Pagina 1 van 1

AREI

Geplaatst: 26 feb 2017, 15:03
door jempie
Ik heb een vraag voor de specialisten hier : in ons nieuwbouw apartementje is een bubbel stopcontact(buiten badkamer) gekoppeld op het aparte circuit voor verlichting van de badkamer.
Installatie is goedgekeurd. Mag dit volgens AREI ?

Met dank Jempie

Re: AREI

Geplaatst: 26 feb 2017, 15:57
door bke
Normaal gezien wordt verlichting afgezekerd met 16A en gelegd met 1.5mm2 kabel.
Volgens mij mag je geen stopcontact op 1.5mm2 kabel leggen, maar wel afzekeren met 16A.
Als ze de verlichting met 2.5mm2 kabel gedaan hebben, en op 20A afgezekerd, is het volgens mij reglementair...

Re: AREI

Geplaatst: 26 feb 2017, 17:39
door heist_175
- zekering: max 16A OF schakelaars van de verlichting dubbelpolig
- draaddoorsnede: overal 2,5mm²

dan mag het :)

Re: AREI

Geplaatst: 26 feb 2017, 18:48
door honda4life
heist_175 schreef:- zekering: max 16A OF schakelaars van de verlichting dubbelpolig
- draaddoorsnede: overal 2,5mm²

dan mag het :)
Ik heb m'n twijfels of je eerste regel ook in orde is.
Ik denk namelijk dat je dan weer kan discussiëren over 2 lichtkringen te hebben, je hebt dan maar 1 lichtkring en 1 gemengde kring.

Re: AREI

Geplaatst: 26 feb 2017, 19:30
door heist_175
een bubbel stopcontact(buiten badkamer) gekoppeld op het aparte circuit voor verlichting van de badkamer
= 1 kring

dus een gemengde kring (verlichting + stopcontact)

Re: AREI

Geplaatst: 22 mei 2017, 00:01
door SpecialK
Vraagje voor de AREI kenners: ik heb mijn elektriciteitsinstallatie omgebouwd van monofase 1*40A naar driefasen 3*25A. Dit is een verzwaring waarvoor een keuringsattest nodig is voor Eandis de driefasen kan binnenbrengen. De kabel tussen meterkast en verdeelbord is momenteel een kabel voor monofase, dus 2-aderig. Ik heb een nieuwe 4-aderige kabel klaarliggen, maar... mag ik die aansluiten, en zo ja: hoe?
Voor de keuring moet ik de 4-aderige kabel al hebben aangesloten aan de hoofddifferentieel, want die wordt verzegeld. De andere kant van die kabel moet in de meterkast aangesloten worden, maar daar mag ik niet aankomen. De enige optie die ik zie is de twee kabels tijdelijk met een (dikke) lusterklem aan elkaar zetten, maar dan ben ik eigenlijk weer in overtreding want dan is er een plaats waar je aan de netspanning kan VOOR de hoofddifferentieel.
Er zal wel wat tijd tussen de keuring en de installatie van Eandis gaan, en ik ben niet van plan in tussentijd zonder stroom te zitten...
Dus... weet iemand hoe dit moet?

Re: AREI

Geplaatst: 22 mei 2017, 06:54
door honda4life
SpecialK schreef:Vraagje voor de AREI kenners: ik heb mijn elektriciteitsinstallatie omgebouwd van monofase 1*40A naar driefasen 3*25A. Dit is een verzwaring waarvoor een keuringsattest nodig is voor Eandis de driefasen kan binnenbrengen. De kabel tussen meterkast en verdeelbord is momenteel een kabel voor monofase, dus 2-aderig. Ik heb een nieuwe 4-aderige kabel klaarliggen, maar... mag ik die aansluiten, en zo ja: hoe?
Voor de keuring moet ik de 4-aderige kabel al hebben aangesloten aan de hoofddifferentieel, want die wordt verzegeld. De andere kant van die kabel moet in de meterkast aangesloten worden, maar daar mag ik niet aankomen. De enige optie die ik zie is de twee kabels tijdelijk met een (dikke) lusterklem aan elkaar zetten, maar dan ben ik eigenlijk weer in overtreding want dan is er een plaats waar je aan de netspanning kan VOOR de hoofddifferentieel.
Er zal wel wat tijd tussen de keuring en de installatie van Eandis gaan, en ik ben niet van plan in tussentijd zonder stroom te zitten...
Dus... weet iemand hoe dit moet?
Dan plaats je toch een aftakdoos ipv. "lusterklemmen"?
Ook is het wel wat lastig om de enkele fase te bruggen naar 3 fasen lijkt me.
Enja keurders zijn ook realistisch en redelijk hoor en gaan je daar verder niet op afrekenen.

Re: AREI

Geplaatst: 22 mei 2017, 07:43
door SpecialK
honda4life schreef:Dan plaats je toch een aftakdoos ipv. "lusterklemmen"?
Is dat niet hetzelfde probleem, nl dat het mogelijk is om voor de hoofddifferentieel de kabel aan te raken? Doordat zowel de meterkast als de hoofddifferentieel verzegeld zijn kan je onmogelijk aan de stroom, zonder dat je achter een differentieel zit (tenzij je de kabel gaat doorsnijden natuurlijk).
Ik vraag me gewoon af wat de officiële oplossing is, want momenteel zie ik geen enkel scenario waarbij ik NIET in overtreding ben, terwijl dit toch een situatie is die wel eens vaker moet voorkomen. Bruggen is geen probleem, dat doe ik nu ook al.

Re: AREI

Geplaatst: 22 mei 2017, 08:02
door mailracer
Je nieuwe kabel trek je tot aan de meterkast, je sluit deze aan op een tijdelijke zekering van 4 polig 25 A. De oude kabel sluit je aan om de nieuwe zekering te voeden, waarbij je brugjes plaatst om alle fases van het nieuwe circuit te voeden. De tijdelijke zekering moet je plaatsen in een zekeringkast' zodat je de klemmen niet kan aanraken.

Eenmaal de keuring rond is kan je de nieuwe kabel laten aansluiten op de nieuwe meter. Hou deze daarom lang genoeg.

De tijdelijke zekering moet je gebruiken omdat je kabel van type veranderd en mss ook van sectie.

Re: AREI

Geplaatst: 22 mei 2017, 08:16
door SpecialK
Die oplossing had ik ook in gedachten, zij het dan zonder zekering.
mailracer schreef:De tijdelijke zekering moet je gebruiken omdat je kabel van type veranderd en mss ook van sectie.
De nieuwe kabel is 4x 10mm2, voldoende voor de huidige 40A dus. Is in dat geval een tijdelijke zekering nodig?

Re: AREI

Geplaatst: 22 mei 2017, 08:52
door mailracer
De zekering is nodig omdat je overgaat van een monofasige bekabeling overgaat naar een driefasige bekabeling.

Re: AREI

Geplaatst: 22 mei 2017, 08:57
door MClaeys
Gaat dit het vaste AREI topic worden? Want anders heb ik ook nog wel een vraagje :-D

Re: AREI

Geplaatst: 22 mei 2017, 09:04
door heist_175
Liever een apart topic, dat houdt het overzichtelijker :)

Re: AREI

Geplaatst: 22 mei 2017, 09:11
door MClaeys
Maar sommige vragen zijn daar wat te onnozel voor denk ik :) of een topic per werf :lol: Tijdens men pauze es eentje maken dan.

Re: AREI

Geplaatst: 22 mei 2017, 10:10
door SpecialK
mailracer schreef:De zekering is nodig omdat je overgaat van een monofasige bekabeling overgaat naar een driefasige bekabeling.
Die begrijp ik toch niet helemaal. Zolang alles (differentieel, kabelsectie, verbindingsbruggen tussen zekeringen) geschikt zijn voor 40A moet ik toch niet lager afzekeren?
Na de aanpassing van de installatie door Eandis zal ik pas 25A (per fase) hebben, maar ook dan komt er geen extra zekering tussen hoofddifferentieel en meterkast.

Re: AREI

Geplaatst: 22 mei 2017, 11:18
door mailracer
Ik heb net informatie ingewonnen bij een bevriend elektricien en deze kon me vertellen dat je ook een aftakdoos mag gebruiken op voorwaarde dat er geen sectievermindering is van de kabel. Maar beter is bij eandis eens te gaan horen hoe dit meestal gebeurd. Het verschilt namelijk van streek tot streek. Afkeuren doen ze niet omdat deze verbinding toch komt te vervallen als je de kabel definitief aansluit.

Re: AREI

Geplaatst: 22 mei 2017, 19:33
door ITnetadmin
Goed, ik zou het maar erg vinden als dit zo'n kip/ei verhaal wordt zoals bij mensen die een auto zonder nummerplaat wensen te keuren voor inschrijving zonder een professionele garage in te schakelen en te betalen.
(de kip/ei factor daar is uiteraard dat je zonder nummerplaat niet kan keuren, en zonder keuring geen plaat kunt aanvragen; je moet dus wel een garage betalen zodat zij met een groene plaat kunnen gaan keuren)

Ik had een beetje verwacht dat je hier hetzelfde zou voorhebben, nl dat arei zou afkeuren voor een slechte aansluiting, en dat zonder keuring eandis niet komt aansluiten, waardoor je verplicht zou zijn een dure tussenoplossing te steken die toch komt te vervallen na de aansluiting.

Re: AREI

Geplaatst: 22 mei 2017, 20:00
door honda4life
mailracer schreef:Ik heb net informatie ingewonnen bij een bevriend elektricien en deze kon me vertellen dat je ook een aftakdoos mag gebruiken op voorwaarde dat er geen sectievermindering is van de kabel. Maar beter is bij eandis eens te gaan horen hoe dit meestal gebeurd. Het verschilt namelijk van streek tot streek. Afkeuren doen ze niet omdat deze verbinding toch komt te vervallen als je de kabel definitief aansluit.
Waarom zou een sectievermindering niet mogen?
Zolang je voorgaande zekering maar laag genoeg is... Ik veronderstel dat je van 40A komt.
Als de secties groter of gelijk aan 6mm² is, zie ik geen enkel bezwaar.
Ik veronderstel dat ook je 3f-differentieel daar wel tegen kan.

Geloof me maar, ze gaan je heus niet afkeuren voor wat tijdelijk "gefoefel" trouwens.
Ze weten ook dat je moeilijk verder kan zonder en dat je dit zal oplossen (natuurlijk moet de rest dan wel wat deftig gedaan zijn).

Re: AREI

Geplaatst: 22 mei 2017, 22:46
door mailracer
honda4life schreef:
Waarom zou een sectievermindering niet mogen?
Zolang je voorgaande zekering maar laag genoeg is... Ik veronderstel dat je van 40A komt.
Als de secties groter of gelijk aan 6mm² is, zie ik geen enkel bezwaar.
Ik veronderstel dat ook je 3f-differentieel daar wel tegen kan.
Als je een algemene vraag aan een elektricien stelt, dan zal hij met het meest plausibel antwoord komen. Hij kent de situatie niet, en ik ook niet.
Ik heb er , zoals jij dit voorstelt, trouwens ook geen bezwaar mee

Re: AREI

Geplaatst: 23 mei 2017, 18:08
door fendtje
Arei en controle op ....

Meegemaakt ventilators op dak appartement gebouw
bekabeling uitgevoerd in kabel gain. Kabel gain = 3 losse draden .
na paar jaar pvc van gain verduurd.
En toch een positief keurings verslag met de kabel gain.

Re: AREI

Geplaatst: 23 mei 2017, 18:34
door heist_175
fendtje schreef:Arei en controle
is idd een lachertje
zorg dat
- aarding klopt
- sticker op de kast
- benodigde schema's
- diff naar behoren werkt

en het zal wel lukken
de rest controleren ze gewoon niet, niet als in totaal niet

kabelsectie?
correcte aansluiting?
controleren ze gewoon niet, nergens
Mijn eerste keuring was ontluisterend, de volgende was "ach ja, ik weet hoe het gaat"