verbouwingen huis(elektriciteit)
-
- Member
- Berichten: 59
- Lid geworden op: 20 okt 2020, 20:50
- Bedankt: 2 keer
Hallo,
Mijn zoon is zijn elektriciteit in zijn woning aan het vernieuwen.
hij heeft volgende vragen:
Je kan aardlekautomaten kopen( dus een 2 in 1 module... dus bv 20A en 300 Ma....
dus eigenlijk als je al je automaten vervangt door een aardlekautomaat heb je geen aparte aardlekschakelaar van 40 ampere nodig
Mag je deze in belgie gebruiken? blijkbaar in nederland gebruiken ze daar de aardlekautomaten...
Bijkomende vraag:
Mocht een aardlekautomaat niet mogen en je moet een aardlekschakelaar gebruiken en daarachter de automaten plaatsen,
mag je dan een aardlekschakelaar van bv 63A voorzien, ook al komt er maar 40A binnen van de netbeheerder?
bedankt voor de info!
Mijn zoon is zijn elektriciteit in zijn woning aan het vernieuwen.
hij heeft volgende vragen:
Je kan aardlekautomaten kopen( dus een 2 in 1 module... dus bv 20A en 300 Ma....
dus eigenlijk als je al je automaten vervangt door een aardlekautomaat heb je geen aparte aardlekschakelaar van 40 ampere nodig
Mag je deze in belgie gebruiken? blijkbaar in nederland gebruiken ze daar de aardlekautomaten...
Bijkomende vraag:
Mocht een aardlekautomaat niet mogen en je moet een aardlekschakelaar gebruiken en daarachter de automaten plaatsen,
mag je dan een aardlekschakelaar van bv 63A voorzien, ook al komt er maar 40A binnen van de netbeheerder?
bedankt voor de info!
- lacer
- Elite Poster
- Berichten: 2635
- Lid geworden op: 24 feb 2007, 23:15
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 109 keer
- Bedankt: 133 keer
Dat laatste mag uiteraard, maar is wel een duurdere oplossing.
Hier is dit 230V/40A voeding die binnenkomt en daar zit een differentieel achter van 40A/300mA.
Differentieel automaten wordt meer in de industrie gebruikt en energieverdeling voor burelen.
Ik denk dat dit wel mag gebruikt worden.
Hier is dit 230V/40A voeding die binnenkomt en daar zit een differentieel achter van 40A/300mA.
Differentieel automaten wordt meer in de industrie gebruikt en energieverdeling voor burelen.
Ik denk dat dit wel mag gebruikt worden.
EdpNet XL 99/35 Mbps
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
-
- Premium Member
- Berichten: 723
- Lid geworden op: 28 jan 2006, 18:21
- Uitgedeelde bedankjes: 23 keer
- Bedankt: 65 keer
Als je al je automaten gaat vervangen door diff's zal het een kostelijke zaak worden. En ik twijfel of dit wel bestaat diff en automaat in 1 én of het toegelaten is.
//edit, wat wel bestaat is een diff, die je aan de automaat vastklikt (bij schneider is dit bv in de vigi reeks)
//edit, wat wel bestaat is een diff, die je aan de automaat vastklikt (bij schneider is dit bv in de vigi reeks)
- Data technicus
- Pro Member
- Berichten: 394
- Lid geworden op: 21 mei 2020, 14:39
- Locatie: Spalbeek (Hasselt)
- Uitgedeelde bedankjes: 2 keer
- Bedankt: 43 keer
Diff automaat bestaat hoor. Maar als je dat gaat doen wordt het wel een kostelijk hoor.StarWing schreef:Als je al je automaten gaat vervangen door diff's zal het een kostelijke zaak worden. En ik twijfel of dit wel bestaat diff en automaat in 1 én of het toegelaten is.
//edit, wat wel bestaat is een diff, die je aan de automaat vastklikt (bij schneider is dit bv in de vigi reeks)
- Bijlagen
-
- 20211212_185415.jpg
- (53.31 KiB) Nog niet gedownload
- heist_175
- Elite Poster
- Berichten: 13045
- Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
- Locatie: Kempen
- Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
- Bedankt: 856 keer
Puur financieel idd een héél slecht idee.
Differentieelautomaat
20A/30mA €133 https://www.dmlights.be/abb__vynckier__ ... _20a~19QP8
En dat per kring!
Differentieel
40A/30mA €48,50 https://www.dmlights.be/abb__vynckier__ ... 30ma~19QO9
40A/300mA €49,70 https://www.dmlights.be/abb__vynckier__ ... 00ma~19QOB
Automaat
16/20A €6 https://www.dmlights.be/abb__vynckier__ ... v_ac~19QV3
Differentieelautomaat
20A/30mA €133 https://www.dmlights.be/abb__vynckier__ ... _20a~19QP8
En dat per kring!
Differentieel
40A/30mA €48,50 https://www.dmlights.be/abb__vynckier__ ... 30ma~19QO9
40A/300mA €49,70 https://www.dmlights.be/abb__vynckier__ ... 00ma~19QOB
Automaat
16/20A €6 https://www.dmlights.be/abb__vynckier__ ... v_ac~19QV3
-
- Premium Member
- Berichten: 639
- Lid geworden op: 01 jan 2018, 18:00
- Uitgedeelde bedankjes: 47 keer
- Bedankt: 27 keer
Heb die hier ook tegengekomen maar kwam zoals voorgaande antwoorden inderdaad veel duurder uit, wel mocht ik van de keurder niet hoger gaan als 40A achter een bijkomende differentieel van 40A/30mA (was niet zo uitgevoerd, was een tip van hem), je zou iedere 2 kringen (samen niet hoger als wat je differentieel mag) een differentieel kunnen steken eventueel als je dat echt wil?
Over de algemene kostprijs, kijk eens of een groothandel in de buurt aan je verkoopt, de prijzen waar ik ga zijn incl btw wel wat lager dan op de webshops , toen ik spullen kocht was het daar bvb 4.63EUR/automaat en online 4.99EUR (wel ander merk, Teco vs Schneider) en geen verzendkosten, ziet er niet veel uit maar als je echt alles gaat vervangen van je installatie telt dat snel op. Al zie ik nu wel dat volgens Google "zelfbouw-pieters.be" de Teco automaten (16/20A) aan 4.48EUR/stuk heeft)
Over de algemene kostprijs, kijk eens of een groothandel in de buurt aan je verkoopt, de prijzen waar ik ga zijn incl btw wel wat lager dan op de webshops , toen ik spullen kocht was het daar bvb 4.63EUR/automaat en online 4.99EUR (wel ander merk, Teco vs Schneider) en geen verzendkosten, ziet er niet veel uit maar als je echt alles gaat vervangen van je installatie telt dat snel op. Al zie ik nu wel dat volgens Google "zelfbouw-pieters.be" de Teco automaten (16/20A) aan 4.48EUR/stuk heeft)
Telenet Business: https://www.speedtest.net/result/c/5633 ... 7afc9c.png
Orange Go Extreme:
Orange Go Extreme:
-
- Member
- Berichten: 54
- Lid geworden op: 04 nov 2020, 10:24
- Uitgedeelde bedankjes: 3 keer
- Bedankt: 1 keer
In België is een hoofdverliesstroomschakelaar volgens het AREI sowieso verplicht.
Voor de afzonderlijke stroomkringen mogen automaten met een gecombineerde verliesstroomschakelaar gebruikt worden, maar enkel deze van twee modules breed. Die van 1 module breed schakelen enkelpolig, en dat mag niet.
Deze gecombineerde toestellen zijn in België overigens extreem duur.
Bij bijvoorbeeld reichelt vind je die voor een fractie van de prijs, van onder andere Kopp en Siemens.
Je kan ook telkens een aantal stroomkringen op een bijkomende verliesstroomschakelaar aansluiten in plaats van elke stroomkring zijn eigen verliesstroomschakelaar. Voor de badkamer moet dat toch al. Maar dan mag de som van de kringen niet hoger zijn dan de toegelaten stroomsterkte van deze schakelaar.
Als je echte selectiviteit wilt tussen de hoofd- en de bijkomende verliesstroomschakelaars, dan moet de hoofdverliesstroomschakelaar van het type 'S' zijn en de bijkomende moeten twee trappen lager zijn in gevoeligheid.
Voor de afzonderlijke stroomkringen mogen automaten met een gecombineerde verliesstroomschakelaar gebruikt worden, maar enkel deze van twee modules breed. Die van 1 module breed schakelen enkelpolig, en dat mag niet.
Deze gecombineerde toestellen zijn in België overigens extreem duur.
Bij bijvoorbeeld reichelt vind je die voor een fractie van de prijs, van onder andere Kopp en Siemens.
Je kan ook telkens een aantal stroomkringen op een bijkomende verliesstroomschakelaar aansluiten in plaats van elke stroomkring zijn eigen verliesstroomschakelaar. Voor de badkamer moet dat toch al. Maar dan mag de som van de kringen niet hoger zijn dan de toegelaten stroomsterkte van deze schakelaar.
Als je echte selectiviteit wilt tussen de hoofd- en de bijkomende verliesstroomschakelaars, dan moet de hoofdverliesstroomschakelaar van het type 'S' zijn en de bijkomende moeten twee trappen lager zijn in gevoeligheid.
-
- Moderator
- Berichten: 16487
- Lid geworden op: 28 apr 2008, 11:22
- Locatie: Waregem
- Uitgedeelde bedankjes: 820 keer
- Bedankt: 2998 keer
Dat laatste kan ik niet geloven.Tibo schreef:Je kan ook telkens een aantal stroomkringen op een bijkomende verliesstroomschakelaar aansluiten in plaats van elke stroomkring zijn eigen verliesstroomschakelaar. Voor de badkamer moet dat toch al. Maar dan mag de som van de kringen niet hoger zijn dan de toegelaten stroomsterkte van deze schakelaar.
Ik heb een 30mA verliesstroomschakelaar met toegelaten stroomsterkte 40A.
Hierop hangen 4 kringen: badkamer (16A), vaatwas (20A), droogkast (20A), wasmachine (20A) ...
VoIP: WeePee (vaste nummers geporteerd), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip (uitgaand België).
Provider: Proximus Start (60/4 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, OS 07.39-97058 BETA, profiel 100/35.
Telefoon centrale: Euracom 181 achter FritzBox So.
TV: Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
Provider: Proximus Start (60/4 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, OS 07.39-97058 BETA, profiel 100/35.
Telefoon centrale: Euracom 181 achter FritzBox So.
TV: Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
-
- Premium Member
- Berichten: 639
- Lid geworden op: 01 jan 2018, 18:00
- Uitgedeelde bedankjes: 47 keer
- Bedankt: 27 keer
En toch is het zo (of toch volgens de keurder die hier geweest was).
Had er ook nog nooit eerder van gehoord, gelukkig heb ik een 2de differentieel gekocht toen (nu allemaal duurder en leveringsproblemen).
Had er ook nog nooit eerder van gehoord, gelukkig heb ik een 2de differentieel gekocht toen (nu allemaal duurder en leveringsproblemen).
Telenet Business: https://www.speedtest.net/result/c/5633 ... 7afc9c.png
Orange Go Extreme:
Orange Go Extreme:
-
- Elite Poster
- Berichten: 1881
- Lid geworden op: 23 apr 2008, 20:36
- Uitgedeelde bedankjes: 153 keer
- Bedankt: 187 keer
De differentieel moet gedimensioneerd zijn op de aansluiting.
Aansluiting van 40A dan is diff van 40A ok.
Op deze differentieel mag je dan meer dan 2 kringen van 20A aansluiten.
Je installatie valt immers uit bij 40A
Aansluiting van 40A dan is diff van 40A ok.
Op deze differentieel mag je dan meer dan 2 kringen van 20A aansluiten.
Je installatie valt immers uit bij 40A
-
- Premium Member
- Berichten: 639
- Lid geworden op: 01 jan 2018, 18:00
- Uitgedeelde bedankjes: 47 keer
- Bedankt: 27 keer
Hmm, vreemd, mijn aansluiting is (3fase)25A (net 3x230) maar ik mocht niet meer als 40A achter mijn differentieel steken...?
(had hij verkeerd gelezen als 30 of 32A dacht ik, volgens fluvius is het 25A, maar dan nog is het onder die 40A)
(had hij verkeerd gelezen als 30 of 32A dacht ik, volgens fluvius is het 25A, maar dan nog is het onder die 40A)
Telenet Business: https://www.speedtest.net/result/c/5633 ... 7afc9c.png
Orange Go Extreme:
Orange Go Extreme:
-
- Member
- Berichten: 87
- Lid geworden op: 14 sep 2012, 23:15
- Uitgedeelde bedankjes: 3 keer
- Bedankt: 8 keer
Wasmachine is al 29A.
Droogkast ook 20A.
Minstens één ring in de badkamer 20A.
Dan heb je nog het afwasmachine.....
Dan ga je wel een aantal diffs mogen gebruiken voor je natte kringen.
Als het vertrek maar 32 A is kan er nooit veel meer doorgaan dan 32A en is een diff van 40A voldoende.
Soms komen er nog zonnepanelen bij.
Als er dan geen zekering wordt bijgeplaatst om de stroom in de kast te beperken tot 40A,
kan het zijn dat je diff 63A moet zijn.
Maar meestal plaats men een zekering die de stroom beperkt.
Mvg
Droogkast ook 20A.
Minstens één ring in de badkamer 20A.
Dan heb je nog het afwasmachine.....
Dan ga je wel een aantal diffs mogen gebruiken voor je natte kringen.
Als het vertrek maar 32 A is kan er nooit veel meer doorgaan dan 32A en is een diff van 40A voldoende.
Soms komen er nog zonnepanelen bij.
Als er dan geen zekering wordt bijgeplaatst om de stroom in de kast te beperken tot 40A,
kan het zijn dat je diff 63A moet zijn.
Maar meestal plaats men een zekering die de stroom beperkt.
Mvg
-
- Premium Member
- Berichten: 639
- Lid geworden op: 01 jan 2018, 18:00
- Uitgedeelde bedankjes: 47 keer
- Bedankt: 27 keer
Achja zal het maar uitvoeren zoals de keurder gezegd heeft just in case dan is het in de toekomst ook wat makkelijker als 1 toestel defect is heb ik maar de keuze uit 2 kringen waar die kan zitten dan kom ik nog 1 differentieel tekort. (Er moet toch nog veel vervangen worden, een extra differentieel is maar een kleine zaak (~35EUR), bvb de kabels van de teller naar de kast zijn 2.5mm², die moeten 4 of 6 worden (hangt af van wat de installatie nu echt is 25/32A, of wat die gaat worden dus daar wachten we nog even mee))
Maar geen idee als we off topic aan het gaan zijn of als tweety hier iets aan heeft.
Maar geen idee als we off topic aan het gaan zijn of als tweety hier iets aan heeft.
Telenet Business: https://www.speedtest.net/result/c/5633 ... 7afc9c.png
Orange Go Extreme:
Orange Go Extreme:
- NuKeM
- Content Editor
- Berichten: 5132
- Lid geworden op: 10 nov 2002, 00:55
- Uitgedeelde bedankjes: 67 keer
- Bedankt: 156 keer
- Contacteer:
Als uw hoofdzekering pakweg 40A is, dan mag je daar volgens mij zonder probleem aardlekschakelaars achter zetten met bv. een 63A rating (op voorwaarde dat je bij de verbinding ertussen voldoende dikke kabel hebt gebruikt, bv. 10mm^2).
Ik zie ook niet in (mits goede/voldoende interconnectie, bv. op een rail) waarom er achter een 63A diff met 40A hoofdautomaat bv. pakweg geen 10*20A automaten zouden mogen zitten. Als er teveel gevraagd wordt zal de hoofdautomaat wel uit vallen… die diff moet gewoon de stroomsterkte van het max dat door uw pad kan stromen aankunnen.
Als het een diff met ingebouwde automaat is, dan maakt het in theorie ook niet uit, maar zou ik (om hem te kunnen benutten) natuurlijk wel lager of gelijk aan de stroomsterkte van de hoofdautomaat blijven.
Ik zie ook niet in (mits goede/voldoende interconnectie, bv. op een rail) waarom er achter een 63A diff met 40A hoofdautomaat bv. pakweg geen 10*20A automaten zouden mogen zitten. Als er teveel gevraagd wordt zal de hoofdautomaat wel uit vallen… die diff moet gewoon de stroomsterkte van het max dat door uw pad kan stromen aankunnen.
Als het een diff met ingebouwde automaat is, dan maakt het in theorie ook niet uit, maar zou ik (om hem te kunnen benutten) natuurlijk wel lager of gelijk aan de stroomsterkte van de hoofdautomaat blijven.
-
- Member
- Berichten: 87
- Lid geworden op: 14 sep 2012, 23:15
- Uitgedeelde bedankjes: 3 keer
- Bedankt: 8 keer
Ik zou toch maar 10 mm leggen.bvb de kabels van de teller naar de kast zijn 2.5mm², die moeten 4 of 6 worden (hangt af van wat de installatie nu echt is 25/32A, of wat die gaat worden dus daar wachten we nog even mee))
Zes gaat te weinig zijn.
Mvg
- honda4life
- Elite Poster
- Berichten: 5659
- Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
- Locatie: 127.0.0.1
- Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
- Bedankt: 315 keer
De verwarring ontstaat met zonnepanelen.philippe_d schreef:Dat laatste kan ik niet geloven.Tibo schreef:Je kan ook telkens een aantal stroomkringen op een bijkomende verliesstroomschakelaar aansluiten in plaats van elke stroomkring zijn eigen verliesstroomschakelaar. Voor de badkamer moet dat toch al. Maar dan mag de som van de kringen niet hoger zijn dan de toegelaten stroomsterkte van deze schakelaar.
Ik heb een 30mA verliesstroomschakelaar met toegelaten stroomsterkte 40A.
Hierop hangen 4 kringen: badkamer (16A), vaatwas (20A), droogkast (20A), wasmachine (20A) ...
Heb je een aansluiting van 40A, en een ZP-installatie met een maximum stroom van 20 A, dan moet je een 30 mA differentieel van minstens 60A hebben (63A dus), omdat je daar in principe wel meer dan 40A ter beschikking hebt.
De uitzondering is uiteraard dat je er toch komt met x automaten waarvan de som niet groter is dan 40A onderliggend.
Volgens AREI monofasig 40A = 6 mm², maar veelal zijn die verbindingsrails 10 of 16mm².edwin.d schreef:Ik zou toch maar 10 mm leggen.bvb de kabels van de teller naar de kast zijn 2.5mm², die moeten 4 of 6 worden (hangt af van wat de installatie nu echt is 25/32A, of wat die gaat worden dus daar wachten we nog even mee))
Zes gaat te weinig zijn.
Mvg
Mogelijks ooit zonnepanelen, dus leg inderdaad minstens 10mm².
Is nu ook de meerkost niet, monteert erg handig, proper, plaatsbesparend, snel en is veiliger dan telkens brugjes te hoeven maken.
Opletten met de vereisten die gesteld worden aan een differentieel, die kunnen verschillen van land tot land, onder andere door netstructuur.Tibo schreef:Deze gecombineerde toestellen zijn in België overigens extreem duur.
Bij bijvoorbeeld reichelt vind je die voor een fractie van de prijs, van onder andere Kopp en Siemens.
Modulebreedte zegt toch niks over aantal polen?Tibo schreef:Voor de afzonderlijke stroomkringen mogen automaten met een gecombineerde verliesstroomschakelaar gebruikt worden, maar enkel deze van twee modules breed. Die van 1 module breed schakelen enkelpolig, en dat mag niet.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
-
- Elite Poster
- Berichten: 1308
- Lid geworden op: 08 sep 2011, 19:19
- Locatie: Arendonk
- Uitgedeelde bedankjes: 101 keer
- Bedankt: 69 keer
https://www.zekeringkast24.be/emat-diff ... -30ma-1p-nhonda4life schreef:Modulebreedte zegt toch niks over aantal polen?Tibo schreef:Voor de afzonderlijke stroomkringen mogen automaten met een gecombineerde verliesstroomschakelaar gebruikt worden, maar enkel deze van twee modules breed. Die van 1 module breed schakelen enkelpolig, en dat mag niet.
Zoals deze bvb, 1 module, en toch L+N
I'm a bilingual. I'm a bilingual illiterate. I can't read in two languages.
- heist_175
- Elite Poster
- Berichten: 13045
- Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
- Locatie: Kempen
- Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
- Bedankt: 856 keer
Huh?honda4life schreef:De verwarring ontstaat met zonnepanelen.
Heb je een aansluiting van 40A, en een ZP-installatie met een maximum stroom van 20 A, dan moet je een 30 mA differentieel van minstens 60A hebben (63A dus), omdat je daar in principe wel meer dan 40A ter beschikking hebt.
De uitzondering is uiteraard dat je er toch komt met x automaten waarvan de som niet groter is dan 40A onderliggend.
Zowel de keurder als de PV-plaatser vroegen een "rem" tussen PV en de rest van de installatie.
Hier op UB heeft eens iemand een goeie tekening daarvan gepost.
zonder PV:
kWh teller -> 300mA -> rest van de installatie
met PV:
kWh teller -> 300mA -> rem 40A
PV (bv 25A) -> rem 40A
achter de "rem" van 40A komt dan de rest van de installatie.
Zo voorkom je dat er toch meer dan 40A verbruikt wordt in uw bord (40A van Fluvius, 25A van de PV).
- Eendraadschema
- Starter Plus
- Berichten: 26
- Lid geworden op: 27 nov 2021, 11:31
- Locatie: Spalbeek (Hasselt)
- Bedankt: 29 keer
- Contacteer:
U bedoeld deze tekening zeker:
Laatst gewijzigd door philippe_d 14 dec 2021, 18:00, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: fullqute verwijderd
Reden: fullqute verwijderd
Voor hulp en meer info zie: https://sites.google.com/view/eendraadschema
https://www.facebook.com/groups/290672806262333/
Met vriendelijke groeten,
Björn
https://www.facebook.com/groups/290672806262333/
Met vriendelijke groeten,
Björn
-
- Premium Member
- Berichten: 639
- Lid geworden op: 01 jan 2018, 18:00
- Uitgedeelde bedankjes: 47 keer
- Bedankt: 27 keer
De kast is bekabeld met 10mm² dus kan dat er 10mm² gaat komen naar de kast toe.edwin.d schreef:Ik zou toch maar 10 mm leggen.
Dat zou toch niet het geval mogen zijn bij een keurder? (Hebben nog geen zonnepanelen hier, die komen er vast ooit wel)honda4life schreef:De verwarring ontstaat met zonnepanelen.
Hoofd differentieel is 63A daar werd niets over gezegd, maar achter die 40A bijkomende differentieel mocht niet meer dan 40A zitten.NuKeM schreef:Ik zie ook niet in (mits goede/voldoende interconnectie, bv. op een rail) waarom er achter een 63A diff met 40A hoofdautomaat bv. pakweg geen 10*20A automaten zouden mogen zitten.
Telenet Business: https://www.speedtest.net/result/c/5633 ... 7afc9c.png
Orange Go Extreme:
Orange Go Extreme:
-
- Elite Poster
- Berichten: 1374
- Lid geworden op: 22 mei 2013, 09:04
- Uitgedeelde bedankjes: 3 keer
- Bedankt: 105 keer
Als dat volledige bord gekeurd is voor 32A zie ik niet in waarom dat een probleem zou zijn, maar keurders weten het soms zelf niet zo goed...datakiller schreef:Hoofd differentieel is 63A daar werd niets over gezegd, maar achter die 40A bijkomende differentieel mocht niet meer dan 40A zitten.
Nu, het prijsverschil tussen een 40A en een 63A monofasige differentieel is 15 eur. Ik zou gewoon altijd de grootste nemen.
-
- Premium Member
- Berichten: 639
- Lid geworden op: 01 jan 2018, 18:00
- Uitgedeelde bedankjes: 47 keer
- Bedankt: 27 keer
Minder, 8euro verschil zie ik. (Ik gebruik 2Polige geen 4)
Op de hoofdautomaat (Teco) zie ik staan 40 - 30 - 20 met een schroef die tussen 20 en 30 staat (gewone schroef staat geen pijltje op) dus ik vermoed dat fluvius correct is en het 25A is?
