Inductiekoken

Onderwerpen die nergens anders thuis horen en toch eerder technisch van aard zijn? Post ze hier!
Gebruikersavatar
heist_175
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 13045
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
Bedankt: 856 keer

honda4life schreef:Hoe je zo'n kabel volgens de regels van de kunst beveiligt, dat lijkt me wat twijfelachtig.
Er is niets twijfelachtig aan. Dit zijn de minimumvereisten:
- 1 automaat, liefst minder zwaar dan uw hoofdautomaat
- monofasig: minstens 6mm² draaddoorsnede -> 3G6
- 3fasig: minstens 4mm² draaddoorsnede -> 5G4

Knoeien met meerdere automaten is vragen om problemen.
Voorkomen is beter dan genezen, ook al heb je een brandverzekering...
Gebruikersavatar
honda4life
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5659
Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
Locatie: 127.0.0.1
Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
Bedankt: 315 keer

Ik heb het verkeerd verwoord.
Ik zie die 2-fasige oplossing meer als "bricollage" toepassing, waar ze beginnen knoeien met een bestaande 5G4 wordt "opgesplitst" over 2 enkelpolige automaten van elk 20A ofzo.
Ik kan het me zo al voorstellen, nulleider op de verkeerde kleur, slechts één nulleider en twee fasegeleiders, ...
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –