In de meterkast zit er een schakelaar die automatisch schakelt op nachtstroom. Regio Wetteren, dus IMEWO.
Nu merk ik dat mijn boiler niet langer opwarmt overdag tijdens het weekend, dan knippert de groene led van de boiler = geen stroom.
Verder merk ik vandaag heel de dag (we zijn nu 19u24) dat de pijl naar I wijst ipv II.
Waarom heb ik geen nachtstroomtarief in het weekend? Heb een dubbele meter + excl nacht voor de accumulatievuren.
Vroeger hadden we tijdens heel het weekend nachtstroomtarief. Is dit terug afgeschaft??
Volgens Eandis:
Voor jouw leveringsadres, als laagspanningsklant met een niet-continu-opname, gelden onderstaande tariefperiodes:
normale uren: van 7 tot 22 uur
stille uren: van 22 tot 7 uur
(alle uren op zaterdag en zondag zijn eveneens stille uren)
Het is nu 19u30 zondag en het pijltje wijst naar I, klopt dit?
Is de bovenste meter altijd dag, en de onderste nacht, of verschilt dit van meter tot meter?
Nu merk ik dat mijn boiler niet langer opwarmt overdag tijdens het weekend, dan knippert de groene led van de boiler = geen stroom.
Verder merk ik vandaag heel de dag (we zijn nu 19u24) dat de pijl naar I wijst ipv II.
Waarom heb ik geen nachtstroomtarief in het weekend? Heb een dubbele meter + excl nacht voor de accumulatievuren.
Vroeger hadden we tijdens heel het weekend nachtstroomtarief. Is dit terug afgeschaft??
Volgens Eandis:
Voor jouw leveringsadres, als laagspanningsklant met een niet-continu-opname, gelden onderstaande tariefperiodes:
normale uren: van 7 tot 22 uur
stille uren: van 22 tot 7 uur
(alle uren op zaterdag en zondag zijn eveneens stille uren)
Het is nu 19u30 zondag en het pijltje wijst naar I, klopt dit?
Is de bovenste meter altijd dag, en de onderste nacht, of verschilt dit van meter tot meter?
Laatst gewijzigd door ubremoved_2964 11 apr 2017, 01:04, in totaal 2 gewijzigd.
-
- Pro Member
- Berichten: 370
- Lid geworden op: 05 aug 2009, 21:57
- Uitgedeelde bedankjes: 17 keer
- Bedankt: 38 keer
Uw meter kan kapot zijn, heb dat ook voorgehad, alles bleef op dagteller draaien. Gebeld naar netbeheerder, na 1 dag stonden ze er al. Ze stonden verbaasd dat iemand dat zelfs nog maar controleerde . De factuur werd wel gecompenseerd adv gemiddeld verbruik tot 3 jaren terug.
-
- Elite Poster
- Berichten: 834
- Lid geworden op: 31 aug 2009, 15:28
- Locatie: Aalst
- Uitgedeelde bedankjes: 116 keer
- Bedankt: 102 keer
Ook ik heb dat eens voor gehad en ook gebeld en hebben toen een nieuwe dubbele teller geplaatst en een compensatie gekregen op de volgende afrekening.
Internet via EDPNET & Telenet Fiber 300
TV via Plex plugin xteve IPTV & Kodi
IPTV via different providers.
Telefonie via Edpnet(incoming) en Easycall (outgoing)
TV via Plex plugin xteve IPTV & Kodi
IPTV via different providers.
Telefonie via Edpnet(incoming) en Easycall (outgoing)
-
- Elite Poster
- Berichten: 5295
- Lid geworden op: 12 jan 2006, 14:25
- Uitgedeelde bedankjes: 67 keer
- Bedankt: 397 keer
Bij I staat er een bolletje (vermoedelijk dagstroom), bij II staar er een vierkantje (vermoedelijk nachtstroom).
Dit is dus net omgekeerd tov het plaatje van Eandis.
Nu tijdens het weekend om 21:18 wijst het pijltje naar I.
Ik ga morgen in de week eens tijdens de piekuren kijken op wat de meter dan staat.
Dit is dus net omgekeerd tov het plaatje van Eandis.
Nu tijdens het weekend om 21:18 wijst het pijltje naar I.
Ik ga morgen in de week eens tijdens de piekuren kijken op wat de meter dan staat.
-
- Elite Poster
- Berichten: 1674
- Lid geworden op: 06 jan 2014, 13:45
- Uitgedeelde bedankjes: 41 keer
- Bedankt: 80 keer
De meter zal wel correct werken, niet vergeten morgenavond rond 2153 te kijken of enerzijds je meter wijzigt van stand én of je verandering ziet in stroom op de boilerkring, zijn 2 verschillende zaken en 2 verschillende stroomkringen
Toch even vragen: staat het boiler relais op auto en werkt het nog?
Verstuurd vanaf mijn Innos_D6000 met Tapatalk
Toch even vragen: staat het boiler relais op auto en werkt het nog?
Verstuurd vanaf mijn Innos_D6000 met Tapatalk
Laatst gewijzigd door bruma 09 apr 2017, 21:35, in totaal 1 gewijzigd.
- lacer
- Elite Poster
- Berichten: 2635
- Lid geworden op: 24 feb 2007, 23:15
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 109 keer
- Bedankt: 133 keer
Je zal moeten wachten tot morgenvroeg 07 uur om dit te zien veranderen (best een paar minuutjes vroeger gaan kijken).
Hier staat voorlopig ook nog een dubbeluur meter maar die is maar 12 jaar oud en zie ik geen I of II, maar een zon en een maan.
Nu staat het uiteraard op de maan (daltarief) en staat de pijl naar het onderste telwerk gericht.
Bij sommige installaties staat ook nog een relais naast de kwh meter die meestal op het zelfde tijdsperiode (07 tot 22 uur) een open contact geeft en na deze uren een gesloten contact.
Dat kan gebruikt worden vb om een boiler te sturen via een contactor.
Misschien kan deze laatste bij jou defect zijn ?
Hier staat voorlopig ook nog een dubbeluur meter maar die is maar 12 jaar oud en zie ik geen I of II, maar een zon en een maan.
Nu staat het uiteraard op de maan (daltarief) en staat de pijl naar het onderste telwerk gericht.
Bij sommige installaties staat ook nog een relais naast de kwh meter die meestal op het zelfde tijdsperiode (07 tot 22 uur) een open contact geeft en na deze uren een gesloten contact.
Dat kan gebruikt worden vb om een boiler te sturen via een contactor.
Misschien kan deze laatste bij jou defect zijn ?
EdpNet XL 99/35 Mbps
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
-
- Elite Poster
- Berichten: 5295
- Lid geworden op: 12 jan 2006, 14:25
- Uitgedeelde bedankjes: 67 keer
- Bedankt: 397 keer
We zijn nu na 22u, meter wijst nog steeds naar I
Misschien is I nacht en II dag, maar daarvoor ga ik morgen bellen en morgenvroeg kijken of hij terug na 7u op II springt.
De schakelaar die de boiler zou moet schakelen is de HAGER ET 221:
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... d=noscript
Deze schakelt enkel de boiler aan als ik de stand geforceerd op 1 zet, dus schakelaar naar boven.
De AUTO werkt dus niet, dus deze schakelaar denkt dat hij op dagtarief zit, of de shakelaar is kapot.
Daarom mijn paniek of mijn meter wel degelijk werkt.
Het is dus dit soort schakelaar, een voorkeurschakelaar:
http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ ... or-boiler/
Misschien is I nacht en II dag, maar daarvoor ga ik morgen bellen en morgenvroeg kijken of hij terug na 7u op II springt.
De schakelaar die de boiler zou moet schakelen is de HAGER ET 221:
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... d=noscript
Deze schakelt enkel de boiler aan als ik de stand geforceerd op 1 zet, dus schakelaar naar boven.
De AUTO werkt dus niet, dus deze schakelaar denkt dat hij op dagtarief zit, of de shakelaar is kapot.
Daarom mijn paniek of mijn meter wel degelijk werkt.
Het is dus dit soort schakelaar, een voorkeurschakelaar:
http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ ... or-boiler/
- mailracer
- Elite Poster
- Berichten: 3870
- Lid geworden op: 23 feb 2010, 21:03
- Uitgedeelde bedankjes: 224 keer
- Bedankt: 318 keer
dat rondje en vierkantje hebben te maken met de isolatie van de meter (de manier) waarop geisoleert is, in dit geval dubbele isolatie.ub4b schreef:Bij I staat er een bolletje (vermoedelijk dagstroom), bij II staar er een vierkantje (vermoedelijk nachtstroom).
Dit is dus net omgekeerd tov het plaatje van Eandis.
Nu tijdens het weekend om 21:18 wijst het pijltje naar I.
Ik ga morgen in de week eens tijdens de piekuren kijken op wat de meter dan staat.
De bovenste meter is altijd dagtarief geweest, ik heb het nooit anders geweten.
-
- Elite Poster
- Berichten: 5295
- Lid geworden op: 12 jan 2006, 14:25
- Uitgedeelde bedankjes: 67 keer
- Bedankt: 397 keer
Pijltje wijst nu naar II, en naar bovenste meter.
Dus bovenaan dagstroom, onderaan nachtstoom.
Vermoedelijk is de dag/nachtstroom detector kapot die de boiler moet aansturen.
Dus bovenaan dagstroom, onderaan nachtstoom.
Vermoedelijk is de dag/nachtstroom detector kapot die de boiler moet aansturen.
-
- Deel van't meubilair
- Berichten: 29849
- Lid geworden op: 28 okt 2003, 09:17
- Uitgedeelde bedankjes: 446 keer
- Bedankt: 1985 keer
Inderdaad op het net zit een puls om dat om te schakelen.powaq schreef:Een soort van impuls?
- lacer
- Elite Poster
- Berichten: 2635
- Lid geworden op: 24 feb 2007, 23:15
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 109 keer
- Bedankt: 133 keer
Je kwh meter heeft er dus niks mee te maken.
Kan je de boiler voorkeurschakelaar op I zetten om de boiler aan te schakelen ?
Zo ja, dat kan het contact dat deze moet aansturen defect zijn die in de tellerkast zit, ofwel is de voorkeurschakelaar zelf defect.
Kan je de boiler voorkeurschakelaar op I zetten om de boiler aan te schakelen ?
Zo ja, dat kan het contact dat deze moet aansturen defect zijn die in de tellerkast zit, ofwel is de voorkeurschakelaar zelf defect.
EdpNet XL 99/35 Mbps
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
-
- Elite Poster
- Berichten: 7538
- Lid geworden op: 06 jul 2008, 13:51
- Locatie: Dendermonde
- Uitgedeelde bedankjes: 356 keer
- Bedankt: 717 keer
Wat ik niet begrijp: je hebt tweevoudig tarief wat op een bepaald tijdstip omschakelt tussen dag of nacht. De puls die je daarvoor ontvangt is voor je volledige aansluiting. Waarom dan nog een extra schakelaar voor de boiler om te schakelen tussen dag of nacht? Als je op nachttarief zit, zit je boiler toch ook automatisch op nachttarief?
MacMini M1 - Vu+ Zero - Fritz!Box 6890LTE + OVH VoIP
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
-
- Elite Poster
- Berichten: 7538
- Lid geworden op: 06 jul 2008, 13:51
- Locatie: Dendermonde
- Uitgedeelde bedankjes: 356 keer
- Bedankt: 717 keer
Volgens mij is die hele opzet verkeerd. Ik heb ook zo een schakelaar met 1, 0 of automatisch. 1 staat de boiler altijd op, 0 staat hij altijd uit en auto, dan wordt de boiler gestuurd door een programmeerbare digitale timer in de zekeringkast. Maar die schakelaar bij mij had nooit iets te maken met dag of nachttarief. Dus waarom een schakelaar die tussen dag en nacht schakelt als die puls van de netbeheerder je hele boel tussen dag en nacht laat schakelen?
En vermijden dat die boiler overdag opwarmt, dat staat toch volledig los van dag of nachttarief?
En vermijden dat die boiler overdag opwarmt, dat staat toch volledig los van dag of nachttarief?
MacMini M1 - Vu+ Zero - Fritz!Box 6890LTE + OVH VoIP
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
-
- Erelid
- Berichten: 2114
- Lid geworden op: 20 jan 2006, 21:08
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 1055 keer
- Bedankt: 317 keer
Je bent fout aan redeneren gewoon...
-De puls van je netbeheerder schakelt je meter om tussen dag/nacht, maar je meter veranderd niets aan het verbruiksmoment van je toestellen, dat moet je zelf regelen.
-Voor zware verbruikers zoals boilers of accumulatoren heb je oftewel pulsontvangers die je zelf plaatst en die adhv de netpuls je boiler snachts laten warmen. Of, zoals vaak gebruikt in appartementsgebouwen, lokale relais die centraal worden aangestuurd door een centrale puls.
-De puls van je netbeheerder schakelt je meter om tussen dag/nacht, maar je meter veranderd niets aan het verbruiksmoment van je toestellen, dat moet je zelf regelen.
-Voor zware verbruikers zoals boilers of accumulatoren heb je oftewel pulsontvangers die je zelf plaatst en die adhv de netpuls je boiler snachts laten warmen. Of, zoals vaak gebruikt in appartementsgebouwen, lokale relais die centraal worden aangestuurd door een centrale puls.
© De Morgen: Geachte taalnazi's, deradicaliseer een beetje.
-
- Elite Poster
- Berichten: 7538
- Lid geworden op: 06 jul 2008, 13:51
- Locatie: Dendermonde
- Uitgedeelde bedankjes: 356 keer
- Bedankt: 717 keer
Ik redeneer helemaal niet fout. Mijn opzet bestaat hier al jaren. Een schakelaar in de zekeringkast met stand 1, 0 of auto. En die schakelaar werkt in de auto stand gecombineerd met een digitale programmeerbare timer die 250 programma's heeft. En jij als gebruiker bepaalt zelf wanneer je die boiler aan en uit laat gaan.
MacMini M1 - Vu+ Zero - Fritz!Box 6890LTE + OVH VoIP
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
-
- Erelid
- Berichten: 2114
- Lid geworden op: 20 jan 2006, 21:08
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 1055 keer
- Bedankt: 317 keer
Geef mij dan maar een automatisch systeem waar ik zelf niets aan moet instellen en dat netjes elke dag op het juiste tijdstip in en uitschakeld, zonder risico's op gedoe met winter en zomertijd.
© De Morgen: Geachte taalnazi's, deradicaliseer een beetje.
-
- Elite Poster
- Berichten: 7538
- Lid geworden op: 06 jul 2008, 13:51
- Locatie: Dendermonde
- Uitgedeelde bedankjes: 356 keer
- Bedankt: 717 keer
Mijn timer heb ik 1 keer ingesteld, die houdt automatisch rekening met winter en zomertijd en die schakelt de boiler netjes in en uit op het geprogrammeerde tijdstip. Volledig automatisch, dag in, dag uit. Het is trouwens uitschakelT.FlashBlue schreef:Geef mij dan maar een automatisch systeem waar ik zelf niets aan moet instellen en dat netjes elke dag op het juiste tijdstip in en uitschakeld, zonder risico's op gedoe met winter en zomertijd.
MacMini M1 - Vu+ Zero - Fritz!Box 6890LTE + OVH VoIP
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
-
- Member
- Berichten: 58
- Lid geworden op: 17 apr 2012, 14:35
- Uitgedeelde bedankjes: 16 keer
- Bedankt: 3 keer
Bij dubbeluurtarief wordt er een signaal verstuurd rond 22:00h en rond 7:00h voor de omschakeling van de tellers. Er wordt nog een tweede signaal verstuurd rond 00:30h of 1:00h 's nachts en dit doet de automatische schakelaar (met 0 - 1 - auto) inschakelen zodat een daarop aangesloten elektrische boiler begint op te warmen. De boiler warmt dus niet op vanaf 22:00h (als de schakelaar op auto staat) maar slechts vanaf dat het 2é signaal verstuurd wordt in de stille uren. De boiler kan je uitschakelen door de schakelaar op nul te plaatsen (warmt nooit op dan) of ook overdag laten opwarmen als je de schakelaar op 1 plaatst (als je overdag een tekort hebt aan warm water). Wanneer de schakelaar op 1 staat schakelt deze automatisch terug op auto bij eerstvolgende signaal 's nacht.
-
- Elite Poster
- Berichten: 7538
- Lid geworden op: 06 jul 2008, 13:51
- Locatie: Dendermonde
- Uitgedeelde bedankjes: 356 keer
- Bedankt: 717 keer
Nadeel van dat systeem met die tweede puls: je boiler blijft opstaan tot hij nog een puls krijgt om uit te schakelen. En hoeveel uren zijn dat? Ik kan met zo een timer in alle vrijheid bepalen hoe lang die boiler moet verwarmen.
MacMini M1 - Vu+ Zero - Fritz!Box 6890LTE + OVH VoIP
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
- heist_175
- Elite Poster
- Berichten: 13045
- Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
- Locatie: Kempen
- Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
- Bedankt: 856 keer
De boiler zal wel uitschakelen als ie warm is zeker? Dat deed de mijne toch.
Ik had een elektrische boiler, die gewoon met een tijdschakelklok werkte. Ik "gaf" die een window waarbinnen die mocht opwarmen, maar die stopte eens ie volledig warm was.
Ik zie niet in waarom dat met een ander type schakeling anders zou zijn?
Ik had een elektrische boiler, die gewoon met een tijdschakelklok werkte. Ik "gaf" die een window waarbinnen die mocht opwarmen, maar die stopte eens ie volledig warm was.
Ik zie niet in waarom dat met een ander type schakeling anders zou zijn?
-
- Elite Poster
- Berichten: 7538
- Lid geworden op: 06 jul 2008, 13:51
- Locatie: Dendermonde
- Uitgedeelde bedankjes: 356 keer
- Bedankt: 717 keer
Boiler heeft thermostaat. Zakt de temperatuur beneden bepaalde grens en de boiler heeft nog geen puls ontvangen om uit te schakelen dan gaat hij weer opwarmen tot de gewenste temperatuur weer bereikt is. Met timer schakel je dergelijk scenario uit.
MacMini M1 - Vu+ Zero - Fritz!Box 6890LTE + OVH VoIP
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
- lacer
- Elite Poster
- Berichten: 2635
- Lid geworden op: 24 feb 2007, 23:15
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 109 keer
- Bedankt: 133 keer
Inderdaad en ik ga eraan toevoegen dat de ontvanger die in de kwh meterkast zit pulsen vanuit het net ontvangt, maar stuurt zelf een open /gesloten contact voor de kwh meter van 22 tot 07h en één voor het bijkomend contact met ook een begin en eind tijdstip, maar geen puls.danchrista schreef:Bij dubbeluurtarief wordt er een signaal verstuurd rond 22:00h en rond 7:00h voor de omschakeling van de tellers. Er wordt nog een tweede signaal verstuurd rond 00:30h of 1:00h 's nachts en dit doet de automatische schakelaar (met 0 - 1 - auto) inschakelen zodat een daarop aangesloten elektrische boiler begint op te warmen. De boiler warmt dus niet op vanaf 22:00h (als de schakelaar op auto staat) maar slechts vanaf dat het 2é signaal verstuurd wordt in de stille uren. De boiler kan je uitschakelen door de schakelaar op nul te plaatsen (warmt nooit op dan) of ook overdag laten opwarmen als je de schakelaar op 1 plaatst (als je overdag een tekort hebt aan warm water). Wanneer de schakelaar op 1 staat schakelt deze automatisch terug op auto bij eerstvolgende signaal 's nacht.
Ik heb het contact in de ontvanger voor de kwh-meter bij mij daarnet iets na 22h zien verspringen. Deze blijft dus in die stand staan tot morgenochtend.
Het tweede contact zal op een later tijdstip ook volgen, het juiste uur weet ik niet juist daar het contact nooit aangesloten is geweest door mij in de zekeringskast.
EdpNet XL 99/35 Mbps
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
-
- Elite Poster
- Berichten: 1674
- Lid geworden op: 06 jan 2014, 13:45
- Uitgedeelde bedankjes: 41 keer
- Bedankt: 80 keer
Uw meter schakelt over van dag naar nacht (uw melding van 7u)
Hetzelfde systeem (relais) in uw tellerkast maakt uw stuursignaal en is afgebeeld in uw tellerkast.
Ofwel is 1 van die zekeringen doorgebrand zodat er geen signaal meer komt (DNB kan die vervangen)
Ofwel is uw relais (1-0-auto) kapot.
In t eerste geval kan je meten op de spoel van uw relais als er tussen 22u en 7u spanning op staat.
Ofwel kan je zelf spanning op uw relaisspoel steken tussen 7u10 en 21u50 en kijken of hij verspringt. Indien je dit doet zet je de relais best op 1, steek er even spanning op en hij zou op auto moeten springen. Enkel tijdens de vermelde uren uitproberen om geen kortsluiting te veroorzaken. Doet hij niks is het relais kapot.
Doet hij wel iets moet je de DNB bellen voor de vervanging van de zekeringen .
Verstuurd vanaf mijn Innos_D6000 met Tapatalk
Hetzelfde systeem (relais) in uw tellerkast maakt uw stuursignaal en is afgebeeld in uw tellerkast.
Ofwel is 1 van die zekeringen doorgebrand zodat er geen signaal meer komt (DNB kan die vervangen)
Ofwel is uw relais (1-0-auto) kapot.
In t eerste geval kan je meten op de spoel van uw relais als er tussen 22u en 7u spanning op staat.
Ofwel kan je zelf spanning op uw relaisspoel steken tussen 7u10 en 21u50 en kijken of hij verspringt. Indien je dit doet zet je de relais best op 1, steek er even spanning op en hij zou op auto moeten springen. Enkel tijdens de vermelde uren uitproberen om geen kortsluiting te veroorzaken. Doet hij niks is het relais kapot.
Doet hij wel iets moet je de DNB bellen voor de vervanging van de zekeringen .
Verstuurd vanaf mijn Innos_D6000 met Tapatalk
-
- Elite Poster
- Berichten: 5295
- Lid geworden op: 12 jan 2006, 14:25
- Uitgedeelde bedankjes: 67 keer
- Bedankt: 397 keer
Kloptdanchrista schreef:Bij dubbeluurtarief wordt er een signaal verstuurd rond 22:00h en rond 7:00h voor de omschakeling van de tellers.
Dat wist ik niet, dat zal de reden zijn waarom de boiler geen stroom kreeg.danchrista schreef: Er wordt nog een tweede signaal verstuurd rond 00:30h of 1:00h 's nachts en dit doet de automatische schakelaar (met 0 - 1 - auto) inschakelen zodat een daarop aangesloten elektrische boiler begint op te warmen. De boiler warmt dus niet op vanaf 22:00h (als de schakelaar op auto staat) maar slechts vanaf dat het 2é signaal verstuurd wordt in de stille uren.
Benieuwd hoe ze deze twee verschillende pulsen uit mekaar halen.danchrista schreef: De boiler kan je uitschakelen door de schakelaar op nul te plaatsen (warmt nooit op dan) of ook overdag laten opwarmen als je de schakelaar op 1 plaatst (als je overdag een tekort hebt aan warm water). Wanneer de schakelaar op 1 staat schakelt deze automatisch terug op auto bij eerstvolgende signaal 's nacht.
Nuttig om te weten hoeveel uur per nacht die stroom levert:
https://www.circuitsonline.net/forum/vi ... 668#697668
Update: om 01:00 's nachts nu gechecked, de boiler krijgt stroom met de voorkeuzeschakelaar in de meterkast op auto.
Het klopt dus dat het signaal voor de boiler niet overeenkomt met nachttarief, maar een klein deel van dat window is.
-
- Elite Poster
- Berichten: 1674
- Lid geworden op: 06 jan 2014, 13:45
- Uitgedeelde bedankjes: 41 keer
- Bedankt: 80 keer
Dan heb jij een boilersturing gevraagd en geen d/n signaal.
In uw tellerkast zit een ontvanger met een knipperende led. Die led toont het patroon van 'fluitsignaaltjes' die op t net gestuurd worden. Mocht je interesse hebben, rond tariefwissels kijk je even naar die led. Het patroon bepaalt welk een van de 3 of 4 relais moet omschakelen. eentje voor uw teller en eentje voor een boilersturing, ...
Verstuurd vanaf mijn Innos_D6000 met Tapatalk
In uw tellerkast zit een ontvanger met een knipperende led. Die led toont het patroon van 'fluitsignaaltjes' die op t net gestuurd worden. Mocht je interesse hebben, rond tariefwissels kijk je even naar die led. Het patroon bepaalt welk een van de 3 of 4 relais moet omschakelen. eentje voor uw teller en eentje voor een boilersturing, ...
Verstuurd vanaf mijn Innos_D6000 met Tapatalk
-
- Member
- Berichten: 58
- Lid geworden op: 17 apr 2012, 14:35
- Uitgedeelde bedankjes: 16 keer
- Bedankt: 3 keer
Boiler staat dan max aan tot 7:00h, of hij slaat af via zijn inwendige thermostaat als het water zijn temperatuur heeft bereikt.Jack Daniels schreef:Nadeel van dat systeem met die tweede puls: je boiler blijft opstaan tot hij nog een puls krijgt om uit te schakelen. En hoeveel uren zijn dat? Ik kan met zo een timer in alle vrijheid bepalen hoe lang die boiler moet verwarmen.
-
- Elite Poster
- Berichten: 7538
- Lid geworden op: 06 jul 2008, 13:51
- Locatie: Dendermonde
- Uitgedeelde bedankjes: 356 keer
- Bedankt: 717 keer
Zoals ik al schreef: met dat systeem ben je altijd afhankelijk van (de pulsen van) de netbeheerders. Mijn boiler in combinatie met digitale timer verwarmt veel minder lang, bijgevolg veel minder verbruik en het water is elke dag meer dan warm genoeg voor gebruik in de badkamer.
MacMini M1 - Vu+ Zero - Fritz!Box 6890LTE + OVH VoIP
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
- mailracer
- Elite Poster
- Berichten: 3870
- Lid geworden op: 23 feb 2010, 21:03
- Uitgedeelde bedankjes: 224 keer
- Bedankt: 318 keer
Dat systeem met pulsen is ontwikkeld om 's nachts het verbruik te kunnen beheren. Zo kan de netbeheerder extra verbruikers activeren als er teveel stroom dreigt te zijn. het word gebruikt voor accumulatie en boilers.
Of de boiler nu aangestuurd word door een timer, of door deze extra relais, deze zal altijd opwarmen tot de thermostaat het circuit onderbreekt. Wil je besparen, stel deze dan gewoon lager in.
Of de boiler nu aangestuurd word door een timer, of door deze extra relais, deze zal altijd opwarmen tot de thermostaat het circuit onderbreekt. Wil je besparen, stel deze dan gewoon lager in.
-
- Elite Poster
- Berichten: 1674
- Lid geworden op: 06 jan 2014, 13:45
- Uitgedeelde bedankjes: 41 keer
- Bedankt: 80 keer
de flexibele startregeling werd gemaakt om de accumulatiekachels zodaning op te laden dat die volgens de graaddagen net voldoene warmte geaccumuleerd hadden tegen het wegvallen van het voordelige tarief. Tijjdens de wintermaanden werd dan ook in de stille periode overdag dit tarief nog even aangeboden.mailracer schreef:Dat systeem met pulsen is ontwikkeld om 's nachts het verbruik te kunnen beheren. Zo kan de netbeheerder extra verbruikers activeren als er teveel stroom dreigt te zijn. het word gebruikt voor accumulatie en boilers.
Of de boiler nu aangestuurd word door een timer, of door deze extra relais, deze zal altijd opwarmen tot de thermostaat het circuit onderbreekt. Wil je besparen, stel deze dan gewoon lager in.
Indien daarop nu ook een boiler wordt aangesloten dan was dat in het verleden geen probleem (kW groot genoeg van de boiler). Heden ten dage is het aansluitvermogen van boilers redelijk beperkt zodat die, na gebruik van de inhoud, wel 6-8u nodig hebben om volledig opnieuw op te warmen. Graaddagen zijn daar in principe niet van belang. Uitsluitend nachttarief duurt maar 9u aaneensluitend.
Die graaddagregeling werd ingevoerd omdat het nachttarief succes had en iedereen van alles en nog wat opzette om 21/22u, vandaar ook de 2 tijdstippen.
Ik vermoed dat uw boiler op graaddagregeling exclusief nacht staat.
In het weekend (zaterdagmorgen na overschakeling) kan jij gerust uw stuurrelais op 1 zetten, schakelt automatisch over op zondagnacht, idem op zondag morgen) en vanaf maandag blijf je er af. Zo heb je ook tijdens het weekend voldoende warm water mocht je er te kort hebben.
-
- Elite Poster
- Berichten: 7538
- Lid geworden op: 06 jul 2008, 13:51
- Locatie: Dendermonde
- Uitgedeelde bedankjes: 356 keer
- Bedankt: 717 keer
De duur hangt ook af van de inhoud. Mijn boiler (80 liter) heeft drie uur nodig om volledig op te warmen. Vermogen is 2,5kW. Merk is Daalderop.bruma schreef:Heden ten dage is het aansluitvermogen van boilers redelijk beperkt zodat die, na gebruik van de inhoud, wel 6-8u nodig hebben om volledig opnieuw op te warmen.