'k heb juist eens mijn ampère tang, in mijn meterkast gehangen zowat alles staat te draaien, .. TV, droger, wasmachine, computers, .. en 'k heb ongeveer 12A normaal heb ik zo'n 4A, maar ik was me aan het afvragen wat is normaal?
Ook heb ik het vermoeden dat er verlies is, om de volgende redenen, tussen PE en L1 is er 230V evenveel als er tussen L1 en N is tussen PE, dus heb ik alles afgekoppeld en op de klem zelf gemeten toch blijft hier 230V opstaan, tussen PE en L1 natuurlijk, normaal zou het toch ongeveer de helft moeten zijn ?
eerst heb ik elke zekering 1 voor 1 uitgeschakeld, uiteindelijk bleef er nog steeds 230V tussen PE en L1. Heb ik de klemmen maar los gemaakt met het gedacht het zit misschien in de kast.
Wat is normaal energie verbruik ?
-
- Elite Poster
- Berichten: 2044
- Lid geworden op: 19 jul 2004, 23:41
- Locatie: Genk
- Uitgedeelde bedankjes: 13 keer
- Bedankt: 47 keer
ouwe sokken als ik kennen dat als "tèrre". Staat waarschijnlijk voor "Protective Earth" maar ik zou het tot mijn schande moeten opzoeken.
Ofloo, waarschijnlijk ben ik roestig, maar verwacht je tussen L1 en N iets anders als tussen L1 en PE ? Want dat zal niet het geval zijn : normaal hoort dit hetzelfde te wezen in een normaal hedendaags circuit. In een oud 127/220V circuit zou dat mogelijk anders kunnen zijn (voor zover ik die circuits begreep zou je dan 127V zien), maar ik heb zelfs nooit zulke spanningssystemen in het echt gezien.
Ofloo, waarschijnlijk ben ik roestig, maar verwacht je tussen L1 en N iets anders als tussen L1 en PE ? Want dat zal niet het geval zijn : normaal hoort dit hetzelfde te wezen in een normaal hedendaags circuit. In een oud 127/220V circuit zou dat mogelijk anders kunnen zijn (voor zover ik die circuits begreep zou je dan 127V zien), maar ik heb zelfs nooit zulke spanningssystemen in het echt gezien.
Laatst gewijzigd door kaween 29 nov 2009, 19:57, in totaal 1 gewijzigd.
-
- Elite Poster
- Berichten: 3310
- Lid geworden op: 26 jul 2005, 12:17
- Locatie: Lochristi
- Uitgedeelde bedankjes: 196 keer
- Bedankt: 125 keer
Als het de aarding is dan meet je tussen de aarding en één van de fasen (L1, L2 of L3) exact hetzelfde als tussen de fasen en de nul (N), 220-240 V.
De nul kan je in principe gewoon in je handen nemen omdat er tussen de nul (N) en de aaring geen potentiaal verschil is.
De nul kan je in principe gewoon in je handen nemen omdat er tussen de nul (N) en de aaring geen potentiaal verschil is.
- alfadude
- Elite Poster
- Berichten: 770
- Lid geworden op: 22 nov 2002, 15:16
- Uitgedeelde bedankjes: 8 keer
- Bedankt: 7 keer
Daar zou ik mee oppassen! Dat klopt enkel in een perfecte wereld waar koper een geleider is zonder weerstand.Astralon schreef:De nul kan je in principe gewoon in je handen nemen omdat er tussen de nul (N) en de aaring geen potentiaal verschil is.
Errare humanum est. Perseverare diabolicum
- AnD
- Elite Poster
- Berichten: 3824
- Lid geworden op: 18 okt 2003, 12:29
- Locatie: Hasselt
- Uitgedeelde bedankjes: 393 keer
- Bedankt: 87 keer
Dat hangt van je net af, zo heb je een TT net, TN net, IT net, TS-N net, etc.alfadude schreef:Daar zou ik mee oppassen! Dat klopt enkel in een perfecte wereld waar koper een geleider is zonder weerstand.Astralon schreef:De nul kan je in principe gewoon in je handen nemen omdat er tussen de nul (N) en de aaring geen potentiaal verschil is.
Ik weet nog dat we vroeger int school de nul gewoon konden vastnemen.
Alles wat binnen de kleine ring ligt in Hasselt heeft dat nog, maar tegenwoordig zijn ze (Infrax) dat ook aan het aanpassen.In een oud 127/220V circuit zou dat mogelijk anders kunnen zijn (voor zover ik die circuits begreep zou je dan 127V zien), maar ik heb zelfs nooit zulke spanningssystemen in het echt gezien.
-
- Elite Poster
- Berichten: 1263
- Lid geworden op: 16 jun 2006, 18:34
- Locatie: Zuiderkempen
- Uitgedeelde bedankjes: 125 keer
- Bedankt: 52 keer
Ik heb het hier eens getest:
- de N vastnemen met je vinger kan, je voelt niets maar als ik de N en PE tegen elkaar duwde, sprong de differentieel af...
- de N vastnemen met je vinger kan, je voelt niets maar als ik de N en PE tegen elkaar duwde, sprong de differentieel af...
-
- Moderator
- Berichten: 16487
- Lid geworden op: 28 apr 2008, 11:22
- Locatie: Waregem
- Uitgedeelde bedankjes: 820 keer
- Bedankt: 2998 keer
- een zéér onverstandige test als je 't mij vraagt. Als er (toevallig) verderop een onderbreking zou zijn van de N geleider, zou er serieuze (dodelijke) spanning op die N kunnen komen. Ik zou daarmee toch serieus oppassen.SplinterByte schreef:Ik heb het hier eens getest:
- de N vastnemen met je vinger kan, je voelt niets maar als ik de N en PE tegen elkaar duwde, sprong de differentieel af...
- dat de diffentieel springt bij het verbinden van N en aarde is normaal. Afhankelijk van het verbruik op ieder van de 3 fases (niet noodzakelijk bij jou thuis, maar bij de gebuurs) zal het potentiaal van de N geleider niet noodzakelijk op "0" zitten, maar kan enkele Volts bedragen). Een kortsluiting maken tussen N en PE - zelfs als daar maar 2 Volt verschil op zit - kan een serieuze stroom veroorzaken, méér dan de 30mA of 300mA waarbij de differentieel springt.
Dat er tussen de nul aan de aarding géén potentiaalverschil zit, is alléén waar als het verbruik op de 3 fasen volledige gebalanceerd is.
Philippe.
VoIP: WeePee (vaste nummers geporteerd), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip (uitgaand België).
Provider: Proximus Start (60/4 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, OS 07.39-97058 BETA, profiel 100/35.
Telefoon centrale: Euracom 181 achter FritzBox So.
TV: Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
Provider: Proximus Start (60/4 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, OS 07.39-97058 BETA, profiel 100/35.
Telefoon centrale: Euracom 181 achter FritzBox So.
TV: Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
-
- Elite Poster
- Berichten: 1263
- Lid geworden op: 16 jun 2006, 18:34
- Locatie: Zuiderkempen
- Uitgedeelde bedankjes: 125 keer
- Bedankt: 52 keer
Mja ik heb al ontelbare keren gevoeld wat dat is dus i know what to do, ik ken wel aan paar trukjes
Het is hier inderdaad 3x 230V + N. Tussen L1,2 of 3 meet je 380V, dus je moet de N wel gebruiken voor normale apparaten en het is nogal verdeeld in de kast, kan natuurlijk niet helemaal gebalanceerd zijn.
Dat de diff spring is natuurlijk niet om de volts maar de amperes, ook al voel je die niet.
Wat hier wel een probleem is, is dat het voltage varieert, iets van 218 tot 229, en dus echt zichtbaar via gloeilampen.
Hiervoor moet ik toch eens naar de elec maatschappij voor bellen denk ik, is al jaren aan de gang, of is het een veelvoorkomend probleem ?
Het is hier inderdaad 3x 230V + N. Tussen L1,2 of 3 meet je 380V, dus je moet de N wel gebruiken voor normale apparaten en het is nogal verdeeld in de kast, kan natuurlijk niet helemaal gebalanceerd zijn.
Dat de diff spring is natuurlijk niet om de volts maar de amperes, ook al voel je die niet.
Wat hier wel een probleem is, is dat het voltage varieert, iets van 218 tot 229, en dus echt zichtbaar via gloeilampen.
Hiervoor moet ik toch eens naar de elec maatschappij voor bellen denk ik, is al jaren aan de gang, of is het een veelvoorkomend probleem ?
-
- Deel van't meubilair
- Berichten: 29849
- Lid geworden op: 28 okt 2003, 09:17
- Uitgedeelde bedankjes: 446 keer
- Bedankt: 1985 keer
Dergelijke schommeling is volgens mij normaal... is gewoon de belasting van het net (heb trouwens al veel grotere schommelingen gezien bij mensen die een bedrijfje in de geburen hadden, zelfs met die gevolgen dat bepaalde apparatuur - voedingen - soms de geest gaf).SplinterByte schreef:Wat hier wel een probleem is, is dat het voltage varieert, iets van 218 tot 229, en dus echt zichtbaar via gloeilampen. Hiervoor moet ik toch eens naar de elec maatschappij voor bellen denk ik, is al jaren aan de gang, of is het een veelvoorkomend probleem ?
-
- Elite Poster
- Berichten: 1263
- Lid geworden op: 16 jun 2006, 18:34
- Locatie: Zuiderkempen
- Uitgedeelde bedankjes: 125 keer
- Bedankt: 52 keer
Ja ik ken ook mensen die te dicht tegen het de elec-cabine wonen: 240V... hun spaarlampen gaan zelf niet lang mee...
Is het ook normaal dat de schommelingen soms elke seconde voorkomen ? (dus, elke seconde hoog, laag hoog, soms na 2sec laag enz)
Ik zal anders eens een fimpje maken als het nog eens voorkomt, dan zal het wat duidelijker zijn....
Is het ook normaal dat de schommelingen soms elke seconde voorkomen ? (dus, elke seconde hoog, laag hoog, soms na 2sec laag enz)
Ik zal anders eens een fimpje maken als het nog eens voorkomt, dan zal het wat duidelijker zijn....
-
- Deel van't meubilair
- Berichten: 29849
- Lid geworden op: 28 okt 2003, 09:17
- Uitgedeelde bedankjes: 446 keer
- Bedankt: 1985 keer
Het is niet enkel teveel spanning dat schadelijk is, ook te weinig (de problemen waarover ik sprak was bij spanningen die soms daalden tot 200V).SplinterByte schreef:Ja ik ken ook mensen die te dicht tegen het de elec-cabine wonen: 240V... hun spaarlampen gaan zelf niet lang mee...
Elke seconde lijkt me wel bizar... misschien kan je Electrabel hierover eens raadplegen.SplinterByte schreef:Is het ook normaal dat de schommelingen soms elke seconde voorkomen ? (dus, elke seconde hoog, laag hoog, soms na 2sec laag enz)
- honda4life
- Elite Poster
- Berichten: 5659
- Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
- Locatie: 127.0.0.1
- Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
- Bedankt: 315 keer
Volgens mij mag de netspanning variëren met +-10%
Heb je schommelingen, dan kan er ergens een grote verbruiker in je straat staan, die je zonder veel moeite kan laten opdraaien voor de kosten omdat hij niet geregelementeerd is
Wil je de waarden exact weten?
PS: Gij zijt niet goed wijs door de nulleider aan te raken, kan in theorie geen kwaad, maar praktisch bestaat er steeds de kans op fouten in uw installatie.
Wat je ook vergeet is dat ge 2 voeten hebt, en dat de kans bestaat dat er een lekstroom onder u voeten passeert, er een spanning tussen u benen staat.
Volgens mij voelt dat niet zo prettig aan, daar waar u benen samenkomen
Ga jij het effect nog wat stimuleren door de nulleider aan te raken
Heb je schommelingen, dan kan er ergens een grote verbruiker in je straat staan, die je zonder veel moeite kan laten opdraaien voor de kosten omdat hij niet geregelementeerd is
Wil je de waarden exact weten?
PS: Gij zijt niet goed wijs door de nulleider aan te raken, kan in theorie geen kwaad, maar praktisch bestaat er steeds de kans op fouten in uw installatie.
Wat je ook vergeet is dat ge 2 voeten hebt, en dat de kans bestaat dat er een lekstroom onder u voeten passeert, er een spanning tussen u benen staat.
Volgens mij voelt dat niet zo prettig aan, daar waar u benen samenkomen
Ga jij het effect nog wat stimuleren door de nulleider aan te raken
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –