HELP! Elektrische problemen in appartement (rare spanningen, springende zekeringen, defecte apparaten)

Heb je vragen of wil je een ervaring delen over elektrische apparaten? Dat kan hier!
Plaats reactie
StijnVAH
Starter
Starter
Berichten: 1
Lid geworden op: 04 dec 2024, 00:36

Hallo,

Ik ervaar ernstige problemen met mijn elektriciteit en zoek dringend hulp. Hieronder een overzicht:

Spanningsmetingen:​
Bij 20 stopcontacten meet ik 139V tussen zowel fase/aarde als nul/aarde.
Bij enkele stopcontacten meet ik:
0V tussen nul en aarde.
237V tussen fase en aarde.
Overal meet ik 237V tussen fase en nul.
Problemen met apparaten:​
Coax-versterker: Zekering springt zodra ik hem aansluit.
HDMI-kabel: Smolt en sloeg zekering om bij aansluiting op desktop.
Racestuur en Xbox:
Bij gebruik in verschillende stopcontacten: 112V tussen USB-poorten, projector valt uit.
In hetzelfde stopcontact: nog steeds 12V tussen USB-poorten.
Mijn vragen:​
Waarom meet ik 139V tussen fase/aarde en nul/aarde in de meeste stopcontacten?
Kan een slechte aarding of een defecte nulgeleider dit veroorzaken?
Hoe verklaar ik kortsluitingen, smeltende HDMI-kabels en spanningen tussen USB’s?
Wat kan ik direct doen om verdere schade en gevaar te voorkomen?
Alle hulp of advies is welkom! Alvast bedankt!

Groeten,
Stijn
guido4096
Pro Member
Pro Member
Berichten: 225
Lid geworden op: 03 sep 2017, 11:13
Uitgedeelde bedankjes: 24 keer
Bedankt: 32 keer

Mijn beste gok nu is een probleem ergens tussen nul en fase en misschien geen goed werkende diff. Probleem kan komen door een apparaat dat kapot is, of misschien door kapotte leiding ergens. Eventueel alle zekeringen uitzetten, alle apparaten uittrekken, vooral vaatwasser, droogkast etc en dan gestructureerd meten totdat je de kring/ apparaat hebt geisoleerd. Kan zijn dat je beter een electricien laat komen.

Is er iets veranderd/ nieuw aangesloten sinds wanneer het probleem begon?
Gebruikersavatar
honda4life
Moderator
Moderator
Berichten: 6132
Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
Locatie: 127.0.0.1
Uitgedeelde bedankjes: 213 keer
Bedankt: 391 keer
Provider

Beginnen in jouw zekeringkast met alles uit op de inkomende kabel.
Waarschijnlijk heb je hier wel ergens een onderbreking
Eventueel even een foto posten, geeft wat meer inzicht.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
rmag
Premium Member
Premium Member
Berichten: 457
Lid geworden op: 29 nov 2008, 16:26
Uitgedeelde bedankjes: 18 keer
Bedankt: 30 keer

Hoeveel spanning meet je tss de "echte aarde" , daar waar je 237V meet,
en de "aarde" bij 139V ?

De meeting zou 0 V moeten zijn.
Bij 98V of andere waarde is er een onderbreking in de aarde-draad.
Gebruikersavatar
Goztow
Administrator
Administrator
Berichten: 15063
Lid geworden op: 14 nov 2006, 16:21
Locatie: Brussel
Uitgedeelde bedankjes: 1673 keer
Bedankt: 1450 keer
Provider
Te Koop forum

Een open deur intrappen maar een elektricien laten komen.
Gebruikersavatar
heist_175
Moderator
Moderator
Berichten: 16261
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 518 keer
Bedankt: 1176 keer

StijnVAH schreef: 04 dec 2024, 00:38 Wat kan ik direct doen om verdere schade en gevaar te voorkomen?
Een vakman bellen en die uw problemen laten oplossen.
guido4096
Pro Member
Pro Member
Berichten: 225
Lid geworden op: 03 sep 2017, 11:13
Uitgedeelde bedankjes: 24 keer
Bedankt: 32 keer

StijnVAH schreef: 04 dec 2024, 00:38
Alle hulp of advies is welkom! Alvast bedankt!
Dag Stijn, al opgelost? Altijd interessant om te horen wat het probleem was.
Plaats reactie

Terug naar “Elektrische apparaten”