderen ofwel lang Beide kanten aarden. Zie 2de link en hier. Je moet er dan wel voor zorgen dat de lusstromen niet te groot worden of je scherm brandt door.

Heb geen praktische ervaring
Plaats reactie