De airco in het computerlokaal is gisteren kapot gegaan: die zat volledig dichtgevroren, dat ijs is allemaal gaan smelten, en dat smeltwater vond er niks beter op dan zomaar eruit te lopen, de afvoer zat ook dichtgevroren waarschijnlijk. Die airco binnenunit hangt gemonteerd aan het plafondvlak boven de rack met de switchen (meeste van cisco) en de AS400 (staat naast de rack). Wij hebben enorm geluk gehad gisteren dat er uiteindelijk niks kapot gegaan is...
Deze morgen was het 30°C daarbinnen, enkele switchen kregen het al te warm en vielen uit, gelukkig geen enkele server uitgevallen...
horror story
- Styno
- Elite Poster
- Berichten: 1440
- Lid geworden op: 06 nov 2003, 17:38
- Locatie: Somewhere over the rainbow....
30° na 1 nacht, dat valt nog mee...
Ik heb ooit eens in een room gestaan waar binnen het uur de temp opgelopen was tot 36+ Ik hoef er waarschijnlijk niet bij te vertellen dat er nog maanden na dat incidentje disken stuk gingen...
Een goede monitoring op zowel airco als systeemniveau is iets om over na te denken
Ik heb ooit eens in een room gestaan waar binnen het uur de temp opgelopen was tot 36+ Ik hoef er waarschijnlijk niet bij te vertellen dat er nog maanden na dat incidentje disken stuk gingen...
Een goede monitoring op zowel airco als systeemniveau is iets om over na te denken
echo '[q]sa[ln0=aln256%Pln256/snlbx]sb3135071790101768542287578439snlbxq'|dc
echo '16i[q]sa[ln0=aln100%Pln100/snlbx]sbA0D4D465452snlbxq'|dc
echo '16i[q]sa[ln0=aln100%Pln100/snlbx]sbA0D4D465452snlbxq'|dc
-
- Elite Poster
- Berichten: 3310
- Lid geworden op: 26 jul 2005, 12:17
- Locatie: Lochristi
- Uitgedeelde bedankjes: 196 keer
- Bedankt: 125 keer
Wij hebben enorm geluk gehad gisteren dat er uiteindelijk niks kapot gegaan is...
Ik zou toch de harde schijven maar in de gaten houden want die werken vaak toch al op het randje van hun specificaties.
Good luck,
Astralon
- meon
- Administrator
- Berichten: 16609
- Lid geworden op: 18 feb 2003, 22:02
- Twitter: meon
- Locatie: Bree
- Uitgedeelde bedankjes: 564 keer
- Bedankt: 759 keer
- Contacteer:
Of gelijk hier; airco ook dichtgevroren, beginnen lekken ... op de telefooncentrale
Ik moet jullie zeker niet vertellen wat er dan gebeurt zeker?
Ik moet jullie zeker niet vertellen wat er dan gebeurt zeker?