AREI inbreuken in €€€

Onderwerpen die nergens anders thuis horen en toch eerder technisch van aard zijn? Post ze hier!
Ordon
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1573
Lid geworden op: 27 apr 2019, 06:52
Uitgedeelde bedankjes: 36 keer
Bedankt: 70 keer

Het nieuwe AREI werd bij koninklijk besluit van 8 september 2019 ingevoerd (BS 28 oktober 2019). Het is van toepassing vanaf 1 juni 2020. Elk der 3 thematische boeken bevat een installatieniveau en de reglementaire veiligheidsvereisten voor die installaties:
  • Boek 1: elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning
  • Boek 2: elektrische installaties op hoogspanning
  • Boek 3: installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie
De bovenstaande link bevat o.a. deze drie boeken.
Gebruikersavatar
Data technicus
Pro Member
Pro Member
Berichten: 394
Lid geworden op: 21 mei 2020, 14:39
Locatie: Spalbeek (Hasselt)
Uitgedeelde bedankjes: 2 keer
Bedankt: 43 keer

Ordon schreef:Het nieuwe AREI werd bij koninklijk besluit van 8 september 2019 ingevoerd (BS 28 oktober 2019). Het is van toepassing vanaf 1 juni 2020. Elk der 3 thematische boeken bevat een installatieniveau en de reglementaire veiligheidsvereisten voor die installaties:
  • Boek 1: elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning
  • Boek 2: elektrische installaties op hoogspanning
  • Boek 3: installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie
De bovenstaande link bevat o.a. deze drie boeken.
Deze link is beter: https://economie.fgov.be/nl/publicaties ... ment-op-de
Ordon
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1573
Lid geworden op: 27 apr 2019, 06:52
Uitgedeelde bedankjes: 36 keer
Bedankt: 70 keer

Jouw link leest inderdaad vlotter dan de uitgebreide weergave in het Staatsblad. :thumbs:
Gebruikersavatar
heist_175
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 13045
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
Bedankt: 856 keer

rmag schreef: Schoku stopcontacten
Mogen stopkontacten van het type Schoku gebruikt worden ? Kan dit een probleem vormen bij een latere eventuele keuring bv bij de installatie van zonne paneelen ? Dus de vraag is als er een exclusief recht op het type E stopcontacten bestaat.
Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Hoofdstuk 5.3. Elektrische apparatuur (bescherming, bediening, scheiding en toezicht)
Afdeling 5.3.5. Installatiematerieel
Onderafdeling 5.3.5.2. Stopcontacten en verlichting
a. Ingebruikname van stopcontacten
Bijgevolg mag een stopcontact met alleen maar randaarde niet geïnstalleerd worden.
Het nieuwe AREI verbiedt het dus expliciet.


rmag schreef: Stopcontacten na een licht schakelaar op 1.5mm
Onder de keuken kasten komt LED verlichting. Deze worden aangesloten op het verlichtings circuit en worden bedient via de licht schakelaar aan de deur. Het circuit is 1.5mm2 en 10A gezekerd. Mogen de spots via een stopcontact, dus na de licht schakelaar, aangesloten worden ? Of moet de stekker van de LED transfo afgeknipt worden en via bijvoorbeeld luster klemmen met de 1.5mm2 VOB draad verbinden. Het stopcontact is exclusief voor licht bedoelt en wordt nadien in de kast weg gewerkt.
Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Hoofdstuk 5.3. Elektrische apparatuur (bescherming, bediening, scheiding en toezicht)
Afdeling 5.3.5. Installatiematerieel
Onderafdeling 5.3.5.2. Stopcontacten en verlichting
b. Specifieke regels voor huishoudelijke ruimten
Bepaalde stroombanen mogen zowel contactdozen als verlichtingstoestellen voeden. De voorschriften van toepassing op deze stroombanen zijn deze betreffende de voedingsstroombanen van contactdozen waarbij elk verlichtingstoestel gelijkgesteld wordt met een contactdoos.
Alles moet (minstens) op 2,5mm² als er ergens een stopcontact op de kring staat.