Pagina 1 van 1
Controle aarding stopcontact
Geplaatst: 08 sep 2005, 23:57
door khsw
Ik ben nogal gevoelig voor elektriciteit (bij sommige portables krijg ik soms zelfs een licht tintelig gevoel).
We hebben onze nieuwe microgolf aangesloten in een nieuw huurhuis, maar wanneer ik hem aanraak, krijg ik steeds een lichte schok. Ik vermoed dat er iets mis is met de aarding.
Is er een manier waarop ik dit kan meten?
Geplaatst: 09 sep 2005, 00:14
door Astralon
Zelf aarding meten is vrij moeilijk maar er zijn een paar kleine testjes.
Als je een spanningsmeter (voltmeter) hebt dan moet je bij een goede aarding een wisselspanning (meer dan 150 Volt) meten dus de aardpin van een stopcontact en één van beide klemmen (de fase) van het stopcontact.
Normaal moet je zelfs een lamp kunnen doen branden door ze enerzijds aan de aarding aan te sluiten en anderzijds aan de fase.
LET OP: dit niet doen als je een verliesstroomschakelaar hebt want die zal uitschakelen.
Anderzijds mag er tussen de aardingspin van je stopcontact en bvb. een koperen buis die je in de grond slaat geen spanning staan.
Gr, Astralon
Geplaatst: 09 sep 2005, 00:20
door khsw
Als ik meet tussen één van de fases en de aarding, dan kom ik op 234V (tussen beide fases meet ik 230V). Tussen de behuizing van de microgolf en de aarding meet ik 110V...
Geplaatst: 09 sep 2005, 00:29
door Astralon
Aarding zelf lijkt zeer goed. Over de microgolf twijfel ik, want ik zou verwachten dat de behuizing geaard is en dan zou je geen spanning mogen meten tussen de aardpin en de behuizing van de microgolf.
Gr, Astralon
Geplaatst: 09 sep 2005, 00:35
door khsw
'k Heb de schuldige gevonden. Een andere bliksembeveiliger er tussen gestoken en 't is opgelost!
Bedankt voor de hulp!
Geplaatst: 09 sep 2005, 15:16
door Berghe
Astralon schreef:LET OP: dit niet doen als je een verliesstroomschakelaar hebt want die zal uitschakelen.
Is verboden om er geen te hebben !!!!
Geplaatst: 09 sep 2005, 16:13
door netdata
Berghe schreef:Astralon schreef:LET OP: dit niet doen als je een verliesstroomschakelaar hebt want die zal uitschakelen.
Is verboden om er geen te hebben !!!!
Denk dat je hier fout zit.
is verboden bij nieuwe electrische installatie's.
de oude dienen dit niet te hebben.
Natuurlijk wel aangeraden.