Pagina 1 van 1

Aankoop sma home manager 2.0 hoe aansluiten

Geplaatst: 26 okt 2021, 20:25
door broke23
Situatie nu

3x400+N

Komt toe op differentieel 63A 300mA toe (4p)

Hoe zet je de home manager 2 ( https://manuals.sma.de/HM-20/nl-NL/2762267531.html) hier correct achter want enkel fases 1 tem 3 komen bovenaan terug (onderaan wel alle 4)

Als ik hem voor de dif plaats werkt het wel maar dat is niet ok bij keuring vrees ik. Dus moet die achter dif komen...

Maar als ik die achter de dif zet komt de N er niet meer uit bovenaan dus hoe zet ik die dan op mijn bord zodat mijn droge en natte kring nog ok zijn zoals ervoor? Daar zit ik in de knoop

Afbeelding

Iemand die een idee heeft of snapt waarom ik dit niet goed krijg?

Ik maak ergens een fout maar is lastig dit neer te schrijven :lol:

Ik hoop door de uitgaande N gewoon zoals voordien te koppelen aan de natte differentieel en vervolgens ook nog aan de droge kring. Maar dan mag die niet nogmaals naar de N van de hm2? Eerder de lus van fase 3 naar de N? (truukje als je maar 3 kabels hebt)

Alvast bedankt voor de moeite om dit trachten te snappen

Re: Aankoop sma home manager 2.0 hoe aansluiten

Geplaatst: 26 okt 2021, 22:27
door honda4life
De N moet sowieso verbonden worden met "uitgaande" N van de 300 mA differentieel.
Verder moet je de N doorlussen naar je droge kring, en verder via de "ingaande" N van je 30mA differentieel.
Let wel op, dezelfde draaddikte, nooit meer dan 2 draden onder een klem, soepele kabel in een hulsje steken etc.
Best dezelfde sectie gebruiken als de voorgaande zekering, ik vermoed 3f 25A? > dus minstens 4mm².
Best even in een Wago-klem plaatsen (6mm²) om dit proper en goed op te lossen.

De N wordt trouwens enkel gebruikt om de spanningen te kunnen meten, en om de module te voeden.

Trouwens, voor de differentieel?
Je hebt zegel verbroken dan? Dat mag je zeker niet doen, want dat is zowat het bewijs dat je installatie ooit gekeurd en goed bevonden geweest is.
(of deze periodiek om de 25 jaar herkeurd is, dat is wat anders uiteraard)

(misschien laat je het beter over aan iemand met kennis van zaken, no offence, je wil hier toch geen risico lopen op brand)

Re: Aankoop sma home manager 2.0 hoe aansluiten

Geplaatst: 26 okt 2021, 22:34
door luukske
De bestaande N vanuit de 300A diff aangesloten laten en hier een extra aftakking maken naar de N input van de SMA.
De fases na de 300mA diff wel onderbreken en door de SMA laten gaan.
Dat is het, moeilijker is het niet :-D

Re: Aankoop sma home manager 2.0 hoe aansluiten

Geplaatst: 26 okt 2021, 22:36
door Joe de Mannen
Het staat toch letterlijk getekend in de pdf die je linkt?

Zoek een vakman.

J.

Re: Aankoop sma home manager 2.0 hoe aansluiten

Geplaatst: 26 okt 2021, 23:02
door honda4life
luukske schreef:De bestaande N vanuit de 300A diff aangesloten laten en hier een extra aftakking maken naar de N input van de SMA.
De fases na de 300mA diff wel onderbreken en door de SMA laten gaan.
Dat is het, moeilijker is het niet :-D
Dat is inderdaad een gemakkelijke goeie, even "verloren gelopen" in de eenvoud van het principeschema.
Ergens stopt de N in de kast VOOR de "kleine" automaten.
Of een goede vakman heeft vorkbruggen gebruikt, zeer handig voor verder af te takken.

Na een automaat zal het ook wel werken zolang deze niet uitstaat, maar probeer dit maar niet bij een 30 mA kring, dan zal uw differentieel wel eens durven springen.
Of héél gezellig als je die kring uitzet, dat er toch nog een beperkte hoeveelheid spanning op de nulleider blijft staan door de meter zo.