Ongeacht het merk of het type kookplaat, moet je kijken naar het gebruik.
Wij hebben een kookplaat met een maximaal opgenomen vermogen van 10kW (240V/40A).
Ik wilde meteen een 3F/20A aansluiting of een 1F/50A aansluiting

. Voor Eandis een andere aansluiting geeft, moet je een keuringsattest hebben van max 3maanden oud. Toen de kookplaat kwam was ik nog volop bezig aan de elektriciteit, dus heb ik de keurder maar pas 10maanden later laten komen. Na 10 maanden was de elek nog steeds niet gesprongen, ondanks het feit dat het "maar" een aansluiting van 40A.
Wij hebben 32A (6mm²) voor onze kookplaat, de oven staat op een aparte zekering van 20A.
De hoofdaansluiting is 40A (= minder dan max oven + max kookplaat).
Ik kook vooral in het weekend, meerdere platen, vaak ook met de oven.
Tegelijkertijd zijn we ook de was aan het doen: wasmachine en droogkast.
De zekering is nog nooit gesprongen, geen individuele zekering en niet de hoofdzekering.
Van mij mag je 3F/40A steken hé, maar weet dat de netvergoeding binnenkort vermoedelijk gebaseerd gaat zijn (net als in de industrie) op het aangesloten vermogen en niet op het verbruikte vermogen. Bij Eandis wisten ze me dat al te vertellen in 2014 trouwens, dat dat er zat aan te komen.