Zoals bij "mijn kleine frustratie van de dag" al eens beschreven, is het stroomnet hier onbetrouwbaar. Er zijn hier op de paar maanden dat we hier wonen (en de paar jaar dat we deze woning hebben) al meer pannes geweest dan ik in 25 jaar heb meegemaakt toen ik nog in Sint-Niklaas woonde.
Soms is het geen volledige panne, maar een kleine "fluctuatie", geen idee hoe ik het moet noemen. De lichten die aan staan pinken eens, de ketel herstart en sommige toestellen met stroomblok moeten even uit het stopcontact genomen worden om weer aan de praat te krijgen, maar zaken als bijvoorbeeld de modem, switch, APs, etc... blijven werken. Bizar, maar ik ken er dan ook niet veel van, behalve dat het zonet weer van dat was.
Nu wil ik enkele zaken aan een UPS hangen, om mezelf wat herinstallatie/herconfigureer werk te voorkomen in de toekomst. Eigenlijk hoeft hij zelfs niet zo lang mee te gaan.
Ik wil gewoon dat de domotica "server" netjes afsluit (oud Zotac computertje, dual core Atom, 100W voeding maar telkens maar onder 10% load ofzo. Draait Debian). Eventueel dat de modem aan blijft (want ik heb al gemerkt na een paar stroompannes dat dan de snelheid soms omlaag gaat en dan is het weer wachten tot het stijgt). De APs en switch is een mooie plus maar boeit eigenlijk minder.
Nu, al die toestellen staan in de technische ruimte en hangen aan zo een kabelgoot met stopcontacten (beetje zoals een Legrand goot). Zijn er UPS toestellen die ik rechtstreeks tussen de zekeringenkast en die goot kan plaatsen? Lijkt me wat dubbel dat er stopcontacten op het toestel zitten terwijl die beschikbaar zijn. En hoe weet ik eigenlijk wat voor UPS voldoet?
Op Routershop.nl al wat rondgekeken, daar staat dan in de lijst met toestellen "Overbrugginstijd max 50,7 minuten, maar als je dan in de specs gaat kijken spreken ze nog maar van 1,3 minuten bij 480Watt en 25 bij 100 Watt (nu, het verbruik gaat geen 100W meer zijn gezien de pc meteen uit zou moeten gaan dus dat zal dan iets hoger liggen waarschijnlijk).
Als merk was ik momenteel naar APC aan het kijken, maar dat is puur omdat ik ze hier en daar tegenkom bij bedrijven en omdat ze een sensor hebben voor Home Assistant. Niet noodzakelijk dus zolang er maar een shutdown signaal naar de computer gaat dat Debian snapt.
En maar eens in men polis kijken hoe het zit met dekking van de verzekering door die fratsen.
Aankoopadvies UPS
- mailracer
- Elite Poster
- Berichten: 3870
- Lid geworden op: 23 feb 2010, 21:03
- Uitgedeelde bedankjes: 224 keer
- Bedankt: 318 keer
ik heb momenteel een gebruik van 154 Watt op mijn ups en hij geeft aan 2622 seconden te kunnen overbruggen.
Merk is APC, model is Back-UPS RS 1200G en hij word gestuurd vanuit een synology server.
Merk is APC, model is Back-UPS RS 1200G en hij word gestuurd vanuit een synology server.
-
- Premium Member
- Berichten: 639
- Lid geworden op: 01 jan 2018, 18:00
- Uitgedeelde bedankjes: 47 keer
- Bedankt: 27 keer
Er zijn ook verschillende soorten UPS'en, Off-line, On-line, Line interactive:
Ik weet niet of een Off-line / Line interactive UPS dit opvangt, een On-line UPS zal dit wel opvangen.MClaeys schreef:Soms is het geen volledige panne, maar een kleine "fluctuatie"[/size]
Telenet Business: https://www.speedtest.net/result/c/5633 ... 7afc9c.png
Orange Go Extreme:
Orange Go Extreme:
- honda4life
- Elite Poster
- Berichten: 5659
- Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
- Locatie: 127.0.0.1
- Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
- Bedankt: 315 keer
line interactive deels als ik me niet vergis...
Waarschijnlijk is het particulier toch wat prijzig voor wat het waard is.
Waarschijnlijk is het particulier toch wat prijzig voor wat het waard is.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
-
- Deel van't meubilair
- Berichten: 29849
- Lid geworden op: 28 okt 2003, 09:17
- Uitgedeelde bedankjes: 446 keer
- Bedankt: 1985 keer
Soms twijfel ik ook wel eens als er ergens een aanbieding is... maar de stroompanne's in gans m'n leven kan ik op één hand tellen (en lijkt het mij dus eerder verloren geld hierin te investeren).honda4life schreef:Waarschijnlijk is het particulier toch wat prijzig voor wat het waard is.
Blijkbaar is dit bij MClaeys anders... misschien toch eens de netbeheerder contacteren (en de verzekeraar want veel toestellen kunnen hier niet goed mee overweg).