Misschien een domme vraag...bij een poe switch heb je meestal een aantal POE poorten en een aantal gewone poorten.
Mag je een toestel aan de POE poorten hangen , ook al heeft het toestel geen spanning nodig?
Alvast bedankt.
Herman
poe switch
-
- Plus Member
- Berichten: 142
- Lid geworden op: 22 jan 2012, 20:18
- Uitgedeelde bedankjes: 6 keer
- Bedankt: 5 keer
-
- Elite Poster
- Berichten: 8445
- Lid geworden op: 28 jan 2012, 18:22
- Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
- Bedankt: 618 keer
Mmm, mijn mikrotiks zijn anders wel passieve PoE switchen.
Die doen wel een check via de weerstand die ze detecteren, maar dat is eerder een pleister op de wonde; passive PoE is levensgevaarlijk want de gemiddelde ITer verwacht dat niet op zijn netwerk en steekt maar in.
Actieve PoE(+), dus de 802.3af/at standaarden, zijn veilig; die onderhandelen eerst met mekaar alvorens stroom op de kabel te zetten.
Die doen wel een check via de weerstand die ze detecteren, maar dat is eerder een pleister op de wonde; passive PoE is levensgevaarlijk want de gemiddelde ITer verwacht dat niet op zijn netwerk en steekt maar in.
Actieve PoE(+), dus de 802.3af/at standaarden, zijn veilig; die onderhandelen eerst met mekaar alvorens stroom op de kabel te zetten.
-
- Elite Poster
- Berichten: 6659
- Lid geworden op: 20 jun 2016, 18:36
- Uitgedeelde bedankjes: 18 keer
- Bedankt: 386 keer
Passive PoE is max 48-56VDC en dat is niet "levensgevaarlijk" om met droge handen aan te raken.ITnetadmin schreef:passive PoE is levensgevaarlijk want de gemiddelde ITer verwacht dat niet op zijn netwerk en steekt maar in.
"Levensgevaarlijk" voor uw toestellen misschien wel, maar zolang het geen Chinese "fake CE" brol is zal het resultaat een burn-out en rijp voor de vuilbak zijn in het slechtste geval. De enkele keren dat ik dit voorhad hebben de toestellen het overleefd, was wel maar enkele seconden. Desondanks gebruik ik nu steeds 802.3 to Passive PoE adapters waardoor alles uit de switch 802.3 is, maar vooral om te vermijden dat ze maar kabels versteken (ondanks de waarschuwingslabels die ik naast de poorten gehangen heb) met als gevolg dat ik AP's of camera's die op moeilijk bereikbare plaatsen hangen moet gaan vervangen. Die adapters zijn een kleine investering die veel tijd/geld in de toekomst kunnen besparen.
Voltages meer dan 48V gaan onder de 802.3 standaarden zijn.
-
- Elite Poster
- Berichten: 8445
- Lid geworden op: 28 jan 2012, 18:22
- Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
- Bedankt: 618 keer
Ik bedoelde uiteraard "voor de toestellen"
En mogelijks voor uw carriere (en alleszins voor uw budget) wanneer ge onwetend ne live cable insteekt in een duur toestel
Slim gezien om met een active to passive converter te werken.
Mijn huis switchjes echter zijn zowel passive aan de source als aan de destination.
Blame mikrotik, zeker?
Passive PoE is evil and must die
En mogelijks voor uw carriere (en alleszins voor uw budget) wanneer ge onwetend ne live cable insteekt in een duur toestel
Slim gezien om met een active to passive converter te werken.
Mijn huis switchjes echter zijn zowel passive aan de source als aan de destination.
Blame mikrotik, zeker?
Passive PoE is evil and must die