In jouw posts van october had je toch al vermeld dat je nu een 3-fasige Sunnyboy hebt van 5.500 Watt?Free2be schreef:Volgens hun berekeningen en eveneens de mijne, met de huidige installatie, zou de spanningsval meer bedragen dan 1%.
Hij stelde voor om een nieuwe omvormer op 3 fasen (380V) te installeren om dit euvel op te lossen.
Wat zal een nieuwe omvormer op 3 fasen dan veranderen?
Aan jouw binneninstallatie is er inderdaad niets veranderd.Free2be schreef:Nu stel ik me de vraag, vermits de berekening van de spanningsval gebaseerd is op de lengte en de sectie van de gebruikte kabels, is er sinds de installatie op 2012 niets hierin gewijzigd.
Hoe kan dit dan nu, dit jaar dan het resultaat geven dat de omvormer constant uitvalt bij zon?
Heeft hier iemand een verklaring voor?
Maar zoals hierboven al uitgelegd is, zijn er waarschijnlijk meerdere buren met zonnepanelen bijgekomen, zodat de kritische spanning nu vlugger bereikt wordt dan vroeger?
De spanningsval waarover sprake is toch gebaseerd op de afstand tussen de omvormer en de meterkast? Waar je zelf invloed op hebt is dus:
- lengte van de kabel tussen omvormer en zekeringkast (omvormer verplaatsen?).
- kabeldiameter tussen omvormer en zekeringkast (5G4? 5G6?).
- kabeldiameter tussen zekeringkast en meterkast (4x10?).