Verzwaring inkomende lijn

Geplaatst: 28 aug 2020, 10:39
door svermassen
Weet iemand toevallig een raming van het volgende.
Zijn hier elektriciëns?
Wij gaan waarschijnlijk in de wintermaanden op de grens komen van het maximale voor monofase.
Bij ons (SOD) hebben ze bij de aanvraag enkel gevraagd of we 380V moesten hebben (verkaveling van 2007).
Dus is er 40A gestoken.
Wij gaan een gesloten terrasoverkapping plaatsen met warmtestralers onder. Maar dat grapje gebruikt op de hoogste stand 5400 Watt.
Nu, dan zijn we waarschijnlijk wel gebakken en zal het ook meer op de helft staan.
Maar als we rekening houden met andere verbruikers in de winter kan het wel eens een grens worden op een moment.

Dus zijn we aan het kijken wat het zou kosten om eventueel een verzwaring te voorzien.
De terrasoverkaping, zonnepanelen en airco’s hangen op een apart kastje en is onder en boven sowieso afgezekerd op 40A.
En onder dan in het totaal ook.
Dus daar moet de eerste zekering en de kabel van de meter nagekeken worden.
En natuurlijk een herkeuring.
Kan dit enkel voor een wijziging of moet dit volledig opnieuw herkeurd worden?

Iemand enig idee van welke kosten dit met zich zou meebrengen?
Voor monofase zou een verhoging naar 63A kunnen blijkbaar.

Re: Verzwaring inkomende lijn

Geplaatst: 28 aug 2020, 11:09
door gunmaster
Lees misschien eerst dit is door: https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=85&t=58624

Goedkoopste zal verzwaren naar 63A mono fase zijn. Anders moet heel je zekeringsbord aangepakt worden. Als de interne bekabeling van de bord al 10mm² is en de differentielen 63A zijn moet je enkel de meter laten aanpassen.

Re: Verzwaring inkomende lijn

Geplaatst: 28 aug 2020, 11:18
door heist_175
Bij ons in de regio mag je max tot 50A, 65A geven ze niet meer.

Een offerte bij Eandis in 2014, voor ons was (upgrade van een 1F/40A):
- 1F/50A: €250
- 3F/20A: €300
- 3F/25A: €380
- 3F/32A: €490

(incl BTW)

Re: Verzwaring inkomende lijn

Geplaatst: 28 aug 2020, 11:49
door svermassen
Mercikes voor de tips!

Ze komen die meter toch nog vervangen door ne digitale
En den elektricien komt ook nog langs in de komende weken voor 2 kabels bij te trekken.
Zal eens aan hem vragen wat kabel er juist voorzien is van de meterkast naar de zekeringskast.

50A zal ook al genoeg zijn.
Toch niet van plan elektrische wagen te kopen.

Dat van het capaciteitstarief heb ik inderdaad ook gevolgd.
En dat is inderdaad wel een punt.
Langs de andere kant denk ik, mogen wij niet meer van het leven genieten :-(

Re: Verzwaring inkomende lijn

Geplaatst: 28 aug 2020, 20:42
door bruma
Misschien moet je een keer je licht opsteken bij infraroodstralers, zijn duurder, verwarmen de lucht niet en verbruiken veel minder.

Re: Verzwaring inkomende lijn

Geplaatst: 28 aug 2020, 20:56
door johan.devos
Ik heb een infraroodstraler van 3200W in een Renson pergola en die voel je tot ongeveer 3 meter ver. Ik had er graag 2 geplaatst maar mijn leidingen naar buiten waren niet zwaar genoeg :-( Door die verwarming gebruiken we de pergola nu wel het volledige jaar, topinvestering :-D

Re: Verzwaring inkomende lijn

Geplaatst: 31 aug 2020, 15:54
door svermassen
Het zijn ook infrarood, 2 van 2700 W.
Daarmee dat er 2 voedingen voorzien moeten worden.
Hangt dan ook nog de verlichting, en de somfy sturing.

EDIT:

Ik krijg van Fluvius het volgende antwoord op mijn vraag wat mogelijk is:

==> De elektriciteitsaansluiting op jouw adres heeft een vermogen van 2x40A.

Wat moet ik hier nu onder verstaan?

Re: Verzwaring inkomende lijn

Geplaatst: 31 aug 2020, 16:59
door johan.devos
Dit is 1 fase met 40 A (max. 230Vx40A = 9200W).

De "2" in de "2x40A" slaat wellicht op de hoofdzekering die de 2 binnenkomende draden beveiligd (dubbelpolig)

Re: Verzwaring inkomende lijn

Geplaatst: 31 aug 2020, 17:55
door svermassen
Is dus enorm verwarrend.
Want je zou het vreemde idee krijgen dat er 2x230V binnenkomt+N.
Maar dit slaat natuurlijk nergens op, want dan zou 1x230V vrij zijn en zou je de stroom zoals bij 3-fasen kunnen verdelen.
Therminologie, om gek van te worden ...

Re: Verzwaring inkomende lijn

Geplaatst: 31 aug 2020, 18:10
door Tomsworld
svermassen schreef:Is dus enorm verwarrend.
Want je zou het vreemde idee krijgen dat er 2x230V binnenkomt+N.
Maar dit slaat natuurlijk nergens op, want dan zou 1x230V vrij zijn en zou je de stroom zoals bij 3-fasen kunnen verdelen.
Therminologie, om gek van te worden ...
Anders maak je even een foto van je teller kast en de zekering daar en plaats je die :-)

Re: Verzwaring inkomende lijn

Geplaatst: 31 aug 2020, 19:15
door philippe_d
svermassen schreef:Ik krijg van Fluvius het volgende antwoord op mijn vraag wat mogelijk is:

==> De elektriciteitsaansluiting op jouw adres heeft een vermogen van 2x40A.
Sedert wanneer wordt een "vermogen" uitgedrukt in Ampère :-D ?
En dat voor een electriciteitsmaatschappij :wink: .

Re: RE: Re: Verzwaring inkomende lijn

Geplaatst: 31 aug 2020, 19:44
door bruma
philippe_d schreef:
svermassen schreef:Ik krijg van Fluvius het volgende antwoord op mijn vraag wat mogelijk is:

==> De elektriciteitsaansluiting op jouw adres heeft een vermogen van 2x40A.
Sedert wanneer wordt een "vermogen" uitgedrukt in Ampère :-D ?
En dat voor een electriciteitsmaatschappij :wink: .
Als je dan toch de puntjes op de I will zetten
Waar wordt er een naam genoemd van een elektriciteitsmaatschappij???

Re: Verzwaring inkomende lijn

Geplaatst: 31 aug 2020, 19:45
door duizend
Sinds de uitvinding van de electriciteit ...

De maatschappij geeft op welk schijnbaar vermogen je krijgt, dit is in VA en niet in Watt.
Aangezien het voltage vast ligt (230V) volstaat het om de amperes te vermelden ...

Het werkelijke of nuttige vermogen uitgedrukt in Watt hangt af van de cos(phi) en die is voor elke verbruiker anders.
Ze kunnen dus niet anders dan het schijnbaar vermogen op te geven ... in VA of A
Waar bij het vermelden van 2x40A iedereen direct snapt waarover het gaat, in tegenstelling tot 18,4 kVA ...

nuttige vermogen=arbeidsfactor*schijnbare vermogen
W=cos(phi)*VA

Re: Verzwaring inkomende lijn

Geplaatst: 31 aug 2020, 23:16
door guido4096
Alleen jammer dat in dit geval met 2x40A waarschijnlijk 9,2 kva wordt bedoeld.

Re: Verzwaring inkomende lijn

Geplaatst: 31 aug 2020, 23:45
door svermassen
Klopt ja, ik had wel het idee dat het 9,2 was.
Vooral omdat hier standaard enkel 40A nog bij nieuwbouw voorzien word.
Ons was ook enkel gevraagd bij de bouw of we 380 moesten hebben en dat we dat ook moesten verantwoorden.
En dus niet het aantal ampère.