Het is weer van dat: een powercut van minder dan 1 seconde.
Ik zie een Eandis storing in een deelgemeente, maar niet in mijn straat (als ik 9230 intyp zie ik storing Massemen, maar niet in Wetteren)
http://www.eandis.be/nl/stroomonderbrekingen
Ik was net een server aan het stagen vanaf 0, en gelukkig ben ik geen data verloren (heb procedure gemaakt), maar wel een halve dag werk kwijt, want de stroompanne gebeurde net tijdens een yum update, en nadien wou de console zelfs geen root login meer aanvaarden, en ook een centos 7 rescue cd wou het gefaalde systeem niet meer vinden.
Kan Eandis verantwoordelijk gesteld worden?
http://www.vreg.be/nl/schade-aansprakel ... tbeheerder
Ok Eandis kan misschien zeggen: je had maar een UPS moeten hebben ..... maar waar het om gaat is dat het nu al de 2e powercut op een maand is, en het mij keel dik uithangt. Op de finale plaats van de server zal een UPS zijn, maar hoeveel mensen installeren thuis hun IT met ee UPS er aan?
Ik zie een Eandis storing in een deelgemeente, maar niet in mijn straat (als ik 9230 intyp zie ik storing Massemen, maar niet in Wetteren)
http://www.eandis.be/nl/stroomonderbrekingen
Ik was net een server aan het stagen vanaf 0, en gelukkig ben ik geen data verloren (heb procedure gemaakt), maar wel een halve dag werk kwijt, want de stroompanne gebeurde net tijdens een yum update, en nadien wou de console zelfs geen root login meer aanvaarden, en ook een centos 7 rescue cd wou het gefaalde systeem niet meer vinden.
Kan Eandis verantwoordelijk gesteld worden?
http://www.vreg.be/nl/schade-aansprakel ... tbeheerder
Ok Eandis kan misschien zeggen: je had maar een UPS moeten hebben ..... maar waar het om gaat is dat het nu al de 2e powercut op een maand is, en het mij keel dik uithangt. Op de finale plaats van de server zal een UPS zijn, maar hoeveel mensen installeren thuis hun IT met ee UPS er aan?
- Joe de Mannen
- Elite Poster
- Berichten: 5339
- Lid geworden op: 22 feb 2005, 12:46
- Uitgedeelde bedankjes: 487 keer
- Bedankt: 556 keer
In het kort: neen.
Er is geen 100% uptime SLA
Uit een antwoord op een klacht van mij, en wees maar zeker dat de onderbreking veel langer (20000+ keer langer) was dan jouw seconde.
J.
Er is geen 100% uptime SLA
Uit een antwoord op een klacht van mij, en wees maar zeker dat de onderbreking veel langer (20000+ keer langer) was dan jouw seconde.
Maar feel free to try. Veel succes.Overeenkomstig de bepalingen van de VREG kan de distributienetbeheerder het ter beschikking stellen van elektrisch vermogen eveneens onderbreken telkens wanneer werken voor herstelling, vernieuwing, wijziging, verplaatsing, onderhoud of exploitatie dit vereisen. Het leveren van stroom is immers geen resultaats- maar helaas enkel een middelverbintenis.
J.
Ik ben alleen verantwoordelijk voor mij eigen uitspraken, niet voor wat anderen ervan maken of aan toevoegen...
-
- Elite Poster
- Berichten: 5295
- Lid geworden op: 12 jan 2006, 14:25
- Uitgedeelde bedankjes: 67 keer
- Bedankt: 397 keer
Dacht wel zoiets. Zo nu kan ik mijn mening toch een ventileren/ EANDIS prutsers die met 40% van je electriciteitfactuur gaan lopen en daar een minimale service voor teruggeven.
-
- Elite Poster
- Berichten: 5295
- Lid geworden op: 12 jan 2006, 14:25
- Uitgedeelde bedankjes: 67 keer
- Bedankt: 397 keer
Nee het is een nieuwe KVM server, gelukkig heb ik elke stap gedocumenteerd.Kenw00t schreef:Tja je hebt maar 1 stroomkring en werkt dus niet redundant. Als het zo een belangrijk / duur project is, dan zou je dit ook thuis niet configureren.
-
- Member
- Berichten: 70
- Lid geworden op: 16 feb 2015, 12:18
- Uitgedeelde bedankjes: 57 keer
- Bedankt: 8 keer
Het kan ook een gebruiker geweest zijn van het 15kV net die een grote motor inschakelde waardoor er even een spanningsdip was, en eventueel een zekering afsloeg. Of een kortsluiting bij een gebruiker in de straat. In dat geval kan Eandis weinig doen.
- cloink
- Elite Poster
- Berichten: 3515
- Lid geworden op: 29 okt 2007, 10:29
- Twitter: cloink
- Uitgedeelde bedankjes: 93 keer
- Bedankt: 137 keer
- Contacteer:
Kleine UPS aanschaffen? Hier staat er sinds een aantal jaren eentje en ik moet zeggen: prima investering, al meerdere keren de boel netjes opgevangen.
ooh. shiny.
-
- Elite Poster
- Berichten: 5295
- Lid geworden op: 12 jan 2006, 14:25
- Uitgedeelde bedankjes: 67 keer
- Bedankt: 397 keer
ik heb er een maar standaard batterijen zijn dood .... ben nu 12V 17AH batterijen uit zo'n autobooster in serie aan het zetten om aan 24V te komen die mijn APC UPS1000 nodig heeftcloink schreef:Kleine UPS aanschaffen? Hier staat er sinds een aantal jaren eentje en ik moet zeggen: prima investering, al meerdere keren de boel netjes opgevangen.
-
- Elite Poster
- Berichten: 8446
- Lid geworden op: 28 jan 2012, 18:22
- Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
- Bedankt: 618 keer
Ja. Sorry. Eigenlijk heb je de keuze tussen UPS of "het risico nemen" 
Vaak doen we dat laatste bij een staging en dan kan het al ns fout lopen.
Een goedkoop extra ups'je (hoeft niet software controlled te zijn) voor op de testbank zou eigenlijk voor niemand een slecht idee zijn.

Vaak doen we dat laatste bij een staging en dan kan het al ns fout lopen.
Een goedkoop extra ups'je (hoeft niet software controlled te zijn) voor op de testbank zou eigenlijk voor niemand een slecht idee zijn.
Laatst gewijzigd door ITnetadmin 13 jun 2016, 17:52, in totaal 1 gewijzigd.
-
- Elite Poster
- Berichten: 755
- Lid geworden op: 06 okt 2010, 12:29
- Uitgedeelde bedankjes: 24 keer
- Bedankt: 53 keer
- Contacteer:
Amai wees maar blij dat je niet in een 3e wereldland woont.
Hoewel we er graag over klagen is de toestand van het net echt niet zo slecht in ons land.
Van die kleine powercuts van een paar ms toen zich constant voor en zijn het gevolg van allerlei situaties die zich voordoen op het net.
Je moet gewoon een degelijke voeding kopen die genoeg capacitors heeft om zoiets te overbruggen. En voor echt belangrijke zaken moet je gewoon een ups kopen.
Hoewel we er graag over klagen is de toestand van het net echt niet zo slecht in ons land.
Van die kleine powercuts van een paar ms toen zich constant voor en zijn het gevolg van allerlei situaties die zich voordoen op het net.
Je moet gewoon een degelijke voeding kopen die genoeg capacitors heeft om zoiets te overbruggen. En voor echt belangrijke zaken moet je gewoon een ups kopen.
-
- Elite Poster
- Berichten: 8446
- Lid geworden op: 28 jan 2012, 18:22
- Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
- Bedankt: 618 keer
Enne... Er bestaan ook UPSen zonder batterijen, maar die dingen zijn groter dan een auto vrees ik 

-
- Elite Poster
- Berichten: 5295
- Lid geworden op: 12 jan 2006, 14:25
- Uitgedeelde bedankjes: 67 keer
- Bedankt: 397 keer
De grootste schrik zijn vaak de bios firmware updates, als dan een powercut zich voordoetITnetadmin schreef:Ja. Sorry. Eigenlijk heb je de keuze tussen UPS of "het risico nemen"
Vaak doen we dat laatste bij een staging en dan kan het al ns fout lopen.
Een goedkoop extra ups'je (hoeft niet software controlled te zijn) voor op de testbank zou eigenlijk voor niemand een slecht idee zijn.

Gelukkig zitten er in de meeste routers TFTP failsafes, ooit eens met mijn netgear WNDR3700v2 moeten doen, dat was wel effe piepen.
-
- Pro Member
- Berichten: 434
- Lid geworden op: 06 nov 2014, 13:37
- Uitgedeelde bedankjes: 21 keer
- Bedankt: 35 keer
Ik ken niet veel van dit vlak af, maar gewoon uit interesse: is het de schuld van Eandis?
Want de elektriciteit die jouw huis binnenkomt is toch exact hetzelfde, of je nu bij Luminus, Eandis, Electrabel of wat dan ook zit?
Dus bij welke leverancier je ook zit, je had sowieso die powercuts, niet?
Of is er daadwerkelijk een verschil in kwaliteit tussen de leveranciers?
Dat zou me toch sterk lijken...
Want de elektriciteit die jouw huis binnenkomt is toch exact hetzelfde, of je nu bij Luminus, Eandis, Electrabel of wat dan ook zit?
Dus bij welke leverancier je ook zit, je had sowieso die powercuts, niet?
Of is er daadwerkelijk een verschil in kwaliteit tussen de leveranciers?
Dat zou me toch sterk lijken...

Blond doesn't mean stupid 

-
- Elite Poster
- Berichten: 5295
- Lid geworden op: 12 jan 2006, 14:25
- Uitgedeelde bedankjes: 67 keer
- Bedankt: 397 keer
Aan elk nadeel is een voordeel. Ik had een procedure uitgeschreven voor mijn nieuwe CentOS7 vm bak, gezien in CentOS7 ondertussen alles zowat anders geworden is als de CentOS 5 klassieker die ik heel lang gebruikt heb als host. Heb zelfs nog een CentOS 4 draaien en die is nooit gehacked geweest. Interface names, firewall, en nog veel meer is allemaal anders geworden. o.a. systemd ipv initv
Dus procedure op een uur opnieuw doorlopen
Zo weten we nu zeker dat de procedure sluitend is.
Dus in de realiteit een dik uur extra kwijt, hiervoor ga ik geen verdere moeite meer doen.
Dus procedure op een uur opnieuw doorlopen

Dus in de realiteit een dik uur extra kwijt, hiervoor ga ik geen verdere moeite meer doen.
-
- Elite Poster
- Berichten: 2490
- Lid geworden op: 23 jan 2010, 15:45
- Uitgedeelde bedankjes: 85 keer
- Bedankt: 260 keer
Nuja, moderne moederborden hebben ofwel Dual-BIOS / failsafe BIOS / BIOS flashback via USB. Met routers kan het inderdaad soms spannend zijn. Maar hier ook: de moderne routers zijn er precies er iets beter tegen bestand. Stroom was eens uitgevallen tijdens updaten van mijn RT-AC68U, maar niks van gemerkt. Al ben ik zeker dat er zeker een paar kritieke seconden moeten zijn waarbij het wel kwaad kan. Maar alweer: het moet net dan nogal tegenvallen 
Ik begin wel te denken dat het mogelijk zelfs aan de zonnepaneelgebruikers ligt. Ik merk dat vooral op dagen wanneer er veel afgewisseld wordt tussen zonnig en bewolkt. Dan merk ik dat redelijk vaak op 1 dag dat alle lampen opeens flikkeren.
Misschien niet per se een 3de wereld-land, in Rusland (en zeker in Moskou) heeft men dit soort onderbrekingen van 1-3sec heel erg vaak, meerdere keren per dag. Maar dat gebeurt vooral in zeer grote appartementsblokken waar men 1000+ appartementen heeft (en er ook veel op elektriciteit gekookt wordt). Verschil is dat zij daar minstens 15x minder betalen voor hun elektriciteit.

Uh, we leven niet in een 3de wereldland, en het is al erg genoeg om onze situatie met een zo'n categorie te moeten plaatsen. Maar het gaat toch sterk achteruit de laatste tijd. Ik merk de laatste tijd ook veel korte stroomonderbrekingen en fluctuaties van stroom. Soms zie ik opeens alle lampen in huis feller branden voor een seconde. En zo zijn ook veel van mijn goedkopere USB-powersupplies overleden. Gewoon door instabiele stroom dat binnenkomt.gunmaster schreef:Amai wees maar blij dat je niet in een 3e wereldland woont.
Hoewel we er graag over klagen is de toestand van het net echt niet zo slecht in ons land.
Ik begin wel te denken dat het mogelijk zelfs aan de zonnepaneelgebruikers ligt. Ik merk dat vooral op dagen wanneer er veel afgewisseld wordt tussen zonnig en bewolkt. Dan merk ik dat redelijk vaak op 1 dag dat alle lampen opeens flikkeren.
Misschien niet per se een 3de wereld-land, in Rusland (en zeker in Moskou) heeft men dit soort onderbrekingen van 1-3sec heel erg vaak, meerdere keren per dag. Maar dat gebeurt vooral in zeer grote appartementsblokken waar men 1000+ appartementen heeft (en er ook veel op elektriciteit gekookt wordt). Verschil is dat zij daar minstens 15x minder betalen voor hun elektriciteit.
-
- Elite Poster
- Berichten: 7538
- Lid geworden op: 06 jul 2008, 13:51
- Locatie: Dendermonde
- Uitgedeelde bedankjes: 356 keer
- Bedankt: 717 keer
Ik nodig jullie eens uit in Wallonië/La Wallonie. De keren dat de elektriciteit daar een fractie van een seconde hapert is niet te tellen. Met alle gevolgen van dien: drukpersen in storing. Zo een fractie van een seconde heeft voor de drukkerij bij ons katastrofale gevolgen met uren productieverlies tot gevolg. En je kan er niks, totaal niks tegen beginnen.
MacMini M1 - Vu+ Zero - Fritz!Box 6890LTE + OVH VoIP
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
-
- Member
- Berichten: 70
- Lid geworden op: 16 feb 2015, 12:18
- Uitgedeelde bedankjes: 57 keer
- Bedankt: 8 keer
Is een grote UPS of generator op lange termijn dan geen betere keuze?Jack Daniels schreef:Ik nodig jullie eens uit in Wallonië/La Wallonie. De keren dat de elektriciteit daar een fractie van een seconde hapert is niet te tellen. Met alle gevolgen van dien: drukpersen in storing. Zo een fractie van een seconde heeft voor de drukkerij bij ons katastrofale gevolgen met uren productieverlies tot gevolg. En je kan er niks, totaal niks tegen beginnen.
-
- Elite Poster
- Berichten: 5295
- Lid geworden op: 12 jan 2006, 14:25
- Uitgedeelde bedankjes: 67 keer
- Bedankt: 397 keer
Zo'n dip lijkt op een spanningsval omdat er iets wordt aangelegd wat het net net niet kortsluit ....Jack Daniels schreef:Ik nodig jullie eens uit in Wallonië/La Wallonie. De keren dat de elektriciteit daar een fractie van een seconde hapert is niet te tellen. Met alle gevolgen van dien: drukpersen in storing. Zo een fractie van een seconde heeft voor de drukkerij bij ons katastrofale gevolgen met uren productieverlies tot gevolg. En je kan er niks, totaal niks tegen beginnen.
Ik ken het van de versterkers die ik vroeger bouwde, daar zat zo'n dikke 2000VA torodiale transfo in die twee elco's van 47.000µF moest voeden na gelijkrichting, als er dan geen slowstart tussen zat, had je letterlijk het effect dat de lichten een fractie van een seconde dimden, maar niet volledig uitvallen.
-
- Elite Poster
- Berichten: 7538
- Lid geworden op: 06 jul 2008, 13:51
- Locatie: Dendermonde
- Uitgedeelde bedankjes: 356 keer
- Bedankt: 717 keer
Generator? Om die constant 24 uur te laten draaien? Om onze drukpersen draaiende te houden heb je wel wat vermogen nodig.
Verder: die fractie van een seconde dat het licht knippert heeft helemaal niks te maken met opstartende machines of een dip of iets wat aangelegd wordt. Het is daar gewoon schering en inslag. Kan op gelijk welk moment voorvallen. We zijn trouwens niet het enige bedrijf dat op zulke momenten de sigaar is. Er zitten in de zoning nog bedrijven die het spek ook aan hun been hebben. En soms kan het gebeuren dat de stroom daar een uur of langer gewoon weg is. En daar sta je dan. Zonder info, in het duister tasten (letterlijk als het 's avonds is). Ik heb hier het woord "derdewereldland" zien verschijnen. Wallonië/La Wallonie valt onder die categorie.
Verder: die fractie van een seconde dat het licht knippert heeft helemaal niks te maken met opstartende machines of een dip of iets wat aangelegd wordt. Het is daar gewoon schering en inslag. Kan op gelijk welk moment voorvallen. We zijn trouwens niet het enige bedrijf dat op zulke momenten de sigaar is. Er zitten in de zoning nog bedrijven die het spek ook aan hun been hebben. En soms kan het gebeuren dat de stroom daar een uur of langer gewoon weg is. En daar sta je dan. Zonder info, in het duister tasten (letterlijk als het 's avonds is). Ik heb hier het woord "derdewereldland" zien verschijnen. Wallonië/La Wallonie valt onder die categorie.
MacMini M1 - Vu+ Zero - Fritz!Box 6890LTE + OVH VoIP
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
-
- Member
- Berichten: 70
- Lid geworden op: 16 feb 2015, 12:18
- Uitgedeelde bedankjes: 57 keer
- Bedankt: 8 keer
Een UPS met een groot vermogen zou zo'n dips kunnen oplossen. Geen idee wat de kostprijs daarvan is. Hoeveel verbruikt zo'n drukpers?Jack Daniels schreef:Generator? Om die constant 24 uur te laten draaien? Om onze drukpersen draaiende te houden heb je wel wat vermogen nodig.
-
- Elite Poster
- Berichten: 1674
- Lid geworden op: 06 jan 2014, 13:45
- Uitgedeelde bedankjes: 41 keer
- Bedankt: 80 keer
Er zijn nog van die plaatsen waar een dip of een onderbreking niet gewenst is, ongeacht of dit veel weinig kort of lang is. Bv een luchthaven. En kosten/baten en risico berekend hebben ze, ook voor hun grote vermogen, gekozen voor een batterijbank en een diesel.
Misschien moet je eens dee kost van uw uitval berekenen, de installatiekost en de mogelijkheid als reserve producent op te treden.
Sent from my D6000 using Tapatalk
Misschien moet je eens dee kost van uw uitval berekenen, de installatiekost en de mogelijkheid als reserve producent op te treden.
Sent from my D6000 using Tapatalk
- cadsite
- Elite Poster
- Berichten: 4657
- Lid geworden op: 20 jan 2015, 16:10
- Locatie: Kortrijk
- Uitgedeelde bedankjes: 169 keer
- Bedankt: 344 keer
- Contacteer:
Eandis 'verzorgt' het net en de levering van de stroom gegenereerd door je leverancier zoals bijvoorbeeld luminus, electrabel,...IYZY schreef:Ik ken niet veel van dit vlak af, maar gewoon uit interesse: is het de schuld van Eandis?
Want de elektriciteit die jouw huis binnenkomt is toch exact hetzelfde, of je nu bij Luminus, Eandis, Electrabel of wat dan ook zit?
Dus bij welke leverancier je ook zit, je had sowieso die powercuts, niet?
Of is er daadwerkelijk een verschil in kwaliteit tussen de leveranciers?
Dat zou me toch sterk lijken...
De netbeheerder dus. Die kan je niet kiezen.
-
- Elite Poster
- Berichten: 8446
- Lid geworden op: 28 jan 2012, 18:22
- Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
- Bedankt: 618 keer
Zou goed kunnen. De hoofdreden waarom men met het slimme meters project bezig is, is omdat de netbeheerder te weinig inzicht heeft in de stroonconsumptie en productie van elk individueel huis. Dat maakt het moeilijk om de stroom stabiel te houden bij pieken en dalen, bv op zonnige dagen met wolken bij de zonnepanelen of winderige dagen bij windmolens.Dima_2005 schreef:laatste tijd ook veel korte stroomonderbrekingen en fluctuaties van stroom. Soms zie ik opeens alle lampen in huis feller branden voor een seconde. En zo zijn ook veel van mijn goedkopere USB-powersupplies overleden. Gewoon door instabiele stroom dat binnenkomt.
Ik begin wel te denken dat het mogelijk zelfs aan de zonnepaneelgebruikers ligt. Ik merk dat vooral op dagen wanneer er veel afgewisseld wordt tussen zonnig en bewolkt. Dan merk ik dat redelijk vaak op 1 dag dat alle lampen opeens flikkeren.
De slimme meters zouden per kwartier een status doorgeven van tekorten/overschotten per meter, zodat inspelen makkelijker wordt.
Die grote UPSen waar ik het over had, hoewel die gebruikt worden door bv datacenters, kan ik me voorstellen dat er modellen op jouw maat ook bestaan.Jack Daniels schreef:Ik nodig jullie eens uit in Wallonië/La Wallonie. De keren dat de elektriciteit daar een fractie van een seconde hapert is niet te tellen. Met alle gevolgen van dien: drukpersen in storing. Zo een fractie van een seconde heeft voor de drukkerij bij ons katastrofale gevolgen met uren productieverlies tot gevolg. En je kan er niks, totaal niks tegen beginnen.
Niet goedkoop, maar je kan nemen of laten en accepteren dat het foutloopt he.
Voordeel van de modellen die ik gezien heb is dat ze met vliegwielen werken, die nog zo'n minuutje blijven draaien na wegval van de stroom; geen dure batterijen dus.
Nadeel is dat ze maar een minuutje werken, en eigenlijk bedoeld zijn om de val op te vangen tot dieselgenerators opgestart geraakt zijn en de stroomlevering afhandelen.
Je kan er dus zeker wel iets aan doen. Vraag is om men zin heeft om er iets aan te doen. Extra materiaal vraagt toch extra geld, onderhoud, plaats om het te zetten, etc etc...
Generators draaien ook nooit 24/7 he, je hebt altijd een opvangsysteem nodig dat de stroomval opvangt, desnoods enkel voor belangrijke apparatuur.
De klassieke 3-trappen:
- Een circuit met UPS die de slag opvangt tot de generator start
- Een circuit zonder opvang, dat gewoon effe een minuutje out is tot de generator opstart
- Een circuit zonder failsafe, waar niet-essentiele apparatuur op zit die bij stroomuitval maar effe gemist moet worden
-
- Elite Poster
- Berichten: 2006
- Lid geworden op: 21 aug 2006, 13:02
- Uitgedeelde bedankjes: 7 keer
- Bedankt: 64 keer
Ik vind de titel er toch wel een beetje over. Gaan we straks ook bij Telenet klagen omdat één pakketje er plots 0.2 s heeft overgedaan ivp 0.02s? Moest je nu nog dagelijks een korte onderbreking hebben van enkele minuten is het verstaanbaar dat je klaagt. Heb de indruk dat veel 'perfecte' mensen ook willen dat alles 'perfect' loopt in hun leven. Wakker worden gasten!
-
- Pro Member
- Berichten: 434
- Lid geworden op: 06 nov 2014, 13:37
- Uitgedeelde bedankjes: 21 keer
- Bedankt: 35 keer
Telenet dekt zich dan ook in door te zeggen dat snelheden altijd lager dan geadverteerd kunnen zijn, en dat je maar tot x-tal Mbps kan ontvangen.lithion schreef:Ik vind de titel er toch wel een beetje over. Gaan we straks ook bij Telenet klagen omdat één pakketje er plots 0.2 s heeft overgedaan ivp 0.02s? Moest je nu nog dagelijks een korte onderbreking hebben van enkele minuten is het verstaanbaar dat je klaagt. Heb de indruk dat veel 'perfecte' mensen ook willen dat alles 'perfect' loopt in hun leven. Wakker worden gasten!
Van een service zoals elektriciteit verwacht je toch niet regelmatig onaangekondigde stroomonderbrekingen? Zeker niet in een land als België.
Voor jou en mij maakt het niet veel uit, maar in sommige situaties kan een halve seconde zonder stroom zitten een ramp zijn. We leven nu eenmaal in dit tijdperk, waar stroom een basisbehoefte is geworden.
Bij bijscholing bedrijfsbeheer had ik eens gezien hoeveel het een groot bedrijf kost als de stroom maar heel even uitvalt (kleine onderbreking of onderbrekingen tussen stroomuitval en dieselgeneratoren die starten). Cijfers weet ik niet meer van buiten, maar zelf bij kleine onderbrekingen was het om op uw gat te vallen…
Ik weet niks van Eandis, en weet ook niet of ze zich hier tegen indekken ergens in hun voorwaarden, maar als je er effectief schade door lijdt, is het toch niet onlogisch om kwaad te zijn op de energieleverancier?
Het is gewoon vaak niet de schuld van de leverancier. Het is allemaal dezelfde elektriciteit.
Interessant topic, titel is niet overdreven.
Blond doesn't mean stupid 

-
- Member
- Berichten: 70
- Lid geworden op: 16 feb 2015, 12:18
- Uitgedeelde bedankjes: 57 keer
- Bedankt: 8 keer
Het is technisch gezien onmogelijk om altijd een perfecte stroomlevering te hebben. Als een bedrijf in de buurt een zware motor opstart op het 15kV net, zal er sowieso een dip zijn. Ook kan er in de straat ergens een kortsluiting zijn in de straat waardoor er een spanningsdip is. Is dat dan de schuld van Eandis?
- mailracer
- Elite Poster
- Berichten: 3870
- Lid geworden op: 23 feb 2010, 21:03
- Uitgedeelde bedankjes: 224 keer
- Bedankt: 318 keer
Elke industriële gebruiker die een elektrische onderbreking niet kan verdragen is verplicht zijn installatie te voorzien op dergelijke storingen door gebruik te maken van noodgenerator in combinatie met no-break. Een particulier word verondersteld dat hij even zonder elektriciteit kan en zal dus nooit dergelijke fouten kunnen verhalen op de stroomdistributeur. Wel kan je je familiale of mss wel brandverzekering aanspreken als er door een fout op het net iets defect raakt. De kosten zullen dan verhaalt worden op degene die de fout heeft veroorzaakt.
Enkel wanneer je over een verzekerde voeding beschikt kan je de leverancier aansprakelijk stellen als je van een van de twee netten geen stroom ontvangt. Tijdens het overschakelen van het net bij een panne moet je wel de no-break aanspreken.
Dus neen eandis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die je thuis hebt geleden. Je kan er hoogstens boos en gefrustreerd voor zijn.
Enkel wanneer je over een verzekerde voeding beschikt kan je de leverancier aansprakelijk stellen als je van een van de twee netten geen stroom ontvangt. Tijdens het overschakelen van het net bij een panne moet je wel de no-break aanspreken.
Dus neen eandis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die je thuis hebt geleden. Je kan er hoogstens boos en gefrustreerd voor zijn.
-
- Elite Poster
- Berichten: 2490
- Lid geworden op: 23 jan 2010, 15:45
- Uitgedeelde bedankjes: 85 keer
- Bedankt: 260 keer
De verzekering zal nogal raar kijken: "ik wil graag een claim indienen van 4 goedkope USB-laders en 5 LED lampen uit China omdat ik onstabiel stroom heb".
Want dit zijn de gevolgen van zo'n korte outages. Gelukkig zijn bijna mijn PC's er redelijk goed tegen bestand (ja, ik heb heel dure power supplies net om die reden). Maar toch is het irritant. Want als een lamp doodgaat hierdoor (vooral LED is gevoelig), mag ik weer naar de winkel / bestellen en wachten om die te vervangen. USB-laders, tjah, intussen afgestapt van goedkope brol
Er moet gewoon een goed en doordacht stroombeheer komen. Want dat gepruts kan niet meer verder. Ooit gaan ze zo een hele buurt in brand steken met hun onstabiel stroom. En dat mag toch wel als je ziet hoeveel je betaalt aan een netbeheerder.
Want dit zijn de gevolgen van zo'n korte outages. Gelukkig zijn bijna mijn PC's er redelijk goed tegen bestand (ja, ik heb heel dure power supplies net om die reden). Maar toch is het irritant. Want als een lamp doodgaat hierdoor (vooral LED is gevoelig), mag ik weer naar de winkel / bestellen en wachten om die te vervangen. USB-laders, tjah, intussen afgestapt van goedkope brol

Er moet gewoon een goed en doordacht stroombeheer komen. Want dat gepruts kan niet meer verder. Ooit gaan ze zo een hele buurt in brand steken met hun onstabiel stroom. En dat mag toch wel als je ziet hoeveel je betaalt aan een netbeheerder.
-
- Elite Poster
- Berichten: 2006
- Lid geworden op: 21 aug 2006, 13:02
- Uitgedeelde bedankjes: 7 keer
- Bedankt: 64 keer
Jij misschien niet, maar iemand met een klein beetje technische kennis weet dat het gewoon onmogelijk om ieder sinuske perfect tot bij de eindgebruiker te brengen. Je zit nu eenmaal op een gedeeld net, net zoals je op internet ook geen garanties kan verwachten. Systemen die niet tegen een halve seconde stroom kunnen worden in het bedrijfsleven dan ook verzekerd van stroom. En in dit tijdperk waar alles mobiel is en er volop batterijen gebruikt worden is een stroomonderbreking van minder dan een seconde voor een particulier niet levensbedreigend en in 99% van de gevallen merkt hij dat zelfs nog niet op. Voor hetzelfde geld werd de TS zijn issue veroorzaakt door hevig onweer. Zijn de mensen bij EANDIS daarom prutsers? Denk nog steeds van nie.IYZY schreef:Van een service zoals elektriciteit verwacht je toch niet regelmatig onaangekondigde stroomonderbrekingen? Zeker niet in een land als België.
Voor jou en mij maakt het niet veel uit, maar in sommige situaties kan een halve seconde zonder stroom zitten een ramp zijn. We leven nu eenmaal in dit tijdperk, waar stroom een basisbehoefte is geworden.
-
- Elite Poster
- Berichten: 8446
- Lid geworden op: 28 jan 2012, 18:22
- Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
- Bedankt: 618 keer
Combinatie van gevoelige apparatuur en onbeveiligde stopcontacten.
We gaan hier alleen maar meer en meer last van hebben.
En tenzij je idd zwaar investeert in een uninterruptible, ben je ten allen tijde screwed.
Niks aan te doen, want je hebt geen resultaatsverbintenis, en die gaan ze je nooit ofte nimmer geven.
We gaan hier alleen maar meer en meer last van hebben.
En tenzij je idd zwaar investeert in een uninterruptible, ben je ten allen tijde screwed.
Niks aan te doen, want je hebt geen resultaatsverbintenis, en die gaan ze je nooit ofte nimmer geven.
-
- Elite Poster
- Berichten: 5295
- Lid geworden op: 12 jan 2006, 14:25
- Uitgedeelde bedankjes: 67 keer
- Bedankt: 397 keer
Ik heb één systeempje dat het overleefd heeft: een simpele atom met een extra netwerkkaart en kleine SSD die mijn PXE doos is.ITnetadmin schreef:Combinatie van gevoelige apparatuur en onbeveiligde stopcontacten.
We gaan hier alleen maar meer en meer last van hebben.
En tenzij je idd zwaar investeert in een uninterruptible, ben je ten allen tijde screwed.
Niks aan te doen, want je hebt geen resultaatsverbintenis, en die gaan ze je nooit ofte nimmer geven.
Waarschijnlijk heeft dit systeem geen last gehad gezien het lage verbruik van de atom, of omdat de voeding voor 300 Watt gemaakt is en we hier misschien 20 Watt van gebruiken.
De muziekpc's die aan lineaire voedingen hingen, waar normaal ook een DC buffer in zit onder vorm van elco's, zijn wel uitgevallen.
-
- Elite Poster
- Berichten: 8446
- Lid geworden op: 28 jan 2012, 18:22
- Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
- Bedankt: 618 keer
Zouden ze stopcontacten/tussenstekkers met capacitors verkopen die <1sec stroomvallen kunnen opvangen, bedenk ik me net? PC apparatuur is daar idd heel gevoelig voor.
-
- Elite Poster
- Berichten: 1513
- Lid geworden op: 09 dec 2011, 17:55
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 170 keer
- Bedankt: 217 keer
'Capacitors' noemen we 'condensatoren' in het Nederlands en die kan je niet zomaar gebruiken om onderbrekingen van wisselstroom op te vangen. De wisselstroom zou dan eerst moeten worden gelijkgericht en nadien met een omvormer opnieuw worden omgezet naar wisselstroom. Bovendien zouden dat behoorlijk grote condensatoren moeten zijn om het stroomverbruik van een computer op te vangen, al is het maar een halve seconde.
-
- Elite Poster
- Berichten: 8446
- Lid geworden op: 28 jan 2012, 18:22
- Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
- Bedankt: 618 keer
Ah. Pech.
-
- Elite Poster
- Berichten: 5295
- Lid geworden op: 12 jan 2006, 14:25
- Uitgedeelde bedankjes: 67 keer
- Bedankt: 397 keer
Ik heb ooit eens een versterker gebouwd met zulke enorme elco's, dat de versterker 1 minuut bleef doorspelen als je de 230V afkoppelde. De klasse-d modules rechts zijn dezelfde grootte als een credit card, dus je beseft hoe groot die zwarte elco's dan zijn. Rechts onderaan een softstart, zonder de softstart krijg je een zodanig spanningsval als de elco's leeg zijn, dat de stroom uitvalt of je minstens een dip in je lampen ziet. Links zie je een 2000VA transfo die genoeg vermogen kan doorgeven zodat de klasse-d modules bij 1 Ohm tot 1000 Watt kunnen pieken. Uiteraard kan je met zulke eindtrap ook op een normaal volume spelennickz schreef:'Capacitors' noemen we 'condensatoren' in het Nederlands en die kan je niet zomaar gebruiken om onderbrekingen van wisselstroom op te vangen. De wisselstroom zou dan eerst moeten worden gelijkgericht en nadien met een omvormer opnieuw worden omgezet naar wisselstroom. Bovendien zouden dat behoorlijk grote condensatoren moeten zijn om het stroomverbruik van een computer op te vangen, al is het maar een halve seconde.

Zulke condensatoren zal je niet snel in een lowcost pc voeding terugvinden, was per stuk al meer dan een basic 300W pc voeding. Ik had twee van deze eindtrappen, in totaal vier kanalen of stereo bi-amped ....
-
- Deel van't meubilair
- Berichten: 29849
- Lid geworden op: 28 okt 2003, 09:17
- Uitgedeelde bedankjes: 446 keer
- Bedankt: 1985 keer
Maakt zich ernstige bedenkingen bij dergelijke uitsprakenub4b schreef:met zulke enorme elco's, dat de versterker 1 minuut bleef doorspelen als je de 230V afkoppelde

-
- Elite Poster
- Berichten: 5295
- Lid geworden op: 12 jan 2006, 14:25
- Uitgedeelde bedankjes: 67 keer
- Bedankt: 397 keer
Met 2x 47.000µF en klasse-d modules die >90% efficient zijn hahahar2504 schreef:Maakt zich ernstige bedenkingen bij dergelijke uitsprakenub4b schreef:met zulke enorme elco's, dat de versterker 1 minuut bleef doorspelen als je de 230V afkoppelde
-
- Premium Member
- Berichten: 692
- Lid geworden op: 21 dec 2010, 10:17
- Locatie: Oostmalle
- Uitgedeelde bedankjes: 121 keer
- Bedankt: 72 keer
- Contacteer:
ik doe een slag in het water 
E = 1/2 * C * U * U
neem 47000uF van 100V
E = 235J (W/s)
Over een minuut ==> 235J/60s = 4W
Mwa...

E = 1/2 * C * U * U
neem 47000uF van 100V
E = 235J (W/s)
Over een minuut ==> 235J/60s = 4W
Mwa...
"The Internet is allergic to truth, reason and humour."
-
- Elite Poster
- Berichten: 5295
- Lid geworden op: 12 jan 2006, 14:25
- Uitgedeelde bedankjes: 67 keer
- Bedankt: 397 keer
Met 1 Watt aan uitgestuurd vermogen kan je met de meeste luidsprekers al 90dB luid spelen, dat is best luid. Als de versterker dan nog 90% efficiënt is, dan trekt hij bij dat volume 1,11 Watt uit de elco's.Doktor Avalanche schreef:ik doe een slag in het water
E = 1/2 * C * U * U
neem 47000uF van 100V
E = 235J (W/s)
Over een minuut ==> 235J/60s = 4W
Mwa...