Pagina 1 van 1
Bijkomende omvormer plaatsen
Geplaatst: 04 dec 2024, 20:15
door duizend
Nieuw verblijf gekocht.
Er liggen zonnepanelen op met een 2,5 KW omvormer.
Kan ik gewoon een aantal panelen bijleggen en aansluiten op een tweede 2,5 KW omvormer.
Alles eenfasig.
Moet er iets speciaal voorzien worden qua elektrische installatie hiervoor?
Werkt dit met verschillende merken van omvormers?
Iemand nuttig info/links hierover.
Ik vind niet direct echt bruikbare info.
Gezien goed bereikbaar plat dak ga ik dit zelf installeren.
Re: Bijkomende omvormer plaatsen
Geplaatst: 04 dec 2024, 20:40
door Dizzy
Zeer verstandig om te investeren in bijkomende HE. Het zal ook wat afhangen van de leeftijd van de huidige omvormer/panelen.
Bijkomende panelen zullen een nieuwe omvormer vereisen die opnieuw moet gekeurd worden. Het zijn dan 2 aparte systemen. Als de installatie al wat ouder is zal er nl een groot verschil zijn in de panelen en mogelijk ook de omvormer. Als je de plaats hebt voor een tweede installatie dan kan je dat best doen.
Re: Bijkomende omvormer plaatsen
Geplaatst: 05 dec 2024, 14:22
door Block
Ik zou even wachten tot de regels in orde zijn met aansluiten op stopcontact. Daarna kan je simpel 1 of 2 'balkonkraftwerk' setjes bestellen.
https://www.test-aankoop.be/woning-ener ... onnepaneel
https://www.mijnenergie.be/blog/lidl-zo ... k-bij-ons/
Re: Bijkomende omvormer plaatsen
Geplaatst: 05 dec 2024, 14:26
door liber!
Ik zou gaan voor 1 (nieuwe) omvormer, zeker als deze 2 strings (of meer) als input hebben, dit maakt ook je setup met thuisbatterijen eenvoudiger. Omvormers zijn zoals zonnepanelen ook hard in prijs gezakt, dus een 5kW omvormer zal beperkt duurder zijn.
Re: Bijkomende omvormer plaatsen
Geplaatst: 05 dec 2024, 16:53
door duizend
Ik mag voorlopig niets wijzigen aan de bestaande installatie.
Dus een omvormer en panelen bijplaatsen is de enige optie.
De vragen die ik heb zijn:
Moet er iets speciaal voorzien worden qua elektrische installatie hiervoor?
Werkt dit met verschillende merken van omvormers?
Re: Bijkomende omvormer plaatsen
Geplaatst: 05 dec 2024, 17:57
door edwin.d
Je moet een zekering bijplaatsen. Als de totale stroom die het net en je twee omvormers hoger is dan de stroom die de diff van je badkamer aankan moet je een REM automaat bijplaatsen.
En de installatie moet gekeurd en aangemeld worden.
Mvg
Re: Bijkomende omvormer plaatsen
Geplaatst: 05 dec 2024, 18:06
door philippe_d
duizend schreef: 05 dec 2024, 16:53
Moet er iets speciaal voorzien worden qua elektrische installatie hiervoor?
De installatie moet voldoen aan het AREI
- Een (monofase) 2.5kW omvormer moet je afzekeren met 16A en verbinden met de zekeringkast met een 3G2.5 kabel (min).
- Afstand tussen omvormer en zekeringkast zo kor tmogelijk houden (bij lange afstand beter een 3G4 gebruiken om spanningsverlies te beperken)
- De bekabeling van de zekeringkast, en de 30mA differentieel moeten voorzien zijn voor de totale maximale stroom (stroom van het net + stroom van beide omvormers), zoniet moet je een gepaste remautomaat voorzien.
duizend schreef: 05 dec 2024, 16:53
Werkt dit met verschillende merken van omvormers?
- Indien geen batterijen, is er geen probleem, beide omvormers gaan produceren, en wat je niet gebruikt gaat naar het net.
- Indien de 2de omvormer een hybride omvormer is met batterij, moet de energiemeter op de correcte plaats staan, zodat het opladen van de batterij rekening kan houden met de totale injectie...
Re: Bijkomende omvormer plaatsen
Geplaatst: 05 dec 2024, 18:32
door duizend
Merci Philippe, hier kan ik al iets mee.
Arei en aansluiten en kablering, diff en zekeringen is geen probleem. Alles 10mm2 en 63A.
Om de tweede omvormer aan te sluiten moet ik dus verder niks speciaal doen?
Het is inderdaad een hybride omvormer met batterij.
De juiste plaats van de energiemeter is dan zodanig dat hij de productie meet van beide omvormers toch?
Gaat de productie van de bijkomende niet hybride omvormer dan ook helpen om de batterij te laden?
Re: Bijkomende omvormer plaatsen
Geplaatst: 05 dec 2024, 18:38
door philippe_d
duizend schreef: 05 dec 2024, 18:32
Arei en aansluiten en kablering, diff en zekeringen is geen probleem. Alles 10mm2 en 63A.
Ik neem aan dat je hoofdzekering dan 40A is?
duizend schreef: 05 dec 2024, 18:32
Gaat de productie van de bijkomende niet hybride omvormer dan ook helpen om de batterij te laden?
Ja. Voor de hybride omvormer is dat precies hetzelfde alsof hij zou laden van het net (je hebt wel wat omzettingsverlies)
Het batterij management systeem zorgt er dan voor de juiste balans
Re: Bijkomende omvormer plaatsen
Geplaatst: 05 dec 2024, 20:47
door duizend
Hoofdzekering is idd 40A
Omzettingsverlies nemen we er bij, kan niet anders.
Ik ben al tevreden dat het gewoon werkt zonder dat er schakelingen aan te pas komen.
Re: Bijkomende omvormer plaatsen
Geplaatst: 05 dec 2024, 20:58
door lacer
philippe_d schreef: 05 dec 2024, 18:06
De bekabeling van de zekeringkast, en de 30mA differentieel moeten voorzien zijn voor de totale maximale stroom (stroom van het net + stroom van beide omvormers), zoniet moet je een gepaste remautomaat voorzien.
Indien kablage zwaar genoeg, mag ook de 30 mA differentieel (voor je natte ruimtes en toestellen) verzwaren in Ampèrage (niet in mA). Voor een extra remautomaat moet echter nog eens extra plaats voorzien worden in je zekeringskast, voor een zwaardere differentieel niet.
Re: Bijkomende omvormer plaatsen
Geplaatst: 05 dec 2024, 23:53
door philippe_d
Alles 10mm2 en 63A schreef hij
hierboven 