Op de hoofdautomaat (Teco) zie ik staan 40 - 30 - 20 met een schroef die tussen 20 en 30 staat (gewone schroef staat geen pijltje op) dus ik vermoed dat fluvius correct is en het 25A is?
Telenet Business: https://www.speedtest.net/result/c/5633 ... 7afc9c.png
Orange Go Extreme:
Orange Go Extreme:
-
- Member
- Berichten: 54
- Lid geworden op: 04 nov 2020, 10:24
- Uitgedeelde bedankjes: 3 keer
- Bedankt: 1 keer
Een verliesstroomschakelaar moet natuurlijk altijd met twee polen worden aangesloten. Anders kan die het verlies niet meten.ygeffens schreef:https://www.zekeringkast24.be/emat-diff ... -30ma-1p-nhonda4life schreef:Modulebreedte zegt toch niks over aantal polen?Tibo schreef:Voor de afzonderlijke stroomkringen mogen automaten met een gecombineerde verliesstroomschakelaar gebruikt worden, maar enkel deze van twee modules breed. Die van 1 module breed schakelen enkelpolig, en dat mag niet.
Zoals deze bvb, 1 module, en toch L+N
Dat wil echter niet zeggen dat de twee polen ook geschakeld worden.
Voor enkel een zekering zou dat nog kunnen, maar voor een verliesstroomschakelaar + zekering in slechts de breedte van 1 module is dat te klein.
- honda4life
- Elite Poster
- Berichten: 5659
- Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
- Locatie: 127.0.0.1
- Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
- Bedankt: 315 keer
Je moet de plaats hebben natuurlijk want dat is nog een extra automaat.heist_175 schreef:Huh?honda4life schreef:De verwarring ontstaat met zonnepanelen.
Heb je een aansluiting van 40A, en een ZP-installatie met een maximum stroom van 20 A, dan moet je een 30 mA differentieel van minstens 60A hebben (63A dus), omdat je daar in principe wel meer dan 40A ter beschikking hebt.
De uitzondering is uiteraard dat je er toch komt met x automaten waarvan de som niet groter is dan 40A onderliggend.
Zowel de keurder als de PV-plaatser vroegen een "rem" tussen PV en de rest van de installatie.
Hier op UB heeft eens iemand een goeie tekening daarvan gepost.
zonder PV:
kWh teller -> 300mA -> rest van de installatie
met PV:
kWh teller -> 300mA -> rem 40A
PV (bv 25A) -> rem 40A
achter de "rem" van 40A komt dan de rest van de installatie.
Zo voorkom je dat er toch meer dan 40A verbruikt wordt in uw bord (40A van Fluvius, 25A van de PV).
Denk dat het prijsverschil van montage en uren uiteindelijk te verwaarlozen is.
Die website lijkt me verdacht Nederlands, zou er m'n hand niet voor in het vuur steken dat deze hier mag gebruikt worden.ygeffens schreef:https://www.zekeringkast24.be/emat-diff ... -30ma-1p-nhonda4life schreef:Modulebreedte zegt toch niks over aantal polen?Tibo schreef:Voor de afzonderlijke stroomkringen mogen automaten met een gecombineerde verliesstroomschakelaar gebruikt worden, maar enkel deze van twee modules breed. Die van 1 module breed schakelen enkelpolig, en dat mag niet.
Zoals deze bvb, 1 module, en toch L+N
(Maar punt bewezen, het bestaat)
Bestaat er ook zo'n doorverbinder of moet dat ook weer met kabel?
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
- Data technicus
- Pro Member
- Berichten: 394
- Lid geworden op: 21 mei 2020, 14:39
- Locatie: Spalbeek (Hasselt)
- Uitgedeelde bedankjes: 2 keer
- Bedankt: 43 keer
Die website lijkt me verdacht Nederlands, zou er m'n hand niet voor in het vuur steken dat deze hier mag gebruikt worden.
(Maar punt bewezen, het bestaat)
Bestaat er ook zo'n doorverbinder of moet dat ook weer met kabel?[/quote]
als je naar de contactgegevens op de site ziet je dat de site nederlands is. En zou van Emat wegblijven. Zoek maar eens op google hoeveel nederlandse installateurs van dit merk klagen.
(Maar punt bewezen, het bestaat)
Bestaat er ook zo'n doorverbinder of moet dat ook weer met kabel?[/quote]
als je naar de contactgegevens op de site ziet je dat de site nederlands is. En zou van Emat wegblijven. Zoek maar eens op google hoeveel nederlandse installateurs van dit merk klagen.
- Bijlagen
-
- 2021-12-14 17_08_31-EMAT Differentieelautomaat C 20A 30ma 1P+N _ Zekeringkast24.png (8.52 KiB) 657 keer bekeken
Laatst gewijzigd door philippe_d 14 dec 2021, 18:00, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: fullqute verwijderd
Reden: fullqute verwijderd
- heist_175
- Elite Poster
- Berichten: 13045
- Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
- Locatie: Kempen
- Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
- Bedankt: 856 keer
Als je weinig plaats hebt, plaats je unibis automaten: https://www.dmlights.be/filter?search=unibishonda4life schreef:Je moet de plaats hebben natuurlijk want dat is nog een extra automaat.heist_175 schreef: Zowel de keurder als de PV-plaatser vroegen een "rem" tussen PV en de rest van de installatie.
Hier op UB heeft eens iemand een goeie tekening daarvan gepost.
Denk dat het prijsverschil van montage en uren uiteindelijk te verwaarlozen is.
Het is geen kwestie van prijsverschil, het is een vereiste.
Als je 40A binnenkrijgt en een PV hebt op 25A, dan moet je 16mm² plaatsen, want met 10mm² mag je maar tot 63A gaan.
Als je een "rem" plaatst, kom je nooit in de problemen.
-
- Member
- Berichten: 54
- Lid geworden op: 04 nov 2020, 10:24
- Uitgedeelde bedankjes: 3 keer
- Bedankt: 1 keer
Zoals reeds eerder geschreven hierboven:honda4life schreef:Die website lijkt me verdacht Nederlands, zou er m'n hand niet voor in het vuur steken dat deze hier mag gebruikt worden./heist_175 schreef:honda4life schreef: kWh teller -> 300mA -> rest van de installatie
Zoals deze bvb, 1 module, en toch L+N
(Maar punt bewezen, het bestaat)
Een verliesstroomschakelaar moet natuurlijk altijd met twee polen worden aangesloten. Anders kan die het verlies niet meten.
Dat wil echter niet zeggen dat de twee polen ook geschakeld worden.
Voor enkel een zekering zou dat nog kunnen, maar voor een verliesstroomschakelaar + zekering in slechts de breedte van 1 module is dat te klein.
(Overigens staat dat zo in de beschrijving op de website, dat die enkelpolig is)
- honda4life
- Elite Poster
- Berichten: 5659
- Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
- Locatie: 127.0.0.1
- Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
- Bedankt: 315 keer
Juist, en dat mag wel in een TN net, wat de Nederlanders gebruiken als ik me goed herinner.Tibo schreef:Zoals reeds eerder geschreven hierboven:honda4life schreef:Die website lijkt me verdacht Nederlands, zou er m'n hand niet voor in het vuur steken dat deze hier mag gebruikt worden./heist_175 schreef:honda4life schreef: kWh teller -> 300mA -> rest van de installatie
Zoals deze bvb, 1 module, en toch L+N
(Maar punt bewezen, het bestaat)
Een verliesstroomschakelaar moet natuurlijk altijd met twee polen worden aangesloten. Anders kan die het verlies niet meten.
Dat wil echter niet zeggen dat de twee polen ook geschakeld worden.
Voor enkel een zekering zou dat nog kunnen, maar voor een verliesstroomschakelaar + zekering in slechts de breedte van 1 module is dat te klein.
(Overigens staat dat zo in de beschrijving op de website, dat die enkelpolig is)
Hier moet je dubbel onderbreken, al is er maar 1 pool beveiligd tegen overstroom en kortsluiting bij die dingen. Dus dat scheelt ook wat plaats intern.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –