Ik had graag wat info betreffende volgende situatie :
Zolder met 2 lichtpunten. Bedienbaar via 2 dubbele wisselschakelaars (https://www.solyd.be/nl/niko-dubbele-wi ... 62600.html)
Dit is een gemengde kring met 2,5 bekabeling. Dus ook stopcontacten.
Is dit ok of niet. Twijfel gerezen na lezen ivm dubbelpolige schakelaars
Ps 4x 4w (35w) led gu10 per lichtpunt (als dit ertoe doet...)
Gemengde kring goed of niet goed
- Joe de Mannen
- Elite Poster
- Berichten: 5339
- Lid geworden op: 22 feb 2005, 12:46
- Uitgedeelde bedankjes: 487 keer
- Bedankt: 556 keer
Ik dacht dat een gemengde kring 1.5 moest zijn.
J.
Edit: Blijkbaar heb ik me vergist
J.
Edit: Blijkbaar heb ik me vergist
Laatst gewijzigd door Joe de Mannen 14 okt 2021, 06:13, in totaal 1 gewijzigd.
Ik ben alleen verantwoordelijk voor mij eigen uitspraken, niet voor wat anderen ervan maken of aan toevoegen...
-
- Elite Poster
- Berichten: 1374
- Lid geworden op: 22 mei 2013, 09:04
- Uitgedeelde bedankjes: 3 keer
- Bedankt: 105 keer
Dat maximum van 8 stopcontacten is ook voor "gewone" kringen van toepassing. Ik heb trouwens recent geleerd waarom. In huizen worden eigenlijk nooit kabelberekeningen gedaan en de regel van "2,5mm2 is altijd goed" is maar van toepassing zolang de kabels niet te lang zijn. De veronderstelling is dat als je je beperkt tot maximum 8 punten, dat de totale kabellengte waarschijnlijk nog wel ok zal zijn.
- svermassen
- Elite Poster
- Berichten: 1899
- Lid geworden op: 21 nov 2004, 20:05
- Uitgedeelde bedankjes: 182 keer
- Bedankt: 35 keer
Hier is er zelfs een gemengde kring met "stopcontacten" en paar lichtpunten.
Maar op die stopcontacten hangen een boiler, een ketel en de ventilatieunit.
Oorspronkelijk waren er nog 2 aparte zekeringen voor boiler en ketel, maar die zijn terug weggehaald.
En nog 2 lichtpunten aan de lavabo/douche van de badkamer en van de zolder.
De andere lichtpunten (plafond) en stopcontacten van de badkamer zitten dan weer op een ander circuit.
Zit wel allemaal achter de juiste aardlek.
Maar toch, proper vind ik het toch niet.
Maar op die stopcontacten hangen een boiler, een ketel en de ventilatieunit.
Oorspronkelijk waren er nog 2 aparte zekeringen voor boiler en ketel, maar die zijn terug weggehaald.
En nog 2 lichtpunten aan de lavabo/douche van de badkamer en van de zolder.
De andere lichtpunten (plafond) en stopcontacten van de badkamer zitten dan weer op een ander circuit.
Zit wel allemaal achter de juiste aardlek.
Maar toch, proper vind ik het toch niet.
- TanknaT
- Pro Member
- Berichten: 431
- Lid geworden op: 28 jul 2007, 22:07
- Uitgedeelde bedankjes: 27 keer
- Bedankt: 42 keer
Waarom zou dit eigenlijk gezekerd moeten worden met 16A en niet 20A (automatische zekeringen) zoals bij andere stopkontaktengunmaster schreef:Gemengde kring altijd aanleggen met 2,5mm² en afzekeren op 16A
Voor elk ingewikkeld probleem bestaat een simpele, mooie maar foute oplossing
-
- Premium Member
- Berichten: 692
- Lid geworden op: 21 dec 2010, 10:17
- Locatie: Oostmalle
- Uitgedeelde bedankjes: 121 keer
- Bedankt: 72 keer
- Contacteer:
Dacht dat licht schakelaars 'maar' tot 16A gecertificeerd zijn.
