Straks - als de digitale meter een feit zal zijn - wordt het de kunst om het eigenverbruik zo hoog mogelijk te houden.
Ik heb een 3 fasen aansluiting. Mijn verbruikers zitten dus verdeeld over 3 aparte circuits (om het simpel te zeggen). Omvormer van de zonnepanelen is een eenvoudig type (Sunny Boy 3.0) dus productie slechts op 1 circuit. Dus eigenverbruik kan ik ook maar realiseren op 1 fase.
Telt de digitale meter globaal (zoals de analoge) en doet het er dus niet toe voor bepaling van eigen verbruik ? Of meet die de 3 fasen apart ? Of zie ik het totaal verkeerd ?
Zonnepanelen, 3 fasen en eigenverbruik
- heist_175
- Elite Poster
- Berichten: 13045
- Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
- Locatie: Kempen
- Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
- Bedankt: 856 keer
https://www.fluvius.be/nl/veelgestelde- ... tale-meter
In de huidige regelgeving wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de fasen. Het compensatieprincipe wordt op het niveau van de aansluiting afgerekend. De digitale meter meet ook afname en injectie over alle fasen heen voor facturatie.
-
- Member
- Berichten: 87
- Lid geworden op: 14 sep 2012, 23:15
- Uitgedeelde bedankjes: 3 keer
- Bedankt: 8 keer
Het is geen ideale situatie.
Als je verbruiken op fase L1 hangt, bv je wasmachine, en je omvormer zit op fase L2,
Dan gaat je omvormer stroom op het net steken aan 4 cent per Kw.
Op dat moment trekt je wasmachine stroom van het net aan 24 cent per Kw.
Je voordeel dat je nog zou hebben om op een zonnige dag je eigen opgewekte energie te gebruiken valt dan weg.
Voor je teller maakt het niet uit, die gaat alles wel registreren,
Maar voor je portemonnee gaat het minder zijn.
Mvg
Als je verbruiken op fase L1 hangt, bv je wasmachine, en je omvormer zit op fase L2,
Dan gaat je omvormer stroom op het net steken aan 4 cent per Kw.
Op dat moment trekt je wasmachine stroom van het net aan 24 cent per Kw.
Je voordeel dat je nog zou hebben om op een zonnige dag je eigen opgewekte energie te gebruiken valt dan weg.
Voor je teller maakt het niet uit, die gaat alles wel registreren,
Maar voor je portemonnee gaat het minder zijn.
Mvg
- honda4life
- Elite Poster
- Berichten: 5659
- Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
- Locatie: 127.0.0.1
- Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
- Bedankt: 315 keer
Lees nog eens héél goed de tweede postedwin.d schreef:Het is geen ideale situatie.
Als je verbruiken op fase L1 hangt, bv je wasmachine, en je omvormer zit op fase L2,
Dan gaat je omvormer stroom op het net steken aan 4 cent per Kw.
Op dat moment trekt je wasmachine stroom van het net aan 24 cent per Kw.
Je voordeel dat je nog zou hebben om op een zonnige dag je eigen opgewekte energie te gebruiken valt dan weg.
Voor je teller maakt het niet uit, die gaat alles wel registreren,
Maar voor je portemonnee gaat het minder zijn.
Mvg
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
- heist_175
- Elite Poster
- Berichten: 13045
- Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
- Locatie: Kempen
- Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
- Bedankt: 856 keer
Welk stukje van de quote van de site is niet duidelijk?
Als je verbruiken op fase L1 hangt, bv je wasmachine, en je omvormer zit op fase L2,
Dan gaat je omvormer stroom op het net steken en als op dat moment je wasmachine stroom trekt van het net
zal je het saldo moeten betalen of vergoed krijgen.
Dus als je netto méér produceert dan je verbruikt, krijg je 4cent per kWh
verbruik je daarentegen meer dan je produceert, dan betaal je op het saldo 24/28 cent per kWh.
Injectie & afname wordt gemeten en dus afgerekend geconsolideerd over alle lijnen heen...De digitale meter meet ook afname en injectie over alle fasen heen voor facturatie.
Als je verbruiken op fase L1 hangt, bv je wasmachine, en je omvormer zit op fase L2,
Dan gaat je omvormer stroom op het net steken en als op dat moment je wasmachine stroom trekt van het net
zal je het saldo moeten betalen of vergoed krijgen.
Dus als je netto méér produceert dan je verbruikt, krijg je 4cent per kWh
verbruik je daarentegen meer dan je produceert, dan betaal je op het saldo 24/28 cent per kWh.