vermogen 9kw

Onderwerpen die nergens anders thuis horen en toch eerder technisch van aard zijn? Post ze hier!
Plaats reactie
wardemilie
Starter
Starter
Berichten: 8
Lid geworden op: 26 jul 2015, 10:01
Uitgedeelde bedankjes: 3 keer

Hallo iedereen,

ik overweeg een electrische pasteurisateur aan te kopen van 9kw 230 volt.
Zelf zit ik met een electrische installatie van 40A.
Is dit met mijn huidige installatie doenbaar? of dien ik te verzwaren?
Zoja, wat kost een verzwaring ongeveer?

Hetzelfde toestel is ook verkrijgbaar in versie 9kw driefasig. Maar dit heb ik niet.

Alvast bedankt voor de suggesties.
Ward
SpecialK
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1374
Lid geworden op: 22 mei 2013, 09:04
Uitgedeelde bedankjes: 3 keer
Bedankt: 105 keer

Met 230V monofase, 40A heb je theoretisch nét 9200 watt beschikbaar. Dwz dat als ze opstaat, dat je NIKS anders meer kan opzetten in huis. Ik denk dus dat verzwaren noodzakelijk zou zijn. 3*40A (driefasen dus) lijkt me het meest realistisch.
petzl
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 958
Lid geworden op: 07 aug 2010, 23:35
Locatie: Holsbeek - JO20IV
Uitgedeelde bedankjes: 1 keer
Bedankt: 94 keer
Contacteer:

of 1 keer 63A zou ook nog kunnen ....
Afbeelding
Gebruikersavatar
honda4life
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5659
Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
Locatie: 127.0.0.1
Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
Bedankt: 315 keer

Hoe lang draait dat spel?
Je mag het niet zo zwart-wit bekijken dat een automaat van 40A bij 40,001A er uit vliegt.
Je hebt wel enige marge in het overbelastingsgebied zonder schadelijk te zijn voor je installatie.
Ook zal dit geen continu vermogen zijn over de gehele tijd vermoed ik.

Bestaat zo iets monofasig, want als ze daar ergens een klein 3f motortje op steken hebt ge vlaggen, hetzij je daar ook weer wat truucs toepast, ...
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
wardemilie
Starter
Starter
Berichten: 8
Lid geworden op: 26 jul 2015, 10:01
Uitgedeelde bedankjes: 3 keer

dit is de link van het toestel

http://www.femagagro.com/content.php?ar ... =mac_pastb

of
http://www.core-equip.com/catalogue/product/1467/6445

of

http://www.vigoltd.com/Catalogue/Pasteu ... steurisers

ik zou dit maar 2X op jaarbasis gebruiken.
Dit voor pasteurisatie van (appel)sap (in flessen)

De flessen dienen 30 minuten op 85°C gehouden te worden.
Momenteel gebruik ik 2 weckketels van 2200 watt die ik op 2 verschillende kringen aansluit.
Maar dat duurt erg lang (7 flessen per weckketel) = 28 flessen per uur.
En ik maak zo ongeveer 100-200 flessen op een dag.

Verder zie ik ook dat het toestel 3 verwarmingselementen (eerste link)heeft, misschien is het mogelijk om 1 los te koppelen, zodat het vermogen 6kw wordt.

Alvast bedankt voor alle reacties.
Gebruikersavatar
honda4life
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5659
Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
Locatie: 127.0.0.1
Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
Bedankt: 315 keer

3 verwarmingsweerstanden, dat zegt genoeg.

Dan worden ze waarschijnlijk in ster geplaatst bij 3f, en parallel monofasig.
één afkoppelen is dus steeds mogelijk.

En eeuhm, bestaat er zo niks met een gasfles ofzo als je niet zeker bent?

Afbeelding
Bekijk even de overbelastingscurve, je kan een 13% overbelasten gedurende één uur.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
petzl
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 958
Lid geworden op: 07 aug 2010, 23:35
Locatie: Holsbeek - JO20IV
Uitgedeelde bedankjes: 1 keer
Bedankt: 94 keer
Contacteer:

sluit 1 verwarmings element aan bij de buren :) of op een generator
Afbeelding
Gebruikersavatar
honda4life
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5659
Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
Locatie: 127.0.0.1
Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
Bedankt: 315 keer

Krap is het zeker en vast, maar om nu extra zotte kosten te doen voor 2x per jaar... :wink:
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
wardemilie
Starter
Starter
Berichten: 8
Lid geworden op: 26 jul 2015, 10:01
Uitgedeelde bedankjes: 3 keer

honda4life schreef:Krap is het zeker en vast, maar om nu extra zotte kosten te doen voor 2x per jaar... :wink:
daar zeg je het, het zal wss teveel kostten.
ik maak er maar een 2 daagse van in de plaats.

Eventueel een derde weckketel op een derde kring.

Alvast iedereen bedankt voor de uitleg.
Gebruikersavatar
honda4life
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5659
Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
Locatie: 127.0.0.1
Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
Bedankt: 315 keer

Graag gedaan!
Bain-marie op gas een oplossing? Kwestie van de thermostaat goed in te stellen ofzo?
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
wardemilie
Starter
Starter
Berichten: 8
Lid geworden op: 26 jul 2015, 10:01
Uitgedeelde bedankjes: 3 keer

Op gas was inderdaad mijn tweede idee.

Echter vind ik electrisch gemakkelijker.
Gebruikersavatar
heist_175
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 13045
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
Bedankt: 856 keer

Als je verzwaart, probeer dan eerst 50A of 63A.
Op die manier moet er niets aan uw zekeringskast gebeuren. Eandis verzwaart maar pas als je een geldig keuringsattest kan voorleggen.
Als je dus 3fasig zou willen gaan, mag je nog heel uw zekeringkast gaan herkableren :). Veel kosten om maar 2 keer per jaar te gebruiken...
wardemilie
Starter
Starter
Berichten: 8
Lid geworden op: 26 jul 2015, 10:01
Uitgedeelde bedankjes: 3 keer

Iemand trouwens een idee wat zo'n verzwaring naar 50 of 63A ongeveer kost?
Jack Daniels
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 7538
Lid geworden op: 06 jul 2008, 13:51
Locatie: Dendermonde
Uitgedeelde bedankjes: 356 keer
Bedankt: 717 keer

Volgens mij is het zwaarste wat je als particulier kan krijgen 50A.

[Afbeelding Post made via mobile device ]
MacMini M1 - Vu+ Zero - Fritz!Box 6890LTE + OVH VoIP
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
Gebruikersavatar
honda4life
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5659
Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
Locatie: 127.0.0.1
Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
Bedankt: 315 keer

Bestaat dat, een aansluiting van 50A?
Ik dacht dat ze direct van 40 naar 63A gaan.
Bij een recent huis kan dat al bij al nog meevallen, vermits ze daar voor de snelheid vaak met van die bruggen werken en meestal overgedimensioneerd zijn.

Ik denk dat je zo'n 250€ voor Eandis mag rekenen, nog niet gesproken over de kosten van de keuring, aanpassen (zelf of door elektricien), om nog maar te zwijgen over de jaarlijkse prijs van u aansluiting.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Gebruikersavatar
heist_175
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 13045
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
Bedankt: 856 keer

wardemilie schreef:Iemand trouwens een idee wat zo'n verzwaring naar 50 of 63A ongeveer kost?
Ik heb vorig jaar een verzwaring gevraagd, maar uiteindelijk niet gedaan. Prijzen regio Heist-op-den-Berg (Iverlek).

Ik kon monofasig enkel naar 50A en niet (meer) naar 63A.
- Kostprijs: €300
- Eandis moet enkel uw hoofdzekering veranderen (uw differentieels moeten wel minstens 50A zijn, in de realiteit is dat dus 63A)

3fasig kon ik 20A, 25A, 32A of 40A. Dit is de prijs voor 3F25A
- Kostprijs: €400
- Eandis moet een nieuwe hoofdzekering steken + een nieuwe meter.
- In uw zekeringkast: nieuwe differentieel + opnieuw bekabelen + kookplaat op 3F
Jack Daniels
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 7538
Lid geworden op: 06 jul 2008, 13:51
Locatie: Dendermonde
Uitgedeelde bedankjes: 356 keer
Bedankt: 717 keer

Zoals ik dus schreef: als particulier kan je max 50A krijgen.

[Afbeelding Post made via mobile device ]
MacMini M1 - Vu+ Zero - Fritz!Box 6890LTE + OVH VoIP
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
Gebruikersavatar
heist_175
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 13045
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
Bedankt: 856 keer

Ik weet niet of die "max 50A" in elke regio van toepassing is?
Op de website van Eandis kon ik toen nog aangeven dat ik 63A wilde, maar per telefoon kreeg ik dan meer uitleg. Ik zou dan denken dat er in bepaalde regios wel nog 63A te krijgen is?
petzl
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 958
Lid geworden op: 07 aug 2010, 23:35
Locatie: Holsbeek - JO20IV
Uitgedeelde bedankjes: 1 keer
Bedankt: 94 keer
Contacteer:

zonne panelen leggen en enkel op zonnige dagen ermee werken .....
Afbeelding
Nob
Erelid
Erelid
Berichten: 3373
Lid geworden op: 09 sep 2002, 18:19
Locatie: Belgium, Bever
Uitgedeelde bedankjes: 87 keer
Bedankt: 109 keer
Contacteer:

Gewoon uit nieuwsgierigheid: waarmee pers je uw appels (ik heb hier een paar jaar geleden 5 hoogstamappelbomen geplant, vandaar mijn vraag)?

edit -dt foutje verwijderd, zodat het terug over de inhoud kan gaan.
Laatst gewijzigd door Nob 26 jul 2015, 16:23, in totaal 1 gewijzigd.
Gebruikersavatar
honda4life
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5659
Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
Locatie: 127.0.0.1
Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
Bedankt: 315 keer

gepland of geplant? :beerchug:
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Jack Daniels
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 7538
Lid geworden op: 06 jul 2008, 13:51
Locatie: Dendermonde
Uitgedeelde bedankjes: 356 keer
Bedankt: 717 keer

Volgens mij zijn die bomen al vijf jaar gepland maar nog steeds niet geplant.

[Afbeelding Post made via mobile device ]
MacMini M1 - Vu+ Zero - Fritz!Box 6890LTE + OVH VoIP
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
Gebruikersavatar
honda4life
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5659
Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
Locatie: 127.0.0.1
Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
Bedankt: 315 keer

Ohja voor ik het vergeet:
Automaten hebben de neiging door ouder te worden er sneller uit te vliegen.
Een automaat doe 10 jaar geleden 40A is, is dat de dag van vandaag ook niet meer.
Hoeveel dan wel, daar kan ik je geen antwoord op geven, nu niet dat dit nog maar de helft ofzo is hoor.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
gunmaster
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 755
Lid geworden op: 06 okt 2010, 12:29
Uitgedeelde bedankjes: 24 keer
Bedankt: 53 keer
Contacteer:

Het is toch gevaarlijk op 40A je mag er zeker van zijn dat het voor korte tijd goed zal gaan maar je zal problemen krijgen bij lange overbelastingen. Als je enkelfazig 9KW trekt zal het voltage drastisch dalen. Als bij mij de teller op 40A staat dan heb ik nog maar 215 volt, dat komt neer op 8,6 KW. Kortom je kan in de problemen komen als dat spel een half uur draait, zelfs al is de rest van je huis ontkoppeld. Je zal ook sowieso een speciale aansluiting voor dat machien moeten voorzien.

Er zijn een paar mogelijke oplossingen
- verzwaren naar enkelfasig 50A of 63A, je zal toch wat aanpassingen in je elektrisch bord moeten doen zo zal waarschijnlijk de draadsectie omhoog moeten en het differentieel aangepassen. (63A is nog mogelijk te krijgen als het net het toelaat, komt wel niet vaak meer voor let de oude netten).
- verzwaren naar 3F25A of 3F32A (of nog zwaarder), niet aan te raden enkel voor een amper gebruikt machien. Ga je elektrisch koken, verwarmen, EV of je zet iets van wellness dan is het wel aan te raden.
- Dat ding minder stroom laten trekken door bv tot stand 2 te gaan of een extra ketel te kopen zoals je al hebt.
- Apart stroom te voorzien via generator. (dure huur)
- Zonnepanelen zetten, leuk voorgesteld idee maar wel met problemen aan, verzwaar je interne bekabeling minstens naar 10mm², je kast is waarschijnlijk berekend op 40A en niet 40A + ... A. Ga je hier toch voor leg dan 2KW op je dak.

Verder raad ik sowieso aan je bekabeling naar 10mm² te verzwaren dat verlaagt de spanningsval, warmteontwikkeling en gevaar.

Succes!
Gebruikersavatar
honda4life
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5659
Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
Locatie: 127.0.0.1
Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
Bedankt: 315 keer

1 denkfout, daalt de spanning dan daalt ook het vermogen in kwadratisch verband :wink:

Bij een goede installatie krijg je daar nooit problemen door.
Automaten dienen er voor om u installatie correct te beveiligen tegen kortsluiting en overbelasting.

Praktisch worden vaak rails van 10 mm² gebruikt, en de kabel tussen de teller en de meterkast is waarschijnlijk ook 10mm², of zelfs 16 mm² = trouwens heel kort stuk.
Het toestel zal toch in de buurt van de zekeringenkast moeten komen, vermits er toch de ene of de andere stekker zal geplaatst moeten worden.

Oké voor dagelijks gebruik zou ik het ook afraden het zo te gebruiken omdat het wel erg scherp is, maar voor die 2x per jaar...
Eenmaal het bad opgewarmd (wat ook geen uren zal duren), heb je terug wat marge.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
wardemilie
Starter
Starter
Berichten: 8
Lid geworden op: 26 jul 2015, 10:01
Uitgedeelde bedankjes: 3 keer

Zo te zien wordt dit kostelijk om te verzwaren. Aangezien het louter hobbymatig is, zal ik het waarschijnlijk zo laten.

Het "bad" ging zowieso in de garage naast de electrische kast komen.

Ik maal eerst mijn appelen met een appelvreter.
Vervolgens pers ik met een handpers van 20 liter.
Sinds kort heb ik ook hydropers van 90 liter (tweedehands op de kop getikt) :-D

De kinderen zijn dol op het sap. Een deel gebruik ik ook voor wijn te maken.
Gebruikersavatar
solid-killer
Premium Member
Premium Member
Berichten: 599
Lid geworden op: 20 jan 2011, 16:06
Uitgedeelde bedankjes: 52 keer
Bedankt: 48 keer

Is dan dit niet interessanter voor u ?
http://mobielefruitpers.com/index.html
wardemilie
Starter
Starter
Berichten: 8
Lid geworden op: 26 jul 2015, 10:01
Uitgedeelde bedankjes: 3 keer

Waarom betalen als je het zelf kan? :-D

0-50 liter €6,00/bag-in-box 5L

>50-500 liter €5,50/bag-in-box 5L

Dus rap een euro per liter.
bruma
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1674
Lid geworden op: 06 jan 2014, 13:45
Uitgedeelde bedankjes: 41 keer
Bedankt: 80 keer

Hou dus rekening met volgende indien je 1f zou verzwaren:
Differentieels zullen groter moeten zijn dan 40A, normaliter 63A;
Interne kastbekabeling zal op 10mm2 moeten gebracht worden;
Vermoedelijk vraagt uw DNB een keuring;
Vanaf 2017 zal een jaarlijkse aansluitvergoeding een deel van uw distriebutiekost uitmaken, deze zal gerekend worden op uw aansluitvermogen (A)
Gebruikersavatar
heist_175
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 13045
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
Bedankt: 856 keer

Verdeelrails zijn al 10mm², net om te vermijden dat je opnieuw moet bekabel als je verzwaart naar meer dan 40A.
Wij krijgen hier trouwens 238V en het lijkt me heel bizar dat de belasting in uw huis het voltage van het net naar beneden zou halen.

Hoe zou je dat toestel eigenlijk willen aansluiten?
Een standaard stopcontact kan maar 16A aan en je hebt monofasig dus een 380V stopcontact kan je ook niet plaatsen.
Bedenk u ook dat de kabel van het toestel en de kabel(s) van uw zekeringkast naar het toestel minstens 6mm² moeten zijn. Das geen lachertje om te plaatsen...
Gebruikersavatar
honda4life
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5659
Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
Locatie: 127.0.0.1
Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
Bedankt: 315 keer

Je spanning daalt wel door zware belasting op een fase hoor.
Naar de verbruiker toe alleen maar meer en meer.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
AndRo555
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 3018
Lid geworden op: 04 aug 2012, 12:48
Uitgedeelde bedankjes: 301 keer
Bedankt: 267 keer

Kopere draad is een lage weerstand (die lager wordt naarmate de draad dikker is) en waar dus logischerwijs ook een spanningsval over is die groter wordt naarmate er meer stroom door loopt.
wardemilie
Starter
Starter
Berichten: 8
Lid geworden op: 26 jul 2015, 10:01
Uitgedeelde bedankjes: 3 keer

Hoe zou je dat toestel eigenlijk willen aansluiten?
Een standaard stopcontact kan maar 16A aan


Dat is inderdaad een goede vraag.

Ondertussen kwam ik deze tegen:

http://www.geminibv.nl/labware/marius-w ... ufacturer=

Jammer dat het maximum 50°C is.
gunmaster
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 755
Lid geworden op: 06 okt 2010, 12:29
Uitgedeelde bedankjes: 24 keer
Bedankt: 53 keer
Contacteer:

@heist niet elk bord heeft verdeelrails, sommige en vooral oudere borden hebben nog een "manueel" bekabelde uitvoering.
Verder kan de TS zijn apparaat vast perfect aansluiten in 6mm² als er een harde kabel wordt gebruikt of 10mm² bij flexibele kern (voor korte lengtes).

Verder kan een belasting vast zeker !!!! voor spanningsval zorgen. Het is dus zeker iets om rekening mee te houden. Die 238 volt die jij binnenkrijgt is een momentopname, als de helft van de straat een haardroger aanzet zal je 210 volt hebben. Als jij thuis 40A terkt over een zelfde fase zal het licht aardig dimmen.
Gebruikersavatar
heist_175
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 13045
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
Bedankt: 856 keer

Ik wil mijn spanning wel eens testen als ik 30+A trek en ik gok dat het niet onder de 235V gaat liggen.
We leven niet meer in 1950 hé :). Knipperend licht als je een zware verbruiker inschakelt is echt niet normaal.
bruma
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1674
Lid geworden op: 06 jan 2014, 13:45
Uitgedeelde bedankjes: 41 keer
Bedankt: 80 keer

heist_175 schreef:Ik wil mijn spanning wel eens testen als ik 30+A trek en ik gok dat het niet onder de 235V gaat liggen.
We leven niet meer in 1950 hé :). Knipperend licht als je een zware verbruiker inschakelt is echt niet normaal.
Mensen op 1f met 5KWp lopen soms aan tegen de max spanning van 253V, vermoedelijk omdat er nog PV's op die fase zitten maar een swing van +/- 20V is niet enkel van 1950. Ook - omdat die PV eigenaars ook stroom verbruiken als t bewolkt is en buiten de tijdstippen dat er veel productie is.
In uw geval zal het afhangen van uw eigen installatie, aansluiting op de straatkabel en de straatkabel zelf. Hopelijks zit nergens nog een luchtleiding er tussen.
Succes
AndRo555
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 3018
Lid geworden op: 04 aug 2012, 12:48
Uitgedeelde bedankjes: 301 keer
Bedankt: 267 keer

heist_175 schreef:Ik wil mijn spanning wel eens testen als ik 30+A trek en ik gok dat het niet onder de 235V gaat liggen.
We leven niet meer in 1950 hé :). Knipperend licht als je een zware verbruiker inschakelt is echt niet normaal.

Een enkel stopcontact aangesloten op pakweg 20m 2.5mm2 cable ergens op de zolder (bv). Als je daar 16A over trekt dan valt de spanning al met bijna 5 volt. (aan de verbruiker) Als je dus dicht op de stopcontact ergens nog wat verlichting hebt hangen dan zal die zeker een beetje dimmen, al dan niet zichtbaar afhankelijk van type lamp.
Als je lampen op een andere loop hangen rechtstreeks op de meterkast zal het voltage drop minimaal zijn. (uw lampen trekken immers niet zoveel stroom)


Veronderstellen we dat de straatkabel een constant voltage kan leveren (wat niet zo zal zijn, maar het is een goede benadering).
Stel dat je 10m van het straat woont, dan is het met 10mm2 kabel 1.2v drop bij jou in de kast bij 35A. Bij 16mm2 is dat nog minder.
Echter als je een stuk verder van de straat woont dan is 10 a 15v drop niet ondenkbaar bij vollast.
Plaats reactie