"The Internet is allergic to truth, reason and humour."
-
- Moderator
- Berichten: 16487
- Lid geworden op: 28 apr 2008, 11:22
- Locatie: Waregem
- Uitgedeelde bedankjes: 820 keer
- Bedankt: 2998 keer
Toch logisch?TanknaT schreef:Waarom zou dit eigenlijk gezekerd moeten worden met 16A en niet 20A (automatische zekeringen) zoals bij andere stopkontakten
Gemengde kringen zijn kringen met lichtpunten en stopcontacten. Dus:
- afzekeren met 16A omdat er lichtpunten zijn (lichtpunten worden altijd afgezekerd met max. 16A automaten of 10A zekeringen).
- bekabelen met 2.5 mm2 omdat er stopcontacten zijn (stopcontacten moeten altijd bekabeld worden met min. 2.5 mm2).
VoIP: WeePee (vaste nummers geporteerd), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip (uitgaand België).
Provider: Proximus Start (60/4 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, OS 07.39-97058 BETA, profiel 100/35.
Telefoon centrale: Euracom 181 achter FritzBox So.
TV: Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
Provider: Proximus Start (60/4 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, OS 07.39-97058 BETA, profiel 100/35.
Telefoon centrale: Euracom 181 achter FritzBox So.
TV: Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
- broke23
- Premium Member
- Berichten: 528
- Lid geworden op: 01 aug 2014, 10:28
- Uitgedeelde bedankjes: 82 keer
- Bedankt: 21 keer
Mijn twijfel kam door volgende vraag op livios:
https://www.livios.be/nl/bouwinformatie ... e-kringen/
Ik dacht dat ik mijn gemengde kring op een 20 moest steken, neen dus, enkel als ik deze op 20a automaat zou steken zou ik dubbelpolige schakelaars moeten hebben, en dat bestaat niet in die dubbele wisselschakelaar volgens wat ik opgezocht had
Dus in kort, op 16A automaat afzekeren is in orde.
Alvast bedankt allen!
https://www.livios.be/nl/bouwinformatie ... e-kringen/
Ik dacht dat ik mijn gemengde kring op een 20 moest steken, neen dus, enkel als ik deze op 20a automaat zou steken zou ik dubbelpolige schakelaars moeten hebben, en dat bestaat niet in die dubbele wisselschakelaar volgens wat ik opgezocht had
Dus in kort, op 16A automaat afzekeren is in orde.
Alvast bedankt allen!
- Data technicus
- Pro Member
- Berichten: 394
- Lid geworden op: 21 mei 2020, 14:39
- Locatie: Spalbeek (Hasselt)
- Uitgedeelde bedankjes: 2 keer
- Bedankt: 43 keer
Je mag gemengde kringen ook afzekeren op 20A als je schakelaars plaatst waar een opschrift op staat dat deze tot 16A mogen schakelen. Niko heeft schakelaars van 10A en 16A. Vroeger werden stopcontacten op 15 of 16 A afgezekerd met smeltzekeringen en 20A met automaten en schakelaars met 10 A smeltzekering en 16A met automaat. Daarom dat gemengde kringen met gewone schakelaars van 10A op 16A afgezekerd moeten worden en schakelaars van 16A op 20A mogen afgezekerd worden.
-
- Member
- Berichten: 54
- Lid geworden op: 04 nov 2020, 10:24
- Uitgedeelde bedankjes: 3 keer
- Bedankt: 1 keer
Tegenwoordig is dit enkel nog verplicht bij de eerste keuring, dus bij het in bedrijf stellen van de installatie.gunmaster schreef:Gemengde kring altijd aanleggen met 2,5mm² en afzekeren op 16A
Altijd max 8 punten (stopcontactgroepen, schakelaars)
Bij volgende keuringen valt deze beperking weg.
- Data technicus
- Pro Member
- Berichten: 394
- Lid geworden op: 21 mei 2020, 14:39
- Locatie: Spalbeek (Hasselt)
- Uitgedeelde bedankjes: 2 keer
- Bedankt: 43 keer
Dit is niet waar. Sinds het nieuwe arei is dit veranderd. Als u eerste keuring gebeurt is met het nieuw arei mag er op een gemengde kring of kring van 8 (enkel of dubbel) stopcontacten niet meer uitbreiden omdat het nieuwe arei deze uitzondering heeft geschrapt. Is enkel nog geldig voor installaties die voor 1 juni 2020 gekeurd zijn.Tibo schreef:Tegenwoordig is dit enkel nog verplicht bij de eerste keuring, dus bij het in bedrijf stellen van de installatie.gunmaster schreef:Gemengde kring altijd aanleggen met 2,5mm² en afzekeren op 16A
Altijd max 8 punten (stopcontactgroepen, schakelaars)
Bij volgende keuringen valt deze beperking weg.
- Data technicus
- Pro Member
- Berichten: 394
- Lid geworden op: 21 mei 2020, 14:39
- Locatie: Spalbeek (Hasselt)
- Uitgedeelde bedankjes: 2 keer
- Bedankt: 43 keer
Ja zie hier maar :Tibo schreef:In mijn AREI van 1 juni 2018 staat het zo in artikel 271 bis/04.
Is er intussen reeds een nieuwere uitgave?
https://economie.fgov.be/nl/publicaties ... ment-op-de
https://www.google.com/search?q=arei+hu ... e&ie=UTF-8
- heist_175
- Elite Poster
- Berichten: 13045
- Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
- Locatie: Kempen
- Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
- Bedankt: 856 keer
20A voor 2,5mm² is prima, of je daar nu licht op schakelt of niet, maakt niet uit.
Ik heb ook gemengde kringen, bv badkamer, waar ook het licht op staat en dat raakt zonder moeite gekeurd (niet enkel bij mij, bij mijn broer & zus ook zo).
De automaat/zekering dient om de kabel te beveiligen, dus op 2,5mm² mag je max 20A zetten als automaat (en 16A als zekering), op 1,5mm² mag je maximaal 16A automaat zetten (of 10A zekering).
Een stopcontact kan trouwens ook geen 20A aan, die van Niko - die zowat heel Vlaanderen heeft - kunnen standaard ook maar 16A aan (= 3,8kW).
https://www.niko.eu/nl-be/artikel/101-66600
Net zoals de schakelaars van Niko maar 10A aankunnen (= 2,5kW)
https://www.niko.eu/nl-be/producten/sch ... /170-01105
Laadkabels voor in het stopcontact, zijn dus altijd 16A max, want op 20A zou het stopcontact gewoon doorbranden. Zéker met een langdurige belasting zoals een EV opladen (3,8kW = +/- 25km bereik per uur opladen)
Ik heb ook gemengde kringen, bv badkamer, waar ook het licht op staat en dat raakt zonder moeite gekeurd (niet enkel bij mij, bij mijn broer & zus ook zo).
De automaat/zekering dient om de kabel te beveiligen, dus op 2,5mm² mag je max 20A zetten als automaat (en 16A als zekering), op 1,5mm² mag je maximaal 16A automaat zetten (of 10A zekering).
Een stopcontact kan trouwens ook geen 20A aan, die van Niko - die zowat heel Vlaanderen heeft - kunnen standaard ook maar 16A aan (= 3,8kW).
https://www.niko.eu/nl-be/artikel/101-66600
Net zoals de schakelaars van Niko maar 10A aankunnen (= 2,5kW)
https://www.niko.eu/nl-be/producten/sch ... /170-01105
Laadkabels voor in het stopcontact, zijn dus altijd 16A max, want op 20A zou het stopcontact gewoon doorbranden. Zéker met een langdurige belasting zoals een EV opladen (3,8kW = +/- 25km bereik per uur opladen)
-
- Moderator
- Berichten: 16487
- Lid geworden op: 28 apr 2008, 11:22
- Locatie: Waregem
- Uitgedeelde bedankjes: 820 keer
- Bedankt: 2998 keer
Ik stel vast dat iedereen het hier weer best weet, ik zal dus inhoudelijk geen commentaar geven (met het gevaar dat het ook foutief zal zijn )heist_175 schreef:20A voor 2,5mm² is prima, of je daar nu licht op schakelt of niet, maakt niet uit.
Maar er kan toch maar één juist antwoord zijn op de vraag van de TS?..
VoIP: WeePee (vaste nummers geporteerd), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip (uitgaand België).
Provider: Proximus Start (60/4 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, OS 07.39-97058 BETA, profiel 100/35.
Telefoon centrale: Euracom 181 achter FritzBox So.
TV: Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
Provider: Proximus Start (60/4 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, OS 07.39-97058 BETA, profiel 100/35.
Telefoon centrale: Euracom 181 achter FritzBox So.
TV: Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
- heist_175
- Elite Poster
- Berichten: 13045
- Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
- Locatie: Kempen
- Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
- Bedankt: 856 keer
https://www.vincotte.be/home/assets/fil ... laties.pdf
Op 20A moet je wel dubbelpolige schakelaars gebruiken, wat ik in een badkamer en buiten overigens altijd doe.
En uit het oude AREI
Op 20A moet je wel dubbelpolige schakelaars gebruiken, wat ik in een badkamer en buiten overigens altijd doe.
En uit het oude AREI
-
- Elite Poster
- Berichten: 944
- Lid geworden op: 16 sep 2008, 11:43
- Uitgedeelde bedankjes: 19 keer
- Bedankt: 62 keer
Is het niet zo dat die markering van 16A op de stopcontacten overeenkomt met de 16A klassieke zekering (dus 20A automaat)? En de markering op de schakelaars klassieke 10A oftewel 16A automaat?heist_175 schreef: Een stopcontact kan trouwens ook geen 20A aan, die van Niko - die zowat heel Vlaanderen heeft - kunnen standaard ook maar 16A aan (= 3,8kW).
-
- Elite Poster
- Berichten: 1263
- Lid geworden op: 16 jun 2006, 18:34
- Locatie: Zuiderkempen
- Uitgedeelde bedankjes: 125 keer
- Bedankt: 52 keer
Voor diegenen die over 20A bezig zijn; vergeet niet dat je hoofdzekering automaat dan hoger dan dat moet zijn, wat bij veel huizen met een 3-fasen aansluiting niet zo is, dus als je kortsluiting hebt of teveel verbruik, (ook) je hoofdzekering automaat kan afslaan in dat geval...
Dus best telkens minder A nemen wat je er achter hangt.
Dus best telkens minder A nemen wat je er achter hangt.
- Data technicus
- Pro Member
- Berichten: 394
- Lid geworden op: 21 mei 2020, 14:39
- Locatie: Spalbeek (Hasselt)
- Uitgedeelde bedankjes: 2 keer
- Bedankt: 43 keer
De minimum hoofdautomaat die in de tellerkast tegenwoordig geplaatst wordt is voor enkel fasige aansluiting 40A en driefasige aansluiting 25A dus is 20A geen enkel probleem.splinterbyte schreef:Voor diegenen die over 20A bezig zijn; vergeet niet dat je hoofdzekering automaat dan hoger dan dat moet zijn, wat bij veel huizen met een 3-fasen aansluiting niet zo is, dus als je kortsluiting hebt of teveel verbruik, (ook) je hoofdzekering automaat kan afslaan in dat geval...
Dus best telkens minder A nemen wat je er achter hangt.
-
- Elite Poster
- Berichten: 1263
- Lid geworden op: 16 jun 2006, 18:34
- Locatie: Zuiderkempen
- Uitgedeelde bedankjes: 125 keer
- Bedankt: 52 keer
Ah, OK, dat is wat beter dan vroeger. Heb toch al minstens 2 huizen gezien op totaal verschillende plaatsen met 3 fasen 20A als hoofdautomaat, en waar ook 20A's achter stonden en problemen vormde, maar deze zijn van in de 90s en vroege 2000s dus.Data technicus schreef:...tegenwoordig ... enkel fasige.. 40A en driefasige.. 25A...
Maar ook al een ander gezien met enkelfase hoofdautomaat 63A.