Ik heb zojuist een bericht geplaatst in een bouwforum maar ik kom hier mijn licht ook eens opsteken.
De reactie daar was dat je volgens Arei 2020 maar Max 3m preflexen in opbouw mag hebben, en je dus geen preflex eca meer mag gebruiken in verlaagde plafonds en holle wanden.
Iemand een idee hoe en wat je dan wel moet gebruiken.
Tov van het verste punt hebben we zeker 10m over verlaagd plafond.
Is het voldoende dat ik overal preflex safe gebruik en mag je dan wel meer dan 3m in opbouw hebben?
Kan je de standaard grijze pr3fkex dan niet meer gebruiken?
https://www.bouwinfo.be/bouwforum/threa ... st-5468530
Preflexen in opbouw bij renovatie
-
- Member
- Berichten: 59
- Lid geworden op: 28 sep 2021, 20:56
- Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
- Bedankt: 2 keer
Meer info: https://electrosafe.kluwer.be/NewsView. ... WS&lang=nl
Eventueel XGB in preflex gebruiken?
https://gigatek.be/nl/elektrisch-instal ... -xgb-kabel
Eventueel XGB in preflex gebruiken?
https://gigatek.be/nl/elektrisch-instal ... -xgb-kabel
- honda4life
- Elite Poster
- Berichten: 5659
- Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
- Locatie: 127.0.0.1
- Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
- Bedankt: 315 keer
Preflex mag ik voor zover ik weet nooit in opbouw, deze biedt niet voldoende mechanische bescherming om installatiedraad "VOB" te beschermen.
De voorbekabelde preflex dus...
Steek je daar echter een kabel in die op zichzelf voldoende mechanisch beschermd is, mag dat dan weer wel. (maar waarom dan ook preflex gebruiken?)
Echter wel opletten dat je geen problemen veroorzaakt in industriële omgeving naar brandgedrag van het systeem of reductiefactoren in kabelberekening.
De voorbekabelde preflex dus...
Steek je daar echter een kabel in die op zichzelf voldoende mechanisch beschermd is, mag dat dan weer wel. (maar waarom dan ook preflex gebruiken?)
Echter wel opletten dat je geen problemen veroorzaakt in industriële omgeving naar brandgedrag van het systeem of reductiefactoren in kabelberekening.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
- heist_175
- Elite Poster
- Berichten: 13045
- Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
- Locatie: Kempen
- Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
- Bedankt: 856 keer
"opbouw"
Een vals plafond is geen opbouw hé, dat is inbouw (niet zichtbaar én niet aanraakbaar).
Voor échte opbouw (op de muur) gebruik je stijve buizen met XVB erin.
Ik ben volop bezig met een renovatie bij mijn broer.
Overal nieuwe leidingen en dat is dus VOB in een preflex (zelf getrokken of zo gekocht) naar zolder (onder de zoldervloer) & kelder (tegen het kelderplafond) om van daaruit schakelaars, stopcontacten en lichtpunten te voorzien.
Eigenlijk is dat dus niet meer AREI-conform?
Dat gaat wat geven.
H07Z1:
https://www.dmlights.be/filter?search=h07z1
En niet te los te krijgen, zoals met gewone VOB wel kan.
edit: tenzij ik rond de bundel preflex'en een laag van 3cm plaaster aanbreng. Dan is het "inbouw".

Een vals plafond is geen opbouw hé, dat is inbouw (niet zichtbaar én niet aanraakbaar).
Voor échte opbouw (op de muur) gebruik je stijve buizen met XVB erin.
Ik ben volop bezig met een renovatie bij mijn broer.
Overal nieuwe leidingen en dat is dus VOB in een preflex (zelf getrokken of zo gekocht) naar zolder (onder de zoldervloer) & kelder (tegen het kelderplafond) om van daaruit schakelaars, stopcontacten en lichtpunten te voorzien.
Eigenlijk is dat dus niet meer AREI-conform?
Dat gaat wat geven.
H07Z1:
https://www.dmlights.be/filter?search=h07z1
En niet te los te krijgen, zoals met gewone VOB wel kan.
edit: tenzij ik rond de bundel preflex'en een laag van 3cm plaaster aanbreng. Dan is het "inbouw".

-
- Elite Poster
- Berichten: 1154
- Lid geworden op: 22 mei 2003, 20:23
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 31 keer
- Bedankt: 100 keer
Wordt 'in een kabelgoot' dan beschouwd als opbouw?honda4life schreef:Preflex mag ik voor zover ik weet nooit in opbouw, deze biedt niet voldoende mechanische bescherming om installatiedraad "VOB" te beschermen.
De voorbekabelde preflex dus...
Steek je daar echter een kabel in die op zichzelf voldoende mechanisch beschermd is, mag dat dan weer wel. (maar waarom dan ook preflex gebruiken?)
Echter wel opletten dat je geen problemen veroorzaakt in industriële omgeving naar brandgedrag van het systeem of reductiefactoren in kabelberekening.
Ik had eigenlijk nog niet nagedacht over VOB, XVB of XGB. Ik heb een kabelgoot voorzien omdat ik geen zin had om over 5 meter 20 buizen mechanisch te verankeren aan het plafond. Vandaar dat ik dacht dat een kabelgoot voorzien, handiger was en dacht ik automatisch aan een preflex buis, zonder specifiek aan VOB te denken.
Je zegt waarom dan preflex gebruiken? Zou je dan XVB of XGB los in die kabelgoot leggen of wat zou je voorstellen?
Het gaat hier zowel om verlichting, stopcontacten, kookplaat, .... Indien niet in een preflex buis, liggen al de XVB's los in de muur.
Als ik op dat laatste stuk (rode lijnen) ook een kabelgoot voorzie of daar x aantal buizen aan de muur bevestig. Dan zou er geen probleem mogen zijn, keurings gewijs indien ik XVB of XGb gebruik?
Mag ik de preflex safe gebruiken door die kabelgoot voor UTP en SVV kabels?
Zijn standaard XVB of XGB kabel voldoende of moeten die CCA - CPR voldoen, of zijn die altijd CCA en CPR compliant
- honda4life
- Elite Poster
- Berichten: 5659
- Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
- Locatie: 127.0.0.1
- Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
- Bedankt: 315 keer
Simpel toch:
https://electrosafe.kluwer.be/NewsView. ... WS&lang=nl
Je geleiders moeten dus Cca zijn, H07V-U mag NIET, H07Z1-U mag wel.
https://electrosafe.kluwer.be/NewsView. ... WS&lang=nl
Je geleiders moeten dus Cca zijn, H07V-U mag NIET, H07Z1-U mag wel.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
- heist_175
- Elite Poster
- Berichten: 13045
- Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
- Locatie: Kempen
- Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
- Bedankt: 856 keer
Ik zie niet in wat daar simpel aan is?honda4life schreef:Simpel toch:
https://electrosafe.kluwer.be/NewsView. ... WS&lang=nl
Je geleiders moeten dus Cca zijn, H07V-U mag NIET, H07Z1-U mag wel.
CCA-draad kan ik alvast niet vinden bij mijn elektriciteitsverkoper en met pre-filled-flex kan ik niet doen wat ik wil.
https://www.dmlights.be/filter?search=c ... owestPrice
https://www.dmlights.be/filter?search=H07Z1
-
- Elite Poster
- Berichten: 1154
- Lid geworden op: 22 mei 2003, 20:23
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 31 keer
- Bedankt: 100 keer
Bij de losse XVB zie ik overal CCA staan, bij de xvb in flex staat er dat niet expliciet bij.
Ik vermoed dat dit dus dan nagevraagd moet worden of is de xvb van tegenwoordig allemaal CCA?
https://www.dmlights.be/filter?search=xvb
Is XVB CCA voldoende of beter XGB CCA gebruiken in huiselijke installaties?
Gelukkig heb ik overal teleruptors voorzien zodat ik voorbedraade xvb of cgb kan gebruiken rechtstreeks naar de kast.
https://www.dmlights.be/filter?search=xvb
Ik vermoed dat dit dus dan nagevraagd moet worden of is de xvb van tegenwoordig allemaal CCA?
https://www.dmlights.be/filter?search=xvb
Is XVB CCA voldoende of beter XGB CCA gebruiken in huiselijke installaties?
Gelukkig heb ik overal teleruptors voorzien zodat ik voorbedraade xvb of cgb kan gebruiken rechtstreeks naar de kast.
https://www.dmlights.be/filter?search=xvb
- honda4life
- Elite Poster
- Berichten: 5659
- Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
- Locatie: 127.0.0.1
- Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
- Bedankt: 315 keer
Cca is equivalent aan de oude F2 markering, die je dus ook kan gebruiken.
XVB is voldoende voor huisinstallaties, XGB is beter bij brand, maar kost meer, verwerkt zo gemakkelijk niet, ...
XVB is voldoende voor huisinstallaties, XGB is beter bij brand, maar kost meer, verwerkt zo gemakkelijk niet, ...
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
- heist_175
- Elite Poster
- Berichten: 13045
- Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
- Locatie: Kempen
- Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
- Bedankt: 856 keer
Dus geen VOB meer hé, "CCA" is altijd XVB...
Een XVB krijg je niet zomaar in bestaande buizen hé. En de aanvoer naar die bestaande buizen gaat via een flex met VOB draad.
Achterlijke maatregel.
Een XVB krijg je niet zomaar in bestaande buizen hé. En de aanvoer naar die bestaande buizen gaat via een flex met VOB draad.
Achterlijke maatregel.
-
- Elite Poster
- Berichten: 1154
- Lid geworden op: 22 mei 2003, 20:23
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 31 keer
- Bedankt: 100 keer
Wat ik begrijp is dat je wel vob mag gebruiken, maar alleen als ze min 3cm in een muur of chappe verzonken zijn en de uiteinden niet meer dan 3m niet-verzonken zijn. Holle wand en vals plafond zien dus niet-verzonken.
edit op chappe moest zijn of chappe
edit op chappe moest zijn of chappe
Laatst gewijzigd door sky 25 jan 2022, 10:52, in totaal 1 gewijzigd.
-
- Elite Poster
- Berichten: 6018
- Lid geworden op: 16 feb 2011, 22:43
- Uitgedeelde bedankjes: 377 keer
- Bedankt: 343 keer
Oei, dan zijn we op 5 jaar tijd al niet meer conform intussen. Hier liggen de standaard voorbedrage buizen op de valse plafond (wel enkel op gelijkvloers). Voor de rest wel overal in de muur en onder de chappe maar toch. Lijkt me geen maatregel met meerwaarde.
Domme vraag waarschijnlijk, maar kan dat problemen geven met herkeuring? Want dit jaar komt er normaal nog een extra kast in men werkkot en dan ga ik dat ook laten keuren om in regel te zijn.
Domme vraag waarschijnlijk, maar kan dat problemen geven met herkeuring? Want dit jaar komt er normaal nog een extra kast in men werkkot en dan ga ik dat ook laten keuren om in regel te zijn.
-
- Premium Member
- Berichten: 464
- Lid geworden op: 12 mei 2011, 20:02
- Uitgedeelde bedankjes: 8 keer
- Bedankt: 40 keer
XGB beter bij brand? Ja én nee, te zien hoe je het bekijkt.honda4life schreef:Cca is equivalent aan de oude F2 markering, die je dus ook kan gebruiken.
XVB is voldoende voor huisinstallaties, XGB is beter bij brand, maar kost meer, verwerkt zo gemakkelijk niet, ...
JA: Hij geeft helderdere rook die minder schadelijk is (= verbeterde evacuatie)
NEE: De reden waarom hij minder giftige rook geeft, is omdat hij eigenlijk beter/zuiverder brand. De brandlast per meter kabel ligt hoger (bijna het dubbel van XVB) ...
-
- Premium Member
- Berichten: 718
- Lid geworden op: 19 mei 2009, 11:31
- Locatie: Z-WVL
- Uitgedeelde bedankjes: 28 keer
- Bedankt: 62 keer
Er zijn nog wel debiele regeltjes in het AREI die niks met elektrische veiligheid te maken hebben. Ik vraag mij af wie dat ding opstelt. Ook heel het idee rond de keuring met alles of niks zorgt er vooral voor dat heel veel huizen nooit gekeurd worden. Het is vooral kassa kassa voor keuringsinstanties.heist_175 schreef:Dit gaat toch niet over elektrische veiligheid?
Los daarvan zijn er zaken waar je heel terecht rekening mee in orde moet zijn voor die elektrische veiligheid.
@home: VDSL 100/20 • @work: fiber 200/200 + fiber 300/50 + cable 240/30
- NuKeM
- Content Editor
- Berichten: 5132
- Lid geworden op: 10 nov 2002, 00:55
- Uitgedeelde bedankjes: 67 keer
- Bedankt: 156 keer
- Contacteer:
Oei, hier ook vorig jaar elektriciteit aangepakt, gelukkig veel XVB Cca (in Preflex), maar soms ook door XVB gebrek of 5 aders nodig wel met preflex VOB 5G2.5 Eca gewerkt (ook in muren, maar geen 3cm pleister, pak tussen 1-3cm). Ik heb nog steeds geen keuring laten doen van mijn nieuwe kast omdat ik ook nog de garage en boven in orde wil zetten. Hopelijk heeft dat dus geen problemen bij keuring x jaar na datum 

-
- Premium Member
- Berichten: 670
- Lid geworden op: 30 nov 2003, 13:23
- Locatie: leuven
- Uitgedeelde bedankjes: 22 keer
- Bedankt: 16 keer
Ik heb een gelijkaardige situatie.
Ben grotendeels wel in orde maar heb 3 circuits via preflex opbouw over het kelderplafond. Is nu wel een niet 'bewoonbare' kelder maar kom.
Ik ben dit begonnen in 2019 en heb pas recent een keuring laten doen. Nu ik heb gewoon aangegeven dat dit een verbouwing betreft en heb hier verder geen vragen over gekregen.
Onze situatie is betreft veiligheid beter dan het merendeel van de huizen...
Ik moet wel vertellen dat ik het kelderplafond ook nog ga uitvlakken om te isoleren, al zal het geen 3 CM cementstuc zijn natuurlijk.
Maar akkoord de onduidelijkheid rondom deze regel, jeezes
Ben grotendeels wel in orde maar heb 3 circuits via preflex opbouw over het kelderplafond. Is nu wel een niet 'bewoonbare' kelder maar kom.
Ik ben dit begonnen in 2019 en heb pas recent een keuring laten doen. Nu ik heb gewoon aangegeven dat dit een verbouwing betreft en heb hier verder geen vragen over gekregen.
Onze situatie is betreft veiligheid beter dan het merendeel van de huizen...
Ik moet wel vertellen dat ik het kelderplafond ook nog ga uitvlakken om te isoleren, al zal het geen 3 CM cementstuc zijn natuurlijk.
Maar akkoord de onduidelijkheid rondom deze regel, jeezes
- honda4life
- Elite Poster
- Berichten: 5659
- Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
- Locatie: 127.0.0.1
- Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
- Bedankt: 315 keer
Vaak geen probleem als je kan aantonen op factuur dat je materiaal aangekocht was voor datum etc.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –