Mag dit ook in België of niet? Wij hebben 2 keer 2.5mm² liggen naar onze kookplaat
Monofasig 40A voldoende ?
- lacer
- Elite Poster
- Berichten: 2635
- Lid geworden op: 24 feb 2007, 23:15
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 109 keer
- Bedankt: 133 keer
2 x 2,5mm² is dan samen 5mm², je zal maar mogen afzekeren voor een kabel van 4mm² = 25 A (automaat).
EdpNet XL 99/35 Mbps
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
- heist_175
- Elite Poster
- Berichten: 13045
- Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
- Locatie: Kempen
- Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
- Bedankt: 856 keer
Geen idee of zo'n creatieve constructies ook mogen en of je draadsecties mag optellen in het AREI.
Ik ken er ook die 2*20A en dus 2*2,5mm² naar hun kookplaat hebben.
Persoonlijk ben ik geen fan van dat soort spitsvondigheden.
Elektriciteit is echt levensgevaarlijk, waarom zou je daar dan mee beginnen prutsen en de regels ombuigen?
Ik ken er ook die 2*20A en dus 2*2,5mm² naar hun kookplaat hebben.
Persoonlijk ben ik geen fan van dat soort spitsvondigheden.
Elektriciteit is echt levensgevaarlijk, waarom zou je daar dan mee beginnen prutsen en de regels ombuigen?
-
- Elite Poster
- Berichten: 1584
- Lid geworden op: 23 nov 2008, 20:38
- Uitgedeelde bedankjes: 99 keer
- Bedankt: 120 keer
In huishoudelijke installaties is het samenleggen van kabels om een hogere sectie te bekomen niet toegelaten.
In de industrie wordt dit vaak gebruikt voor grote kabelsecties, mits de nodige berekeningen want 1 + 1 <> 2
In de industrie wordt dit vaak gebruikt voor grote kabelsecties, mits de nodige berekeningen want 1 + 1 <> 2
- lacer
- Elite Poster
- Berichten: 2635
- Lid geworden op: 24 feb 2007, 23:15
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 109 keer
- Bedankt: 133 keer
Meestal geven gesplitste secties voordelen, je kan er meer stroom doorvoeren zonder nadelige effecten van opwarming zoals bij 1 massieve geleider.
Maar wat dus als 1 van de 2 geleiders nu onderbroken geraakt ? De zekering die men voor de dubbele sectie gebruikt dient nu enkel voor de andere geleider (met te kleine sectie) met opwarming en eventueel brand als gevolg. Daarmee mag men dit niet toepassen.
Maar wat dus als 1 van de 2 geleiders nu onderbroken geraakt ? De zekering die men voor de dubbele sectie gebruikt dient nu enkel voor de andere geleider (met te kleine sectie) met opwarming en eventueel brand als gevolg. Daarmee mag men dit niet toepassen.
EdpNet XL 99/35 Mbps
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
- lacer
- Elite Poster
- Berichten: 2635
- Lid geworden op: 24 feb 2007, 23:15
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 109 keer
- Bedankt: 133 keer
Inderdaad, dat was de enige uitzondering, maar 2 x 4 is dan ook meer dan 6mm²
EdpNet XL 99/35 Mbps
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
-
- Premium Member
- Berichten: 536
- Lid geworden op: 28 jul 2014, 19:20
- Uitgedeelde bedankjes: 25 keer
- Bedankt: 29 keer
Maar je legt de kabels niet samen in mijn foto. Je sluit het ene deel van de kookplaat aan op kabelpaar 1, en het andere gedeelte op paar 2.fvhbrugge schreef:In huishoudelijke installaties is het samenleggen van kabels om een hogere sectie te bekomen niet toegelaten.
In de industrie wordt dit vaak gebruikt voor grote kabelsecties, mits de nodige berekeningen want 1 + 1 <> 2
Orange Love Trio
Orange Flybox
Orange Extra surf card
Orange Flybox
Orange Extra surf card
-
- Elite Poster
- Berichten: 874
- Lid geworden op: 09 maa 2011, 16:04
- Uitgedeelde bedankjes: 16 keer
- Bedankt: 70 keer
Als ik het goed versta is dat fornuis dan aangesloten als 2 aparte toestellen (subtoestellen als het ware). elk op 2.5mm² op dat moment kan zo een dubbele aansluiting wel natuurlijk. Aangezien het toestel nooit het volle vermogen over een van beide leidingen gaat trekken. Bij een onderbreking van een van beide zal het fornuis gedeeltelijk of geheel niet meer werken.
Ik versta dan ook wel keuringsgewijs dat dit iets is wat volledig afhangt van het fornuis, dus dit kan goed of afgekeurd worden afhankelijk van de electrische werking van het fornuis zelf.
Ik versta dan ook wel keuringsgewijs dat dit iets is wat volledig afhangt van het fornuis, dus dit kan goed of afgekeurd worden afhankelijk van de electrische werking van het fornuis zelf.
- honda4life
- Elite Poster
- Berichten: 5659
- Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
- Locatie: 127.0.0.1
- Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
- Bedankt: 315 keer
Eerder 1 + 1 > 2fvhbrugge schreef:In huishoudelijke installaties is het samenleggen van kabels om een hogere sectie te bekomen niet toegelaten.
In de industrie wordt dit vaak gebruikt voor grote kabelsecties, mits de nodige berekeningen want 1 + 1 <> 2
Maar nee sowieso doe je dat niet voor kleine secties, dat valt niet onder goed vakmanschap.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
-
- Deel van't meubilair
- Berichten: 29849
- Lid geworden op: 28 okt 2003, 09:17
- Uitgedeelde bedankjes: 446 keer
- Bedankt: 1985 keer
Ondertussen gemeten met de schuifpasser... 2.8 mm diameter zonder mantel (netto dus)... wat dus 6 mm2 is.heist_175 schreef:Als je een automaat van 32A steekt, moet je minstens 6mm² steken. (4mm² mag tot een automaat van max 25A).
Laatst gewijzigd door ubremoved_539 07 maa 2018, 21:23, in totaal 1 gewijzigd.
-
- Premium Member
- Berichten: 536
- Lid geworden op: 28 jul 2014, 19:20
- Uitgedeelde bedankjes: 25 keer
- Bedankt: 29 keer
Samsung raadt het zo aan voor haar inductiekookplatenlacer schreef:Meestal geven gesplitste secties voordelen, je kan er meer stroom doorvoeren zonder nadelige effecten van opwarming zoals bij 1 massieve geleider.
Maar wat dus als 1 van de 2 geleiders nu onderbroken geraakt ? De zekering die men voor de dubbele sectie gebruikt dient nu enkel voor de andere geleider (met te kleine sectie) met opwarming en eventueel brand als gevolg. Daarmee mag men dit niet toepassen.
Orange Love Trio
Orange Flybox
Orange Extra surf card
Orange Flybox
Orange Extra surf card
- lacer
- Elite Poster
- Berichten: 2635
- Lid geworden op: 24 feb 2007, 23:15
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 109 keer
- Bedankt: 133 keer
@ Bababa, Met wat ik wilde uitleggen betrof het de aders van je kring komende van de zekeringskast naar je aansluitdoos kookplaat. Niks te maken met de aders die komen uit je kookplaat.
Dus Samsung raad 2 aparte monofase kringen aan:
L1 en N1 op 1ste kring en L2 + N2 op de 2de kring van 230 V ?
Maar je kan ze toch samenvoegen als je monofasig 32 A @ 6mm² hebt.
Kan je ook eens de andere 2 tekeningen tonen ?
Dus Samsung raad 2 aparte monofase kringen aan:
L1 en N1 op 1ste kring en L2 + N2 op de 2de kring van 230 V ?
Maar je kan ze toch samenvoegen als je monofasig 32 A @ 6mm² hebt.
Kan je ook eens de andere 2 tekeningen tonen ?
EdpNet XL 99/35 Mbps
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
-
- Premium Member
- Berichten: 536
- Lid geworden op: 28 jul 2014, 19:20
- Uitgedeelde bedankjes: 25 keer
- Bedankt: 29 keer
Wat ik me afvraag is wat er gebeurt als maar 1 van de 2 L-N aansluitingen werkt.
- Gaan alle kookvelden dan nog werken, maar aan minder vermogen.
- Gaat de helft van de kookvelden nog werken, aan vol vermogen
- Gaan alle kookvelden nog werken en vol vermogen -> gevaarlijk.
Orange Love Trio
Orange Flybox
Orange Extra surf card
Orange Flybox
Orange Extra surf card
- lacer
- Elite Poster
- Berichten: 2635
- Lid geworden op: 24 feb 2007, 23:15
- Locatie: Gent
- Uitgedeelde bedankjes: 109 keer
- Bedankt: 133 keer
Volgens mij gaat maar de helft werken.
Tekening linksboven is deze die TS nodig heeft.
Tekening linksboven is deze die TS nodig heeft.
EdpNet XL 99/35 Mbps
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
-
- Deel van't meubilair
- Berichten: 29849
- Lid geworden op: 28 okt 2003, 09:17
- Uitgedeelde bedankjes: 446 keer
- Bedankt: 1985 keer
Een kookfornuis is meer dan louter twee helften... hoe krijgt de electronica bijvoorbeeld z'n spanning ?
- heist_175
- Elite Poster
- Berichten: 13045
- Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
- Locatie: Kempen
- Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
- Bedankt: 856 keer
Ik zou ten sterkste afraden om het zo aan te sluiten.
Fat de fabrikant het in de handleiding zit, betekent nog niet dat het mag volgens wetgeving of dat het aan te raden is.
Fat de fabrikant het in de handleiding zit, betekent nog niet dat het mag volgens wetgeving of dat het aan te raden is.
-
- Deel van't meubilair
- Berichten: 29849
- Lid geworden op: 28 okt 2003, 09:17
- Uitgedeelde bedankjes: 446 keer
- Bedankt: 1985 keer
Fabrikanten moeten ook wel aan voorwaarden voldoen... het zou me bizar lijken dat ze iets bouwen dat niet veilig zou zijn.
Dat neemt natuurlijk niet weg dat lokale wetgeving strenger kan zijn... maar onveilig ?
In dergelijk geval moet je trouwens afzekeren op 16A... kan dus niet echt foutlopen.
Dat neemt natuurlijk niet weg dat lokale wetgeving strenger kan zijn... maar onveilig ?
In dergelijk geval moet je trouwens afzekeren op 16A... kan dus niet echt foutlopen.
- honda4life
- Elite Poster
- Berichten: 5659
- Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
- Locatie: 127.0.0.1
- Uitgedeelde bedankjes: 186 keer
- Bedankt: 315 keer
Zo moeilijk is het nu toch ook niet jongens....
Heb je een monofasige aansluiting, sluit het dan ook zo aan ipv. te proberen ontdubbelen naar 2 x 1N.
Ja misschien heb je iets meer opgegeven vermogen als 2 x 1N (dat staat zeker ergens in de handleiding).
Maar misschien is dat niet omdat je 2x zo veel stroom ter beschikking hebt, maar wel omdat de spanning 120° onderling verschoven is (niet bij monofase dus).
Monofasig wordt het een boeltje om dat deftig, logisch en conform te beveiligen ook.
2N is de courante opstelling voor een driefaseaansluiting met nulleider (komt van secundaire sterpunt van de transformator).
Je meet tussen nulleider en fase 230V en tussen de lijnen 400V.
(ja, waar je slechts twee fasen gebruikt voor je kookvuur)
2 x 1N is een opstelling voor oude netten/transformatoren zonder secundair sterpunt.
Hier haal je dus tussen de lijnen 230V en kan je geen 400V meten, het is dus ook niet mogelijk om 2N aan te sluiten.
Deze situatie is iets ongunstiger qua vloeiende stromen in vergelijking tot 2N maar nog steeds gunstiger dan 1N.
Nogmaals, vermoedelijk speelt er tweefasig wel meer dan enkel lagere stromen en maakt het de inductiekookplaat nuttig gebruik van de faseverschuiving en de eventueel hogere spanning.
Bij het foutief monofasig aansluiten dan zal je vermoedelijk de gelijkrichter overbelasten afhankelijk van hoe goed beveiligd het toestel is.
Ofwel gaat je toestel in veilige toestand > uit.
Ofwel is dit sterk ten koste van de levensduur van de gelijkrichter.
Ofwel zal je snel kennismaken met de geur van verbrande elektronica.
Heb je een monofasige aansluiting, sluit het dan ook zo aan ipv. te proberen ontdubbelen naar 2 x 1N.
Ja misschien heb je iets meer opgegeven vermogen als 2 x 1N (dat staat zeker ergens in de handleiding).
Maar misschien is dat niet omdat je 2x zo veel stroom ter beschikking hebt, maar wel omdat de spanning 120° onderling verschoven is (niet bij monofase dus).
Monofasig wordt het een boeltje om dat deftig, logisch en conform te beveiligen ook.
2N is de courante opstelling voor een driefaseaansluiting met nulleider (komt van secundaire sterpunt van de transformator).
Je meet tussen nulleider en fase 230V en tussen de lijnen 400V.
(ja, waar je slechts twee fasen gebruikt voor je kookvuur)
2 x 1N is een opstelling voor oude netten/transformatoren zonder secundair sterpunt.
Hier haal je dus tussen de lijnen 230V en kan je geen 400V meten, het is dus ook niet mogelijk om 2N aan te sluiten.
Deze situatie is iets ongunstiger qua vloeiende stromen in vergelijking tot 2N maar nog steeds gunstiger dan 1N.
Nogmaals, vermoedelijk speelt er tweefasig wel meer dan enkel lagere stromen en maakt het de inductiekookplaat nuttig gebruik van de faseverschuiving en de eventueel hogere spanning.
Bij het foutief monofasig aansluiten dan zal je vermoedelijk de gelijkrichter overbelasten afhankelijk van hoe goed beveiligd het toestel is.
Ofwel gaat je toestel in veilige toestand > uit.
Ofwel is dit sterk ten koste van de levensduur van de gelijkrichter.
Ofwel zal je snel kennismaken met de geur van verbrande elektronica.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –