Hallo,
ik moet binnenkort mijn elektricteit thuis laten keuren(aankoop ong 1,5 jaar geleden)
ik merk op dat in de automatenkast geen sticker plakt met alle benamingen op...
als je zo'n nieuwe automatenkast koopt zit er altijd zo een papier bij dat je alles kan nummeren en kan opschrijven wat dat wat is...
kan je zo'n schema ergens afdrukken iemand enig idee?
Ook enig idee of een 1 draadschema verplicht is?
of is het voldoende als ze weten voor wat welke zekering dient enz?
groetjes,
vraag electricteitskeuring
-
- Pro Member
- Berichten: 246
- Lid geworden op: 12 maa 2008, 20:16
- Uitgedeelde bedankjes: 3 keer
- Bedankt: 6 keer
Beste ,
op volgende link kan u alle officieele uitleg vinden van het AREI of gemakkelijker de verplichting over een elektrische installatie.
pagina 9 en 10 geven antwoord op u vragen. Veel succes.
ps: [link] verwijderen bij het kopieëren naar browser.
[link]http://www.ocb.be/files/MDD303N+AREI++samenvatting+versie+H.PDF[link]
op volgende link kan u alle officieele uitleg vinden van het AREI of gemakkelijker de verplichting over een elektrische installatie.
pagina 9 en 10 geven antwoord op u vragen. Veel succes.
ps: [link] verwijderen bij het kopieëren naar browser.
[link]http://www.ocb.be/files/MDD303N+AREI++samenvatting+versie+H.PDF[link]
-
- Premium Member
- Berichten: 719
- Lid geworden op: 21 nov 2005, 14:17
- Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
- Bedankt: 18 keer
Normaal gezien is een eendraadsschema verplicht. Er mogen immers maar 8 stopcontacten op eenzelfde kring zitten dacht ik
VoIP: OVH (vaste nummers geporteerd), Scarlet , betamaxen.
Provider: Scarlet Trio (50/4 mbps down/up cap, sync 100/20).
Modem/Router: Fritz!Box 7360
GSM: tempo giga , dommel freedom
TV: 2X V4 decoder
Provider: Scarlet Trio (50/4 mbps down/up cap, sync 100/20).
Modem/Router: Fritz!Box 7360
GSM: tempo giga , dommel freedom
TV: 2X V4 decoder
-
- Pro Member
- Berichten: 285
- Lid geworden op: 11 dec 2009, 23:01
- Uitgedeelde bedankjes: 6 keer
- Bedankt: 12 keer
8 stopcontact plaatsen. Dat wil zeggen dat één plaats waar vier stopcontacten naast elkaar zitten, dat dit beschouwd wordt als 1 stopcontact.Fluppeke schreef:Normaal gezien is een eendraadsschema verplicht. Er mogen immers maar 8 stopcontacten op eenzelfde kring zitten dacht ik
- tomw
- Premium Member
- Berichten: 573
- Lid geworden op: 04 sep 2008, 13:32
- Uitgedeelde bedankjes: 10 keer
- Bedankt: 10 keer
nee, dat zijn 4 stopcontactennolfie schreef:8 stopcontact plaatsen. Dat wil zeggen dat één plaats waar vier stopcontacten naast elkaar zitten, dat dit beschouwd wordt als 1 stopcontact.Fluppeke schreef:Normaal gezien is een eendraadsschema verplicht. Er mogen immers maar 8 stopcontacten op eenzelfde kring zitten dacht ik
Nope, alle stopcontacten die onder 1 afdekplaat zitten tellen als 1 punt.
Alle 3 de bovenstaande afdekplaatjes tellen als 1 punt op je 1-draadsschema (voor stopcontacten).
Voor keuring moet je een 1-draadsschema hebben.
Alle 3 de bovenstaande afdekplaatjes tellen als 1 punt op je 1-draadsschema (voor stopcontacten).
Voor keuring moet je een 1-draadsschema hebben.
Afstand centrale ~1,7km
Ik hoop dat jij geen elektricien bent, moet je eerst maar ff de AREI lezen ofzo.
AREI:
---> Dus als je een afdekplaat van 20 vind, dan mag je er zo 8 plaatsen op 1 kring. 8*20 = 160 prises volledig volgens de AREI!!
Is wel een overdreven voorbeeld maar ik denk dat het duidelijk is.
AREI:
D.w.z max 8 meervoudige stopcontacten! Er staat geen limiet op meervoudige.Per stroombaan moet het aantal stopcontacten beperkt blijven tot 8 enkelvoudige of
meervoudige.
---> Dus als je een afdekplaat van 20 vind, dan mag je er zo 8 plaatsen op 1 kring. 8*20 = 160 prises volledig volgens de AREI!!
Is wel een overdreven voorbeeld maar ik denk dat het duidelijk is.
Afstand centrale ~1,7km
- tomw
- Premium Member
- Berichten: 573
- Lid geworden op: 04 sep 2008, 13:32
- Uitgedeelde bedankjes: 10 keer
- Bedankt: 10 keer
Geloof je dat zelf? Hoeveel stroom kan je dan maar gemiddeld trekken uit 1 stopcontact? Zekering is maar 20A.Opexx schreef:Ik hoop dat jij geen elektricien bent, moet je eerst maar ff de AREI lezen ofzo.
