We hebben een netaansluiting van 3N400 20A.
Recent werden zonnepanelen gelegd. Omvormer 3kW op 1 fase.
Verliesstroomschakelaars zijn niet gewijzigd
- hoofdverliesstroomschakelaar 40A 300mA
- natte ruimtes 40A 30mA
Die diffs zijn trouwens beide 3 fasen (4 contacten).
Omvormer zit aangesloten tussen de 2 diffs.
Maar ik vraag me toch af of er geen andere diff nodig. Op "tinternet" vind ik veel uiteenlopende en tegenstrijdige meningen. Dus lastig om een sluitend antwoord te vinden...
Mijn redenering is als volgt: op de natte circuits kan in principe meer vermogen komen: max 40A van het net (=vermogen hoofddiff) + vermogen van omvormer (I = P / V of I = 3000W / 230V = ongeveer 13A). Dus diff van de natte ruimtes van 40A volstaat niet.
Klopt mijn redenering ? Waarom wel / niet ?
verliesstroomschakelaars met zonnepanelen
-
- Elite Poster
- Berichten: 7538
- Lid geworden op: 06 jul 2008, 13:51
- Locatie: Dendermonde
- Uitgedeelde bedankjes: 356 keer
- Bedankt: 717 keer
Hier 3x400 V op 40 A. Totaal vermogen zonnepanelen is 3,8 kW. 1 differentieel van 300 mA en 1 van 30 zoals het altijd geweest is. Voor de panelen werd er geen extra of aparte differentieel geplaatst.
MacMini M1 - Vu+ Zero - Fritz!Box 6890LTE + OVH VoIP
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
-
- Elite Poster
- Berichten: 912
- Lid geworden op: 25 jun 2007, 17:19
- Uitgedeelde bedankjes: 87 keer
- Bedankt: 98 keer
Dus hoofddiff van 40A is van in het begin "te groot" gekozen ? Of bestaat dat gewoon niet met een lager amperage ?bartd schreef:Als u netaansluiting 20A is kunt u toch moeilijk 40 A van het net halen ?
-
- Elite Poster
- Berichten: 1374
- Lid geworden op: 22 mei 2013, 09:04
- Uitgedeelde bedankjes: 3 keer
- Bedankt: 105 keer
Uw netaansluiting is 20A, dus worst case zou je op één fase 33A (20 + 13) kunnen leveren. Als je meer dan 20A uit het net trekt springt je hoofdzekering, ook al is er voor de hoofddiff niks aan de hand. Je blijft dus ten allen tijde onder de 40A. De meeste diffs "doen" trouwens niks met hun amperage, die gaan nooit uitschakelen door een te hoge stroom. Ze kunnen we verbranden natuurlijk, maar tegen dan zal de hoofdzekering doorgaans wel gesprongen zijn.
Bij mijn omvormer is er wel een extra diff tussen de omvormer en het net gezet. In feite had dat een type B moeten zijn, maar daar heeft de installateur zich dus niet veel van aangetrokken
Bij mijn omvormer is er wel een extra diff tussen de omvormer en het net gezet. In feite had dat een type B moeten zijn, maar daar heeft de installateur zich dus niet veel van aangetrokken
-
- Elite Poster
- Berichten: 912
- Lid geworden op: 25 jun 2007, 17:19
- Uitgedeelde bedankjes: 87 keer
- Bedankt: 98 keer
Maar dat is toch voor de netaansluiting 20A per fase ? Dus als ik verbruik heb op de 3 fasen - bijv. 8A, 9A en 10A - dan zit er op de nulleider 27A.
Of zit mijn redenering helemaal scheef ?
Of zit mijn redenering helemaal scheef ?
Ik kan verkeerd zijn maar ik denk dat enkel uw hoofddiff van het type B moet zijn om te voorkomen dat er gelijkstroom op het net terechtkomt.SpecialK schreef: Bij mijn omvormer is er wel een extra diff tussen de omvormer en het net gezet. In feite had dat een type B moeten zijn, maar daar heeft de installateur zich dus niet veel van aangetrokken
-
- Elite Poster
- Berichten: 1374
- Lid geworden op: 22 mei 2013, 09:04
- Uitgedeelde bedankjes: 3 keer
- Bedankt: 105 keer
Nee, de drie fasen leveren hun stroom op verschillende momenten in de tijd. Op het moment dat de ene verbruiker 8A van fase 1 naar de nulleider "duwt", "trekken" fase 2 en 3 in feite elk de helft van hun nominale stroom uit de nulleider terug naar hun fasedraden, dus dat compenseert. Als je op alledrie de fasen exact 10A verbruikt en het dezelfde soort belasting is (bv allemaal resistief), is de stroom door de nulleider zelfs (ongeveer) 0A.didi79 schreef:Maar dat is toch voor de netaansluiting 20A per fase ? Dus als ik verbruik heb op de 3 fasen - bijv. 8A, 9A en 10A - dan zit er op de nulleider 27A.
Haal uw wiskunde derde middelbaar nog eens boven Het is een sinusvormige spanning, dus bij 90° bereikt fase 1 zijn piek.
Fase 2 zit dan op 240°+ 90°=330° ofwel -0,5 (sin 330°) en fase 3 zit dan op 120° + 90° = 210°, dus ook op -0,5.
- Data technicus
- Pro Member
- Berichten: 394
- Lid geworden op: 21 mei 2020, 14:39
- Locatie: Spalbeek (Hasselt)
- Uitgedeelde bedankjes: 2 keer
- Bedankt: 43 keer
Bij zonnepanelen heeft u geen type B nodig enkel bij elektrische auto en als u dan achter u hoofddifferientieel u type B zet moet u de hoofddifferientieel ook vervangen naar type B dus alle voorgaande differentieels moeten type B zijn ofwel zet u de type B parallel over de hoofddifferientieel dat mag ook.bartd schreef:Ik kan verkeerd zijn maar ik denk dat enkel uw hoofddiff van het type B moet zijn om te voorkomen dat er gelijkstroom op het net terechtkomt.SpecialK schreef: Bij mijn omvormer is er wel een extra diff tussen de omvormer en het net gezet. In feite had dat een type B moeten zijn, maar daar heeft de installateur zich dus niet veel van aangetrokken
Want type B maakt type À blind waardoor deze niet meer afvallen en in de industrie mag er een type B na een type A staan.
- heist_175
- Elite Poster
- Berichten: 13045
- Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
- Locatie: Kempen
- Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
- Bedankt: 856 keer
Ik denk dat je problemen zoekt waar er geen zijn.
Ik kan me wel indenken dat er problemen ontstaan, maar niet met uw gegevens (3*20A + 13A).
Als je een 50A aansluiting hebt, en je plaatst 7kWp zonnepanelen (€7K aan ZP installatie), kan je 80A op uw installatie krijgen. En de rails zijn maar tot 63A (10mm²) voorzien.
Eigenlijk zou je op een 40A monofasige aansluiting maar 5kWp aan omvormer/ZP's mogen plaatsen, maar ik heb nog niemand daarnaar weten verwijzen...
Ik kan me wel indenken dat er problemen ontstaan, maar niet met uw gegevens (3*20A + 13A).
Als je een 50A aansluiting hebt, en je plaatst 7kWp zonnepanelen (€7K aan ZP installatie), kan je 80A op uw installatie krijgen. En de rails zijn maar tot 63A (10mm²) voorzien.
Eigenlijk zou je op een 40A monofasige aansluiting maar 5kWp aan omvormer/ZP's mogen plaatsen, maar ik heb nog niemand daarnaar weten verwijzen...
-
- Plus Member
- Berichten: 114
- Lid geworden op: 20 jun 2003, 17:46
- Uitgedeelde bedankjes: 5 keer
- Bedankt: 7 keer
- Contacteer:
Je moet de zekering van de omvormer (20A?) optellen bij de amperage van de hoofdzekering, dat is wat er max door uw 30mA diff kan gaan.
Als dit totaal hoger is dan 40A, moetje de diff vervangen, anders niet.
Het effectieve vermogen van de omvormer doet er volgens mij niet toe, enkel de zekeringen.
Als dit totaal hoger is dan 40A, moetje de diff vervangen, anders niet.
Het effectieve vermogen van de omvormer doet er volgens mij niet toe, enkel de zekeringen.
-
- Elite Poster
- Berichten: 755
- Lid geworden op: 06 okt 2010, 12:29
- Uitgedeelde bedankjes: 24 keer
- Bedankt: 53 keer
- Contacteer:
Je sluit het zo aan en je bent volledig in lijn met de regelgeving.
zo heb ik ook veel installaties gekeurd gezien.
Waar iedereen het over heeft is dat je over diff 30ma en de verbruikers op de fase van de zonnepanelen meer dan die 20amp kan hebben zonder dat er beveiliging is als de zon goed schijnt. Als je bekabeling in de kast minstens 4mm² is (minder lijkt me heel ongebruikelijk) dan ben je ook safe. Ook maakt de stroomrating van je diffs niet uit, zolang het maar minstens evenveel is als je aansluitwaarde. Menig installatie heeft juist een dikkere diff zodat bij een toekomstige verzwaring geen probleem optreed. Je kan je omvormer op de 30ma zetten = strenger. Heeft bij mij jaren gedraaid zonder issue maar kan soms te strict zijn.
Zelf heb ik een 3f 40A aansluiting met 3 fasen met elks zonnepanelen. In principe is mijn bekabeling ook genoeg om een piek tot 60A op te vangen maar ik heb er een zekering tussen gezet voor de veiligheid. Mijn verbruikers kunnen nooit meer dan 40A trekken. Maar gelukkig heb ik nog nooit zo'n hoog verbruik gehad
zo heb ik ook veel installaties gekeurd gezien.
Code: Selecteer alles
Eandis --- diff 4p 300 ma --- diff 4p 30 ma --- verbruikers
--- zekering & meter zonnepanelen
Zelf heb ik een 3f 40A aansluiting met 3 fasen met elks zonnepanelen. In principe is mijn bekabeling ook genoeg om een piek tot 60A op te vangen maar ik heb er een zekering tussen gezet voor de veiligheid. Mijn verbruikers kunnen nooit meer dan 40A trekken. Maar gelukkig heb ik nog nooit zo'n hoog verbruik gehad
Code: Selecteer alles
Eandis --- diff 4p 300 ma --- diff 4p 30 ma --- 4p 40a verbruikers
--- 4p 20a --- meter zonnepanelen
Laatst gewijzigd door gunmaster 04 jun 2020, 14:41, in totaal 1 gewijzigd.
- svermassen
- Elite Poster
- Berichten: 1899
- Lid geworden op: 21 nov 2004, 20:05
- Uitgedeelde bedankjes: 182 keer
- Bedankt: 35 keer
Hier hebben ze in februari geplaatst.
Diffs zijn niet gewijzigd.
Zonnepanelen, zit samen met de airco's, op een aparte deel.
Onder gewoon afgezekerd op 20A, maar ook boven op zolder, waar het extra kastje staat, ook afgezekerd op 20A.
Diff 30 en 300 zijn beiden op 40A afgezekerd, ook 400V.
Diffs zijn niet gewijzigd.
Zonnepanelen, zit samen met de airco's, op een aparte deel.
Onder gewoon afgezekerd op 20A, maar ook boven op zolder, waar het extra kastje staat, ook afgezekerd op 20A.
Diff 30 en 300 zijn beiden op 40A afgezekerd, ook 400V.
-
- Plus Member
- Berichten: 114
- Lid geworden op: 20 jun 2003, 17:46
- Uitgedeelde bedankjes: 5 keer
- Bedankt: 7 keer
- Contacteer:
gunmaster schreef:Je sluit het zo aan en je bent volledig in lijn met de regelgeving.
zo heb ik ook veel installaties gekeurd gezien.
Waar iedereen het over heeft is dat je over diff 30ma en de verbruikers op de fase van de zonnepanelen meer dan die 20amp kan hebben zonder dat er beveiliging is als de zon goed schijnt. Als je bekabeling in de kast minstens 4mm² is (minder lijkt me heel ongebruikelijk) dan ben je ook safe. Ook maakt de stroomrating van je diffs niet uit, zolang het maar minstens evenveel is als je aansluitwaarde. Menig installatie heeft juist een dikkere diff zodat bij een toekomstige verzwaring geen probleem optreed. Je kan je omvormer op de 30ma zetten = strenger. Heeft bij mij jaren gedraaid zonder issue maar kan soms te strict zijn.Code: Selecteer alles
Eandis --- diff 4p 300 ma --- diff 4p 30 ma --- verbruikers --- zekering & meter zonnepanelen
Zelf heb ik een 3f 40A aansluiting met 3 fasen met elks zonnepanelen. In principe is mijn bekabeling ook genoeg om een piek tot 60A op te vangen maar ik heb er een zekering tussen gezet voor de veiligheid. Mijn verbruikers kunnen nooit meer dan 40A trekken. Maar gelukkig heb ik nog nooit zo'n hoog verbruik gehadCode: Selecteer alles
Eandis --- diff 4p 300 ma --- diff 4p 30 ma --- 4p 40a verbruikers --- 4p 20a --- meter zonnepanelen
In het eerste geval hier boven moet uw 30mA diff A (amperage) >= hoofdzekering A + omvormer A.
-> uw verbruikers achter 30mA kunnen samen meer dan wat die aankan trekken, zonder beveiliging.
In het laatste geval niet zou ik denken...
Ik had hier een 3x32A hoofdzekering, 40A 300mA diff en 40A 30mA diff.
Bij installatie zonnepanelen is de 30mA diff verzwaard naar 63A (omvormer zit achter 300mA op 20A zekering)
-> omdat 32A + 20A > 40A (originele 30mA diff).
- lacer
- Elite Poster
- Berichten: 2635
- Lid geworden op: 24 feb 2007, 23:15
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 109 keer
- Bedankt: 133 keer
Ja, hier heb ik de differentieel 30 mA /40 A ook verzwaard naar 30 mA /63 A door bovenstaande reden.
Betreft wel een enkelfazige installatie, maar het principe blijft dezelfde.
Beter safe than sorry.
Betreft wel een enkelfazige installatie, maar het principe blijft dezelfde.
Beter safe than sorry.
EdpNet XL 99/35 Mbps
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
- Data technicus
- Pro Member
- Berichten: 394
- Lid geworden op: 21 mei 2020, 14:39
- Locatie: Spalbeek (Hasselt)
- Uitgedeelde bedankjes: 2 keer
- Bedankt: 43 keer
Mss heb je aan dit schema iets.
En als u meer over zonnepanelen wilt weten, hier een goed forum www.zonstraal.be
En als u meer over zonnepanelen wilt weten, hier een goed forum www.zonstraal.be
- Bijlagen
-
- Eendraadschema pv installatie.pdf
- (157.36 KiB) 30 keer gedownload
- heist_175
- Elite Poster
- Berichten: 13045
- Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
- Locatie: Kempen
- Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
- Bedankt: 856 keer
Ah, het net en uw panelen komen samen vóór alle zekeringen bediend worden. Ik dacht dat de ZP's als "gewone" extra zekering zou staan.Data technicus schreef:Mss heb je aan dit schema iets.
En als u meer over zonnepanelen wilt weten, hier een goed forum http://www.zonstraal.be
En als je dan nog een batterij zou toevoegen, zou die ook op de lijn komen van A+B automaat.
Makes sense!
-
- Elite Poster
- Berichten: 912
- Lid geworden op: 25 jun 2007, 17:19
- Uitgedeelde bedankjes: 87 keer
- Bedankt: 98 keer
Ok, dat is dus 20A + 20ABasicQ schreef:Je moet de zekering van de omvormer (20A?) optellen bij de amperage van de hoofdzekering, dat is wat er max door uw 30mA diff kan gaan.
Niet dus. ThxBasicQ schreef:ls dit totaal hoger is dan 40A, moetje de diff vervangen, anders niet.
Ik ben in ieder geval gerustgesteld. Bedankt allemaal voor de uitleg