Wat is me afvraag is het volgende.
Wanneer schakelt een differentieel van bvb. 300mA uit,alleszins mag de max. verliesstroom van 300mA niet overschreden worden,maar mag deze uitschakelen bij bvb. 150mA.
Is daar ergens reglementering over?
Uitschakelen differentieel schakelaar
- honda4life
- Elite Poster
- Berichten: 5659
- Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
- Locatie: 127.0.0.1
- Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
- Bedankt: 315 keer
Ik zal het deze week eens opzoeken of navragen bij de keurder.
Echter denk ik dat het antwoord niet zo eenvoudig is, zoek maar eens op "RCD testing procedures".
Echter denk ik dat het antwoord niet zo eenvoudig is, zoek maar eens op "RCD testing procedures".
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
- Joe de Mannen
- Elite Poster
- Berichten: 5339
- Lid geworden op: 22 feb 2005, 12:46
- Uitgedeelde bedankjes: 487 keer
- Bedankt: 556 keer
Zou dat een probleem zijn ? niet dat ik het niet wil weten hoor, maar ik vraag me af of er een situatie is waar je een 'aanvaardbare' verliesstroom hebt...
J.
J.
Ik ben alleen verantwoordelijk voor mij eigen uitspraken, niet voor wat anderen ervan maken of aan toevoegen...
-
- Premium Member
- Berichten: 464
- Lid geworden op: 30 apr 2007, 17:23
- Uitgedeelde bedankjes: 19 keer
- Bedankt: 12 keer
Uit het oogpunt van veiligheid is het natuurlijk geen probleem dat een differentieel van 300mA uitschakelt vanaf 150mA.
Vroeg me enkel af of er een ergens een tolerantie bestaat.
Vroeg me enkel af of er een ergens een tolerantie bestaat.
-
- Premium Member
- Berichten: 639
- Lid geworden op: 01 jan 2018, 18:00
- Uitgedeelde bedankjes: 47 keer
- Bedankt: 27 keer
Een 300mA hoofd differentieel die bij 150mA uitschakelt?
Volgens mij mag deze uitschakelen bij 150mA maar dat is alleen in jouw nadeel/voordeel (ligt eraan welke situatie). als er een beetje verliesstroom is dan zit heel je huis zonder stroom![Tongue :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Volgens mij mag deze uitschakelen bij 150mA maar dat is alleen in jouw nadeel/voordeel (ligt eraan welke situatie). als er een beetje verliesstroom is dan zit heel je huis zonder stroom
![Tongue :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Telenet Business: https://www.speedtest.net/result/c/5633 ... 7afc9c.png
Orange Go Extreme:
Orange Go Extreme:
- petrol242
- Elite Poster
- Berichten: 4368
- Lid geworden op: 17 sep 2012, 12:07
- Uitgedeelde bedankjes: 88 keer
- Bedankt: 271 keer
150 mA een beetje lekstroom? Als de diff daarop afspringt is dat alleen in je voordeel, namelijk je veiligheid en die van je huisgenoten en moet je dringend op zoek naar de oorzaak!datakiller schreef:Een 300mA hoofd differentieel die bij 150mA uitschakelt?
Volgens mij mag deze uitschakelen bij 150mA maar dat is alleen in jouw nadeel/voordeel (ligt eraan welke situatie). als er een beetje verliesstroom is dan zit heel je huis zonder stroom
- honda4life
- Elite Poster
- Berichten: 5659
- Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
- Locatie: 127.0.0.1
- Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
- Bedankt: 315 keer
Je denkt toch niet dat deze mooi 0 is in een normaal werkende installaties.Joe de Mannen schreef:Zou dat een probleem zijn ? niet dat ik het niet wil weten hoor, maar ik vraag me af of er een situatie is waar je een 'aanvaardbare' verliesstroom hebt...
J.
Genoeg filters in schakelende voedingen etc. die naar de aarde toe filteren (en die bovendien ook een klein verlies kunnen hebben).
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
-
- Premium Member
- Berichten: 727
- Lid geworden op: 27 sep 2007, 23:31
- Uitgedeelde bedankjes: 23 keer
- Bedankt: 25 keer
Je mag zeker en vast een diff gebruiken van 150ma (als dat bestaat überhaupt).
Net zoals het toegelaten is om een diff van 30ma te gebruiken voor uw niet natte ruimtes. Ik dacht wel dat je altijd 2 diffs moet gebruiken (dus als je ook natte ruimtes afzekerd met 30ma, moet je nog steeds een aparte 30ma voor uw natte ruimtes hebben).
Net zoals het toegelaten is om een diff van 30ma te gebruiken voor uw niet natte ruimtes. Ik dacht wel dat je altijd 2 diffs moet gebruiken (dus als je ook natte ruimtes afzekerd met 30ma, moet je nog steeds een aparte 30ma voor uw natte ruimtes hebben).
-
- Premium Member
- Berichten: 639
- Lid geworden op: 01 jan 2018, 18:00
- Uitgedeelde bedankjes: 47 keer
- Bedankt: 27 keer
Heb geen idee hoeveel verliesstroom mijn apparaten hebben maar geen idee als 150mA zou lukken. (apparaten zijn beveiligt met Aarding)petrol242 schreef:Als de diff daarop afspringt is dat alleen in je voordeel
Telenet Business: https://www.speedtest.net/result/c/5633 ... 7afc9c.png
Orange Go Extreme:
Orange Go Extreme:
-
- Elite Poster
- Berichten: 1584
- Lid geworden op: 23 nov 2008, 20:38
- Uitgedeelde bedankjes: 99 keer
- Bedankt: 120 keer
Ik heb nog een oude installatie met 1 recente diff. van 30mA voor alles.
Die valt ook nooit uit.
Voor goed te zijn zou ik wel beter mijn verdeelbord vernieuwen maar ja dat blijf ik maar uitstellen...
Die valt ook nooit uit.
Voor goed te zijn zou ik wel beter mijn verdeelbord vernieuwen maar ja dat blijf ik maar uitstellen...
-
- Elite Poster
- Berichten: 1374
- Lid geworden op: 22 mei 2013, 09:04
- Uitgedeelde bedankjes: 3 keer
- Bedankt: 105 keer
Ik heb eens een Megger van een kameraad moeten nakijken, en toen heb ik mijn differentieel eens gemeten. Mijn 300 mA schakelt uit bij zo rond de 230 mA foutstroom, en dat op ongeveer 40 ms (want dat is zeker even belangrijk).
-
- Elite Poster
- Berichten: 788
- Lid geworden op: 22 sep 2008, 08:21
- Locatie: Diksmuide
- Uitgedeelde bedankjes: 33 keer
- Bedankt: 58 keer
Die dingen (de recente modellen dus) hebben echt geen zo'n grote tolerantie hoor. Bij mijn ouders sprong de 300mA telkens af als pa de koffiezet in de prise stak. Bleek er een (verkoolde) spin over het eerste 'suikertje' te zitten. Zoveel weerstand kan dat beestje niet gehad hebben...
DJ KaReL de Groot --- www.kareldegroot.be
- mailracer
- Elite Poster
- Berichten: 3870
- Lid geworden op: 23 feb 2010, 21:03
- Uitgedeelde bedankjes: 224 keer
- Bedankt: 318 keer
Er is geen reglementering voor, wel hoe je hem moet installeren en gebruiken. Afgaand op het intern schema gaat een diff van 300 mA niet afschakelen bij 150mA. Het kan zijn dat er een beetje spelling rond zit, maar 300 is ongeveer 300mA.Waterboy schreef:Wat is me afvraag is het volgende.
Wanneer schakelt een differentieel van bvb. 300mA uit,alleszins mag de max. verliesstroom van 300mA niet overschreden worden,maar mag deze uitschakelen bij bvb. 150mA.
Is daar ergens reglementering over?
- petrol242
- Elite Poster
- Berichten: 4368
- Lid geworden op: 17 sep 2012, 12:07
- Uitgedeelde bedankjes: 88 keer
- Bedankt: 271 keer
Een goed werkende aarding is noodzakelijk voor de werking van je diff(s). Maar mocht ik een lekstroom hebben van 150 mA, zou ik me toch wel zorgen maken en met de pollen van de toestellen blijven...datakiller schreef:Heb geen idee hoeveel verliesstroom mijn apparaten hebben maar geen idee als 150mA zou lukken. (apparaten zijn beveiligt met Aarding)
Wat betreft schakelende voedingen, die mogen niet meer dan 3.5mA lekstroom veroorzaken. Stel dat een 300mA al op 150 mA zou schakelen, wat dus kan, betekent dat een 48-tal voedingen actief moeten zijn, als ze al de maximale lekstroom veroorzaken.
Om op de vraag van TS in te gaan, als ik mij niet vergis schakelt een differentieel tussen de 50 en 100% van de voorgeschreven lekstroom. Een 300mA kan dus al schakelen vanaf 150 mA.
- mailracer
- Elite Poster
- Berichten: 3870
- Lid geworden op: 23 feb 2010, 21:03
- Uitgedeelde bedankjes: 224 keer
- Bedankt: 318 keer
Een lekstroom van 150mA of meer is geen ramp in industriële omgevingen. En een diff schakelt niet af tussen de 50 en 100 percent. Als je merkt hoe een diff is opgebouwd, lijkt me dat niet mogelijk. Je hebt een transfo die het verschil in stroom / spanning omzet in een spanning om een relais te doen schakelen. Die zal dus schakelen vanaf een vaste spanning die is gecalibreerd om vanaf 300mA verlies te schakelen.
In een huishoudelijke omgeving zijn normaal gezien je apparaten geaard. Je wasmachine is van staal en als hier een lek zou ontstaan, dan word deze via die aarding afgeleid. Raak je die dus aan, dan zal je geen elektrocutie mogen hebben. Omdat jouw potentiaal tov de behuizing die geaard is dezelfde is.
In een huishoudelijke omgeving zijn normaal gezien je apparaten geaard. Je wasmachine is van staal en als hier een lek zou ontstaan, dan word deze via die aarding afgeleid. Raak je die dus aan, dan zal je geen elektrocutie mogen hebben. Omdat jouw potentiaal tov de behuizing die geaard is dezelfde is.
- petrol242
- Elite Poster
- Berichten: 4368
- Lid geworden op: 17 sep 2012, 12:07
- Uitgedeelde bedankjes: 88 keer
- Bedankt: 271 keer
We hebben het hier over een huishoudelijke installatie. In de industrie worden trouwens geen differentieelschakelaars gebruikt.
Je zal bedoelen een opgewekte inductie in het ingebouwde relais (geen transfo) ten gevolge van een verschilstroom tussen de wikkelingen van elke fase. Elke fase en de neuter is in dezelfde richting gewikkeld dus. Spanning heeft er in deze weinig mee te maken.
De snelheid en de grootte van de verschilstroom waarop de differentieel schakelt, hangt voor een groot deel mee af van de veerspanning die overwonnen moet worden door de spoelkern in het relais.
Een differentieel moet wel ergens tussen de 50% en de 100% schakelen. Dat is alleszins de tolerantie die toegepast word. Uiteraard zal elke individuele differentieel altijd op ongeveer dezelfde lekstroom schakelen.
Wat betreft die wasmachine is het te hopen dat de weerstand van de aarding kleiner is dan die van jou. Je zou de eerste niet zijn die tussen zes planken is afgevoerd, ondanks een aarding![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Je zal bedoelen een opgewekte inductie in het ingebouwde relais (geen transfo) ten gevolge van een verschilstroom tussen de wikkelingen van elke fase. Elke fase en de neuter is in dezelfde richting gewikkeld dus. Spanning heeft er in deze weinig mee te maken.
De snelheid en de grootte van de verschilstroom waarop de differentieel schakelt, hangt voor een groot deel mee af van de veerspanning die overwonnen moet worden door de spoelkern in het relais.
Een differentieel moet wel ergens tussen de 50% en de 100% schakelen. Dat is alleszins de tolerantie die toegepast word. Uiteraard zal elke individuele differentieel altijd op ongeveer dezelfde lekstroom schakelen.
Wat betreft die wasmachine is het te hopen dat de weerstand van de aarding kleiner is dan die van jou. Je zou de eerste niet zijn die tussen zes planken is afgevoerd, ondanks een aarding
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- mailracer
- Elite Poster
- Berichten: 3870
- Lid geworden op: 23 feb 2010, 21:03
- Uitgedeelde bedankjes: 224 keer
- Bedankt: 318 keer
Toch maar oppassen wat je zegt dat diffs niet gebruikt worden in de industrie. Het hangt voornamelijk af wat type van net dat je hebt, in ieder geval hebben we op sommige plaatsen een diff van 1A steken. dat er een marge is van 50 tot 100 percent wil ik wel geloven als je me een afschakelcurve kunt bezorgen zoals die bestaat voor zekeringen. Ik ben ze nog niet tegengekomen en waar ik ook kijk en lees ik kom altijd een afschakelstroom tegen van gelijk of hoger bij lekstroomonderbrekers.
- petrol242
- Elite Poster
- Berichten: 4368
- Lid geworden op: 17 sep 2012, 12:07
- Uitgedeelde bedankjes: 88 keer
- Bedankt: 271 keer
Ik bedoel met industrie, zware industrie. Die waar ik in werk. Middenspanning en hoogspanning met motoren op 24 kV en verbruik in de megawatts... Daar heersen natuurlijk iets andere beveiligingen
Vanaf er enige "vervuiling" optreedt, zoals bij frequentiedrives en dergelijke, gaat een differentieel ook niet echt meer werken. Zaak is dan een goeie isolatieweerstand te hebben en op tijd te meggeren. Maar het is uiteraard zoals je zelf zegt, eigen aan het netwerk.
Afschakelcurves van verliesstroomschakelaars zijn waarschijnlijk wel te verkrijgen via de fabrîkant.
Ik geloof ook wel dat de meeste differentielen tegen hun vooropgestelde afschakelstroom zullen werken, maar zeker er niet over.
![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Vanaf er enige "vervuiling" optreedt, zoals bij frequentiedrives en dergelijke, gaat een differentieel ook niet echt meer werken. Zaak is dan een goeie isolatieweerstand te hebben en op tijd te meggeren. Maar het is uiteraard zoals je zelf zegt, eigen aan het netwerk.
Afschakelcurves van verliesstroomschakelaars zijn waarschijnlijk wel te verkrijgen via de fabrîkant.
Ik geloof ook wel dat de meeste differentielen tegen hun vooropgestelde afschakelstroom zullen werken, maar zeker er niet over.
- mailracer
- Elite Poster
- Berichten: 3870
- Lid geworden op: 23 feb 2010, 21:03
- Uitgedeelde bedankjes: 224 keer
- Bedankt: 318 keer
info over diffs
https://www.volta-org.be/sites/default/ ... -WS-v3.pdf
vanaf pagina 77
https://www.schneider-electric.be/docum ... AC167N.pdf
https://www.volta-org.be/sites/default/ ... -WS-v3.pdf
vanaf pagina 77
https://www.schneider-electric.be/docum ... AC167N.pdf
- honda4life
- Elite Poster
- Berichten: 5659
- Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
- Locatie: 127.0.0.1
- Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
- Bedankt: 315 keer
Zo verkopen ze het graag om te schoolbanken maar hier zit wel nog een vernuftige versterker tussen hoor om het uitschakelmechanisme te bekrachtigen... dus er zitten volgens een aaneenschakeling van andere toleranties op die de nauwkeurigheid kunnen beïnvloeden.mailracer schreef:Je hebt een transfo die het verschil in stroom / spanning omzet in een spanning om een relais te doen schakelen. Die zal dus schakelen vanaf een vaste spanning die is gecalibreerd om vanaf 300mA verlies te schakelen.
Niet vergeten dat het een wondermiddel kan zijn voor de kabellengte voor bijvoorbeeld kleine verbruikers zoals instrumentatie maar dat is dan 1 differentieel / verbruiker omwille van de betrouwbaarheid.mailracer schreef:Toch maar oppassen wat je zegt dat diffs niet gebruikt worden in de industrie.
Uiteraard ook de extra personenveiligheid in minder kritische zaken zoals stopcontact en verlichting is belangrijk.
(want een te lange / dunne verlengdraad en je beveiliging werkt niet meer correct, en bij verlichting zijn er zo veel aftakkingen dat dit ook twijfelachtig wordt).
Ook moet je de diff. testen wat lastig is als deze eigenlijk nooit uitgeschakeld kan/mag worden... doe je dat toch eens zal je zal verschieten hoe veel er niet werken
![Headbang :bang:](./images/smilies/icon_headbang.gif)
Ik denk niet dat dit door vervuiling is, maar eigen aan de halfgeleidertechnologie om een kleine lekstroom te hebben.petrol242 schreef:Vanaf er enige "vervuiling" optreedt, zoals bij frequentiedrives en dergelijke, gaat een differentieel ook niet echt meer werken.
Een normale werkt niet, maar ze bestaan zeker en vast hoor zoals bij frequentiegestuurde motoren in een stofzone.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
- mailracer
- Elite Poster
- Berichten: 3870
- Lid geworden op: 23 feb 2010, 21:03
- Uitgedeelde bedankjes: 224 keer
- Bedankt: 318 keer
De schnieder kataloog in bovenstaande link geeft je alle uitleg ivm welke differentieel waar hoort. En ook daar lees ik in dat de 300 mA afschakeld bij een verlies van meer dan of gelijk aan 300 mA. De 30mA is dan weer minder of gelijk aan.
pagina 105 dacht ik.
![Headbang :bang:](./images/smilies/icon_headbang.gif)
-
- Pro Member
- Berichten: 379
- Lid geworden op: 29 nov 2008, 16:26
- Uitgedeelde bedankjes: 16 keer
- Bedankt: 25 keer
Dan kan je hem beter testen. Er staat een testknop op, die een weerstand (van 300mA) schakelt. Daarna moet de RCD uitschakelen.fvhbrugge schreef:Ik heb nog een oude installatie met 1 recente diff. van 30mA voor alles.
Die valt ook nooit uit.