Dubbele 2polige schakelaar

Plaats reactie
Gebruikersavatar
heist_175
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 13045
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
Bedankt: 856 keer

Ik wil, voor een renovatieproject, in 1 "pot" 2 dubbelpolige schakelaars steken.
Klinkt niet absurd, een serieschakelaar maar dan 2polig onderbroken, maar Niko heeft dat dus niet.

Ik kwam wel iets tegen van BTicino.
Kan iemand me daar misschien bij helpen?

Het gaat dus om een 3voudige, verticale "opening", waar volgende in moet:
- drukknop
- dubbele 2polige (bv 2polige serie) - als het ff kan ook met een verklikkerlichtje, zodat je de gang kan zien of het licht aan de voordeur (zijgevel) of aan de voorgevel aan is
- drukknop

Ik kwam ergens volgende tegen:
2x n4002
1x n4702g voor inbouwbakjes (of gn met lange klauwen), n4702 voor gyprocpot
1x n4802LB
N4002 -> https://ecataleg.be/nl/product/N4002N dat is een "halve" schakelaar die dubbelpolig onderbreekt
Dus als ik er zo 2 naast elkaar zit, zitten we goed.
Maar de andere referenties werken niet (meer?).
Ik zoek dus nog een afdekplaat voor 3 potten boven elkaar en een drukknop om "onder" diezelfde te steken.

Tenzij iemand nog andere tips heeft?


edit:
Afbeelding

Alleen was de "as-is" uitgevoerd in draden met alle kleuren van de regenboog (incl geel en groen om op te schakelen bv :eek: ) en met knoppen die dateren van de oertijd.
Laatst gewijzigd door heist_175 25 jan 2022, 14:34, in totaal 1 gewijzigd.
lithion
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 2006
Lid geworden op: 21 aug 2006, 13:02
Uitgedeelde bedankjes: 7 keer
Bedankt: 64 keer

Je gaat toch typisch hiervoor een 'pot' (Btcino 504E) steken voor 4 btcino modules aangezien het om een renovatie gaat? En een N4704 ipv N4702 dus?
Gebruikersavatar
heist_175
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 13045
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
Bedankt: 856 keer

lithion schreef:Je gaat toch typisch hiervoor een 'pot' (Btcino 504E) steken voor 4 btcino modules aangezien het om een renovatie gaat? En een N4704 ipv N4702 dus?
Er zijn al potten hé, type "standaard Helia", 3 boven elkaar.
Moet ik daar dan nog eens zo'n 504E insteken?

Zo zijn er (jaren geleden) 3 potten ingebouwd, boven elkaar en zonder "tussenschotten":
Afbeelding

Uw referentie (504E) lijkt maar voor 2 "potten"?
SpecialK
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1374
Lid geworden op: 22 mei 2013, 09:04
Uitgedeelde bedankjes: 3 keer
Bedankt: 105 keer

Ik weet dat het geen 100% antwoord op uw vraag is, maar je zou kunnen proberen twee Eltako ESR61M teleruptors in te bouwen. Die passen met wat geluk wel in de andere twee potjes. Die teleruptors onderbreken dubbelpolig en dan kan je de twee schakelaars door twee drukknoppen vervangen. Of als je echt schakelaars wil kunnen ze ook als relais gebruikt worden (en kan je enkelpolige schakelaars gebruiken voor het bedienen van het relais).
Gebruikersavatar
heist_175
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 13045
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
Bedankt: 856 keer

Bedankt voor de tip!
Voor inbouw: 45 x 55 x 36mm
Dan blijft er weinig ruimte over. Ik zal het eens nameten.

Ook de prijs is er naar: €50/stuk :).
lithion
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 2006
Lid geworden op: 21 aug 2006, 13:02
Uitgedeelde bedankjes: 7 keer
Bedankt: 64 keer

Catalogus Btcino op pagina 626 heb je alvast de afdekplaten en de volgende pagina's een overzicht van de onderdelen met hun partnummer
seppe
Pro Member
Pro Member
Berichten: 260
Lid geworden op: 21 okt 2005, 19:45
Uitgedeelde bedankjes: 2 keer
Bedankt: 11 keer

moeten het 2-polige schakelaars zijn?
er zijn dubbele wisselschakelaars(en die dan enkelpolig gebruiken) die even groot zijn als die ene schakelaar.. (as is)
SpecialK
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1374
Lid geworden op: 22 mei 2013, 09:04
Uitgedeelde bedankjes: 3 keer
Bedankt: 105 keer

Die teleruptors zijn inderdaad wel erg hoog, maar het zijn wel échte relais. De dimmermodule voor inbouw is maar 18mm hoog maar die onderbreekt eigenlijk niet eens één pool, laat staan 2 :)

Als je niet vies bent van wat bricoleren zou je ook een gewoon relais met 230V spoelspanning kunnen nemen, maar dan zal je wel schoentjes op de kabels moeten zetten en erg handig is dat niet.
Gebruikersavatar
heist_175
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 13045
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
Bedankt: 856 keer

seppe schreef:moeten het 2-polige schakelaars zijn?
er zijn dubbele wisselschakelaars(en die dan enkelpolig gebruiken) die even groot zijn als die ene schakelaar.. (as is)
Dan kan ik net zo goed een serieschakelaar gebruiken natuurlijk.
Ik wil expliciet buitenverlichting 2 polig onderbreken.
philippe_d
Moderator
Moderator
Berichten: 16487
Lid geworden op: 28 apr 2008, 11:22
Locatie: Waregem
Uitgedeelde bedankjes: 820 keer
Bedankt: 2998 keer

heist_175 schreef:Ik wil, voor een renovatieproject, in 1 "pot" 2 dubbelpolige schakelaars steken.
Tenzij iemand nog andere tips heeft?
En waarom niet de 2 drukknoppen samen nemen ("dubbele drukknop") en dan 2 aparte 2-polige schakelaars eronder?
Dan heb je ook genoeg met een 3-voudige vertikale inbouwdoos?

https://www.dmlights.be/niko_drukknop_170_05000~07ZCV
VoIP: WeePee (vaste nummers geporteerd), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip (uitgaand België).
Provider: Proximus Start (60/4 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, OS 07.39-97058 BETA, profiel 100/35.
Telefoon centrale: Euracom 181 achter FritzBox So.
TV: Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
Gebruikersavatar
heist_175
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 13045
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
Bedankt: 856 keer

philippe_d schreef:
heist_175 schreef:Ik wil, voor een renovatieproject, in 1 "pot" 2 dubbelpolige schakelaars steken.
En waarom niet de 2 drukknoppen samen nemen ("dubbele drukknop") en dan 2 aparte 2-polige schakelaars eronder?
Dan heb je ook genoeg met een 3-voudige vertikale inbouwdoos?
Zo heb ik het nu uitgevoerd, maar zo krijgen de 2polige schakelaars meer plaats dan dat ze gebruikt worden.
De onderste en bovenste drukknop (to-be) zijn voor respectievelijk ganglicht beneden en hallicht boven, dat bedien je elke dag meermaals.
Het licht aan de voorgevel en aan de zijgevel/voordeur zet je maar sporadisch aan.
lithion schreef:Catalogus Btcino op pagina 626 heb je alvast de afdekplaten en de volgende pagina's een overzicht van de onderdelen met hun partnummer
Klopt dit lijstje dan?

Code: Selecteer alles

omschrijving    iD              #
---------------------------------
houder          LN4702BG        3
afdekplaat      LNA4832M3BI     1
2polig          N4002           2
drukknop        N4055M2AN       2
toets met lens  N4915M2AN       2
Gebruikersavatar
OpThaCop
Pro Member
Pro Member
Berichten: 380
Lid geworden op: 28 maa 2006, 23:33
Uitgedeelde bedankjes: 106 keer
Bedankt: 13 keer

Een ander ideetje...

Kap de muur iets meer open en zet een 4de potje van Helia? Die kosten zo goed als niets.
Beetje toemetsen of terugplakken en is done.
Zou wel kunnen dat je een beetje terug moet verven, tenzij je heeeel secuur te werk gaat.

Juist gezocht, en er bestaan afdekkapjes van Niko voor 4 stuks verticaal.
Gebruikersavatar
heist_175
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 13045
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
Bedankt: 856 keer

Kappen/slijpen is niet zo evident, maar dat was idd een andere optie.
Gebruikersavatar
Data technicus
Pro Member
Pro Member
Berichten: 394
Lid geworden op: 21 mei 2020, 14:39
Locatie: Spalbeek (Hasselt)
Uitgedeelde bedankjes: 2 keer
Bedankt: 43 keer

Niko heeft geen 4 voudige verticale afdekplaat enkel horizontaal. Dan moet je u schakelaars al zetten dat er een horizontale afdekplaat op past.
Gebruikersavatar
NuKeM
Content Editor
Content Editor
Berichten: 5132
Lid geworden op: 10 nov 2002, 00:55
Uitgedeelde bedankjes: 67 keer
Bedankt: 156 keer
Contacteer:

Inderdaad, ooit die fout eens gemaakt en besteld, dat was bij mij een verticale plaat met labels tussen en de spacing was ook deze van een horizontale installatie..
Gebruikersavatar
Data technicus
Pro Member
Pro Member
Berichten: 394
Lid geworden op: 21 mei 2020, 14:39
Locatie: Spalbeek (Hasselt)
Uitgedeelde bedankjes: 2 keer
Bedankt: 43 keer

Voor buiten mag je ook enkelpolige schakelaars plaatsen. Dus plaats ipv 2 dubbele polige schakelaars een serischakelaar of een dubbele enkelpolige opeens dubbel wisselschakelaar die je als enkelpolige gebruikt en u probleem is opgelost.
Gebruikersavatar
heist_175
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 13045
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
Bedankt: 856 keer

Dat weet ik.
Maar buitenverlichting geeft al wat makkelijker een fout en als je de lamp dan niet 2polig kan onderbreken, moet je de ganse kring afzetten tot er iemand naar kan komen kijken.

Vandaar dat ik buitenverlichting altijd 2polig doe, hoewel dat niet verplicht is door het AREI.
Gebruikersavatar
Data technicus
Pro Member
Pro Member
Berichten: 394
Lid geworden op: 21 mei 2020, 14:39
Locatie: Spalbeek (Hasselt)
Uitgedeelde bedankjes: 2 keer
Bedankt: 43 keer

Je kunt die mss afzekeren met een differentieelautomaat van 16A 30mA als de draden appart naar de zekeringkast lopen of je kunt mss een dubbelpolige relais of als je met een dubbele drukknop werkt een dubbelpolige teleruptor werken achter de schakelaars in het potje.
edwin.d
Member
Member
Berichten: 87
Lid geworden op: 14 sep 2012, 23:15
Uitgedeelde bedankjes: 3 keer
Bedankt: 8 keer

Niko heeft geen 4 voudige verticale afdekplaat enkel horizontaal. Dan moet je u schakelaars al zetten dat er een horizontale afdekplaat op past.
Niko heeft wel degelijk vier voudige afdekplaten vertikaal

[img]
dcc2ed5141af4b379311a5a80082c936 Medium.png
(31.7 KiB) Nog niet gedownload
[/img]

https://www.google.com/url?sa=t&source= ... g75XRDWCYQ

Mvg
Gebruikersavatar
Data technicus
Pro Member
Pro Member
Berichten: 394
Lid geworden op: 21 mei 2020, 14:39
Locatie: Spalbeek (Hasselt)
Uitgedeelde bedankjes: 2 keer
Bedankt: 43 keer

edwin.d schreef:
Niko heeft geen 4 voudige verticale afdekplaat enkel horizontaal. Dan moet je u schakelaars al zetten dat er een horizontale afdekplaat op past.
Niko heeft wel degelijk vier voudige afdekplaten vertikaal

[img]dcc2ed5141af4b379311a5a80082c936%20Medium.png[/img]

https://www.google.com/url?sa=t&source= ... g75XRDWCYQ

Mvg
Das toch wat @NuKeM zegt dat dit met hartafstand 71mm hetzelfde als horizontale maat en niet verticale maat. Lees eerst andere reacties want dit is wat @NuKeM al zei.
edwin.d
Member
Member
Berichten: 87
Lid geworden op: 14 sep 2012, 23:15
Uitgedeelde bedankjes: 3 keer
Bedankt: 8 keer

Je hebt gelijk.
Ik was wat snel.
Was met twee dingen tegelijk bezig.

Mvg
Plaats reactie