Flukso energiemonitor
-
- Elite Poster
- Berichten: 891
- Lid geworden op: 01 apr 2005, 16:46
- Uitgedeelde bedankjes: 41 keer
- Bedankt: 40 keer
Deze ben ik overlaatst ook tegengekomen. Ziet er heel leuk uit allemaal. Spijtig dat het toch wel wat geld kost als je van nul moet beginnen :-/helmuteke schreef: als alternatief ben ik openenergymonitor gebotst welke mijn 3 argumenten wegveegt en waar ik me weer kan laten gaan.
http://openenergymonitor.org/emon/
-
- Plus Member
- Berichten: 142
- Lid geworden op: 22 jan 2012, 20:18
- Uitgedeelde bedankjes: 6 keer
- Bedankt: 5 keer
- lacer
- Elite Poster
- Berichten: 2635
- Lid geworden op: 24 feb 2007, 23:15
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 109 keer
- Bedankt: 133 keer
Verleden week een watt meter 65 A met een pulsuitgang 1000 imp/kWh geplaatst in m'n zekeringskast.
Dat lijkt goed te werken en is nog goedkoper dan een stroomtang 50 A van Flukso. Eindelijk correcte waarden bij stand-by verbruik want voorheen zag ik blindvermogen van 110 à 130 Watt ook verschijnen op de grafiek.
Hieronder zie je het verschil overdag met een regelmatige werking van de combi-koelkast. Blauw is verbruik gemeten door de watt meter.
Mijn virtueel nachtverbruik is zo gedaald met 40 % naar een minimum van 53 W. Hier moet nog wat vanaf
Dat lijkt goed te werken en is nog goedkoper dan een stroomtang 50 A van Flukso. Eindelijk correcte waarden bij stand-by verbruik want voorheen zag ik blindvermogen van 110 à 130 Watt ook verschijnen op de grafiek.
Hieronder zie je het verschil overdag met een regelmatige werking van de combi-koelkast. Blauw is verbruik gemeten door de watt meter.
Mijn virtueel nachtverbruik is zo gedaald met 40 % naar een minimum van 53 W. Hier moet nog wat vanaf
EdpNet XL 99/35 Mbps
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
- heist_175
- Elite Poster
- Berichten: 13045
- Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
- Locatie: Kempen
- Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
- Bedankt: 856 keer
Rood is de meting met de flukso klemmen en blauw is de pulsemeting in uw zekeringkast?
Wat een immens verschil!
Ik ben ook van plan om pulsemeting in de zekeringkast te doen.
De afwijking van de flukso is gewoon ridicuul
Wat een immens verschil!
Ik ben ook van plan om pulsemeting in de zekeringkast te doen.
De afwijking van de flukso is gewoon ridicuul
- lacer
- Elite Poster
- Berichten: 2635
- Lid geworden op: 24 feb 2007, 23:15
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 109 keer
- Bedankt: 133 keer
Ja, inderdaad, maar vooral zichtbaar bij weinig verbruik. Wat sluipstroomverbruikers, een ijskast, modem en toestanden en een laptop.
Kijk eens op ebay naar zo'n watt meter. Er staat een link wat hogerop in dit topic. 19,95 $ of 15 € netjes thuis geleverd na twee weken.
Wel degelijk je zekeringskast kableren he dat je geen farcen hebt
Je kan natuurlijk ook hier bij een elektriciteits-leverancier gaan, maar je betaalt dan wel heel wat meer maar misschien is die wel iets nauwkeuriger..
Kijk eens op ebay naar zo'n watt meter. Er staat een link wat hogerop in dit topic. 19,95 $ of 15 € netjes thuis geleverd na twee weken.
Wel degelijk je zekeringskast kableren he dat je geen farcen hebt
Je kan natuurlijk ook hier bij een elektriciteits-leverancier gaan, maar je betaalt dan wel heel wat meer maar misschien is die wel iets nauwkeuriger..
EdpNet XL 99/35 Mbps
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
- lacer
- Elite Poster
- Berichten: 2635
- Lid geworden op: 24 feb 2007, 23:15
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 109 keer
- Bedankt: 133 keer
Na 100 kWh verbruikt te hebben, sinds dat goedkoop energiemetertje in gebruik genomen is, heb ik eens vergeleken met mijn geregistreerd verbruik via de officiële kWh meter.
