Capaciteitstarief en piek door thuisbatterij

Discussieforum over energiebedrijven (elektriciteit en gas), zonnepanelen, windenergie en andere.
Plaats reactie
KenVdB
Plus Member
Plus Member
Berichten: 109
Lid geworden op: 04 feb 2011, 21:44
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 5 keer

Sinds het capaciteitstarief merk ik dat mijn thuisbatterijen soms 's nachts thuis bijladen doordat ze helemaal ontladen zijn.

Dit geeft dan een ongewenste verbruikspiek. Iemand tips hoe dit aan te pakken?

Onderstaande grafiek haal ik uit de omvormer.
Omvormer Overzicht
Omvormer Overzicht
2023-02-23 16_57_08-Window.png (37.79 KiB) 598 keer bekeken
Volgende lees ik uit op de digitale meter:
Digitale meter
Digitale meter
Info over de verbruikerspiek uit de app van de energieleverancier:
Engie
Engie
Moet ik het gaan zoeken in de batterijen of eerder bij de omvormer?

Toegevoegd na 14 minuten 46 seconden:
Het betreft hier:
Omvormer: Solis RHI 5kW Hybride
Batterij Fox - 2 x 5200 - bruikbare capaciteit 9.22kWh
ivob
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 6162
Lid geworden op: 03 feb 2022, 14:32
Uitgedeelde bedankjes: 745 keer
Bedankt: 312 keer

Hoe en wanneer een batterij laadt en ontlaadt heeft niets met het capaciteitstarief te maken maar alles met de softwareinstellingen van de batterij. Het is dus daar dat je het juiste antwoord moet gaan zoeken.
Sol Invictus!
Disclaimer: op het weergeven van ervaringen volgens de eigen situatie kunnen geen rechten door derden onttrokken worden.
KenVdB
Plus Member
Plus Member
Berichten: 109
Lid geworden op: 04 feb 2011, 21:44
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 5 keer

ivob schreef: 23 feb 2023, 18:46 Hoe en wanneer een batterij laadt en ontlaadt heeft niets met het capaciteitstarief te maken maar alles met de softwareinstellingen van de batterij. Het is dus daar dat je het juiste antwoord moet gaan zoeken.
Daar ben ik het mee eens, maar door de laadstroom van het net te beperken. Kom ik niet in een hogere capaciteitstarief schijf.

Bepaald de omvormer die stroom of is het effectief de batterij die vraagt?
ivob
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 6162
Lid geworden op: 03 feb 2022, 14:32
Uitgedeelde bedankjes: 745 keer
Bedankt: 312 keer

KenVdB schreef: 23 feb 2023, 19:12 Daar ben ik het mee eens, maar door de laadstroom van het net te beperken. Kom ik niet in een hogere capaciteitstarief schijf.

Bepaald de omvormer die stroom of is het effectief de batterij die vraagt?
Je batterij doet zelf niets. Je omvormer ook niet.
Alles wordt geregeld door de instellingen van de software.
Zorg dat je als gebruiker 100% toegang en beheer hebt over de software van je omvormer en stel die in zoals je zelf wenst.
En zorg ervoor dat je verbruik is afgestemd op de productie van je zonnepanelen en de opslag van je accu en het capaciteitstairef doet er dan niet meer toe. Er is immers een minimum te betalen capaciteitstarief van 2,5 kW waar geen enkele sturing, batterij, PV iets aan kan verhelpen maar ook een max. nettarief waar je met PV, opslag en verbruik dat daarmee in verhouding is alles aan kan doen.
Je kan problemen/facturatie beter ineens aan de bron aanpakken en voorkomen ipv nadien trachten te voorkomen met sturingen en beperkingen. KISS principe dus.
Sol Invictus!
Disclaimer: op het weergeven van ervaringen volgens de eigen situatie kunnen geen rechten door derden onttrokken worden.
lirec
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 824
Lid geworden op: 03 aug 2010, 14:43
Uitgedeelde bedankjes: 113 keer
Bedankt: 153 keer
Provider
Te Koop forum

Te zoeken in je batterij-instellingen. Hij zal opladen:
-regelmatig als je "peak shaving" op hebt staan: wanneer je SOC% te laag dreigt te worden op een volgende piek op te vangen.
-af en toe voor batterijoptimalisatie: vooral wanneer er al enige tijd te weinig oplading was vanuit de panelen (in de winter dus).

Je hebt een andere omvormer dan mij, maar bij huawei kan je bij een van de gebruiksmethoden (time of usage) een max aan kw ac laden bepalen.
Hij blijkt dat te respecteren, zelfs als de gebruiksmethode een andere is (max self consuption).

mvg,
ivob
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 6162
Lid geworden op: 03 feb 2022, 14:32
Uitgedeelde bedankjes: 745 keer
Bedankt: 312 keer

Daar beginnen de problemen uiteraard al.
Waneer een installateur denkt meer rechten te moeten hebben dan de gebruiker en deze geen toegang verschaft tot alle rechten om zijn systeem volledig naar eigen wens te optimaliseren of nog erger dat een BMS de instellingen van de gebruiker een override geeft om zijn eigen ding te doen.
Hier in de software geen peakshaving ingesteld (de opgeslagen kWh zijn me meer waard om de sturen naar verbruikers dan om in te zetten om pieken te voorkomen), SoC evolueert dagelijks mee met de verwachte PV productie met uitzondering van een netuitval dan mag het systeem tot 0% ontladen, opladen vanuit het net niet te bepalen door het BMS maar softwarematig - indien nodig - volgens de netuurprijs en eventueel ontladen naar het net idem (indien meer productie dan verbruik).

Kortom en on topic: geen peakshaving ingesteld en accu daar niet laten op anticiperen => laden vanuit net zo weinig mogelijk en volgens de uurprijzen van het net.
Sol Invictus!
Disclaimer: op het weergeven van ervaringen volgens de eigen situatie kunnen geen rechten door derden onttrokken worden.
KenVdB
Plus Member
Plus Member
Berichten: 109
Lid geworden op: 04 feb 2011, 21:44
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 5 keer

lirec schreef: 23 feb 2023, 23:37 Te zoeken in je batterij-instellingen.
Bedankt voor de tips. Ik ga een beetje speuren naar de config van de batterij en hoe te benaderen.