Binnenkort komen er hier zonnepanelen, maar nu al zie ik dat het niet meteen goed gaat komen.
Als de zon niet schijnt, is de spanning op het net 233-236V.
Als de zon wel schijnt, is de spanning op het net 2482-252V.
Wat kan ik doen om de spanning te monitoren?
Ik zoek iets dat de data logt en in een grafiek plot (met een RPI bv).
Binnenkort komt Fluvius hier ook digitale meters (gas + elek) plaatsen.
De kerel van Fluvius zei dat ik pas na installatie de P1 kan laten activeren, maar zei me ook dat de pure logging ook geraadpleegd kan worden op de website van Fluvius.
Wat gebruiken jullie voor logging? En wat is het verschil tussen de Fluvius website en bv P1 Monitor (https://www.ztatz.nl/p1-monitor/)?
Spanningslogger + P1
-
- Elite Poster
- Berichten: 2211
- Lid geworden op: 01 jun 2006, 15:16
- Uitgedeelde bedankjes: 35 keer
- Bedankt: 62 keer
Dsmr applicatie op de p1 poort logt perfect de spanning. Ook een omvormer als die van Sma doet dat en de data kun je uitlezen via een lokaal netwerk.
- heist_175
- Elite Poster
- Berichten: 13045
- Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
- Locatie: Kempen
- Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
- Bedankt: 856 keer
Ik heb nog geen digitale meter en dus nog geen P1 poort om uit te lezen.
Wat is DSMR?
Via de app van de (hybride) omvormer die geplaatst gaat worden, kan ik de spanning ook zien, maar niet in een grafiek, enkel momentaan.
Op dit moment (grijs, geen zon) zit ik al op 240V.
Wat is DSMR?
Via de app van de (hybride) omvormer die geplaatst gaat worden, kan ik de spanning ook zien, maar niet in een grafiek, enkel momentaan.
Op dit moment (grijs, geen zon) zit ik al op 240V.
-
- Premium Member
- Berichten: 594
- Lid geworden op: 09 jan 2008, 18:47
- Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
- Bedankt: 58 keer
Ik wil zeker niet onbeschoft zijn, maar waarom doe je dit dan in godsnaam....Zelfkwelling??? Voor een habbekrats winst een stuk miserie binnenhalen...heist_175 schreef:Binnenkort komen er hier zonnepanelen, maar nu al zie ik dat het niet meteen goed gaat komen.
Wat de zonnepanelen betreft weet onderhand iedereen wel al dat het vet van de soep is...
- svermassen
- Elite Poster
- Berichten: 1899
- Lid geworden op: 21 nov 2004, 20:05
- Uitgedeelde bedankjes: 182 keer
- Bedankt: 35 keer
Pure logging op de website van Fluvius? Mmm, dat moet ik dan toch ook eens zoeken op hun site.heist_175 schreef:Binnenkort komen er hier zonnepanelen, maar nu al zie ik dat het niet meteen goed gaat komen.
Als de zon niet schijnt, is de spanning op het net 233-236V.
Als de zon wel schijnt, is de spanning op het net 2482-252V.
Heb jij 3 fasen?
Als er 3 fasen binnenkomt, melden aan de technieker dat je een probleem ziet aankomen.
Kan zijn dat de spanning niet overal op de 3 fasen identiek is.
Bij ons valt dat mee nu, maar in het begin vielen er ook omvormers uit.
Als je enkel mono hebt, maar 3 fasen binnen komen, kunnen ze het misschien direct op een andere fase hangen.
- heist_175
- Elite Poster
- Berichten: 13045
- Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
- Locatie: Kempen
- Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
- Bedankt: 856 keer
Ik heb nooit de spanning gemeten op voorhand.lucdec schreef:Ik wil zeker niet onbeschoft zijn, maar waarom doe je dit dan in godsnaam....Zelfkwelling?heist_175 schreef:Binnenkort komen er hier zonnepanelen, maar nu al zie ik dat het niet meteen goed gaat komen.
Toen ik stopcontacten aansloot en testte, was dat altijd maar 236V.
Recent vroeg de PV-installateur of er problemen waren met de spanning in de straat en ben ik on purpose gaan meten.
En dan zag ik dat het dus met een beetje zon meteen naar 248-252V gaat.
De installateur verzekerde me dat Fluvius dat altijd terug goed krijgt. Maar los daarvan leek het me interessant om de spanning in de gaten te houden.
Voor de discussie over of PV-panelen al dan niet interessant zijn, is een andere thread: https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... ead#unread
Nee, monofasig 40A.svermassen schreef:Heb jij 3 fasen?.heist_175 schreef:Binnenkort komen er hier zonnepanelen, maar nu al zie ik dat het niet meteen goed gaat komen.
Als de zon niet schijnt, is de spanning op het net 233-236V.
Als de zon wel schijnt, is de spanning op het net 2482-252V.
- svermassen
- Elite Poster
- Berichten: 1899
- Lid geworden op: 21 nov 2004, 20:05
- Uitgedeelde bedankjes: 182 keer
- Bedankt: 35 keer
Ja, dan zou dat een oplossing kunnen zijn.
Tenzij het stuk net op de 3 fasen op de grens aan het ballanceren is.
Maar zeker aankaarten.
Wij hebben hier altijd van die oude techniekers van Infrax nog gehad.
En die denken (meestal) mee ...
De eerste keer, jaren terug, is die zelfs bijna een uur in de wijkkast gaan kamperen met een collega .
Tenzij het stuk net op de 3 fasen op de grens aan het ballanceren is.
Maar zeker aankaarten.
Wij hebben hier altijd van die oude techniekers van Infrax nog gehad.
En die denken (meestal) mee ...
De eerste keer, jaren terug, is die zelfs bijna een uur in de wijkkast gaan kamperen met een collega .
- Data technicus
- Pro Member
- Berichten: 394
- Lid geworden op: 21 mei 2020, 14:39
- Locatie: Spalbeek (Hasselt)
- Uitgedeelde bedankjes: 2 keer
- Bedankt: 43 keer
Fluvius kan u ook nog altijd op een andere fase hangen als ze de meter komen vervangen.
Als dat op een zonige dag is kun je eens aan de technieker vragen om de spanning op alle fases te meten zodat je mss op een fase word gezet waar de spanning niet zo hoog oploopt maar zeg dan tegen de technieker dat je zonnepanelen wilt installeren maar dat de spanning nu op zonnige dagen te hoog loopt.
Als dat op een zonige dag is kun je eens aan de technieker vragen om de spanning op alle fases te meten zodat je mss op een fase word gezet waar de spanning niet zo hoog oploopt maar zeg dan tegen de technieker dat je zonnepanelen wilt installeren maar dat de spanning nu op zonnige dagen te hoog loopt.
-
- Premium Member
- Berichten: 723
- Lid geworden op: 28 jan 2006, 18:21
- Uitgedeelde bedankjes: 23 keer
- Bedankt: 65 keer
252V is wel al veel, dan zit je al bijna aan de maximale limiet voor je binnenhuistoestellen. Met welke meter heb je dit gemeten ? Een (semi)professioneel ding of een exemplaar uit de grabbelbak van de hubo ?
Als je een digitale meter hebt kan je met een esp bordje alles uitlezen, je kan dit dan bv koppelen aan een domoticz/hass.io (of zelf uitlezen)
Als je een digitale meter hebt kan je met een esp bordje alles uitlezen, je kan dit dan bv koppelen aan een domoticz/hass.io (of zelf uitlezen)
- heist_175
- Elite Poster
- Berichten: 13045
- Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
- Locatie: Kempen
- Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
- Bedankt: 856 keer
Met mijn eigen multimeter, met die van de installateur en 2 modulaire meters in de zekeringkast.StarWing schreef:252V is wel al veel, dan zit je al bijna aan de maximale limiet voor je binnenhuistoestellen. Met welke meter heb je dit gemeten ? Een (semi)professioneel ding of een exemplaar uit de grabbelbak van de hubo ?
252 is idd gigantisch veel, opmerkelijk dat hier nog niets kapot gegaan is.
- lacer
- Elite Poster
- Berichten: 2635
- Lid geworden op: 24 feb 2007, 23:15
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 109 keer
- Bedankt: 133 keer
Is dat zo'n soort modulaire voltmeter dat je hebt in je zekeringskast ?
https://www.bol.com/be/nl/p/meterkast-z ... 006292491/
https://www.bol.com/be/nl/p/meterkast-z ... 006292491/
EdpNet XL 99/35 Mbps
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
-
- Premium Member
- Berichten: 464
- Lid geworden op: 12 mei 2011, 20:02
- Uitgedeelde bedankjes: 8 keer
- Bedankt: 40 keer
Gegevens die je via website van Fluvius kan uitlezen zijn zéér beperkt.
Wat je via P1 kan uitlezen is supergedetailleerd. Voor iedere seconde:
- spanning per fase
- amperage per fase
- afname in watt
- productie in watt
- ...
Ik log sinds ik de trotse/trieste eigenaar van een digitale meter ben continue een aantal zaken, waaronder ook spanning. Op 1 fase zit quasi op iedere zonnige dag meerdere keren de spanning vlot boven 250v (terwijl ik niet (meer) op deze fase teruglever). Mijn omvormer schakelde vroeger op deze fase uit.
De andere 2 fases gaan maar tot ongeveer 240 volt (en op deze lever ik dus wel terug).
Heb je de spanningsvaltest al eens gedaan: hoeveel volt daalt je netspanning als je een zware verbruiker (bvb vuurtje van 2000 watt) inschakelt? Want dit geeft je ook een indicatie hoeveel spanning nog stijgt bovenop die 252 volt als jij nog op het net gaan bijsteken ...
Wat je via P1 kan uitlezen is supergedetailleerd. Voor iedere seconde:
- spanning per fase
- amperage per fase
- afname in watt
- productie in watt
- ...
Ik log sinds ik de trotse/trieste eigenaar van een digitale meter ben continue een aantal zaken, waaronder ook spanning. Op 1 fase zit quasi op iedere zonnige dag meerdere keren de spanning vlot boven 250v (terwijl ik niet (meer) op deze fase teruglever). Mijn omvormer schakelde vroeger op deze fase uit.
De andere 2 fases gaan maar tot ongeveer 240 volt (en op deze lever ik dus wel terug).
Heb je de spanningsvaltest al eens gedaan: hoeveel volt daalt je netspanning als je een zware verbruiker (bvb vuurtje van 2000 watt) inschakelt? Want dit geeft je ook een indicatie hoeveel spanning nog stijgt bovenop die 252 volt als jij nog op het net gaan bijsteken ...
- svermassen
- Elite Poster
- Berichten: 1899
- Lid geworden op: 21 nov 2004, 20:05
- Uitgedeelde bedankjes: 182 keer
- Bedankt: 35 keer
Het is dat wat ik ook al dacht dat de Fluvius site beperkt was.
Ik heb nu de Homewizard erop hangen.
De suggestie voor meer logging ligt bij hun als suggestie.
Onderandere de pieken interesseren mij.
Via de API kan ik ze wel opvragen zowel voltage als ampere per fasen
Ik heb nu de Homewizard erop hangen.
De suggestie voor meer logging ligt bij hun als suggestie.
Onderandere de pieken interesseren mij.
Via de API kan ik ze wel opvragen zowel voltage als ampere per fasen
- heist_175
- Elite Poster
- Berichten: 13045
- Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
- Locatie: Kempen
- Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
- Bedankt: 856 keer
Nee.lacer schreef:Is dat zo'n soort modulaire voltmeter dat je hebt in je zekeringskast ?
Eltako WSZ12D-65A
Als de spanning op 252 komt, zal de omvormer quasi niets meer geven.pfuhu schreef:Heb je de spanningsvaltest al eens gedaan: hoeveel volt daalt je netspanning als je een zware verbruiker (bvb vuurtje van 2000 watt) inschakelt? Want dit geeft je ook een indicatie hoeveel spanning nog stijgt bovenop die 252 volt als jij nog op het net gaan bijsteken ...
-
- Member
- Berichten: 87
- Lid geworden op: 14 sep 2012, 23:15
- Uitgedeelde bedankjes: 3 keer
- Bedankt: 8 keer
De huidige omvormers gaan tot 264V.Als de spanning op 252 komt, zal de omvormer quasi niets meer geven
Pas als de spanning een aantal minuten aan die limiet zit, schakelt de omvormer uit.
De oude die schakelen uit bij 252V..
Mvg
- honda4life
- Elite Poster
- Berichten: 5659
- Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
- Locatie: 127.0.0.1
- Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
- Bedankt: 315 keer
Wat een onzin lees ik hier.
253 volt is het altijd al geweest over een gemiddelde van 10 minuten.
264,5 volt is ongenblikkelijke uitschakeling.
253 volt klinkt misschien veel, maar is slechts +10%
Als de norm dit toelaat, moeten toestellen daar ook maar tegen kunnen, en het is niet zo dat je constant aan die maximum zit hé.
253 volt is het altijd al geweest over een gemiddelde van 10 minuten.
264,5 volt is ongenblikkelijke uitschakeling.
253 volt klinkt misschien veel, maar is slechts +10%
Als de norm dit toelaat, moeten toestellen daar ook maar tegen kunnen, en het is niet zo dat je constant aan die maximum zit hé.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
-
- Premium Member
- Berichten: 464
- Lid geworden op: 12 mei 2011, 20:02
- Uitgedeelde bedankjes: 8 keer
- Bedankt: 40 keer
Geen onzin. Het is inderdaad altijd 253volt geweest, maar niet over gemiddelde van 10 minuten. Pas in 2013 of 2014 is het Synergrid-document C10/11 gewijzigd waarbij dit gemiddeld over 10 minuten mocht. Ervoor was 253v-overschrijding een onmiddellijke afschakeling. De netbeheerder hebben dit aangepast om geen/minder investeringen in de aanpassing van het net te moeten doen.honda4life schreef:Wat een onzin lees ik hier.
253 volt is het altijd al geweest over een gemiddelde van 10 minuten.
264,5 volt is ongenblikkelijke uitschakeling.
253 volt klinkt misschien veel, maar is slechts +10%
Als de norm dit toelaat, moeten toestellen daar ook maar tegen kunnen, en het is niet zo dat je constant aan die maximum zit hé.
Misschien is het door de jaren heen gewijzigd, maar mijn sma-omvormers van 10 jaar oud kijken niet naar de netspanning. Zij kijken gewoon naar de maximale opbrengst en die proberen ze op het net te steken, ongeacht of de netspanning 210, 230 of 250 volt is. Maar als de C10/11-criteria worden overschreden, schakelen ze uit en net daar schuilt het probleem ...heist_175 schreef:Als de spanning op 252 komt, zal de omvormer quasi niets meer geven.
- honda4life
- Elite Poster
- Berichten: 5659
- Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
- Locatie: 127.0.0.1
- Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
- Bedankt: 315 keer
Euh je hebt toch een (klein) potentiaalverschil nodig om je stroom het net in de juiste richting te te duwen hoor, je steekt toch ook geen tuinslang in een emmer, en plots is je emmer leegpfuhu schreef:Bij 210v lukt dat zeker ook wel. Waarom wel niet? (en vanaf welke spanning volgens jou dan weer wel?)
Naarmate de technologie vordert worden nu eenmaal normen herzien.pfuhu schreef:Geen onzin. Het is inderdaad altijd 253volt geweest, maar niet over gemiddelde van 10 minuten. Pas in 2013 of 2014 is het Synergrid-document C10/11 gewijzigd waarbij dit gemiddeld over 10 minuten mocht. Ervoor was 253v-overschrijding een onmiddellijke afschakeling. De netbeheerder hebben dit aangepast om geen/minder investeringen in de aanpassing van het net te moeten doen.
Misschien was het ook niet zinvol omwille van transiënten die voor kunnen vallen,
Misschien staat er wel ergens een grote frequentiesturing die enkele seconden remenergie terug steekt, waardoor de spanning enkele seconden een piek maakt, ...
Je moet ook grote installaties met meerdere omvormers de tijd geven zich aan te passen hé.
Ogenblikkelijk een heel park zonnepanelen uitschakelen is wel wat anders dan elke minuut een omvormer door middel van een intelligente sturing die ook enige tijd nodig heeft om te functioneren hé.
Ogenblikkelijk grote vermogens in- en uitschakelen is nu ook niet bepaald interessant hé.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
- heist_175
- Elite Poster
- Berichten: 13045
- Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
- Locatie: Kempen
- Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
- Bedankt: 856 keer
Bij het plaatsen van de slimme meter is meteen de fase gewisseld. Nu halen we op zonnige dagen (?) net geen 250V. Toch al een verbetering.
De modbus van de batterij logt elke 5 minuten de spanning, gedurende de ganse dag! Data genoeg dus .
De modbus van de batterij logt elke 5 minuten de spanning, gedurende de ganse dag! Data genoeg dus .
- heist_175
- Elite Poster
- Berichten: 13045
- Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
- Locatie: Kempen
- Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
- Bedankt: 856 keer
De P1mon (zie https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=88&t=61234) kan ook de spanning bijhouden. Standaard doet ie dat niet, je moet dat activeren.
Het is nog maar 11u en het is al bijna problematisch.
Het is nog maar 11u en het is al bijna problematisch.