> Verschil 0,5 % wat zeer acceptabel is
Iets anders:
Nu dat alle puls ingangen bezet zijn in mijn FLM v2b en ik graag mijn opbrengst zou loggen van de, in de nabije toekomst geplande, zonnepanelen heb ik een klein probleem, nml: pulsen kunnen niet via de analoge ingang werken. En om geen extra Flukso te moeten aanschaffen, juist voor 1 extra puls monitoring, ga ik hier iets moeten op vinden.
Daar ik voor elektriciteit nu dubbel monitor, dit is via een Flukso stroomtang en via puls, mag die stroomtang verwijderd worden.
Opbrengst meten van een PV installatie met de stroomtand is geen optie en dit wegens een zeer onnauwkeurige meting bij 0 opbrengst vb s'nachts.
> Verschil 0,5 % wat zeer acceptabel is
Iets anders:
Nu dat alle puls ingangen bezet zijn in mijn FLM v2b en ik graag mijn opbrengst zou loggen van de, in de nabije toekomst geplande, zonnepanelen heb ik een klein probleem, nml: pulsen kunnen niet via de analoge ingang werken. En om geen extra Flukso te moeten aanschaffen, juist voor 1 extra puls monitoring, ga ik hier iets moeten op vinden.
Daar ik voor elektriciteit nu dubbel monitor, dit is via een Flukso stroomtang en via puls, mag die stroomtang verwijderd worden.
Opbrengst meten van een PV installatie met de stroomtand is geen optie en dit wegens een zeer onnauwkeurige meting bij 0 opbrengst vb s'nachts.
EdpNet XL 99/35 Mbps
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
-
- Elite Poster
- Berichten: 7538
- Lid geworden op: 06 jul 2008, 13:51
- Locatie: Dendermonde
- Uitgedeelde bedankjes: 356 keer
- Bedankt: 717 keer
Opbrengst meten van zonnepanelen doe je met een SolarLog.
MacMini M1 - Vu+ Zero - Fritz!Box 6890LTE + OVH VoIP
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
- lacer
- Elite Poster
- Berichten: 2635
- Lid geworden op: 24 feb 2007, 23:15
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 109 keer
- Bedankt: 133 keer
Ja, akkoord, de meeste merken van omvormers bieden zoiets. Een Solarlog zie ik eerder als een monitoringstool voor je panelen zelf en zeker in't geval als je met micro-omvormers zou werken.
Maar ik wil daarnaast ook kunnen monitoren met de Flukso, dan kan ik ze ook samen met het elektriciteitsverbruik bekijken en ook nog samen doorsturen naar PVOutput.
Een beetje off-topic nu:
Is het zo dat een groenestroomteller niet meer verplicht is bij nieuwe PV installaties kleiner dan 10 kWP omdat je toch geen groenestroom certificaten meer krijgt ? Heb mij dat laten wijsmaken door een installateur van PV.
Maar ik wil daarnaast ook kunnen monitoren met de Flukso, dan kan ik ze ook samen met het elektriciteitsverbruik bekijken en ook nog samen doorsturen naar PVOutput.
Een beetje off-topic nu:
Is het zo dat een groenestroomteller niet meer verplicht is bij nieuwe PV installaties kleiner dan 10 kWP omdat je toch geen groenestroom certificaten meer krijgt ? Heb mij dat laten wijsmaken door een installateur van PV.
EdpNet XL 99/35 Mbps
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
-
- Elite Poster
- Berichten: 1584
- Lid geworden op: 23 nov 2008, 20:38
- Uitgedeelde bedankjes: 99 keer
- Bedankt: 120 keer
Bij Eandis wordt de groene stroomteller uiteraard nog altijd geëist, daar men moet weten hoe hun netten al dan niet belast worden. (maar ook om in de toekomst ondanks huidig verbod toch één of andere tax te kunnen heffen op groene stroom productie...)
Wie zonnepanelen plaatst, zonder aan te geven, die zal toch mogen uitleggen hoe het kan dat ze bijna géén verbruik meer hebben of hoe het komt dat de teller achteruit heeft gedraaid.
http://www.eandis.be/eandis/klant/k_cri ... elding.htm
Wie zonnepanelen plaatst, zonder aan te geven, die zal toch mogen uitleggen hoe het kan dat ze bijna géén verbruik meer hebben of hoe het komt dat de teller achteruit heeft gedraaid.
http://www.eandis.be/eandis/klant/k_cri ... elding.htm
Criteria melding lokale productie ≤ 10 kVA
Installaties tot 10 kVA mogen pas op het distributienet worden aangesloten nadat ze conform met het AREI zijn verklaard door een erkend controleorganisme. Daarenboven moet de installatie voldoen aan de technische bepalingen van Synergrid.
Monofasig mag u maximaal 5 kVA AC-vermogen aansluiten. Meerfasig mag u maximaal 10 kVA AC-vermogen aansluiten (met een maximale spreiding over de verschillende fasen, met een maximale onbalans van 5 kVA per fase).
Hierna volstaat het om uw distributienetbeheerder hiervan op de hoogte te brengen (na maximaal 30 dagen). Deze melding dient te gebeuren door de klant via de Eandis website "melding van lokale productie ≤ 10 kVA".
Criteria PV-installaties
Voor de melding van uw PV-installatie, dient u te beschikken over:
de registratie van uw lokale productie-installatie in de databank van de VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) en het daarbij ontvangen identificatienummer (PV-nummer voor zonnepanelen)
het EAN-nummer van uw bestaande elektriciteitsaansluiting (18 cijfers, beginnend met 54 en terug te vinden op de factuur van uw energieleverancier)
een kopie (scan) van het volledig ingevuld, duidelijk leesbaar en positief keuringsverslag, opgesteld door een erkend controleorganisme, met volgende gegevens:
datum van keuring van uw PV-installatie
verklaring dat de PV-installatie voldoet aan het AREI en in dienst mag worden gesteld
beginmeterstand van de productieteller (groenestroomteller)
aantal omvormers en maximaal AC-vermogen
piekvermogen van de zonnepanelen [kWp]
ijkmarkering, met overeenkomstige nauwkeurigheidsklasse, van de groenestroomteller
een kopie (scan) van het ééndraadschema van de installatie
een driefasige aansluiting en driefasige PV-installatie indien het geïnstalleerd vermogen > 5 kVA en ≤ 10 kVA
de gegevens van de installateur van de lokale productie-installatie
naam adres telefoonnumer e-mailadres
gelijkvormigheidsattest afgeleverd door Synergrid voor het type omvormer vermeld in het keuringsverslag. Voor meer informatie omtrent het gelijkvormigheidsattest afgeleverd door Synergrid zie FAQ C10/11 > vraag 23
- lacer
- Elite Poster
- Berichten: 2635
- Lid geworden op: 24 feb 2007, 23:15
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 109 keer
- Bedankt: 133 keer
Bedankt fvhbrugge voor de snelle reaktie. Had wel zo'n klein vermoeden dat een gecertificeerd kWh tellertje nog moest geplaatst worden...
En nu terug on-topic !
En nu terug on-topic !
EdpNet XL 99/35 Mbps
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
-
- Premium Member
- Berichten: 692
- Lid geworden op: 21 dec 2010, 10:17
- Locatie: Oostmalle
- Uitgedeelde bedankjes: 121 keer
- Bedankt: 72 keer
- Contacteer:
Ter info;
Ik heb juist ook zonnepanelen gelegd, en je krijgt nog wel groene stroom certificaten als het over een nieuwbouw gaat.(tot 1juni).
De groene stroom meter die ik heb (carlo gavazzi) heeft ineens een puls-uitgang, dus die kan je gebruiken voor flukso.
Ik heb een flukso, en die meet redelijk fout sinds de zonnepanelen aangesloten zijn. Als de omvormer uit staat ('s nachts) en ik zet de rest af, dan meet de flukso 100W verbruik voor de SMA omvormer?? Een of andere blind-stroom vermoed ik.
Volgens de specificaties van de omvormer zou die dan ongeveer 2W verbruiken.
Ook weet de flukso de richting van de stroom niet, dus mijn grafieken/meetwaarden zijn niet meer juist.
Ik ben aan het twijfelen om een smappee aan te schaffen, deze kan wel de richting van de stroom bepalen, en deze meet de spanning ook, dus deze kan nauwkeuriger meten...
Mvg Wim
Ik heb juist ook zonnepanelen gelegd, en je krijgt nog wel groene stroom certificaten als het over een nieuwbouw gaat.(tot 1juni).
De groene stroom meter die ik heb (carlo gavazzi) heeft ineens een puls-uitgang, dus die kan je gebruiken voor flukso.
Ik heb een flukso, en die meet redelijk fout sinds de zonnepanelen aangesloten zijn. Als de omvormer uit staat ('s nachts) en ik zet de rest af, dan meet de flukso 100W verbruik voor de SMA omvormer?? Een of andere blind-stroom vermoed ik.
Volgens de specificaties van de omvormer zou die dan ongeveer 2W verbruiken.
Ook weet de flukso de richting van de stroom niet, dus mijn grafieken/meetwaarden zijn niet meer juist.
Ik ben aan het twijfelen om een smappee aan te schaffen, deze kan wel de richting van de stroom bepalen, en deze meet de spanning ook, dus deze kan nauwkeuriger meten...
Mvg Wim
"The Internet is allergic to truth, reason and humour."
- lacer
- Elite Poster
- Berichten: 2635
- Lid geworden op: 24 feb 2007, 23:15
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 109 keer
- Bedankt: 133 keer
Die groene stroom meter die je heb (carlo gavazzi) met puls-uitgang zou normaal correct het vermogen moeten meten en in pulsen sturen naar de Flukso.
Die 100 watt stand-by verbruik is dat enkel van je PV panelen of van je hele huis, incluis je PV ?
Meet je je verbruik met een Flukso stroomtang, dan moet je weten dat dit niet correct meet in verband met blindstroom.
Is die e.v. stroomtang dan aangesloten op één der hoofdgeleiders die van de officiële kWh meter komt en je PV panelen zitten daar nog achter ?
Zo ja, dan scheid je beter beide meetsystemen zodanig dat:
HoofdkWh meter > hoofddifferentieel | > meting verbruik > automaten v.d.kringen A - B - C etc...
...................................................| hier splitsen
...................................................| < meting opbrengst PV < automaat PV kring
Die 100 watt stand-by verbruik is dat enkel van je PV panelen of van je hele huis, incluis je PV ?
Meet je je verbruik met een Flukso stroomtang, dan moet je weten dat dit niet correct meet in verband met blindstroom.
Is die e.v. stroomtang dan aangesloten op één der hoofdgeleiders die van de officiële kWh meter komt en je PV panelen zitten daar nog achter ?
Zo ja, dan scheid je beter beide meetsystemen zodanig dat:
HoofdkWh meter > hoofddifferentieel | > meting verbruik > automaten v.d.kringen A - B - C etc...
...................................................| hier splitsen
...................................................| < meting opbrengst PV < automaat PV kring
EdpNet XL 99/35 Mbps
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
- lacer
- Elite Poster
- Berichten: 2635
- Lid geworden op: 24 feb 2007, 23:15
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 109 keer
- Bedankt: 133 keer
PV panelen geplaatst , morgen werken ze het af (ze hadden een speciale kabel te kort).
Opbrengst en verbruiksmeting heb ik aangesloten volgens de hier bovenstaande reactie van mij.
Wel de differentieel van 30mA voor de natte ruimten en natte toestellen verzwaard van 40 naar 63A dit om de keuring morgen probleemloos te laten verlopen.
Daar mijn Flukso reeds volledig bezet is (lees alle pulsingangen gebruikt zijn) en ik met de analoge ingang voorlopig niks meer kan aanvangen omdat die niet zo nauwkeurige waarden weergeeft, besloten om de pulsingang voor temperatuur te gebruiken voor de zonnepanelen.
Ben benieuw wat het gaat geven
Opbrengst en verbruiksmeting heb ik aangesloten volgens de hier bovenstaande reactie van mij.
Wel de differentieel van 30mA voor de natte ruimten en natte toestellen verzwaard van 40 naar 63A dit om de keuring morgen probleemloos te laten verlopen.
Daar mijn Flukso reeds volledig bezet is (lees alle pulsingangen gebruikt zijn) en ik met de analoge ingang voorlopig niks meer kan aanvangen omdat die niet zo nauwkeurige waarden weergeeft, besloten om de pulsingang voor temperatuur te gebruiken voor de zonnepanelen.
Ben benieuw wat het gaat geven
EdpNet XL 99/35 Mbps
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
-
- Premium Member
- Berichten: 692
- Lid geworden op: 21 dec 2010, 10:17
- Locatie: Oostmalle
- Uitgedeelde bedankjes: 121 keer
- Bedankt: 72 keer
- Contacteer:
Heb je de zonnepanelen ook achter de 30mA gezet? SMA raadt dit af, (minimum 100mA)lacer schreef:Wel de differentieel van 30mA voor de natte ruimten en natte toestellen verzwaard van 40 naar 63A dit om de keuring morgen probleemloos te laten verlopen.
Bij mij was dat 16A(zonnepanelen zekering + 25A hoofdzekering = 41A. (> 40A die er hing) Heb toen even naar Vincotte gebeld en daar vertelde mij dat ze daar niet moeilijk over doen... Anders moest ik mijn kabels in de kast ook verzwaren... (63A = 10mm²)
Laat de zon maar schijnen...
"The Internet is allergic to truth, reason and humour."
- lacer
- Elite Poster
- Berichten: 2635
- Lid geworden op: 24 feb 2007, 23:15
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 109 keer
- Bedankt: 133 keer
De PV hier thuis injecteert in het net tussen de 300 en de 30mA differentieel.
Hoofdzekering 40A + 16A PV = 56A dus die 63A zit daar niet voor niks.
Kablage zekeringskast is 2 x 6mm² in lusvorm met een aftakking van 6mm² voor de zekering van de PV.
Die bijgeplaatste kWh meters voor de Flukso energie logs zitten dus vlak na de 300mA.
Hoofdzekering 40A + 16A PV = 56A dus die 63A zit daar niet voor niks.
Kablage zekeringskast is 2 x 6mm² in lusvorm met een aftakking van 6mm² voor de zekering van de PV.
Die bijgeplaatste kWh meters voor de Flukso energie logs zitten dus vlak na de 300mA.
EdpNet XL 99/35 Mbps
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
-
- Premium Member
- Berichten: 692
- Lid geworden op: 21 dec 2010, 10:17
- Locatie: Oostmalle
- Uitgedeelde bedankjes: 121 keer
- Bedankt: 72 keer
- Contacteer:
Voor de geïnteresseerden, de 3 mogelijkheden om dit te doen in attach
- Bijlagen
-
- Aandacht zonnepanelen.pdf
- vincotte
- (112.21 KiB) 75 keer gedownload
"The Internet is allergic to truth, reason and humour."
- lacer
- Elite Poster
- Berichten: 2635
- Lid geworden op: 24 feb 2007, 23:15
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 109 keer
- Bedankt: 133 keer
Bedankt
EdpNet XL 99/35 Mbps
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
- lacer
- Elite Poster
- Berichten: 2635
- Lid geworden op: 24 feb 2007, 23:15
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 109 keer
- Bedankt: 133 keer
Voor hen die de minute interval eindelijk willen werkend krijgen:
3de reactie in volgend topic:
https://www.flukso.net/content/uninstal ... minute-tab
Het gaat er dus om de smart-main-sensors buiten werking te stellen.
Enkel nog de gemengde inhoud toe laten in je browser en het werkt (bij de meesten toch )
3de reactie in volgend topic:
https://www.flukso.net/content/uninstal ... minute-tab
Het gaat er dus om de smart-main-sensors buiten werking te stellen.
Enkel nog de gemengde inhoud toe laten in je browser en het werkt (bij de meesten toch )
EdpNet XL 99/35 Mbps
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
- lacer
- Elite Poster
- Berichten: 2635
- Lid geworden op: 24 feb 2007, 23:15
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 109 keer
- Bedankt: 133 keer
Nieuwe firmware update naar r246 en r247:
Recentelijk werd de nieuwste firmware opengesteld voor iedereen. Zij die wensen up te daten kunnen dit doen via de dash > klik op tandwieltjes rechts bovenaan, kies in het tabblad "Devices" rechts voor "update" en de nieuwe update wordt doorgevoerd na de volgende heartbeat ( na ongeveer 1 uur).
Vernieuwingen zijn het toevoegen van de mogelijkheid voor de toekomstige draadloze sensor Flukso Kube, de nieuwe omgevingssensor uit te lezen en een tweede extra tabblad met een simpele MQTT viewer van de aangesloten sensoren in real time.
Hier meer:
https://www.flukso.net/content/new-firm ... ns-dummies
https://www.flukso.net/blog
Recentelijk werd de nieuwste firmware opengesteld voor iedereen. Zij die wensen up te daten kunnen dit doen via de dash > klik op tandwieltjes rechts bovenaan, kies in het tabblad "Devices" rechts voor "update" en de nieuwe update wordt doorgevoerd na de volgende heartbeat ( na ongeveer 1 uur).
Vernieuwingen zijn het toevoegen van de mogelijkheid voor de toekomstige draadloze sensor Flukso Kube, de nieuwe omgevingssensor uit te lezen en een tweede extra tabblad met een simpele MQTT viewer van de aangesloten sensoren in real time.
Hier meer:
https://www.flukso.net/content/new-firm ... ns-dummies
https://www.flukso.net/blog
EdpNet XL 99/35 Mbps
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
- lacer
- Elite Poster
- Berichten: 2635
- Lid geworden op: 24 feb 2007, 23:15
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 109 keer
- Bedankt: 133 keer
Even topic ophoog gooien
Tijd geleden m'n Flukso wat aangepast met een script van een Duitse Flukso gebruiker en ontwikkelaar:
https://www.flukso.net/content/home-display-android-app
https://github.com/gebhardm/flmlocal
Tijd geleden m'n Flukso wat aangepast met een script van een Duitse Flukso gebruiker en ontwikkelaar:
https://www.flukso.net/content/home-display-android-app
https://github.com/gebhardm/flmlocal
EdpNet XL 99/35 Mbps
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
-
- Elite Poster
- Berichten: 2006
- Lid geworden op: 19 maa 2011, 08:42
- Locatie: TIELT
- Uitgedeelde bedankjes: 24 keer
- Bedankt: 103 keer
- Contacteer:
pvoutput laat ook mooie dingen zien van je flukso op pc, en er is ook een gratis IOS app van..., of PVMobile, ik gebruik altijd deze....op mn Iphone
Internet: Orange vast+4G+Telenet Basic + EDPNET SLA VDSL2 (85/20)
Telefonie: VOIP: EDPNET + Weepee + Cheapconnect + Internetcalls
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
TV: Orange Digt tv-Tv Vlaanderen-Canaal Digitaal-Stievie
Netwerk: Giga Orange/Telenet IPV4-Giga EDPNET SLA IPV4/IPV6-Giga FON-netwerk NanobridgeM5
radiometeor.be
Telefonie: VOIP: EDPNET + Weepee + Cheapconnect + Internetcalls
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
TV: Orange Digt tv-Tv Vlaanderen-Canaal Digitaal-Stievie
Netwerk: Giga Orange/Telenet IPV4-Giga EDPNET SLA IPV4/IPV6-Giga FON-netwerk NanobridgeM5
radiometeor.be
- lacer
- Elite Poster
- Berichten: 2635
- Lid geworden op: 24 feb 2007, 23:15
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 109 keer
- Bedankt: 133 keer
De PvOutput mobile app werkt deze niet enkel in donation mode ?
De McDonalds Android App werkt niet meer bij mij. Heb nogthans opnieuw gedoneerd, dit ook om te vermijden dat mijn verbruik door iedereen kon gezien worden.
De McDonalds Android App werkt niet meer bij mij. Heb nogthans opnieuw gedoneerd, dit ook om te vermijden dat mijn verbruik door iedereen kon gezien worden.
EdpNet XL 99/35 Mbps
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
-
- Elite Poster
- Berichten: 2006
- Lid geworden op: 19 maa 2011, 08:42
- Locatie: TIELT
- Uitgedeelde bedankjes: 24 keer
- Bedankt: 103 keer
- Contacteer:
PVoutput app op iphone gebruik ik niet zoveel omdat ze veel minder info doorgeeft dan op pc PVMobile vind ik daar beter, ik heb ze al jaren, weet niet of ik er ooit eens iets voor betaald heb...
Internet: Orange vast+4G+Telenet Basic + EDPNET SLA VDSL2 (85/20)
Telefonie: VOIP: EDPNET + Weepee + Cheapconnect + Internetcalls
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
TV: Orange Digt tv-Tv Vlaanderen-Canaal Digitaal-Stievie
Netwerk: Giga Orange/Telenet IPV4-Giga EDPNET SLA IPV4/IPV6-Giga FON-netwerk NanobridgeM5
radiometeor.be
Telefonie: VOIP: EDPNET + Weepee + Cheapconnect + Internetcalls
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
TV: Orange Digt tv-Tv Vlaanderen-Canaal Digitaal-Stievie
Netwerk: Giga Orange/Telenet IPV4-Giga EDPNET SLA IPV4/IPV6-Giga FON-netwerk NanobridgeM5
radiometeor.be