Beste,
Zowel gisteren als vandaag is er een powerled lamp thuis stuk gegaan (knal) met als gevolg dat zowel de zekering van de betreffende kring (16A) uitvliegt alsook de hoofdschakelaar van de tellerkast waardoor het hele huis zonder stroomt staat.
In principe springt een lamp alleen stuk op het moment dat je die schakelt en is dus dan wel iemand thuis.
Maar vind het wel zeer vervelend dat steeds die hoofdschakelaar ook uit valt.
De vraag is nu waarom niet alleen de zekering van de betreffende kring uit valt maar ook de hoofdschakelaar, en is daar iets tegen te doen.
edit: even nog vermelden dat het powerleds zijn op 220v, dus zonder transfo
De verliesstroomschakelaar blijft opstaan, zowel die van 300mA als die van 30mA.
Bedankt.
Zekeringen en hoofdautomaat
-
- Elite Poster
- Berichten: 2490
- Lid geworden op: 23 jan 2010, 15:45
- Uitgedeelde bedankjes: 85 keer
- Bedankt: 260 keer
De reden weet ik niet, maar bij kortsluiting springt bij ons ook de hoofdautomaat uit.
Maar de gewone zekering springt uit bij overbelading van die kring.
Zeker gezien je LEDs "poef" gaan, zou ik toch je bedrading, aansluitingen, schakelaars, ... eens nakijken.
Maar de gewone zekering springt uit bij overbelading van die kring.
Zeker gezien je LEDs "poef" gaan, zou ik toch je bedrading, aansluitingen, schakelaars, ... eens nakijken.
-
- Elite Poster
- Berichten: 1154
- Lid geworden op: 22 mei 2003, 20:23
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 31 keer
- Bedankt: 100 keer
Het betreft hier 2 verschillende leds op 2 verschillende kringen.
Had ergens gelezen dat een lamp op 220v die stuk gaat een vlamboog trekt en dat dat de reden zou zijn dat ook de hoofdschakelaar uitvalt.
Zou een zekering met een snellere curve dat misschien kunnen tegen gaan?
Nu is het een C denk ik, misschien dat een type B beter is voor verlichting?
Had ergens gelezen dat een lamp op 220v die stuk gaat een vlamboog trekt en dat dat de reden zou zijn dat ook de hoofdschakelaar uitvalt.
Zou een zekering met een snellere curve dat misschien kunnen tegen gaan?
Nu is het een C denk ik, misschien dat een type B beter is voor verlichting?
-
- Premium Member
- Berichten: 723
- Lid geworden op: 28 jan 2006, 18:21
- Uitgedeelde bedankjes: 23 keer
- Bedankt: 65 keer
Dit heeft inderdaad te maken met de verschillende curves van de automaten.
Proberen met verschillende curves kan de oplossing zijn. Al ga je de automaat in de kast van de netbeheerder wel niet kunnen aanpassen.
Dus jij zal "snellere" moeten plaatsen.
Proberen met verschillende curves kan de oplossing zijn. Al ga je de automaat in de kast van de netbeheerder wel niet kunnen aanpassen.
Dus jij zal "snellere" moeten plaatsen.
-
- Elite Poster
- Berichten: 2490
- Lid geworden op: 23 jan 2010, 15:45
- Uitgedeelde bedankjes: 85 keer
- Bedankt: 260 keer
Maar wat is de reden van LEDs die ontploffen??? Dat is echt verre van normaal. Al onze LED's hangen ook aan 230V, al jaaaren, en nog nooit maar 1 LED kapot zien gaan. En we hebben zelfs extreem goedkope LEDs hier in huis.
En eigenlijk zijn LED's geen verlichting meer, maar eigenlijk gewoon transfo's die in de LEDs ingebouwd zijn. (zelfs bij high power).
Alweer, best toch eerst naar de oorzaak zoeken waarom lampen kapot gaan ipv naar manieren te zoeken zodat de hoofdzekering niet uitvalt (en enkel de kringzekering).
Trouwens: het is normaal dat je lekstroomschakelaars niet uitgaan. Lampen zijn toch zo goed als nooit geaard?
En eigenlijk zijn LED's geen verlichting meer, maar eigenlijk gewoon transfo's die in de LEDs ingebouwd zijn. (zelfs bij high power).
Alweer, best toch eerst naar de oorzaak zoeken waarom lampen kapot gaan ipv naar manieren te zoeken zodat de hoofdzekering niet uitvalt (en enkel de kringzekering).
Trouwens: het is normaal dat je lekstroomschakelaars niet uitgaan. Lampen zijn toch zo goed als nooit geaard?
- heist_175
- Elite Poster
- Berichten: 13045
- Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
- Locatie: Kempen
- Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
- Bedankt: 856 keer
Je hebt idd curves op automaten, maar het zou me verbazen dat de automaat van Eandis "sneller" is dan uw eigen automaten.
Waarom zou je dan nog eigen automaten plaatsen
?
Het zou helemaal niet mogen, dat de zekeringen van Eandis eruit vliegen, als jij een kortsluiting maakt.
Uiteindelijk is een kortsluiting ook een vorm van overbelasting, je gaat teveel ampères door uw leidingen jagen en dus knalt uw 16A zekering eruit.
De hoofdzekering mag daar niet op reageren. Die zou enkel mogen reageren bij overbelasting (als je 10 zekeringen van 20A hebt, en je belast elke zekering 19A, knalt er geen enkele uit, maar verbruik je wel meer dan de 40A hoofdzekering aankan) of bij kortsluiting op het stuk tussen de kWh meter en de differentieel.
Hoe oud is uw installatie (bedrading)?
Hoe oud is uw zekering 16A?
Waarom zou je dan nog eigen automaten plaatsen

Het zou helemaal niet mogen, dat de zekeringen van Eandis eruit vliegen, als jij een kortsluiting maakt.
Uiteindelijk is een kortsluiting ook een vorm van overbelasting, je gaat teveel ampères door uw leidingen jagen en dus knalt uw 16A zekering eruit.
De hoofdzekering mag daar niet op reageren. Die zou enkel mogen reageren bij overbelasting (als je 10 zekeringen van 20A hebt, en je belast elke zekering 19A, knalt er geen enkele uit, maar verbruik je wel meer dan de 40A hoofdzekering aankan) of bij kortsluiting op het stuk tussen de kWh meter en de differentieel.
Hoe oud is uw installatie (bedrading)?
Hoe oud is uw zekering 16A?
-
- Moderator
- Berichten: 16487
- Lid geworden op: 28 apr 2008, 11:22
- Locatie: Waregem
- Uitgedeelde bedankjes: 820 keer
- Bedankt: 2998 keer
Theoretisch "zou" het niet mogen, maar mijn ervaring is ook dat:heist_175 schreef:Het zou helemaal niet mogen, dat de zekeringen van Eandis eruit vliegen, als jij een kortsluiting maakt.
- - bij een overbelasting alleen de automaat van de stroomkring eruit vliegt.
- bij een rasechte kortsluiting, zowel de eigen zekering en de hoofdzekering van Eandis eruitvliegen.
Ja, maar een kortsluiting is dan wel een extreme vorm van overbelasting. Tijdens een kortsluiting zijn de stromen (korstondig) héél groot (honderden ampères), en overtreffen de ampères van de hoofdzekering.heist_175 schreef:Uiteindelijk is een kortsluiting ook een vorm van overbelasting,
Ik daag je uit om het eens zelf te proberen bij jou thuis op een stopkontakt een echte kortsluiting te maken, en kijken wat er gebeurt

VoIP: WeePee (vaste nummers geporteerd), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip (uitgaand België).
Provider: Proximus Start (60/4 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, OS 07.39-97058 BETA, profiel 100/35.
Telefoon centrale: Euracom 181 achter FritzBox So.
TV: Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
Provider: Proximus Start (60/4 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, OS 07.39-97058 BETA, profiel 100/35.
Telefoon centrale: Euracom 181 achter FritzBox So.
TV: Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
-
- Premium Member
- Berichten: 718
- Lid geworden op: 19 mei 2009, 11:31
- Locatie: Z-WVL
- Uitgedeelde bedankjes: 28 keer
- Bedankt: 62 keer
Hoofdzekeringen zijn tegenwoordig dezelfde automaten als deze in zekeringkasten, het zou mij verwonderen dat Eandis & co automaten met een andere curve zou plaatsen, die zijn meestal wat duurder.
Swat, dat je hoofdautomaat eruit vliegt kan wel gebeuren als er een ferme kortsluiting is. Je kan idd de selectiviteit in je installatie aanpassen door automaten met een snellere curve te plaatsen, maar die zijn duurder. Beter de oorzaak vinden, kortsluiting zou helemaal niet zo vaak mogen voorvallen. Mogelijk slecht ontwerp in de LED lampen? Van die toestanden zoals namaak stroomadapters waar de hoge en lage spanningsgedeelten niet goed van elkaar gescheiden zijn?
Swat, dat je hoofdautomaat eruit vliegt kan wel gebeuren als er een ferme kortsluiting is. Je kan idd de selectiviteit in je installatie aanpassen door automaten met een snellere curve te plaatsen, maar die zijn duurder. Beter de oorzaak vinden, kortsluiting zou helemaal niet zo vaak mogen voorvallen. Mogelijk slecht ontwerp in de LED lampen? Van die toestanden zoals namaak stroomadapters waar de hoge en lage spanningsgedeelten niet goed van elkaar gescheiden zijn?
@home: VDSL 100/20 • @work: fiber 200/200 + fiber 300/50 + cable 240/30
-
- Elite Poster
- Berichten: 1154
- Lid geworden op: 22 mei 2003, 20:23
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 31 keer
- Bedankt: 100 keer
Het huis is van 1986, de zekeringkast heb ik een aantal jaren (jaar 2-3) geleden tijdens de verbouwingen volledig vernieuwd.
Ik heb toen alle zekeringen en verliesstroomschakelaars nieuw gekocht.
De tellerkast zelf is van 1986, wel een nieuw meter laten plaatsen, maar kast en hoofdschakelaar zijn van 1986.
De installatie en zekeringenkast is eind 2014 begin 2015 opnieuw volledig gekeurd.
De kabels naar de verschillende verlichtingspunten zijn allemaal nieuw van tijdens de verbouwing en allemaal 2.5mm2 aangesloten met eltako dubbelpolige onderbreking.
De kwaliteit van de highpowerleds weet ik niet, die heb ik jaren geleden toen met de eerste groepsaankoop op het bouwinfo forum aangekocht.
Dat waren toen één van de eerste denk ik, rond 2007 - 2008 als ik me niet vergis.
Ik zal de kabels en aansluitingen eens nakijken.
Als ik me goed herinner had ik in het begin een paar leds die stuk waren gegaan onder garantie en dan tot nu geen meer.
Nu plots 2 op 2 verschillende kringen, misschien toch slijtage, de driver die stuk gegaan is.
Ik heb toen alle zekeringen en verliesstroomschakelaars nieuw gekocht.
De tellerkast zelf is van 1986, wel een nieuw meter laten plaatsen, maar kast en hoofdschakelaar zijn van 1986.
De installatie en zekeringenkast is eind 2014 begin 2015 opnieuw volledig gekeurd.
De kabels naar de verschillende verlichtingspunten zijn allemaal nieuw van tijdens de verbouwing en allemaal 2.5mm2 aangesloten met eltako dubbelpolige onderbreking.
De kwaliteit van de highpowerleds weet ik niet, die heb ik jaren geleden toen met de eerste groepsaankoop op het bouwinfo forum aangekocht.
Dat waren toen één van de eerste denk ik, rond 2007 - 2008 als ik me niet vergis.
Ik zal de kabels en aansluitingen eens nakijken.
Als ik me goed herinner had ik in het begin een paar leds die stuk waren gegaan onder garantie en dan tot nu geen meer.
Nu plots 2 op 2 verschillende kringen, misschien toch slijtage, de driver die stuk gegaan is.
- Kitt
- Elite Poster
- Berichten: 1004
- Lid geworden op: 12 sep 2005, 00:28
- Twitter: kitt1977
- Locatie: ON4TOP
- Uitgedeelde bedankjes: 129 keer
- Bedankt: 45 keer
- Contacteer:
Is zeker niet abnormaal .. hier vliegt mijn Teco ( tegenwoordig zetten ze geen teco's meer maar idd gewone zekering in meterkast ) er ook door als ik een dikke kortsluiting maak ...
- jaker
- Elite Poster
- Berichten: 948
- Lid geworden op: 20 sep 2010, 21:51
- Locatie: Meerhout
- Uitgedeelde bedankjes: 266 keer
- Bedankt: 81 keer
Ik heb dat in ons vroegere huis ook gehad. Telkens er ergens om één of andere reden een automaat (niet de differentieel) afschakelde, ging de hoofdautomaat er ook steeds mee uit. In het begin was dat soms, na een tijdje was dat altijd het geval. Ik heb toen contact opgenomen met mijn elektriciteitsleverancier en dit probleem voorgelegd. Ze hebben toen zonder probleem (en zonder kosten) binnen enkele dagen mijn hoofdautomaat komen vervangen en ik heb daar nooit enige problemen meer mee gehad. Blijkbaar heeft het regelmatig schakelen van een dergelijke automaat als gevolg dat deze sleet vertoond op de veer ervan en daardoor te gemakkelijk uitschakelt.
Dus mijn advies: neem contact op met je elektriciteitsleverancier.
Dus mijn advies: neem contact op met je elektriciteitsleverancier.

Internet/TV: All-Internet + Telenet TV
VoIP: Fritzbox 7390 met Dellmont
Router: Netgear R7000 met FreshTomato
VoIP: Fritzbox 7390 met Dellmont
Router: Netgear R7000 met FreshTomato
-
- Premium Member
- Berichten: 718
- Lid geworden op: 19 mei 2009, 11:31
- Locatie: Z-WVL
- Uitgedeelde bedankjes: 28 keer
- Bedankt: 62 keer
Die gewone zekering in de nieuwe meterkasten is meestal eentje van het merk Teco hoorKitt schreef:Is zeker niet abnormaal .. hier vliegt mijn Teco ( tegenwoordig zetten ze geen teco's meer maar idd gewone zekering in meterkast ) er ook door als ik een dikke kortsluiting maak ...

@home: VDSL 100/20 • @work: fiber 200/200 + fiber 300/50 + cable 240/30
- honda4life
- Elite Poster
- Berichten: 5659
- Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
- Locatie: 127.0.0.1
- Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
- Bedankt: 315 keer
Heeft met selectiviteit te maken, voor thuis is dat nu niet zo'n ramp hé, in de industie daarintegen kan zoiets veel productieverlies veroorzaken.
Eenmaal de kortsluitstroom te groot wordt de magnetische dempel van beide automaten aangesproken en is het uitschakelproces onomkeerbaar.
Wat jij beschrijft is echter vrij onwaarschijnlijk bij bijvoorbeeld een combinatie van 16A/C automaat en 40A/C hoofdautomaat volgens mijn buikgevoel (moet dat nakijken want dat weet ik niet vanbuiten, zelf speel ik liever met brekers van 1250A op het werk
).
Wel is het zo dat door veroudering een automaat steeds sneller zal springen en aan de zekere kant veroudert, wat positief is op vlak van veiligheid.
En eehm, wie zegt dat de hoofdautomaat hetzelfde is dan die andere is mis.
Deze beschikt over een onderbrekingsvermogen van 10 kA in tegenstelling tot 3 kA voor huishoudelijke automaten.
Iets moet ten alle gevallen de kortsluiting kunnen onderbreken na de straatcabine en dat kunnen die in uw zekeringenkast absoluut niet zonder rond uw oren te vliegen.
Dus ik heb een groot vermoeden dat dit een industriële automaat is, maar die zien er nagenoeg identiek uit op de opschriften na.
(Minder dummy proof omdat er door vakbekwame mensen wordt geschakeld die weten waar ze met bezig zijn en wat de gevaren zijn).
Genoeg vakidioten talk
Eenmaal de kortsluitstroom te groot wordt de magnetische dempel van beide automaten aangesproken en is het uitschakelproces onomkeerbaar.
Wat jij beschrijft is echter vrij onwaarschijnlijk bij bijvoorbeeld een combinatie van 16A/C automaat en 40A/C hoofdautomaat volgens mijn buikgevoel (moet dat nakijken want dat weet ik niet vanbuiten, zelf speel ik liever met brekers van 1250A op het werk

Wel is het zo dat door veroudering een automaat steeds sneller zal springen en aan de zekere kant veroudert, wat positief is op vlak van veiligheid.
En eehm, wie zegt dat de hoofdautomaat hetzelfde is dan die andere is mis.
Deze beschikt over een onderbrekingsvermogen van 10 kA in tegenstelling tot 3 kA voor huishoudelijke automaten.
Iets moet ten alle gevallen de kortsluiting kunnen onderbreken na de straatcabine en dat kunnen die in uw zekeringenkast absoluut niet zonder rond uw oren te vliegen.
Dus ik heb een groot vermoeden dat dit een industriële automaat is, maar die zien er nagenoeg identiek uit op de opschriften na.
(Minder dummy proof omdat er door vakbekwame mensen wordt geschakeld die weten waar ze met bezig zijn en wat de gevaren zijn).
Genoeg vakidioten talk

✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
-
- Premium Member
- Berichten: 718
- Lid geworden op: 19 mei 2009, 11:31
- Locatie: Z-WVL
- Uitgedeelde bedankjes: 28 keer
- Bedankt: 62 keer
Ik dacht dat kortsluitstroom max. 3kA mocht zijn, toch op netten met huishoudelijke installaties. Ik heb alleszins nog nooit een automaat met 10kA onderbrekingsvermogen gezien in de meterkast van een huishoudelijke installatie. In industriële omgevingen is dat een ander verhaal natuurlijk.
@home: VDSL 100/20 • @work: fiber 200/200 + fiber 300/50 + cable 240/30
- honda4life
- Elite Poster
- Berichten: 5659
- Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
- Locatie: 127.0.0.1
- Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
- Bedankt: 315 keer
De hoofdautomaat is dat zeker en vast hoor.
De wijktransfo's zijn hierdoor zelfs beperkt in grootte om dit te garanderen.
[
Post made via mobile device ]
De wijktransfo's zijn hierdoor zelfs beperkt in grootte om dit te garanderen.
[

✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
-
- Elite Poster
- Berichten: 1154
- Lid geworden op: 22 mei 2003, 20:23
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 31 keer
- Bedankt: 100 keer
Bedoel je dus dat in een normale situatie thuis niet mag voorkomen dat beide gelijktijdig afvallen?honda4life schreef: Wat jij beschrijft is echter vrij onwaarschijnlijk bij bijvoorbeeld een combinatie van 16A/C automaat en 40A/C hoofdautomaat volgens mijn buikgevoel (moet dat nakijken want dat weet ik niet vanbuiten, zelf speel ik liever met brekers van 1250A op het werk).
Die teco hoofdschakelaar is gisteren alleszins vervangen (free of charge


Hopelijk dat het nu in orde is.
- honda4life
- Elite Poster
- Berichten: 5659
- Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
- Locatie: 127.0.0.1
- Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
- Bedankt: 315 keer
Dat hangt ervan af welke de waarde van de hoofdzekering is hoor, en nog enkele andere factoren.
Maar technisch is dit geen probleem in een huisinstallatie hoor, juist een ongemak.
Maar technisch is dit geen probleem in een huisinstallatie hoor, juist een ongemak.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –