Het probleem: te hoge waarde capacitance in nF bij aansluiten van vaste telefoon op NTP via R11 jacks
zonder tel: 400 nF met tel: 1800 nF wat de vdsl connectie onstabiel maakt
vdsl met analoge telefoon
Weet iemand wat de oorzaak kan zijn?
En ev. hoe op te lossen?
En kan BGC daar iets aan doen?
hoge waarde capacitance bij aansluiten van vast telefoon op
-
- Moderator
- Berichten: 16487
- Lid geworden op: 28 apr 2008, 11:22
- Locatie: Waregem
- Uitgedeelde bedankjes: 820 keer
- Bedankt: 2998 keer
Bij een goed aangesloten NTP2007, kan de telefoon het VDSL signaal normaal niet storen, wat je er ook achter hangt.
Je moet natuurlijk wel de filter gebruiken (TF2007).
Je moet natuurlijk wel de filter gebruiken (TF2007).
VoIP: WeePee (vaste nummers geporteerd), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip (uitgaand België).
Provider: Proximus Start (60/4 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, OS 07.39-97058 BETA, profiel 100/35.
Telefoon centrale: Euracom 181 achter FritzBox So.
TV: Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
Provider: Proximus Start (60/4 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, OS 07.39-97058 BETA, profiel 100/35.
Telefoon centrale: Euracom 181 achter FritzBox So.
TV: Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
-
- Elite Poster
- Berichten: 1872
- Lid geworden op: 25 sep 2007, 20:14
- Locatie: Berlare (O-Vl)
- Uitgedeelde bedankjes: 33 keer
- Bedankt: 119 keer
@meerval: hoe meet jij die capacitance ? Met welk toestel ?
Voip: Edpnet/Voiptiger met Linksys SPA3102
Internet: Edpnet Vdsl XL met Fritzbox 7360
TV: Telenet CI+/Digicorder en Astra op Xtrend met Open-Pli
Internet: Edpnet Vdsl XL met Fritzbox 7360
TV: Telenet CI+/Digicorder en Astra op Xtrend met Open-Pli
een router, hub of telefoon zijn op zich zelf condensatoren.
sorry mr de moderator maar - of cours met splitter want er is een gewone telefoon - zijn dit de waarden:
copper analysis
CABLELENGTH = 50 m
AE_Insulation = 10 MOhm
BE_Insulation = 10 MOhm
AB_Insulation = 2722 kOhm
BA_Insulation = 3713 kOhm
AE_Capacitance = 4 nF
BE_Capacitance = 4 nF
AB_CAPACITANCE = 1746 nF
Copper test type = AGW
En uw vdsl moet op lage profielen blijven anders plof
telefoon eraf: AB_CAPACITANCE = 650 nF
2 verschillende simpele telefoons met draad die prima werken buiten de hoge nF
De Internet provider helpdesk meet dat
Niks voip, simpel telefoon met draad. Da's toch vree basic niet?
sorry mr de moderator maar - of cours met splitter want er is een gewone telefoon - zijn dit de waarden:
copper analysis
CABLELENGTH = 50 m
AE_Insulation = 10 MOhm
BE_Insulation = 10 MOhm
AB_Insulation = 2722 kOhm
BA_Insulation = 3713 kOhm
AE_Capacitance = 4 nF
BE_Capacitance = 4 nF
AB_CAPACITANCE = 1746 nF
Copper test type = AGW
En uw vdsl moet op lage profielen blijven anders plof
telefoon eraf: AB_CAPACITANCE = 650 nF
2 verschillende simpele telefoons met draad die prima werken buiten de hoge nF
De Internet provider helpdesk meet dat
Niks voip, simpel telefoon met draad. Da's toch vree basic niet?