Ik weet , hier zitten wat creatieve talenten dus misschien weten jullie een antwoord op m'n probleem.
in bepaalde kamers van het vakantiecentrum komen toestelletjes aan de muur , nu moet ik ervoor zorgen dat de klanten deze niet uit het stopcontact kunnen trekken.
Wie heeft hiervoor een oplossing ?
Al gezocht naar speciale stopcontacten of zo maar vind niet direct iets trug
De stekker is gewoon zo een platte Eu stekker zonder aarding
Stekker afknippen en rechtstreeks aansluiten op achterkant stopcontact is geen oplossing (moeten aan AREI voldoen)
Wie heeft het gouden idee
Hoe voorkomen dat stekker wordt uitgetrokken
-
- Premium Member
- Berichten: 692
- Lid geworden op: 21 dec 2010, 10:17
- Locatie: Oostmalle
- Uitgedeelde bedankjes: 121 keer
- Bedankt: 72 keer
- Contacteer:
Volgens mij, moeten stekkers uitgetrokken kunnen worden. Ivm brandveiligheid...
Ik heb pas een keuken laten plaatsen en volgens hen moeten alle stekkers van de inbouwtoestellen uitgetrokken kunnen worden zonder de toestellen eruit te halen.
Je kan eens naar vincotte (of ander keuringsfirma) bellen met de vraag...
Mvg Wim
Ik heb pas een keuken laten plaatsen en volgens hen moeten alle stekkers van de inbouwtoestellen uitgetrokken kunnen worden zonder de toestellen eruit te halen.
Je kan eens naar vincotte (of ander keuringsfirma) bellen met de vraag...
Mvg Wim
"The Internet is allergic to truth, reason and humour."
-
- Member
- Berichten: 91
- Lid geworden op: 02 jun 2014, 22:21
- Uitgedeelde bedankjes: 23 keer
- Bedankt: 8 keer
Zoiets dan toch?
http://www.lectralock.com/safety-lockou ... cover.html
Hoesjes dat erover heen gaat als soort mini kast welk op slot kan.
Sent from my Nokia 3310 using Tapatalk
http://www.lectralock.com/safety-lockou ... cover.html
Hoesjes dat erover heen gaat als soort mini kast welk op slot kan.
Sent from my Nokia 3310 using Tapatalk
-
- Member
- Berichten: 91
- Lid geworden op: 02 jun 2014, 22:21
- Uitgedeelde bedankjes: 23 keer
- Bedankt: 8 keer
Dr. Avalanche has a point. Lijkt logisch dat je stekkers er uit kan trekken. Bij sommige apparatuur is dat de enige mogelijkheid om uit te schakelen.
Maar misschien heb jij het om veiligheidsapparatuur dat juist altijd voeding moet hebben. Security cam?
Sent from my Nokia 3310 using Tapatalk
Maar misschien heb jij het om veiligheidsapparatuur dat juist altijd voeding moet hebben. Security cam?
Sent from my Nokia 3310 using Tapatalk
-
- Premium Member
- Berichten: 526
- Lid geworden op: 08 feb 2010, 15:36
- Uitgedeelde bedankjes: 3 keer
- Bedankt: 25 keer
dat brandveiligheidaspect moet ik bekijken
Maar hebben we daarvoor geen automaten in een kast zitten ??
Het gaat voor Ethernet over Coax toestellen welke Wifi uitzenden. Zou jammer zijn mochten de klanten die uitschakelen en zo andere mensen hinderen
Maar hebben we daarvoor geen automaten in een kast zitten ??
Het gaat voor Ethernet over Coax toestellen welke Wifi uitzenden. Zou jammer zijn mochten de klanten die uitschakelen en zo andere mensen hinderen
-
- Premium Member
- Berichten: 692
- Lid geworden op: 21 dec 2010, 10:17
- Locatie: Oostmalle
- Uitgedeelde bedankjes: 121 keer
- Bedankt: 72 keer
- Contacteer:
Dat was mijn punt ook, maar dat was niet voldoende volgens hun, nu keukentoestellen kunnen een groot vermogen trekken en zulk een wifi repeater zal niet snel doorbranden volgens mij...helmuteke schreef:
Maar hebben we daarvoor geen automaten in een kast zitten ??
"The Internet is allergic to truth, reason and humour."
-
- Elite Poster
- Berichten: 8446
- Lid geworden op: 28 jan 2012, 18:22
- Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
- Bedankt: 618 keer
Heb ik ook al naar gezocht; ik wou ervoor zorgen dat men de pc's niet kon uittrekken, wat regelmatig gebeurde als men een stopcontact nodig had, maar dan werkt wake-on-lan niet meer. Mag idd niet wegens brandveiligheid etc...
Misschien is er een loophole als je een rode noodknop installeert, maar ik betwijfel dat de wet hier een oplossing in voorzien heeft.
Dat kastje dat je aanhaalt is trouwens een lockout box, geen lockin box, zoals de beschrijving zegt, dient dus blijkbaar om de stopcontacten leeg te houden, niet om stekkers te beletten uitgetrokken te worden.
[
Post made via mobile device ]
Misschien is er een loophole als je een rode noodknop installeert, maar ik betwijfel dat de wet hier een oplossing in voorzien heeft.
Dat kastje dat je aanhaalt is trouwens een lockout box, geen lockin box, zoals de beschrijving zegt, dient dus blijkbaar om de stopcontacten leeg te houden, niet om stekkers te beletten uitgetrokken te worden.
[

-
- Elite Poster
- Berichten: 6018
- Lid geworden op: 16 feb 2011, 22:43
- Uitgedeelde bedankjes: 377 keer
- Bedankt: 343 keer
Sinds wanneer?Doktor Avalanche schreef:Volgens mij, moeten stekkers uitgetrokken kunnen worden. Ivm brandveiligheid...
Ik heb pas een keuken laten plaatsen en volgens hen moeten alle stekkers van de inbouwtoestellen uitgetrokken kunnen worden zonder de toestellen eruit te halen.
Je kan eens naar vincotte (of ander keuringsfirma) bellen met de vraag...
Mvg Wim

Vastkleven/binden en label aan hangen met een boete als men het uittrekt ofzo lijkt hier het eenvoudigste. Of inbouwen in de muur/kastje voor bouwen.
-
- Premium Member
- Berichten: 692
- Lid geworden op: 21 dec 2010, 10:17
- Locatie: Oostmalle
- Uitgedeelde bedankjes: 121 keer
- Bedankt: 72 keer
- Contacteer:
Wel ik vond daar ook iets van terug, maar voor het 'echte' arei moet je geld betalen en daar had ik ook geen zin in.raf1 schreef:Sinds wanneer?In onze keuken is van geen enkel toestel het stopcontact beschikbaar, niet zonder ze er uit te halen alleszins.
Volgens mij is dat ook niet verplicht, maar gewoon handig voor hen dat ze niet moeten prutsen omwille van de inbouwdiepte van de toestellen.
Nu, de keurder heeft daar niet naar gekeken...