AREI:D.w.z max 8 meervoudige stopcontacten! Er staat geen limiet op meervoudige.Per stroombaan moet het aantal stopcontacten beperkt blijven tot 8 enkelvoudige of
meervoudige.
---> Dus als je een afdekplaat van 20 vind, dan mag je er zo 8 plaatsen op 1 kring. 8*20 = 160 prises volledig volgens de AREI!!
Is wel een overdreven voorbeeld maar ik denk dat het duidelijk is.
Ik ben heel zeker dat je per stopcontact moet kijken.
-
- Pro Member
- Berichten: 285
- Lid geworden op: 11 dec 2009, 23:01
- Uitgedeelde bedankjes: 6 keer
- Bedankt: 12 keer
ik heb nog nooit stroom uit een stopcontact getrokken.... wel spanning ....tomw schreef:Geloof je dat zelf? Hoeveel stroom kan je dan maar gemiddeld trekken uit 1 stopcontact? Zekering is maar 20A.Opexx schreef:Ik hoop dat jij geen elektricien bent, moet je eerst maar ff de AREI lezen ofzo.
AREI:D.w.z max 8 meervoudige stopcontacten! Er staat geen limiet op meervoudige.Per stroombaan moet het aantal stopcontacten beperkt blijven tot 8 enkelvoudige of
meervoudige.
---> Dus als je een afdekplaat van 20 vind, dan mag je er zo 8 plaatsen op 1 kring. 8*20 = 160 prises volledig volgens de AREI!!
Is wel een overdreven voorbeeld maar ik denk dat het duidelijk is.
Ik ben heel zeker dat je per stopcontact moet kijken.
Trouwens, op een kring van 20A kan je een vermogen steken van 4400 WATT en het is nog steeds het wattage die van belang is om te weten of je een kring gaat overbelasten of niet.
Bovendien ben je niet verplicht om stopcontacten op 20A te steken. Je kan gerust stopcontacten op 4mm² steken ook....
Neem het van mij aan. Wat in he AREI staat klopt!! Dat is ook waar de keurder zich op zal baseren als hij komt keuren.
Bekijk volgende 1-draadsschema eens. Tel het aantal prises op de lijnen maar.
En dat van die 160 prises was een overdreven voorbeeld zoals ik zei, want afdekplaten van 20 bestaan niet , maar het zou kunnen volgens de AREI.
En dat van die 160 prises was een overdreven voorbeeld zoals ik zei, want afdekplaten van 20 bestaan niet , maar het zou kunnen volgens de AREI.
Afstand centrale ~1,7km
- tomw
- Premium Member
- Berichten: 573
- Lid geworden op: 04 sep 2008, 13:32
- Uitgedeelde bedankjes: 10 keer
- Bedankt: 10 keer
Dikke zever allemaal, het is echt wel de stroom die bepaald ofdat je een lijn gaat overbelasten of niet. Niet het wattage. 20A door een kabel van 5V zal even warm worden als 20A op 230V door een even dikke kabel.
Blijkbaar heb je wel gelijk dat er meerdere stopcontacten op hetzelfde punt kunnen gezien worden als één stopcontact.
Blijkbaar heb je wel gelijk dat er meerdere stopcontacten op hetzelfde punt kunnen gezien worden als één stopcontact.
Laatst gewijzigd door tomw 26 dec 2009, 16:41, in totaal 1 gewijzigd.
-
- Pro Member
- Berichten: 285
- Lid geworden op: 11 dec 2009, 23:01
- Uitgedeelde bedankjes: 6 keer
- Bedankt: 12 keer
goed bezig jongen!tomw schreef:Dikke zever allemaal, het is echt wel de stroom die bepaald ofdat je een lijn gaat overbelasten of niet. Niet het wattage. 20A door een kabel van 5V zal even warm worden als 20A op 230V door een even dikke kabel.
- tomw
- Premium Member
- Berichten: 573
- Lid geworden op: 04 sep 2008, 13:32
- Uitgedeelde bedankjes: 10 keer
- Bedankt: 10 keer
Het is nogtands echt wel de stroom door een kabel die de kabel doet opwarmen, en niet het vermogen erdoor.nolfie schreef:goed bezig jongen!tomw schreef:Dikke zever allemaal, het is echt wel de stroom die bepaald ofdat je een lijn gaat overbelasten of niet. Niet het wattage. 20A door een kabel van 5V zal even warm worden als 20A op 230V door een even dikke kabel.
Een kabel op een spanning van 5V die 1000W moet leveren zal veel warmer worden dan een kabel op 1000V die 1000W moet worden als de kabels dezelfde draadddikte hebben.
Lees maar eens op http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektriciteitsleiding.
- alfadude
- Elite Poster
- Berichten: 770
- Lid geworden op: 22 nov 2002, 15:16
- Uitgedeelde bedankjes: 8 keer
- Bedankt: 7 keer
Klopt, warmteafgifte heeft niets te maken met spanning maar alles met stroom.tomw schreef: Het is nogtands echt wel de stroom door een kabel die de kabel doet opwarmen, en niet het vermogen erdoor.
Een kabel op een spanning van 5V die 1000W moet leveren zal veel warmer worden dan een kabel op 1000V die 1000W moet worden als de kabels dezelfde draadddikte hebben.
Lees maar eens op http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektriciteitsleiding.
Q = I² . R . t
Errare humanum est. Perseverare diabolicum