Hallo,
Ik heb eventjes volgende vraag:
uit mijn elektriciteitsmeter komen 3 blauwe draden van 6 mm diktte
beide draden bevatten spanning want als ik er een schroevendraaier met lichtje opzet brand het..
hoe kan ik nu mijn verbruikers sprijden over verschillende fasen?
ik dacht L1 EN 2
maar dan hoe doe ik mijn 2de fase
want ik moet voor mijn 2 de fase ook steeds L1 of L2 gebruiken met L3...
dus ik ga toch altijd 1 koperdraad dubbel belasten?
ik heb maar een hoofdschakelaar van 25 A in mijn meterkast zitten...
hoe los ik dit op?
Groetjes,
spanning 3X 230 Volt
-
- Elite Poster
- Berichten: 1872
- Lid geworden op: 25 sep 2007, 20:14
- Locatie: Berlare (O-Vl)
- Uitgedeelde bedankjes: 33 keer
- Bedankt: 119 keer
Je moet de gebruikers evenwichtig verdelen over L1-L2 en L1-L3 en L2-L3.
Zelfs als je ze alleen zou verdelen over bv. L1-L2 en L1-L3 is het niet zo dat L1 dubbel belast is. Het is niet eenvoudigweg de som omdat er een faseverschil is tussen de sinussen.
Zelfs als je ze alleen zou verdelen over bv. L1-L2 en L1-L3 is het niet zo dat L1 dubbel belast is. Het is niet eenvoudigweg de som omdat er een faseverschil is tussen de sinussen.
Voip: Edpnet/Voiptiger met Linksys SPA3102
Internet: Edpnet Vdsl XL met Fritzbox 7360
TV: Telenet CI+/Digicorder en Astra op Xtrend met Open-Pli
Internet: Edpnet Vdsl XL met Fritzbox 7360
TV: Telenet CI+/Digicorder en Astra op Xtrend met Open-Pli
-
- Elite Poster
- Berichten: 1263
- Lid geworden op: 16 jun 2006, 18:34
- Locatie: Zuiderkempen
- Uitgedeelde bedankjes: 125 keer
- Bedankt: 52 keer
En de neuter dan ? ga je die niet gebruiken?
-
- Elite Poster
- Berichten: 1872
- Lid geworden op: 25 sep 2007, 20:14
- Locatie: Berlare (O-Vl)
- Uitgedeelde bedankjes: 33 keer
- Bedankt: 119 keer
Bij 3 x 230v is er geen neuter.
Die is er alleen bij 3 x 400v. Dan heb je tussen de neuter en elk v/d ander geleiders je 230v. Dit systeem is intussen voorbijgestreefd en wordt, indien mogelijk, vermeden voor residentiëel gebruik.
Die is er alleen bij 3 x 400v. Dan heb je tussen de neuter en elk v/d ander geleiders je 230v. Dit systeem is intussen voorbijgestreefd en wordt, indien mogelijk, vermeden voor residentiëel gebruik.
Voip: Edpnet/Voiptiger met Linksys SPA3102
Internet: Edpnet Vdsl XL met Fritzbox 7360
TV: Telenet CI+/Digicorder en Astra op Xtrend met Open-Pli
Internet: Edpnet Vdsl XL met Fritzbox 7360
TV: Telenet CI+/Digicorder en Astra op Xtrend met Open-Pli
- Ofloo
- Elite Poster
- Berichten: 5263
- Lid geworden op: 04 okt 2004, 07:36
- Locatie: BALEN
- Uitgedeelde bedankjes: 57 keer
- Bedankt: 92 keer
MarkDM schreef:Bij 3 x 230v is er geen neuter.
Die is er alleen bij 3 x 400v. Dan heb je tussen de neuter en elk v/d ander geleiders je 230v. Dit systeem is intussen voorbijgestreefd en wordt, indien mogelijk, vermeden voor residentiëel gebruik.
wordt thans veel gebruikt in industrie voorbij gestreefd eigenlijk altijd
-
- Elite Poster
- Berichten: 1872
- Lid geworden op: 25 sep 2007, 20:14
- Locatie: Berlare (O-Vl)
- Uitgedeelde bedankjes: 33 keer
- Bedankt: 119 keer
Inderdaad in de industrie: 3 x 380V, geen probleem.
Maar ik zei: in de woonwijken alleen waar het historisch zo nog is.
Maar ik zei: in de woonwijken alleen waar het historisch zo nog is.
Voip: Edpnet/Voiptiger met Linksys SPA3102
Internet: Edpnet Vdsl XL met Fritzbox 7360
TV: Telenet CI+/Digicorder en Astra op Xtrend met Open-Pli
Internet: Edpnet Vdsl XL met Fritzbox 7360
TV: Telenet CI+/Digicorder en Astra op Xtrend met Open-Pli
-
- Elite Poster
- Berichten: 1263
- Lid geworden op: 16 jun 2006, 18:34
- Locatie: Zuiderkempen
- Uitgedeelde bedankjes: 125 keer
- Bedankt: 52 keer
Mja hier thuis is het neuter + 3 fasen.
Alleen weet ik niet hoe het juist verdeeld zou zijn tussen de fasen en hoeveel voltage deze bevatten maar ik vermoed elks 220V
Ik ga het toch eens uitmeten enzo, hier komen trouwens zonnepanelen met een inverter met 1 fase uitgang dus eens zo nuttig om te weten...
Wat ik wel al weet is dat het electrisch kookvuur gebruik maakt van meerdere fasen (de zekering ervan is in ieder geval 4-polig)
De hoofdzekering (4-polig) is hier 20A
Alleen weet ik niet hoe het juist verdeeld zou zijn tussen de fasen en hoeveel voltage deze bevatten maar ik vermoed elks 220V
Ik ga het toch eens uitmeten enzo, hier komen trouwens zonnepanelen met een inverter met 1 fase uitgang dus eens zo nuttig om te weten...
Wat ik wel al weet is dat het electrisch kookvuur gebruik maakt van meerdere fasen (de zekering ervan is in ieder geval 4-polig)
De hoofdzekering (4-polig) is hier 20A
- alfadude
- Elite Poster
- Berichten: 770
- Lid geworden op: 22 nov 2002, 15:16
- Uitgedeelde bedankjes: 8 keer
- Bedankt: 7 keer
Voor zover ik ooit heb geleerd is 3*380V+N wel degelijk het nieuwe systeem.
3*230V is uit de tijd lang geleden dat er ook nog huizen op 110V zaten.
Immers bij 3*230V zit er tussen fase en neuter 110V
Bij een hoge spanning op de fasen heb je minder stroom nodig om hetzelfde vermogen te vervoeren.
Minder stroom is minder dikke kabel en dus een besparing.
3*230V is uit de tijd lang geleden dat er ook nog huizen op 110V zaten.
Immers bij 3*230V zit er tussen fase en neuter 110V
Bij een hoge spanning op de fasen heb je minder stroom nodig om hetzelfde vermogen te vervoeren.
Minder stroom is minder dikke kabel en dus een besparing.
Errare humanum est. Perseverare diabolicum
-
- Elite Poster
- Berichten: 1872
- Lid geworden op: 25 sep 2007, 20:14
- Locatie: Berlare (O-Vl)
- Uitgedeelde bedankjes: 33 keer
- Bedankt: 119 keer
Ik heb dat destijds ook zo geleerd. Enkele jaren geleden heb ik echter een update gekregen van een electricien uit mijn buurt. Een nadeel van dit systeem is: als de Neuter loskomt dan krijg je overspanning op de 230v aansluitingen. Veel schade aan toestellen. En als dit in de tellerkast of op straat is moet de electriciteitsmaatschappij dat betalen.alfadude schreef:Voor zover ik ooit heb geleerd is 3*380V+N wel degelijk het nieuwe systeem.
Voor kleine gebruikers weegt dit nadeel weegt niet op bij de voordelen. Daarom bij nieuwe aanleg 3x400v + N alleen voor grote verbruikers die de drijfkracht nodig hebben.
Voip: Edpnet/Voiptiger met Linksys SPA3102
Internet: Edpnet Vdsl XL met Fritzbox 7360
TV: Telenet CI+/Digicorder en Astra op Xtrend met Open-Pli
Internet: Edpnet Vdsl XL met Fritzbox 7360
TV: Telenet CI+/Digicorder en Astra op Xtrend met Open-Pli
- Ofloo
- Elite Poster
- Berichten: 5263
- Lid geworden op: 04 okt 2004, 07:36
- Locatie: BALEN
- Uitgedeelde bedankjes: 57 keer
- Bedankt: 92 keer
historisch ? niet omdat het voorbij gestreefd is maar omdat het kostelijk is ! Als je dat hebt mag je zeer blij zijn, normaal moet je hier extra voor betalen.MarkDM schreef:Inderdaad in de industrie: 3 x 380V, geen probleem.
Maar ik zei: in de woonwijken alleen waar het historisch zo nog is.
-
- Elite Poster
- Berichten: 2169
- Lid geworden op: 06 jun 2005, 18:33
- Locatie: Zwevegem
- Uitgedeelde bedankjes: 472 keer
- Bedankt: 106 keer
Bedoel je dan als de N loskomt dat er 380V terecht komt waar normaal 230? Hoe kan dat wel in feite, want losgekoppeld is losgekoppeld. Tussen fases onderling is 380V, tot zover kan ik volgen?MarkDM schreef:Ik heb dat destijds ook zo geleerd. Enkele jaren geleden heb ik echter een update gekregen van een electricien uit mijn buurt. Een nadeel van dit systeem is: als de Neuter loskomt dan krijg je overspanning op de 230v aansluitingen. Veel schade aan toestellen. En als dit in de tellerkast of op straat is moet de electriciteitsmaatschappij dat betalen.alfadude schreef:Voor zover ik ooit heb geleerd is 3*380V+N wel degelijk het nieuwe systeem.
Voor kleine gebruikers weegt dit nadeel weegt niet op bij de voordelen. Daarom bij nieuwe aanleg 3x400v + N alleen voor grote verbruikers die de drijfkracht nodig hebben.
- alfadude
- Elite Poster
- Berichten: 770
- Lid geworden op: 22 nov 2002, 15:16
- Uitgedeelde bedankjes: 8 keer
- Bedankt: 7 keer
Er komt dan inderdaad een overspanning op de kleinste verbruikers.
Stel je TV hangt op L1+N en je halogeenlamp op L2+N
Nu valt de neuter weg. Daardoor komen je TV (250W)en je halogeenlamp(500W) in serie te staan.
Dus:
L1---TV--LAMP--L2
Als je dingen in serie zet verdeelt de spanning zich in functie van de weerstand.
De kleinste verbruiker heeft de hoogste weerstand.
In bovenstaand voorbeeld krijgt je TV 250V en je lamp nog 130V.
Hoe groter het verschil in verbruik hoe erger dit verschil word.
Bij bv een TV en een droogkast word de verdeling: 345V - 35V
Het eerste voorbeeld kon je TV nog overleven. Het tweede niet meer.
Op de site van Eandis kan ik wel niets vinden over wat het nieuwe systeem is. Alleen dat ze beide bestaan.
Stel je TV hangt op L1+N en je halogeenlamp op L2+N
Nu valt de neuter weg. Daardoor komen je TV (250W)en je halogeenlamp(500W) in serie te staan.
Dus:
L1---TV--LAMP--L2
Als je dingen in serie zet verdeelt de spanning zich in functie van de weerstand.
De kleinste verbruiker heeft de hoogste weerstand.
In bovenstaand voorbeeld krijgt je TV 250V en je lamp nog 130V.
Hoe groter het verschil in verbruik hoe erger dit verschil word.
Bij bv een TV en een droogkast word de verdeling: 345V - 35V
Het eerste voorbeeld kon je TV nog overleven. Het tweede niet meer.
Op de site van Eandis kan ik wel niets vinden over wat het nieuwe systeem is. Alleen dat ze beide bestaan.
Errare humanum est. Perseverare diabolicum
-
- Elite Poster
- Berichten: 1263
- Lid geworden op: 16 jun 2006, 18:34
- Locatie: Zuiderkempen
- Uitgedeelde bedankjes: 125 keer
- Bedankt: 52 keer
Heb het eens uitgemeten hier thuis en het klopt inderdaad:
- tussen Neuter en L1, 2 of 3 is het 220V
- en tussen de fasen L1/2/3 zelf is het 380V.
- tussen Neuter en L1, 2 of 3 is het 220V
- en tussen de fasen L1/2/3 zelf is het 380V.
-
- Elite Poster
- Berichten: 2169
- Lid geworden op: 06 jun 2005, 18:33
- Locatie: Zwevegem
- Uitgedeelde bedankjes: 472 keer
- Bedankt: 106 keer
Van wat ik nog weet uit de lessen elektriciteit:
Ster transformator: bvb 3x380V + nulleider
http://img136.imageshack.us/img136/3381/ttnet8dj.jpg
Die cirkeltes met kruisjes (gloeilampen of eender welke ander verbruiker) is uiteindelijk de verbruiker. De 3 "gloeidraaden" zijn de windingen van de transfo.
Bij 3x220 is dit een transformator in driehoek (dus ook zonder nulleider)
(schema links met fases a, b en c. Rechts is opnieuw een ster.)
Ster transformator: bvb 3x380V + nulleider
http://img136.imageshack.us/img136/3381/ttnet8dj.jpg
Die cirkeltes met kruisjes (gloeilampen of eender welke ander verbruiker) is uiteindelijk de verbruiker. De 3 "gloeidraaden" zijn de windingen van de transfo.
Bij 3x220 is dit een transformator in driehoek (dus ook zonder nulleider)
(schema links met fases a, b en c. Rechts is opnieuw een ster.)