Hallo
Ik heb volgende vraag.
ik wil in mijn zekeirngskast mijn fases gaan spreiden...
ik heb 3x230 volt 40A zonder nulleider
dus concreet kan ik L1 EN L2 nemen dan heb ik 1x230 volt 40A
MAAR
Als ik nadien L2 en L3 neem heb ik ook 1x230 Volt 40A , maar ik gebruik L2 dan al 2 keer... heb ik dan eigenlijk nog wel 40A ? of overbelast ik die L2dan niet?
kan iemand me hierin helpen?
Bedankt voor de info!
zekeringskast spreiden
- honda4life
- Elite Poster
- Berichten: 5659
- Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
- Locatie: 127.0.0.1
- Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
- Bedankt: 315 keer
Misschien eerst een andere vraag:
Wat tracht je te bereiken? Een gemiddeld gezin komt toe met 1 fase 40A.
Verder is het een vectoriele som van stromen die 120 graden in fase verdraaid zijn.
Driehoeksmeetkunde leert ons dus een factor wortel 3.
Dit wil dus zeggen dat een verbruiker van 24A (40A / wortel 3) tussen L1 en L2 (fasestroom) en tussen L2 en L3 (fasestroom) zal resulteren in een lijnstroom op L2 van 40A en een lijnstroom op L1, L3 van 24A.
Pas wanneer je tussen L1 en L3 ook 24A fasestroom verbruikt, zal ook hier de lijnstroom 40A worden.
Wat tracht je te bereiken? Een gemiddeld gezin komt toe met 1 fase 40A.
Verder is het een vectoriele som van stromen die 120 graden in fase verdraaid zijn.
Driehoeksmeetkunde leert ons dus een factor wortel 3.
Dit wil dus zeggen dat een verbruiker van 24A (40A / wortel 3) tussen L1 en L2 (fasestroom) en tussen L2 en L3 (fasestroom) zal resulteren in een lijnstroom op L2 van 40A en een lijnstroom op L1, L3 van 24A.
Pas wanneer je tussen L1 en L3 ook 24A fasestroom verbruikt, zal ook hier de lijnstroom 40A worden.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
-
- Member
- Berichten: 59
- Lid geworden op: 20 okt 2020, 20:50
- Bedankt: 2 keer
Hey Honda4life,honda4life schreef:Misschien eerst een andere vraag:
Wat tracht je te bereiken? Een gemiddeld gezin komt toe met 1 fase 40A.
Verder is het een vectoriele som van stromen die 120 graden in fase verdraaid zijn.
Driehoeksmeetkunde leert ons dus een factor wortel 3.
Dit wil dus zeggen dat een verbruiker van 24A (40A / wortel 3) tussen L1 en L2 (fasestroom) en tussen L2 en L3 (fasestroom) zal resulteren in een lijnstroom op L2 van 40A en een lijnstroom op L1, L3 van 24A.
Pas wanneer je tussen L1 en L3 ook 24A fasestroom verbruikt, zal ook hier de lijnstroom 40A worden.
ik heb dus 3x230 v 40A zonder Nulleider (blijkbaar oud net)
mijn woning is maar 1x230V aangesloten ... dus effectief 40A beschikbaar. L1 EN L2
MAAR
Ik heb weldra volgende toestellenen Buitensauna en die verbruikt monofasig 6.000 watt of +- 26 Ampere deze had ik willen aansluiten op L2 EN L3
en ik zou graag later een jacuzzi hebben die gebruikt ook monofasig 6.000 watt of +- 26 Ampere en die had ik willen aansluiten op L1 EN L3
Ik dacht dat ik effectief 3 kringen had van 40Ampere... maar ben ik dus mis in....
Mijn meter later verzwaren zou volgens Fluvius niet meer kunnen....
de kabel die van straat binnen komt is 4x10mm en volgens fluvius is dit de zwaarste aansluiting dat ik hier kan op hebben...
kan iemand me zeggen of ik probs ga krijgen als ik deze toestellen aansluit zoals hierboven uitgelegd...
ik zou bv niet willen als bv de sauna aanstaat en in de woning iemand aan het koken is dat alles uitvalt...
Thx voor de info
-
- Moderator
- Berichten: 16487
- Lid geworden op: 28 apr 2008, 11:22
- Locatie: Waregem
- Uitgedeelde bedankjes: 820 keer
- Bedankt: 2998 keer
Je krijgt al probs als de sauna (26A over L2/L3) en de jacuzzi (26A over L1/L3) gelijktijdig aanstaan ...
Dit geeft >40A op L3.
Veel overschot voor koken zal je ook niet hebben (op L1/L2) als beide aanstaan ...
Je zal dus moeten uitkijken naar een jacuzzi op een kleiner vermogen (zal iets langer nodig hebben om op te warmen )...
Dit geeft >40A op L3.
Veel overschot voor koken zal je ook niet hebben (op L1/L2) als beide aanstaan ...
Je zal dus moeten uitkijken naar een jacuzzi op een kleiner vermogen (zal iets langer nodig hebben om op te warmen )...
VoIP: WeePee (vaste nummers geporteerd), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip (uitgaand België).
Provider: Proximus Start (60/4 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, OS 07.39-97058 BETA, profiel 100/35.
Telefoon centrale: Euracom 181 achter FritzBox So.
TV: Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
Provider: Proximus Start (60/4 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, OS 07.39-97058 BETA, profiel 100/35.
Telefoon centrale: Euracom 181 achter FritzBox So.
TV: Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
-
- Elite Poster
- Berichten: 1279
- Lid geworden op: 10 jan 2014, 12:09
- Uitgedeelde bedankjes: 31 keer
- Bedankt: 101 keer
Als je nu al de zwaarste aansluiting hebt (4x10 is inderdaad 40A), dan zijn er de volgende oplossingen, lijkt mij:
- Minder zware jacuzzi (zoals hierboven al gezegd).
- Verzwaring, inclusief nieuwe aansluitkabel, indien het net in je straat dit nog aan zou kunnen
- Verzwaring van de straatinfrastructuur naar 3N400V
Dit laatste doet Fluvius zeker en vast als je dit aanvraagt (aangezien ze dit net overal in het land moeten aanbieden, maar de rollout gaat traag), maar reken wel op zo'n 9 maanden doorlooptijd.
- Minder zware jacuzzi (zoals hierboven al gezegd).
- Verzwaring, inclusief nieuwe aansluitkabel, indien het net in je straat dit nog aan zou kunnen
- Verzwaring van de straatinfrastructuur naar 3N400V
Dit laatste doet Fluvius zeker en vast als je dit aanvraagt (aangezien ze dit net overal in het land moeten aanbieden, maar de rollout gaat traag), maar reken wel op zo'n 9 maanden doorlooptijd.
-
- Member
- Berichten: 59
- Lid geworden op: 20 okt 2020, 20:50
- Bedankt: 2 keer
Blaatpraat,blaatpraat schreef:Als je nu al de zwaarste aansluiting hebt (4x10 is inderdaad 40A), dan zijn er de volgende oplossingen, lijkt mij:
- Minder zware jacuzzi (zoals hierboven al gezegd).
- Verzwaring, inclusief nieuwe aansluitkabel, indien het net in je straat dit nog aan zou kunnen
- Verzwaring van de straatinfrastructuur naar 3N400V
Dit laatste doet Fluvius zeker en vast als je dit aanvraagt (aangezien ze dit net overal in het land moeten aanbieden, maar de rollout gaat traag), maar reken wel op zo'n 9 maanden doorlooptijd.
ik heb gevraagd voor 3N400V , maar de hoogspanningscabine staat +- 400 meter van men deur...
volgens Fluvius moeten ze daarvoor heel de straat tot daar open breken...
en zou dit onbetaalbaar zijn...
- svermassen
- Elite Poster
- Berichten: 1899
- Lid geworden op: 21 nov 2004, 20:05
- Uitgedeelde bedankjes: 182 keer
- Bedankt: 35 keer
Je zou toch verwachten dat 50A of 63A ook nog mogelijk zou zijn.
Alles hangt natuurlijk af van het net en de afstand tot de cabine.
Maar vroeger deden ze hier ook verhogingen van 40A naar 63A op monofase, maar dat mag niet meer blijkbaar.
Dus zijn ze veel strenger geworden op alles.
Alles hangt natuurlijk af van het net en de afstand tot de cabine.
Maar vroeger deden ze hier ook verhogingen van 40A naar 63A op monofase, maar dat mag niet meer blijkbaar.
Dus zijn ze veel strenger geworden op alles.
-
- Elite Poster
- Berichten: 1881
- Lid geworden op: 23 apr 2008, 20:36
- Uitgedeelde bedankjes: 153 keer
- Bedankt: 187 keer
In praktijk kan dit wel werken.tweety1959 schreef: Ik heb weldra volgende toestellenen Buitensauna en die verbruikt monofasig 6.000 watt of +- 26 Ampere deze had ik willen aansluiten op L2 EN L3
en ik zou graag later een jacuzzi hebben die gebruikt ook monofasig 6.000 watt of +- 26 Ampere en die had ik willen aansluiten op L1 EN L3
o
Alles hangt af hoelang de sauna en de jacuzzi samen de 26 + 26 ampere nodig hebben...
Een automaat schakelt ook niet uit op 40,1A he.
Je kan gerust een tijdje 46A verbruiken...
Ik zou me dus geen zorgen maken.
Tenzij je absoluut sauna, jacuzzi, kookplaat en oven op maximaal vermogen tegelijk wil laten werken.
-
- Elite Poster
- Berichten: 1584
- Lid geworden op: 23 nov 2008, 20:38
- Uitgedeelde bedankjes: 99 keer
- Bedankt: 120 keer
Omzetting naar 3x400V+N is gratis voor zelfde vermogen.tweety1959 schreef: Blaatpraat,
ik heb gevraagd voor 3N400V , maar de hoogspanningscabine staat +- 400 meter van men deur...
volgens Fluvius moeten ze daarvoor heel de straat tot daar open breken...
en zou dit onbetaalbaar zijn...
Kost in de straat volledig te laste van Fluvius.
Na afhandeling van deze omzetting: verzwaring aanvragen, erg goedkoop want de kabel ligt er al.
Hamvraag is natuurlijk : zal Fluvius dit wel willen doen.
Wellicht gaan ze eerst weigeren...
- svermassen
- Elite Poster
- Berichten: 1899
- Lid geworden op: 21 nov 2004, 20:05
- Uitgedeelde bedankjes: 182 keer
- Bedankt: 35 keer
Dacht dat toch niet, want ze verwezen ons hier naar het tarieven-blad.
Je moet maar eens kijken vanaf pagina 9, ik werd er niet tegoei van
https://www.fluvius.be/sites/fluvius/fi ... luvius.pdf
Je moet maar eens kijken vanaf pagina 9, ik werd er niet tegoei van
https://www.fluvius.be/sites/fluvius/fi ... luvius.pdf
- honda4life
- Elite Poster
- Berichten: 5659
- Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
- Locatie: 127.0.0.1
- Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
- Bedankt: 315 keer
26 x wortel(3) / 40 = 1,125 dat is nog onder de niet-conventionele waarde (1,13), dus bij gevolg kan je dit gerust volhouden zonder enig probleem.philippe_d schreef:Je krijgt al probs als de sauna (26A over L2/L3) en de jacuzzi (26A over L1/L3) gelijktijdig aanstaan ...
Dit geeft >40A op L3.
Veel overschot voor koken zal je ook niet hebben (op L1/L2) als beide aanstaan ...
Je zal dus moeten uitkijken naar een jacuzzi op een kleiner vermogen (zal iets langer nodig hebben om op te warmen )...
Pas bij 1,45 kan je bij zekerheid zeggen dat het minder dan 1 uur gaat duren en dat is toch al wat, je verwarmt tenslotte geen uren aan een stuk, laat staan steeds gelijktijdig.
Ik zou zeggen gewoon proberen zoals de TS voorstelt.
Geen onnodige kosten maken voor een probleem dat er waarschijnlijk niet is.
Is dat er wel... dan kan je tijdelijk nog gewoon even opletten met je verbruik en inmiddels verder zoeken naar een oplossing zoals bijvoorbeeld een verzwaring aanvragen, kosten herkeuring, ...
Er is vast ook wel iets te regelen met een kleinere verwarmingsweerstand, dimmer, ...
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –