spanning 3X 230 Volt

Discussieforum over energiebedrijven (elektriciteit en gas), zonnepanelen, windenergie en andere.
Plaats reactie
ben2660
Member
Member
Berichten: 56
Lid geworden op: 31 jan 2009, 00:49

Hallo,

Ik heb eventjes volgende vraag:

uit mijn elektriciteitsmeter komen 3 blauwe draden van 6 mm diktte
beide draden bevatten spanning want als ik er een schroevendraaier met lichtje opzet brand het..

hoe kan ik nu mijn verbruikers sprijden over verschillende fasen?

ik dacht L1 EN 2
maar dan hoe doe ik mijn 2de fase

want ik moet voor mijn 2 de fase ook steeds L1 of L2 gebruiken met L3...
dus ik ga toch altijd 1 koperdraad dubbel belasten?

ik heb maar een hoofdschakelaar van 25 A in mijn meterkast zitten...

hoe los ik dit op?

Groetjes,
Astralon
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 3310
Lid geworden op: 26 jul 2005, 12:17
Locatie: Lochristi
Uitgedeelde bedankjes: 196 keer
Bedankt: 125 keer

Verdeling gebeurt normaal als volgt:

L1 + L2
L2 + L3
L1 + L3

Op die manier heb je drie stroomkringen die je dan kan gebruiken om je belasting te spreiden.
MarkDM
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1872
Lid geworden op: 25 sep 2007, 20:14
Locatie: Berlare (O-Vl)
Uitgedeelde bedankjes: 33 keer
Bedankt: 119 keer

Je moet de gebruikers evenwichtig verdelen over L1-L2 en L1-L3 en L2-L3.
Zelfs als je ze alleen zou verdelen over bv. L1-L2 en L1-L3 is het niet zo dat L1 dubbel belast is. Het is niet eenvoudigweg de som omdat er een faseverschil is tussen de sinussen.
Voip: Edpnet/Voiptiger met Linksys SPA3102
Internet: Edpnet Vdsl XL met Fritzbox 7360
TV: Telenet CI+/Digicorder en Astra op Xtrend met Open-Pli
splinterbyte
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1263
Lid geworden op: 16 jun 2006, 18:34
Locatie: Zuiderkempen
Uitgedeelde bedankjes: 125 keer
Bedankt: 52 keer

En de neuter dan ? ga je die niet gebruiken?
a3ke
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 2377
Lid geworden op: 07 nov 2007, 21:52
Locatie: 2800 Mechelen
Uitgedeelde bedankjes: 170 keer
Bedankt: 62 keer
Contacteer:

SplinterByte schreef:En de neuter dan ? ga je die niet gebruiken?
heeft ie die wel ? ;)
The eternal and true pessimist :D
MarkDM
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1872
Lid geworden op: 25 sep 2007, 20:14
Locatie: Berlare (O-Vl)
Uitgedeelde bedankjes: 33 keer
Bedankt: 119 keer

Bij 3 x 230v is er geen neuter.
Die is er alleen bij 3 x 400v. Dan heb je tussen de neuter en elk v/d ander geleiders je 230v. Dit systeem is intussen voorbijgestreefd en wordt, indien mogelijk, vermeden voor residentiëel gebruik.
Voip: Edpnet/Voiptiger met Linksys SPA3102
Internet: Edpnet Vdsl XL met Fritzbox 7360
TV: Telenet CI+/Digicorder en Astra op Xtrend met Open-Pli
Gebruikersavatar
Ofloo
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5263
Lid geworden op: 04 okt 2004, 07:36
Locatie: BALEN
Uitgedeelde bedankjes: 57 keer
Bedankt: 92 keer

a3ke schreef:
SplinterByte schreef:En de neuter dan ? ga je die niet gebruiken?
heeft ie die wel ? ;)

blauwe draaden !?
Gebruikersavatar
Ofloo
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5263
Lid geworden op: 04 okt 2004, 07:36
Locatie: BALEN
Uitgedeelde bedankjes: 57 keer
Bedankt: 92 keer

MarkDM schreef:Bij 3 x 230v is er geen neuter.
Die is er alleen bij 3 x 400v. Dan heb je tussen de neuter en elk v/d ander geleiders je 230v. Dit systeem is intussen voorbijgestreefd en wordt, indien mogelijk, vermeden voor residentiëel gebruik.

wordt thans veel gebruikt in industrie voorbij gestreefd :nono: eigenlijk altijd
MarkDM
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1872
Lid geworden op: 25 sep 2007, 20:14
Locatie: Berlare (O-Vl)
Uitgedeelde bedankjes: 33 keer
Bedankt: 119 keer

Inderdaad in de industrie: 3 x 380V, geen probleem.
Maar ik zei: in de woonwijken alleen waar het historisch zo nog is.
Voip: Edpnet/Voiptiger met Linksys SPA3102
Internet: Edpnet Vdsl XL met Fritzbox 7360
TV: Telenet CI+/Digicorder en Astra op Xtrend met Open-Pli
splinterbyte
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1263
Lid geworden op: 16 jun 2006, 18:34
Locatie: Zuiderkempen
Uitgedeelde bedankjes: 125 keer
Bedankt: 52 keer

Mja hier thuis is het neuter + 3 fasen.
Alleen weet ik niet hoe het juist verdeeld zou zijn tussen de fasen en hoeveel voltage deze bevatten maar ik vermoed elks 220V
Ik ga het toch eens uitmeten enzo, hier komen trouwens zonnepanelen met een inverter met 1 fase uitgang dus eens zo nuttig om te weten...

Wat ik wel al weet is dat het electrisch kookvuur gebruik maakt van meerdere fasen (de zekering ervan is in ieder geval 4-polig)

De hoofdzekering (4-polig) is hier 20A
Gebruikersavatar
alfadude
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 770
Lid geworden op: 22 nov 2002, 15:16
Uitgedeelde bedankjes: 8 keer
Bedankt: 7 keer

Voor zover ik ooit heb geleerd is 3*380V+N wel degelijk het nieuwe systeem.
3*230V is uit de tijd lang geleden dat er ook nog huizen op 110V zaten.
Immers bij 3*230V zit er tussen fase en neuter 110V
Bij een hoge spanning op de fasen heb je minder stroom nodig om hetzelfde vermogen te vervoeren.
Minder stroom is minder dikke kabel en dus een besparing.
Errare humanum est. Perseverare diabolicum
MarkDM
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1872
Lid geworden op: 25 sep 2007, 20:14
Locatie: Berlare (O-Vl)
Uitgedeelde bedankjes: 33 keer
Bedankt: 119 keer

alfadude schreef:Voor zover ik ooit heb geleerd is 3*380V+N wel degelijk het nieuwe systeem.
Ik heb dat destijds ook zo geleerd. Enkele jaren geleden heb ik echter een update gekregen van een electricien uit mijn buurt. Een nadeel van dit systeem is: als de Neuter loskomt dan krijg je overspanning op de 230v aansluitingen. Veel schade aan toestellen. En als dit in de tellerkast of op straat is moet de electriciteitsmaatschappij dat betalen.

Voor kleine gebruikers weegt dit nadeel weegt niet op bij de voordelen. Daarom bij nieuwe aanleg 3x400v + N alleen voor grote verbruikers die de drijfkracht nodig hebben.
Voip: Edpnet/Voiptiger met Linksys SPA3102
Internet: Edpnet Vdsl XL met Fritzbox 7360
TV: Telenet CI+/Digicorder en Astra op Xtrend met Open-Pli
Gebruikersavatar
Ofloo
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5263
Lid geworden op: 04 okt 2004, 07:36
Locatie: BALEN
Uitgedeelde bedankjes: 57 keer
Bedankt: 92 keer

MarkDM schreef:Inderdaad in de industrie: 3 x 380V, geen probleem.
Maar ik zei: in de woonwijken alleen waar het historisch zo nog is.
historisch ? niet omdat het voorbij gestreefd is maar omdat het kostelijk is ! Als je dat hebt mag je zeer blij zijn, normaal moet je hier extra voor betalen.
TomG
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 2169
Lid geworden op: 06 jun 2005, 18:33
Locatie: Zwevegem
Uitgedeelde bedankjes: 472 keer
Bedankt: 106 keer

MarkDM schreef:
alfadude schreef:Voor zover ik ooit heb geleerd is 3*380V+N wel degelijk het nieuwe systeem.
Ik heb dat destijds ook zo geleerd. Enkele jaren geleden heb ik echter een update gekregen van een electricien uit mijn buurt. Een nadeel van dit systeem is: als de Neuter loskomt dan krijg je overspanning op de 230v aansluitingen. Veel schade aan toestellen. En als dit in de tellerkast of op straat is moet de electriciteitsmaatschappij dat betalen.

Voor kleine gebruikers weegt dit nadeel weegt niet op bij de voordelen. Daarom bij nieuwe aanleg 3x400v + N alleen voor grote verbruikers die de drijfkracht nodig hebben.
Bedoel je dan als de N loskomt dat er 380V terecht komt waar normaal 230? Hoe kan dat wel in feite, want losgekoppeld is losgekoppeld. Tussen fases onderling is 380V, tot zover kan ik volgen?
Gebruikersavatar
alfadude
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 770
Lid geworden op: 22 nov 2002, 15:16
Uitgedeelde bedankjes: 8 keer
Bedankt: 7 keer

Er komt dan inderdaad een overspanning op de kleinste verbruikers.
Stel je TV hangt op L1+N en je halogeenlamp op L2+N
Nu valt de neuter weg. Daardoor komen je TV (250W)en je halogeenlamp(500W) in serie te staan.
Dus:
L1---TV--LAMP--L2
Als je dingen in serie zet verdeelt de spanning zich in functie van de weerstand.
De kleinste verbruiker heeft de hoogste weerstand.
In bovenstaand voorbeeld krijgt je TV 250V en je lamp nog 130V.
Hoe groter het verschil in verbruik hoe erger dit verschil word.
Bij bv een TV en een droogkast word de verdeling: 345V - 35V
Het eerste voorbeeld kon je TV nog overleven. Het tweede niet meer.
Op de site van Eandis kan ik wel niets vinden over wat het nieuwe systeem is. Alleen dat ze beide bestaan.
Errare humanum est. Perseverare diabolicum
TomG
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 2169
Lid geworden op: 06 jun 2005, 18:33
Locatie: Zwevegem
Uitgedeelde bedankjes: 472 keer
Bedankt: 106 keer

Nog nooit bij stilgestaan, thx voor de uitleg!
splinterbyte
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1263
Lid geworden op: 16 jun 2006, 18:34
Locatie: Zuiderkempen
Uitgedeelde bedankjes: 125 keer
Bedankt: 52 keer

Heb het eens uitgemeten hier thuis en het klopt inderdaad:
- tussen Neuter en L1, 2 of 3 is het 220V
- en tussen de fasen L1/2/3 zelf is het 380V.
TomG
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 2169
Lid geworden op: 06 jun 2005, 18:33
Locatie: Zwevegem
Uitgedeelde bedankjes: 472 keer
Bedankt: 106 keer

Van wat ik nog weet uit de lessen elektriciteit:

Ster transformator: bvb 3x380V + nulleider
http://img136.imageshack.us/img136/3381/ttnet8dj.jpg
Die cirkeltes met kruisjes (gloeilampen of eender welke ander verbruiker) is uiteindelijk de verbruiker. De 3 "gloeidraaden" zijn de windingen van de transfo.

Bij 3x220 is dit een transformator in driehoek (dus ook zonder nulleider)
Afbeelding
(schema links met fases a, b en c. Rechts is opnieuw een ster.)