LAN netwerkverbinding van toestel gaat steeds DOWN en UP

Heb je problemen met het instellen van je netwerk, bedraad of draadloos, dan kan je hier altijd terecht!
Plaats reactie
baggins
Starter Plus
Starter Plus
Berichten: 48
Lid geworden op: 18 jan 2015, 11:23
Uitgedeelde bedankjes: 5 keer
Bedankt: 3 keer

In mijn netwerk heb ik twee IP-RS-232 interfaces die ik gebruik om mijn ventilatie aan te sturen. Die werken al 6 jaar zonder enig probleem.

Sinds een paar dagen echter krijg ik van mijn monitoring systeem (gebaseerd op Nagios) voor een van de twee interfaces de melding dat deze niet meer bereikbaar is. Een tijd later komt dan de melding dat deze opnieuw bereikbaar is.
De interface is rechtstreeks ingeplugd in een switch.
Als ik manueel de interface ping krijg ik het volgende:

Code: Selecteer alles

ping 192.168.0.43 -v -d
ping: sock4.fd: 3 (socktype: SOCK_DGRAM), sock6.fd: 4 (socktype: SOCK_DGRAM), hints.ai_family: AF_UNSPEC

ai->ai_family: AF_INET, ai->ai_canonname: '192.168.0.43'
PING 192.168.0.43 (192.168.0.43) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.43: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.241 ms
64 bytes from 192.168.0.43: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.165 ms
64 bytes from 192.168.0.43: icmp_seq=26 ttl=64 time=0.202 ms
64 bytes from 192.168.0.43: icmp_seq=43 ttl=64 time=0.207 ms
64 bytes from 192.168.0.43: icmp_seq=49 ttl=64 time=2161 ms
64 bytes from 192.168.0.43: icmp_seq=50 ttl=64 time=1137 ms
64 bytes from 192.168.0.43: icmp_seq=51 ttl=64 time=113 ms
64 bytes from 192.168.0.43: icmp_seq=60 ttl=64 time=0.173 ms
wrong data byte #29 should be 0x1d but was 0x4d
#16     10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 4d 1e 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
#48     55 55 55 55 55 55 55 55 
64 bytes from 192.168.0.43: icmp_seq=70 ttl=64 time=0.139 ms
64 bytes from 192.168.0.43: icmp_seq=74 ttl=64 time=0.207 ms
64 bytes from 192.168.0.43: icmp_seq=90 ttl=64 time=0.168 ms
From 192.168.0.24 icmp_seq=101 Destination Host Unreachable
64 bytes from 192.168.0.43: icmp_seq=110 ttl=64 time=0.178 ms
64 bytes from 192.168.0.43: icmp_seq=115 ttl=64 time=0.153 ms
64 bytes from 192.168.0.43: icmp_seq=121 ttl=64 time=0.231 ms
64 bytes from 192.168.0.43: icmp_seq=122 ttl=64 time=0.150 ms
^C
--- 192.168.0.43 ping statistics ---
124 packets transmitted, 15 received, +1 errors, 87.9032% packet loss, time 125935ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.139/227.508/2160.760/588.645 ms, pipe 4
De tijd tussen twee pings is ook veel langer dan normaal.

Wat ik tot nu toe al gedaan heb:
  • interface op een andere poort van de switch gestoken
  • interface vervangen door een nieuw exemplaar
  • interface op een andere switch gestoken
  • kabel tussen interface en switch vervangen
Dit alles zonder resultaat.
Enig idee wat hier aan de hand zou kunnen zijn en wat ik nog kan doen?

Thx.
boran_blok
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1143
Lid geworden op: 09 maa 2011, 16:04
Uitgedeelde bedankjes: 17 keer
Bedankt: 104 keer
Te Koop forum

Staat het toestel ergens waar het warm wordt?

Ik had de afgelopen dagen last van een AP die uitviel, maar dat is omdat die op zolder zit en daar teveel last kreeg van de warmte.
baggins
Starter Plus
Starter Plus
Berichten: 48
Lid geworden op: 18 jan 2015, 11:23
Uitgedeelde bedankjes: 5 keer
Bedankt: 3 keer

Wel, dat is nu ook net waar ik gisteren begon over na te denken.
Die interface zit in een rack dat in een technische ruimte staat waar het op dit moment redelijk warm is.

Ik ga deze middag eens proberen die interface wat af te koelen met een ventilator...
Plaats reactie

Terug naar “Netwerken en Security”